浙江永康sf魔域机房掌上魔域在哪里下载?

请查看相关信息-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
请查看相关信息
来源:互联网 发表时间: 8:04:32 责任编辑:鲁晓倩字体:
内容已过滤,感谢您的关注!
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号浙江恒达富士电梯有限公司(永康销售服务部)
浙江恒达富士电梯有限公司(永康销售服务部)
公司始建于1987年,是一家专业从事于电(扶)梯的研发、制造、销售、安装与维保“一条龙”服务的国家a级电梯制造企业。公司拥有先进的制造设备和一流的管理水平,公司是全国首批获得电梯生产许可证的企业和国家建设部电梯产品定点生产企业。公司在全国各地拥有健全的销售维保网路,训练有素的专业化工程技术人员可随时为客户提供系统全方位的售前、售中、售后服务。恒达富士,必将给广大用户带来更加品质卓越的电梯产品和尽善尽美的销售服务,为您创造更加完美的乘载空间。
基本资料主营产品乘客、载货、观光、杂货、无机房电梯;自动扶梯;等等
公司注册地址 中国 浙江 永康市 永康市九铃东路3302号
邮政编码321300
电话86-0 (温馨提示:请核实资质,谨防诈骗)
联系人手机 非诚勿扰传真86-0
注册资金未知网站
网址/yongkang/co/15907.htm
信用等级
企业人气第53次被浏览
所属分类
所属城市
小提示本页是 [浙江恒达富士电梯有限公司(永康销售服务部)] 在顺企网的黄页介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除,请 [
] 浙江恒达富士电梯有限公司(永康销售服务部)的地图百度地图中的红点是浙江恒达富士电梯有限公司(永康销售服务部)在永康的具体位置标注,您可以用鼠标拖动查找,双击放大缩小地图永康相关机械设备维修安装公司 永康推荐企业
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站所有服务免费,请提防诈骗,顺企网不负任何责任
顺企网版权所有
发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网欢迎光临经典范文网
>>综合布线设计方案综合布线设计方案 综合布线设计方案(一)
一、机房建设的主要内容
计算机机房建设的主要内容有以下几个方面:
1、机房类型的选择。
2、机房总体布局和设计。
3、机房建设单位的选择。
4、机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。
5、装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。
6、空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。
7、供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。
8、安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。
9、机房监控系统:包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。
10.机房防雷接地系统。
二、电气工程和照明系统
技术中心的配电系统是一个综合性系统,是技术中心计算机系统、通讯网络设备、照明设备的动力来源。
2.1低压配电设计
1、技术中心的供电采用三相五线制一类供电系统,既由贵医院配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入技术中心所在楼层中心机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通讯设备、空调、照明和其他辅助用电设备。
2、技术中心的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座、不间断电源(UPS)供电的普通设备用三孔标准插座和市电直接供电的检修用五孔标准插座。
3、计算机系统要求电源的电压变化在220V±5%之内,频率变化在50Hz±0.5Hz之内。
4、UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供电,网络主交换机、路由器、网络机架由专用回路供电。
5、普通计算机设备供电回路带三至四个插座,插座固定于地板下;并予留若干个配电回路待以后设备扩展时使用。具体插座数量及位置要根据最终机房内设备数量考虑。
2.2技术中心配电系统设计
根据用户机房现状以及对电气工程和照明系统的要求,将会设计相应的机房配电系统,该配电系统的设计主导思路将进一步与用户讨论。
2.3技术中心供电系统示意图
其中,每个配电柜具有以下功能:
1、配电柜的总输入电压、电流、频率监测;
2、火灾断电报警;
3、具有声光报警和远程监控接口;
4、防浪涌、防雷击;
5、过流、短路保护。
推荐:法国梅兰日兰P系列、G系列低压配电柜(箱)。
三、空调及新风系统
根据用户机房的布局和需要,本系统由用于中心机房的新风系统和用于大楼制冷送风的中央柜机系统两部分组成。
3.5中心机房新风机及送风管为使机房整体协调统一及美观,新风机及通风管道均安装在金属天花上部,新风通过管道送至空调入风端口。
3.6定时送排风为保持机房内的新风循环,须在靠近墙的位置(最好是在空调的末端)安装排风机及排风管道。排风管的通道一般为送风管道的40-50%。利用配电柜中的LOGO(可编程控制器)定时控制送风及排风。
四、金属天花系统为了满足机房整体外观的要求,我们建议天花面板与进口标准T形龙骨配合使用,使系统具有以下特点:
1、使用原装进口优质T形龙骨构成暗式悬挂系统
2、天花面板可完全遮蔽上部空间,保证机房外观具备较高档次。
3、面板可整体拆下,方便进行上部维修。
4、面板倒角边拼接紧密,布局整体划一。
5、微孔面板后附加羊毛纤维吸音纸,以实现机房空调良好的空气循环效果及防尘、吸音要求。
五、防静电活动地板和网络地板
5.1活动地板的应用和优点凡需铺设电缆、信息线的房间,建议采用抗静电活动地板,安装高度一般为300-350mm。活动地板下面可以用作空调送风静压箱,也便于机房内电缆桥架铺设。由于地板下面作空调送风用,为确保恒温恒湿,所以地面上应作防尘保温处理,以防静压箱内因温差过大而结露。
活动地板具有以下优点:
1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。机房内设备可通过地板下进行自由的电气连接,便于铺设和维护,使机房整洁美观。
2、可以保护各种电缆、电线、信号线及插座,使其不受损坏。
3、计算机房可以利用地板下空间作为空调的静压仓,获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可通过活动地板的风口得到空调调节后的空气。
4、有利于设备底部的维修。
5、地板表面导电性强,能使静电电荷迅速通泄至大地。
6、能够屏蔽电磁辐射。
7、可以利用活动地板的可调性,调整地面的平整度,保证机房地面的整体水平。
六、防雷接地系统
6.1防雷的措施防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成;计算机机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。
对机房进行全面防雷保护,除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外,还必须对机房安装防止感应雷破坏计算机信息系统的防雷器,对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。
四川智邦努力满足每一位客户的需求,以不断提升客户价值为己任,来实现公司与客户双赢的理念。
四川智邦系统集成有限公司
综合布线设计方案(二)
当今世界已进入信息时代。信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求越来越高。智能建筑是信息时代的产物。综合布线是智能建筑的中枢神经系统。它采用高质量的标准线缆及相关连接硬件,在建筑物内组成标准、灵活、开放的信息传输通道。它既可以在建筑物内部传输语音、数据和图像,也可以与建筑物外部的通信网相连接。所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,能构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网(CHINAPAC),综合业务数字网(ISDN)与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。
在园区设计中的综合布线系统应备以下特点:
透明性:能够支持目前所有的标准,如电话通信、数据传输及视频应用(IEEE、ITU-T、ANSI等)。
适应性:具有适应未来技术发展的余地,比如办公自动化及星型高速网络应用。
灵活性:由于综合布线系统采用统一的配线网络,即统一的传输媒质(双绞线和光纤)来支持所有类型的通信系统,所以使得用户可以非常方便地改变终端设备的位置或安装新的终端设备。
本园区采用满足ISO/IEC11801超五类标准的台湾康宝综合布线系统作为大楼内话音、数据及图像通信等系统的传输媒体,采用标准的网络建设和INTERNET接入,实现数据/语音/视频“三网合一”的应用发展模式;采用网络操作系统和平台并存的模式,考虑到现代化办公环境对通讯自动化(CA)、办公自动化(OA)等系统的信息传输的需求在布线方面具有高度灵活性、可靠性及综合性,并且易扩容、面向未来的发展及方便维护和管理。
1、设计要求
(1)园区综合布线系统为开放式结构,能支持话音及多种计算机数据和图像传输系统。支持含千兆以太网及异步传输模式(ATM)等在内的多种网络系统。
(2)纳入综合布线系统的有:电话通信系统布线;计算机网络系统布线;并可与外部公用网络进行连接。
(3)满足大楼办公自动化等计算机网络系统的要求。
(4)综合布线系统采用全模块化结构,方便系统的扩展;并且具有极大的灵活性,当以后系统更改、设备移位时,不必重新布线,只须在相应的配线架上跳线即可。
(5)本工程布线系统是树状星型结构,以支持目前和将来各种网络的应用。通过跳线实现与不同的网络设备互连。可以实现各种不同逻辑拓朴结构的网络。
2、设计目标
本布线系统的设计,旨在建立一个具备开放性,灵活性,实用性,可扩充性,经济性及安全性的高品质 的集语音通信、数据、通信于一体的综合布线系统,并可达到下列目标:
标准化的网络系统,各种设计规范,技术指标及产品均符合国际和工业标准,并可提供多种品牌产品的支持能力。
系统扩充性,配合技术发展趋势,选择可实施的布线方案,并兼顾现阶段的需求及为未来的发展预留有足够的扩充能力。
资讯互通资源共享,通过网络实现互连,实现资源的共享及与外部网络的连接。
3、系统特点
园区内的各楼各层系统应全面,使用户在重新连接或布置工作站终端时无须重新布线。网络系统设计必须满足工作站联网要求,并且能够满足软件运行的要求。布线系统必须和网络系统有机结合。
灵活性:任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机,打印机,终端或电话,传真机以及各种传感器件,图像监控设备等。
模块化:所有接插件都应是积木式的标准件,方便使用管理和扩充。
可扩展性:充分考虑发展和变更,当环境变化和网络设备升级时,只需在配线架上进行灵活跳线,无须重新布线。
经济性:尽可能降低造价,具有良好的投资回报性。
本标书的方案设计及选用的布线系统遵循并符合以下国际标准和规范,包括:
用户建筑通用布线标准ISO/IEC11801
商用建筑物布线标准EIA/TIA568A
民用建筑线缆标准EIA/TIA586
千兆以太网标准IEEE802、3Z
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16——92
大楼通信综合布线系统YD/T926
民用建筑电气设计规范JGJ/T1692
园区综合布线系统的基本结构是星形的,按照国际标准ISO11801规定,综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、建筑物主干布线子系统、建筑群布线子系统、设备间子系统及管理子系统等组成。
设计中包括语音和数据的信息点设置,整个园区共设计了4781个信息点(包括数据点和语音点)。
1、信息点的设置
2、子系统的设置
按规范相应要求设置了六个子系统:
下面对各子系统结合具体应用产品分别进行说明:
(1)数据中心
综合布线系统的主机房(建筑群网络总设备间)位于数据中心地下一层计算机网络控制中心,电话交换总机房(建筑群通讯总配线架)位于数据中心地下一层通讯设备间内。
(2)图书馆
在2层设置配线间管理整个图书馆的信息点。
(3)教学楼
(4)会议中心
地下一层设置配线间管理B1和1层的信息点。
一层设置配线间管理食堂的16个信息点。
(6)体育中心
设置一个配线间管理体育中心的9个信息点。
(7)1号宿舍楼(南楼)
1层设置机柜接入由数据中心拉来的7根室外50对线缆,再由此分出3根室内50对线缆拉向6层楼层配线间,3根室内50对线缆拉向3层楼层配线间,1根室内50对线缆引向1层楼层配线间。
(8)1号宿舍楼(北楼)
1层设置机柜接入由数据中心拉来的9根室外50对线缆,再由此分出4根室内50对线缆引向6层楼层配线间,4根室内50对线缆引向3层楼层配线间,1根室内50对线缆引向1层楼层配线间。
(9)2号宿舍楼(南楼)
(11)行政楼
(12)公寓楼
希望本文综合布线设计方案能帮到你。相关栏目综合布线设计方案的相关文章热点范文范文栏目

我要回帖

更多关于 魔域神源精华在哪里打 的文章

 

随机推荐