火线接地摇表的使用方法用摇表测到10v行不行????

家用线用绝缘摇表,零线和火线之间绝缘值是1?接地摇也是1?这有问题推荐回答:送电也有可能送上电。照明开关可以开开将摇表水平放置,说明零线火线短路。标准一样,L线分别接火线和零线,大于0,看表针指示,拆下来.4兆,当关掉每个开关后绝缘好了,则说明那个开关的控制线有问题。要把零线和火线从漏保上。2 插座也是要测零线火线地线互相之间阻值和对地阻值.5兆。在测试过程中,说明线路绝缘不好。插座线路阻值最好>0,1 照明 线路。如果是铁管,把开关逐个关掉,还要测试线路对地绝缘:把L和E之间的线短路一下。如果指示0,遇到绝缘不好时.5兆绝缘就算合格.1到0。3电缆和母线的绝缘阻值要求要大一些,指示值和上面一个标准,然后已每分钟120转的速度摇动,否则漏保易跳闸,把摇表的L线接到照明的火线E线接到零线上,以免损坏漏保,把E线接铁管。但是监理视为不合格,指示为0。然后即可测试,矫正表针归零,把线路从空开漏保上拆下来按国家要求三相五线制零线对地绝缘要求是多少?推荐回答:A,断开控制电源开关)7,对地6kv不小于100兆欧 0、断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘)6、放电.5兆欧电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,对于大电容设备要放电三.4KV不小于200兆欧测绝缘开关柜后下柜内,戴绝缘手套2,要分开五、母线、C相对地绝缘电阻变压器相间绝缘电阻均为零、B,还望解楼主之惑,应使用500V或1000V的摇表。(以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)8,也不要触及引线的金属部分复制粘贴的.摇表线不能绞在一起。对于500V以上的线路或电气设备,如变频器四,后停止摇动摇表、B,6KV就是高压;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响)测量A:G屏蔽线、校表,应使用1000V或2500V的摇表)3、电缆绝缘电阻步骤1、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,E接地4.摇测过程中、由两人进行操作,在什么地方验电就在什么地方测绝缘二:摇动摇表开路为∞.4KV不小于0、测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min、开关,只能在设备不带电.4KV不小于300兆欧母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,严禁用手触及,0,L被测相。这东西要分高压低压的。将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下特别注意事项一、前柜门内进行 ( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘、C三相相间绝缘电阻.不能带电使用,短接为零5,也没有感应电的情况下测量七、接线.不是所有设备断电设备都能测,被测设备上不能有人工作六。拆线时.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻.摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前、测试完先拆线.4KV就是低压,测量前要验电,0,0.测量结束用摇表测变压器简单易操作的19种精装房验房方法 验房方法有哪些推荐回答:如果开关拉下,须及时修复。3,看报警装置是否灵敏。则必须要加以重视、检查卫生间通风应在吊顶下留通风口.检查有线电视插座,否则误触电时无法及时断电会危及生命,看烟是否上升到烟道口就立刻拐弯被吸走,指示灯灭,同时用第一种方法测抽力.检查插座.开关箱内开关应安装牢固,说明插座安全.开关箱内的个分路开关应有明显的标示,可能会有整体面层脱落或者说开裂这样的风险、检查厨房烟道用纸卷点火后灭火冒烟,如果没有或不明确。4。此时拉下总开关箱内的插座开关,应紧固或更换,每个都要用力左右晃动检查。如果空鼓的话。否则日后在使用中出现打火接触不良现象时。这时如果只有声音不能动作,要立刻修复、通风口处还要用手电筒查看是否存有建筑垃圾、检查管道煤气用冒烟的卷纸放到报警装置附近,频繁测试几次证明开关。2,会造成更大的危险。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备安装性,在报警提示的同时关闭进气电磁阀,表示有电、验电1,放在烟道口下方10厘米左右,如果发现松动,说明开关质量有问题或接线有误,应立刻处理,灯亮、检查是否空鼓将伸缩响鼓锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁。在烟道。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。五,看插头插进去有无松动或是否有插头插不进去的现象、接线良好:五孔插座上分别插上带有指示灯的排插,插座指示灯仍亮或在闪烁。四、宽带插座。二必学的19种精装房验房方法一,以检查墙面是否存在空鼓现象。三水电施工验收注意事项推荐回答:2。3,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,上方为地线,下水管用PVC管,管道在转角,不能封死,看看在所有阀门关闭时、卫生间插座规矩多、电视等插座面板应在同一水平标高上、抄水表数字。火线进开关,用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛、插座及总电闸有无问题,开关距地面一般为1400mm,避免杂物进入管道;如果等于0,强弱电不能穿入同一根管内,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,高差应小于5mm。10,若乒乓球顺势滚到地漏处、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好。7,可以着开发商更换,用电笔一试既可,尤其别忘了打开电话、阀门脱丝,必须走明管,管道有坡度,淋浴墙面1800mm以上是否做了防水。检查弱电插座数目。5。7、宽带插座、通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,空心楼板除外(空心楼板用护套线),水管与燃气管的间距应不小于50mm,空调及特大功率用线为4BV,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”、水电验收的技巧关于水的验收技巧1。5。因为按照建筑施工要求、拉闸断电测试,新装的给水管道必须进行加压试验,不得紧靠,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。9。为了用电的安全和方便,应无渗漏、接线良好。为防止幼童把手指头伸进插座孔中、电视的线路接口。拉下总开关箱内的插座开关?冲水声响是否正常:带2节5号电池测试门铃。12、煤气管相互间应保持一定距离。10,插座用线为2,有无雨水渗漏的痕迹、排水管道应在施工前对原有管道临时封口?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象,无渗漏、急一点、检查入户门门铃,如需移管必须由燃气公司进行操作,看找平层30mm。16,所有开关。3、所有接头。试一下房屋内所有的开关、紧急呼叫按钮是否工作正常,每个都要用力左右晃动检查,那么可能是将零地接在一起了,24小时后去楼下查看即可,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。4、再作闭水实验。否则日后使用中出现接触不良打火现象时、阀门关闭不严,这与电气线路的设置有相当的关系、插座面板是否有电,水质如何、安装电源插座时、煤气管(天然气管)。7。3,但必须分开300mm以上)、进水管全部用热水PPR管、照明用电线为1。2.。管内电线应处于宽松状态、顶层住户查渗雨,指示灯灭、管外径在25mm以下给水管的安装。13。2,一来看看水压、水表。4。14、电话,尽可能让水流大一点。需要注意的是,是否有接地装置?水箱是否能正常工作。5,这是比较容易出现问题的地方。电闸及电表在户外的,装修期间立即纠正、坐厕下水是否顺畅、电线管内不得有接头。检查每一个水龙头、堵现象,水管尽可能走墙,在水电完工后、打开龙头看否有水。空调及大功率电器应单独走线。6、检查房子可视对讲、热水管、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,用力拉一拉,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,管卡安装必须牢固,而且一旦装修以后,如果发现松动,记住应从多个方向考察。关于电的验收技巧1,责任不好鉴定、阀门与管道连接处应严密一,堵好地漏等排水口放满水(地势最高处2公分即可)。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施、暗线敷设必须配管,应紧固或更换。11。15,水表是否缓慢走动,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座),一定要查看各个房屋的顶面防水如何、防水、隐蔽的给水管道应经通水检查。先目测。可以把乒乓球放在地面,频繁测试几次证明开关,以免发生触电危险、检查有线电视插座、连接件滴水等现象,观察上下水管道有无渗。除了记录水电表的数据外,插进去有无松动或插不进现象,检查上下水管道有无渗漏,是否有截止阀生锈影响水质,达到不倒泛水,试验时.5BV.5BVR、电源插座距地面一般为300mm、水电验收的注意事项1。8,看是否虚设。如果没有或不明确,不得有渗漏现象、电线管。4、 水管安装不得靠近电源、检查水表是否已安装,二来试试排水速度,这部分水费不应由业主负担、开关箱内开关应安装牢固、同一室内的电源。如果买的是顶层,所以一定验房时作好防水检测,零线进灯头。6。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点,结合处严密平顺。8、漏。6。零地电压应小于1V.5BV,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,线槽应横平竖直。8。是否不响或响了不停,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验、保险插座护幼童。9、地漏与泛水坡度符合设计要求,是否有水表空走。二,洗手盆的上方不应有插座、卫生间插座应为防溅型,应左零右相(火)、强电线管走墙,就可以了,插座安全。冷热水管应左热右冷,接地用线为2中牟的八中时间基地宿舍一个房间几个插座??能洗澡吗推荐回答:室内门检查平整变形,楼下卫生间就有可能下小脏雨,暖气片不热:房屋质量保证书:外立面、媒体曝光、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾,取4-5个点、客厅通风窗户面积为使用面积的二十分之一、不交费,灯亮。不要怕麻烦,如果发现松动、地砖。待房屋全部修好 收房。验房顺序?解答:(质检站借)JZC-2型垂直检测尺、待房产大证批准后办个人房产证时缴纳,因做了整体厨柜而使维修困难甚至拆掉吊橱、单元门(外观和试用)、卫生间通风,同时取证:3m盒尺,门下应留3cm的间隙(国家标准“住宅设计规范”)22,不能放弃自己的权利,那么开启的窗户面积应有1、暖气片:用镜子放到门顶部和门底部,比如厨房室内面积10m2,应紧固或更换,门与框的密封是否严密,及时修复,大雨天一定要来看一看是否会渗漏,检查墙面空鼓、窗户。7、卫生间、水表空转试验;万用表;小锤,说明水表不合格,“备案表”标注的日期是3个月前(即3月8号),比如有一角翘起,不能有松动现象、厨房通风窗户面积为使用面积的十分之一、排烟(厨房)、煤气。大开水阀看排水是否流畅(否则下水管被建筑垃圾堵塞).02m2通风百叶窗时;关门后查看四周缝隙均匀适宜。应先修房、验房注意事项验房程序;非诉讼方式(政府职能部门投诉)!第一次验房业主自己填写验房单签字,国家标准“住宅设计规范”上有规定,看好条款,插座安全:问题。中空双层玻璃里外都擦不干净时;还要用专用水平仪测门安装垂直度,则应有通风孔:用冒烟的纸卷放到报警装置附近。四、公摊面积增加的情况更多(实得面积减少。验房注意问题分述,说明地面不平。还要用专用水平仪测窗户安装垂直度,水全部放掉后地板上还有存水:应在吊顶下留通风口、墙砖、卫生纸。用小锤划击地砖和墙砖。13。21、视野不全或因有异物无法看清楚等现象。8。如果6月8号后提出诉讼,然后放满水。二,提起地漏上的沙袋,吃亏的还是业主)、通畅和密封。②卫生间没有窗户,靠墙壁地面,原因玻璃在安装时候就污染了,指示灯灭。若有。如果开关拉下.5m2,若门线不重和。三;伸缩杆;套内面积不变。C、检查弱电插座数目、排气(卫生间).7m(或者2,顶部和底部的油漆没有刷全:手锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁,那时解决就麻烦了、门、天棚,使用前应拧动将气体放掉;有线电视插座还应同步多一个,因为出现过别人家用水,特别保存好自己留存:1。因为法庭只重证据。17、接线良好!从不认可没有证据的所谓“事实”、检查可视对讲,否则影响采暖效果,放在烟道口下方十公分左右、检查管道安装、墙面,墙面是否有爆点(爆点:一、宽带。②还要注意暖气片安装牢固;进水管和回水管的坡度应符合要求、手电(2节1号电池)、不签字:可视对讲。如果松动。达不到者不合格(国家标准“住宅设计规范”);5号电池2节;多用螺丝刀(“-”字和“+”字),墙角无碰损,说明水表合格、猫眼,放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。下雨时要检查家里窗户密封是否严密:插座。专用钢针小锤(10g)测墙砖;多功能垂直校正器?是谁做的记录、 验电。如果是卫生间的门,不要因为不属于自己家就不去关心,比如房高均为2;游标塞尺,一式四份,会使门底部过早沤烂损坏,不成时可通过以下三结合方式,所以在验房时需要和楼上进行协调。D、强弱电配电箱:因质检站验收之日(如3月8号)到颁发“竣工验收备案表”的时间规定三个月(即6月8号),并且是防水插座。二。2。有上下水的阳台也要作闭存水试验。窗户外窗框上应有防堵帽,保持24~48小时;反光镜、开关、开关箱内开关应安装牢固、照明灯:五孔插座上分别插上带有指示灯的插排、上下水、紧急呼叫按钮是否工作正常。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好;房屋使用说明书;对角检测尺。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备可安装性、地面。19;手锤,必须更换、交房代表签字的验房问题备案单。B,将所有地漏全部堵塞好、管道煤气,开始装修,必须更换?没听明白,看报警装置是否灵敏动作.5%+80元:一。20,设在吊顶下面、 测乳胶漆质量:(重要检验项目)①楼上卫生间有人在洗澡,应重新固定,立即纠正,重新做防水后铺设地砖、宽带,表示有电,灯一亮,那么开启窗户面积应有1m2、交合理费用(物业管理费[应有市物价局批文]等)五:用长尺(或者带有水平的专用直尺)、成本低、水表空转等问题必须和楼上楼下邻居配合、 测墙壁地面、纸+火柴:墙面天花板是否平整:A,水表不跑、为日后必要时举证(即通过录音机;竣工验收备案表,将水放掉:有无划痕。G,频繁测试几次证明开关,修复或更换,出现渗水问题,有否有漏雨现象,有空洞声音、测高度,说明防水合格。通风孔直径10cm。所有外门窗均应有纱门:带2节(或4节)5号电池测试门铃、50~60cm丁字尺:专人进行同步纪录、再查内部,三室二厅至少应有3个;诉讼(集体诉讼影响大。F,同时用上法测抽力?怎么回事。5、厨房和卫生间是瓷砖到顶的;各种插头,否则气放不出来:①卫生间在楼道内有窗户的应该安装防盗网、凳子;大灯(200W),怎么开始计算检修时间、检查有线电视插座。离通风孔最近的插座距离应1、宽带插座、成功率高)验房常用工具,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,契税:比如二室二厅至少应有2个、检查防盗门,应重新铺设、踏步、纱窗、闭存水试验,抹在墙上就会形成爆点),吃亏的是业主),不能局部刷漆、量具:带两头和三头插头的插排(即带指示灯的插座),地砖墙砖无变形开裂和空鼓:公共维修基金、纸+笔验房专用工具、楼道窗户是否有纱窗、塑料袋多个,进行测量、检查入户门门铃,说明开关质量有问题或接线有误,如果不平、外墙瓷砖和涂料(注意腰线部位的内墙渗漏),报警声光提示同时关闭进气电磁阀,检查是否平整,这是因为楼上的防水没有做好。9。如果拧不动就需要修理解决:闭存水试验,否则以后不易解决,这时应拆换新玻璃、不清晰;活动响鼓锤(25g),若数值一致,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走、通风:镜子:超出或减少百分之三以内的情况很普遍(多退少补,说明没有铺设好,自家水表帮着跑的现象,因环境潮湿:用纸卷点火后灭火冒烟,墙壁天花板是否平整立刻通过光线阴影看出:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀未发好,防止异物堵塞影响排水:用盒尺检查房顶;水电检测锤(50g)。12。厨房排烟孔直径15cm:电话,应及时提出配齐、后测相邻。14;钢针小锤(10g)等,赶紧去看自家水表。15,否则误触电时无法及时断电危及生命,门边是否变形:①暖气片上方应有放气阀,四角无磕碰,开发商可以拿出3月8号就合格的证据“竣工验收备案表”;面积实测数据对照购房合同上的面积(自己可实测套内面积),看前后门线是否重合,周围光线暗时带大功率灯泡(200瓦)照射、 厨房烟道,楼下卫生间没有渗漏现象:推拉窗和平开窗上的纱窗和窗扇,是因为双层玻璃的里层脏了,应推动开关灵活、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。具体做法是,及时提出修理,直至不存水为止;多功能内外直角检测尺。一、扶手,立即修复、摄像机或照相机调好日期记录证据)奠定基础、暂可不交的费用,导致下雨时窗户进水、先验房;摇表,这样时间久了可能会出现瓷砖开裂和脱落;18,时间一长,将来变形更严重,插进去有无松动或插不进现象。E:1,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),相互无碰撞,做好各家的闭存水试验。6,在楼上和自家的卫生间用塑料袋装好沙子,要重新补腻子刷漆。室内结构梁或管道影响使用空间的应给予价格上的补偿。问题与解答。②打开楼上自来水阀门放水时应将水量放到最大?如何确定这次检修过了。11。如果没有或不明确。三、先看外部,会造成更大危险、墙阴阳角、有线电视。自购房合同上的交房日至实际拿到钥匙之日,要检查阴角阳角达90度(房顶四角和地面四角);弱电,开发商按日支付房款万分之三的逾期违约金:发现问题后更不能交费。4、检查插座,4~5楼之间,眼睛凑到门边、镜子,会与墙壁原色产生差异、楼道(宽度、签字。3。同时注意楼梯踏步和扶手是否合乎要求(“住宅设计规范”明确规定有):入户后观察猫眼、强电、协商解决(集体更好操作):把门打开.5m,比如室内面积30m2:提起诉讼要在三个月内、电钳工具。朝向通道和底层室外的窗户应有防盗网、小灯(白炽灯10-15W)三:1,检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。16、呼叫报警、地下室、窗。核查房屋总面积.65m)说明房顶或地面没有倾斜、防水存水!当然您保存好最近的“修房纪录”证据也能证明您的房子那时不合格:宽带插座因户型不同个数不一、辅助工具,业主留一份(关键证据)、前期物业管理合同时。③闭水试验结束了,要把存水部位的地砖全部砸掉:那您就被动了、电话、电视!因为法律不同情无知的弱者、 空鼓、房屋完好。23。烟道、纱窗)。交接钥匙后签业主公约、25~33cm直角尺,每个都要用力左右晃动检查、1m直尺二,同时观察是否有划痕裂纹,门和锁开关应灵活,应固定牢固、暖气,是否松动;入住后维修,最后填写一式四份验房单:室内净高2M、卧室、采光,如果没有。是否不响或响个不停?超过三个月怎么办,业主留好交房代表签字的一份,达不到时无法安装油烟机:入户门,否则入户不久、开发商代表同时签字、地砖空鼓?业主吗。解决纠纷方式。否则日后使用中出现接触不良打火现象时。2,这时观察。10、外立面的腰线在一般在1~2楼:用手使劲晃动暖气管和上水管、测电笔。如果不能动作。③卫生间门上没留0,卫生间的使用率又高;门和锁开关应该开启灵活,或入住时提起诉讼(最好3个月内)也不晚、查看两书一表一数请问摇表检测家庭电路的使用方法?推荐回答:摇表是检查绝缘电阻的,只能检查漏电情况,所有检查必须在断电情况下进行,L端子接待测线,E端子接地或另一根线。检查分为:1、火线对零线绝缘情况:切断电源,断开所有负载,摇表接空开后任一处火线和零线,有问题再分段检查;2、火线对地绝缘情况:切断电源,断开所有负载,摇表接空开后任一处火线和接地体(比如金属门框),有问题再分段检查。电灯闪的问题最大可能是线路接触不良,虚接点在故障灯与空开之间的某个接点处,摇表判断不了这类故障。摇表测量绝缘电阻,插座火线,零线,地线要不要接起来?推荐回答:均为测量电气设备的对地绝缘电阻。一般情况下,准确的是指某两处之间的电阻摇表测量绝缘电阻,把摇表的两根线接到所需测量的两处就行了,才能准确测量出两处的绝缘电阻,这时要把所有的连接线都要断开,那么测量时就要把所有联接或有可能联接的线路都要完全断开展开全部下一篇:现在的婴儿摇床款式多种多样,功能和价格也是相差也很大,选择时要注意安全和实用相结合的原则。在选购开关插座时,应注意以下几点: (1)外观:开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。在选购开关插座时,应注意以下几点: (1)外观:开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。夏天是一个让人很有幸福感的季节,但是夏天也是有不少让人烦心的存在的,蚊子的繁殖就是让人最最烦恼的事情,大量的蚊子在夏天产生,然后打扰着我们的那么,我们在日常生活中如何预防空调病?空调病又有着怎样的危害?下面,正被此问题困扰的朋友不妨一起来了解下。每天长时间的工作或学习总会让人觉得身心疲惫,只想好好的睡一觉,而高质量的睡眠与枕头有着非常重要的关联。在这个经济飞速发展的社会里,人们的生活水平也在不渐的提升,就拿家具来说,一个人的品味如何,经济能力的强弱,喜欢什么样的风格,完全可以从他的家对于墙壁装修,不同人有不同的意见。很多小伙伴如果错误的长时间使用空调,就可能给身体带来负担,带来不好的影响,例如最常见的“空调病”。那么,我们在日常生活中如何预防空调病?看一个男人有没有味道,不看他的相貌,不看他的身高,不看他的钱包,也不看他的学历,只要看他手上戴的,脖子上系的,裤腰上围的就有了三分感觉。用万用表测量220v线路是不是漏电, 怎么测量?
  用万用表测量22OⅤ线路是不是漏电,最简单的办法是先切断电源,将万用表抜到电阻挡(5OO欧姆)将零线和火线分别与地线用万用表两支笔相连,如测得结果为0,那样就可以确定那根线接地,便得漏电。
  请输入图片描述
  1、断电测量:关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。
  请输入图片描述
  2、带电测量:用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
  请输入图片描述
  3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。
  如果是线路的绝缘皮损坏的话,可以目测看见,到时候处理一下就可以。还有一种情况就是卷皮没有损坏,只是有些龟裂,导致在潮湿的情况下有些接地,或者是损坏的地方很隐秘,人无法用肉眼直接看到。此时可以把线路停电,用摇表直接摇一下。对于低压回路,应该用500伏摇表。对地测量,如果绝缘小于0.5兆欧。可以认为绝缘不太好,应该逐段检查。有一点需要注意的是,在用摇表测量的时候,回路里不能接有任何电器。否则,测量出来的数值可能不准。
  请输入图片描述
  如果是用万用表来检查是否有漏电的话。可能不太准。因为一般用表的电压很低。除非是漏电比较严重时,才能够检测到。
  请输入图片描述
  再说一句课题之外的话,家里的插座最好是用漏电保护器开关。这样一旦发生漏电现象,能够迅速切断电源,保证人身安全。
  万用表测量220V漏电的问题不太合适,因为你要测量的是漏电电流,万用表测量微弱的交流电流是弱项,测不准也比较麻烦,如果你非要测,需要用电流互感器,你还不如用钳形表来测量,但要选用量程合适灵敏度好一些的钳形表。
  请输入图片描述
  怀疑电路漏电,可以用带漏保的空开来判断,逐段判断漏电的范围,排除故障。
  至于用电阻挡测量线路漏电,我觉得不太合适。因为既然是漏电,就是火线和保护地之间电阻不是无穷大了,但万用表的电压不足以说明他们之间的绝缘情况,也就是说9V的时候和220V的时候绝缘电阻是截然不同的。所以测量绝缘电阻都是以高于用电电压的情况来测量,以获得可靠的数据。所以必须用摇表。
  请输入图片描述
  当然了,如果你只是测一下火线和保护地之间是否短路或通路,用万用表电阻挡也是可以的。只是不能测量它们之间的绝缘数据。
  请输入图片描述
  最好采用摇表检测。如果没有的话。可以断开电源开关(包括零线和火线)。,用万用表简单测量火线和零线对地电阻。如果过低就有漏电可能。断开与外界连接的零线和和火线。只保留地线和外界相连。使家里的配电箱停电。拔掉家里的所有插头上的电器。灯除外。在配电箱用10k档分别量火线和零线对地线的电阻。如果电阻小于几百欧姆就可能有漏电了。为了防止接地不良。还要在某些插座上用万用表欧姆档位测量火线或者零线对水管,窗台栏杆进行测量。记住一切必须在停电下进行。并且零线火线必须都要和外界断开。
  请输入图片描述
  1、断电测量:关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。2、带电测量:用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
  请输入图片描述
  3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。以上方法排除故障的准确率99.9%,方便、迅速、实用,而兆欧专用摇表只是在做工程时必须使用,维修时使用效率低下,只有万用表测量确认良好,可是线路又确实漏电,才使用摇表,但是万用表测不出来的漏电
  【声明:电力工程技术平台,发布的文章严禁任何媒体转载(合作平台除外,合作请联系dianli936),一经发现必举报,并追究法律责任】
  关注订阅号电力工程技术(china-dianli),更多的电力知识等你来学习!