天元挂机e3图片打不开是什么原因什么原因

美的空调室内机故障显示E3是什么意思_百度知道
美的空调室内机故障显示E3是什么意思
E3的意思压缩机低压保护。原因以及解决方法:1,确定环境温度是否太低。2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
E3的意思是内风机失速故障。希望我的回答能帮助到你,如果满意请采纳。
其他4条回答
谢您对美的空调的关注与支持,如需帮助可拨打美的客服报修、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利,建议查看说明书故障代码表! 相同的故障代码不同型号的空调表示的故障可能会不一样。如仍有疑问、生活愉快
内风机无转速反馈!
一般情况是老鼠把线咬断了,内风机和反馈线圈不容易烂。
内风机或板坏了
美的空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 38705|回复: 11
美的空调挂机E3怎么解决啊!
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&我查了一下 说E3是风机反馈问题 是风机坏了 还是什么原因啊?
阅读权限40
在线时间 小时
单试风机是否正常?????????????
阅读权限10
在线时间 小时
美的挂机E3代码是PG电机反馈线有问题。你把内机外盖拆掉检查一下,内风机的几根线,应该有线断掉或者要断没断的那样。断掉重新接起来就好了,如果是在内风机根部断掉,那就只有把内风机换了哦...
阅读权限20
在线时间 小时
我是做美的售后的,百分之99都是内风机电容坏
阅读权限20
在线时间 小时
高!!!!!!!!!
阅读权限20
在线时间 小时
高!!!!!!!!!
阅读权限15
在线时间 小时
搞定了 谢谢大家 是线断了!
在线时间 小时
各位晚上好啊,我今天修了一台美的空调也是E3线没有段,但他不够力,是什么原因啊???
阅读权限40
在线时间 小时
看看电容。。
阅读权限15
在线时间 小时
我修过哦 好几台都是老鼠的功劳 应该是传感器线断了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 24763|回复: 11
这台三星32挂机开机一会显示E3怎么回事?
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &前天去一理发店移台挂机,移之前试了下机子,开机半分钟显示E3,以为机子就有问题就叫他们来看下,跟他们说好先修再移吧,于是就回店里拿维修的工具了!等我十多分钟赶到时此机己正常在制热,效果还可以!期间回店里查时三星分体机E3故障是内风机故障,于是关机重启,还是一会显示E3。他问E3故障大不值得修不,我想既然一会能正常工作证明问题不太大,因时间紧就先移机了,旧机子管子难搞,搞了半天时间才搞定,刚好也快黑了。试机还开机一会显示E3,因排空时有点排得长就到外机稍加了点氟,开机过了几分钟能制热就收钱走人了!谁知道过了两天老板陆续打电话来说此机有时能启动有时还是显示E3没反映,大家有没遇到过三星E3故障?
阅读权限45
在线时间 小时
我遇到过美的显E3是内风机线被老鼠咬掉一条
阅读权限25
在线时间 小时
三星手机还可以,空调就没接触过
阅读权限15
在线时间 小时
内风机电容看一下,通病。
阅读权限45
在线时间 小时
开车 发表于
内风机电容看一下,通病。
确实,代换内风机电容搞定!只是三星空调见的少吧!
阅读权限120
在线时间 小时
祝贺你!!!!
阅读权限25
在线时间 小时
谢谢楼主的宝贵经验!
阅读权限30
在线时间 小时
我修到过2个三星E3故障空调,1个是风机电容坏了,换一个就好。另一个不管你怎么换电容就是工作一会儿显示E3,后来换了风机马达后工作正常。
阅读权限40
在线时间 小时
我包里经常就备1 3 5uf电容的。呵呵。有时候只需要断开原来电容,直接焊上去就行。找个地方放起来就行。。这种问题,往往你用螺丝刀拨下风机就能转起来,一般基本就是内风机电容容量不够引起的
阅读权限40
在线时间 小时
学习了,好经验
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司天元空调KFR-30GW/A2D故障代码E3是什么意思?_百度知道
天元空调KFR-30GW/A2D故障代码E3是什么意思?
天元空调KFR-30GW/A2D故障代码E3是什么意思?有E3出现时,摁遥控器没有用,而E1,E2,故障代码我订缉斥垦俪旧筹驯船沫都知道,就是不知道E3是什么意思。
我有更好的答案
E3是外机的传管器故障代码变值了,要嘛就内机和外机的连线插口中的连线不行,其中有6条的,里面蓝色和绿色是外机的传管器连接的,是其中蓝色的在外机插口接触不良,不拔出来是看不出的,我就遇到天元空调故障代码E订缉斥垦俪旧筹驯船沫3,现在已经解决哦!嘿嘿。。。。。。