新手求助!
我刚刚学,弄了张以前的图纸在画()!现在这里有几个问题。(先看图片)
1,风机顶面那,也就是那根立管的大小。是根据风机那吸入口的大小来确定的,还是根据风量风速?
2,风机出口的接法,1那的图片是我这个图作者这样画的管径。2是我在网上看到有这种做法才这样接的。3也是网络的,&&我是看了3这种做法感觉1的做法似乎不对,因为这里要变下管径。我想问下这三种做法那种正确?那种好?(这里风机房很小,1这种做法显然是出于无奈)
3,风机出口的管径是如何确定的?是根据流量风速来的吗?
(27.92 KB, 下载次数: 1)
16:08 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
补充个问题!这里风机出口后那的损失是要计算的到风机的全压那的吧?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1290帖子
五星工程师, 积分 1290, 距离下一级还需 1210 积分
尺寸计算是根据风速来计算的,但是开口要根据风机底座的大小,出口的损失也要算到全压
俺干暖通的