紧急救助:相当严重的水表走得快的问题收藏
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
  我家的水表是全字轮式的。
  从去年11月初发现比别人家走得快(偶尔去住,不怎么用水),当时的表底数是22.1,今年6月22日再去看时,发现表底成了84.4。期间我偶尔也用一点儿,就是刷一个碗而已。
  从物业处了解到,4月初抄表的表底是36。从4月到6月,我们根本没用水,怎么就增加了48吨水呢?
  我与物业共同检查了水表,在不用水的情况下,水表是绝对不走的。说明没有漏水问题。
  请懂水表的朋友解答。
  谢谢!
有一点现象供参考:本小区经常停水,有事每天晚上都停水。
杭州水表水表,中国计量协会,-水表类领先品牌.优质水表供应商.
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
哦,这事可能与停水有关。
每次停水后,自来水管网内的水会倒流回去,而管内会由空气来填满,而来水时,空气会推动水表转动的。
建议你到别人家看看,是不是也有类似情况发生。
慧怡水表人:QQ
你用的是防盗水表,当谁有压力差或者停水的时候都会多跑数。这种表不管怎么安装都是正着跑数,你当然要吃亏了。你到计量监督据也检测不出问题。建议换块水表。我这里有精度比较高的水表,完全符合国家标准,可以到质检总局检验。保证不会多跑水。QQ
管网压力波动导致!加装止回阀!
业主未入住水表"偷偷跑" 检测员:空气让水表走字 09:50:26 来源: 广西新闻网 跟贴 0 条 手机看新闻 南宁讯(记者宋甲子 实习生蒋银花)南宁市民张先生在南宁市埌东佛子岭附近的一小区置办了房产。前段时间,他收到小区物业公司寄来的水费清单。清单上110吨的耗水量,让他颇为纳闷:新房还未入住,为何会产生了110吨水呢?张先生的房子于2009年5月交付使用,目前尚未入住。今年3月,他过来看房子时发现登记表上写着用水近100吨,由于当时有事在身,他想着应该是出错了,也没在意。事隔一个多月后,他准备给房子进行装修时,发现用水量又增加了10吨。近日,张先生打开自家水表时意外地发现,水表的仪表盘会时不时转动几下,可此时此刻家里没有人在用水。而他的邻居出门旅游一个月,回来时发现水表也莫名其妙地“走”了20多吨。有业主透露,小区里至少有15户家庭遭遇了水表“偷跑”事情。当记者试图从小区物业处了解具体的户数时,得到了“不方便透露”的答复,无法证明这个说法。由于业主对用水量有质疑,不愿意缴纳这部分水费,这让物业公司很为难。是不是水表的质量不合格?在一片质疑声中,物业公司和部分业主协商后,决定将问题水表“集体”送到广西计量检测研究院进行检验。5月13日,检验报告出笼了,结果再次出乎人们的意料,送检的所有水表均为合格产品。既然水表质量合格,为何会出现“偷跑”的现象呢?5月14日,记者来到广西计量检测研究院。该院一名负责检验这批水表的工作人员解释说,在业主没有使用自来水的情况下,是空气“吹”动水表走字了。由于送检的水表均为防倒流水表,具备了防止人为倒装水表来作弊的功能,即无论是正向放水或者逆向,都能带动“叶轮”转动让水表走字,同时也给空气留下了“捣乱的机会”。在实验室里,工作人员模拟了这一过程。有一个设备左边安装了3个水龙头,中间用水管和水表连接着,右边是压力表和1个水阀。工作人员说,左边代表张先生家的水龙头,而右边的一个水阀则代表张先生邻居家的水龙头。当左边的水龙头全部关闭时,右边的阀门一放水,水表的仪表盘转动了起来,右边的压力表也显示水管内的压力发生了变化。原来,当空气“溜”进水管后,就算左边是紧闭的,但右边水阀放水(相当于邻居家在使用自来水)时,右边的水流将作用于这团空气。随着空气的压缩或膨胀,带动水流“走动”,造成了水管放水的假象,导致水表走字。两年前,该工作人员曾在南宁市三元小区里做了一个为期两天的实验。当水管里跑进了约一个矿泉水瓶的空气时,一旦楼上楼下用水,这家的水表也跟着转动。平均下来,每天“产生”0.2吨耗水量。为此,他还拍了一段视频。尽管答案揭晓了,可关于张先生是否该交110吨水费的问题,物业公司负责人表示,头一回遇到这样的情况,还需要和业主进一步协商解决办法。小贴士市民们在长时间外出或者尚未入住新居时,可以将水表的阀门关上,避免空气“推动”水表走字。在恢复用水后,应打开水表阀门,逐个将家中的水龙头打开,让水流出来把管内的空气排出。(本文来源:广西新闻网 )
为什么水表空转会空转——水表空转的原因分析   关键词:水表,空转自来水公司经常都接到这样的投诉“为什么我家的水表不用水也会走,为什么邻居家用水我家的水表会走”。这种现象我们通常叫水表空转。在实际工作中,我们应具体情况具体分析,对用户的投诉应到现场观察,加以细心的分析区别。通常住宅水表采用湿式旋翼式水表,这种水表的水阻较螺翼式水表大,所以始动流量和计量范围都比较小,但精度较高,当管道中有微量的水流动时,水表就会跟着一起转动。1.转动方式  通过实例观察,水表不用水也转动有以下几种表现方式:  转动方式(1):水表指针慢慢正转,转速均匀。  转动方式(2):同一主管另一用户用水,在龙头启闭的瞬间,水表指针转动。如果水表后安装了止回阀,水表指针会在振动中转动。止回阀阀瓣时关时开会发出的噪音。  转动方式(3):水表指针有时正转,有时反转,交替进行,间隔时间长短不一,但通常正转程度大于反转程度;或只有正转,但转速先快后慢,交替进行。如果水表后安装了止回阀,止回阀阀瓣时关时开会发出的噪音,同时水表也会在振动中转动。  2.原因  水表不用水也会走,其转动的方式不同,造成的原因也不同。  转动方式(1)通常是水表后管道有渗漏的地方,流过水表的水已被损耗,不是真正意义上的水表空转。  转动方式(2)一般是由于相邻的两个水表太近,且主管道偏小,或水表未按规范安装,水表前后没有足够的直管段,当相邻水表用户用水时引起的水压波动转大,特别是现在很多用户采用节能龙头,其开关的速度较快,产生水锤,引起偏小的主管压力波动较大,推动水表指针在振动中转动(正转),同时可以清晰地听到止回阀阀瓣启闭的声音。  转动方式(3)由于水表后管道聚集了空气,如水表后存在盲肠管道,或某些用水设备如气压冲洗水箱,电热水器等都是聚集空气的用水设备,当水压发生变化时,来回推动水表叶轮转动。3.分析:转动方式(2)和(3)是真正意义上的水表空转,因为水表后的水没有流失和减少。现在以用户室内采用气压水箱为例,分析水表后管道存在空气,引起水表空转的原因:自来水管网的压力在一段较长的时间内可以认为是恒定的,但在某一瞬间会出现压力的波动。水在常温下以液体形式存在,可以认为是不可压缩的。但在常温下,空气的压缩性比水大许多。当水表前管道内压力升高,气压水箱内的空气压力必然会升高,箱内气体被压缩,体积缩小,从而使少量的水流经水表,水表正转;当水表前压力下降,受压缩的空气膨胀,箱内气体体积增大,使少量的水流按相反方向流过水表,按理流经水表的正反方向水量是一致的,但为什么水表的读数增加了呢?一般安装水表的方法:水表前安装闸阀,水表后安装止回阀。无论水流是正方向还是反方向流过水表,都必须经闸阀、水表、止回阀等给水配件,这几处都会有相应的压力损失,尤其是水表处的压力损失最大,水表的内部构造是为正方向转动而设计的,叶轮的转动存在惯量,所以水表的转动必须滞后于水流的波动,叶轮转动方向改变的瞬间还会与水流方向相反,这样就造成水表叶轮在转动方向交替变换的过程中,越转越慢,转数越来越小。这种转数减少的过程比水流变化的过程衰减得更快,如果以波动来描述水流和水表转动情况的话,那么水流的转动为典型的阻尼振动,这和之前提过的现象是一致的,这也就是水表不用水也走动的原因,也就是水表空转的真正原因。4.对策:分析了水表不用水也走动的原因,有的是由于设计或施工造成的,有的是给水设备的构造造成的,也和现有水表的内部构造造成的,其解决方法如下:  转动方式1、检查给水管道,更换渗漏的管道和给水配件。  转动方式2、设计和安装时,管径要符合用水要求,高层用户水表接到主管的前端,低层用户接在主管道后端,水表前后按规范要求留有一
很多用户都遇到过这样的问题,有时家里不用水时IC卡水表也在转,导致水表自转有以下几种情况。一种是IC卡水表以较快的速度不停转动,那就说明家里可能有漏水点,通常出现在抽水马桶、太阳能热水器屋顶水箱等处;另一种情况是水表正转反转,间断性转动,这说明管道里有空气,空气压力的波动造成水流的波动,IC卡水表便开始自转。如果水表后存在盲管,就可使管道压力不稳从而形成波动,即末端没有接水龙头的水管。有些用户对室内供水管进行管网改线时,将不用的管道、水龙头堵死形成盲管,管中有空气无法排出,使水表前后内部压力不平衡,造成水表走动。根据经验判断,长期不用的水龙头与热水器连接的管道等都是较容易存在空气的地方。如果高层楼道里的排气阀安装不到位,用户家中的水表也会出现自转情况。管道中的空气排尽后水表自转便会解除。
造成管道压力波动的原因,还有可能是因内部滴水造成IC卡水表后内部水压低于公共管网水压,从而导致压力波动。如果怀疑水表本身有问题,按国家规定,用户是不得自行拆除的,应及时向供水部门反映,将水表送有关部门检测。更多知识请登录:中国最权威的智能水表网
登录百度帐号水表空转问题分析与解决——摘录
编辑:www.fx114.net
本篇文章主要介绍了"水表空转问题分析与解决——摘录",主要涉及到水表空转问题分析与解决——摘录方面的内容,对于水表空转问题分析与解决——摘录感兴趣的同学可以参考一下。
&转自http://hi.baidu.com/qiluxi/blog/item/36abdca7b8947b0.html
转自http://www.pmabc.com/bbs/thread-.html
水表空转的原因及解决方法
随着城市自来水户表改造的深入,水表空转现象将逐渐增多,快速准确解决水表空转直接关系到供水企业
的社会效益和经济效益。热线中心应急小分队在解决多起用户投诉的水表空转问题中,积累了一些感性认
识和解决经验。现出于工作需要,将该办法予以公布,望有识之士不吝赐教,批评指正,以探索出一套切
实可行的解决办法,快速解决用户反映问题。(如有好的意见和建议,请发邮件至.cn
一、水表空转现象的表现
&&& 什么是水表空转呢?只要表后无内漏,用户在没有用水的情况下水表仍在转动,我们就称为水表空转
。在所有的投诉中,空转特征基本上分为三种:一是转动不均匀,时快时慢;二是正反转交替出现;三是
慢且匀速正转,这种现象很少,主要是阀门填料处漏气引起。
二、空转产生的危害
水表空转直接造成我们计量不准确, 水费回收困难,用户对我们供水企业产生不信任,投诉纠纷增多,如
不及时解决还易使矛盾激化,造成媒体曝光,给企业社会形象带来负面影响。
三、水表空转发生的位置及原因分析
我们通过对接到的多起投诉归纳整理,发现空转一般易发生在以下位置:
1、每栋楼的较高楼层,多见在六、七层;
2、长期无人居住的房屋或是长久未使用的用水器具和水管死头;
3、进屋管线较长,弯头多,高低翻转,有聚气高点;
4、表前水压低且不稳定;
5、大面积多用户空转时一般安装有二次供水设施;
6、供水管道多为PPR管与镀锌管混装。
经过对多个空转案例的调查研究,我们将空转原因归结为:由于表后一处或多处位置聚气,随着水压的不
断变化,造成聚积在管道内的气体体积不断变化,从而形成了水表持续、不均匀、无规律地转动。
四、解决办法和注意事项
解决水表空转的根本办法就是放出管道内聚积的气体。但具体案例要具体分析,其解决步骤一般如下:
1、观察表针转动情况,看是否是匀速转动。如是匀速转动,多为表后有内漏或是个别阀门填料处有漏气
,排除后即可解决。
2、如转动不均匀,在排除内漏后水表仍空转,就要对用户的所有用水点进行放气,特别是要注意检查管
道长久不用的堵头,看管道上是否直接接有加热器(如土暖气,热水器,太阳能等)。
3、以上各项排除后,问题仍未解决,就要观察管道敷设时是否有上下翻转,弯头过多,局部&型敷设,
水咀压力是否低或不稳定。首先解决水压问题;其次纠正不合理的管道敷设方式;然后再进行放气,空转
问题一般就会解决。
4、在遇到大面积、多户空转时,一定要查清小区内有无二次供水设施,以及是否伴有水压急剧波动。
如有二次供水设施,就先将其断开,特别是要把蓄水池的进水阀门关闭,观察管网水压变化和空转情况。
如水压稳定、空转停止,就要对照小区管线图,看设计是否规范,敷设时是否符合有关技术规程,蓄水时
间是否符合要求等,逐项检查整改后,空转问题一般都会解决。
如果二次供水设施断开后,继续空转,就要在小区内的消火栓上做放气处理直到排除积气,空转停止。
五、典型案例
1、洗衣机、热水器存气导致水表空转
&& 郑州市协作路省五建家属院一用户称,其家改造完一户一表后,近半年未在家中居住,突然接到自来
水公司30多立方的水费催单,对水费产生了异议。用户连续几天对自家水表进行了观察,发现表针在不用
水的情况下仍不停正反转动,随即来到供水热线进行投诉。我们到现场后,发现该户家住七楼,一表单路
进水,单卫生间单厨房,用水器具简单,经检查未发现内漏,观察水表确实在不规律的正反转动。我们把
用户家的所有水咀全部打开放气后,空转速率有所变缓,但仍未彻底解决。我们再次进行检查,发现该户
管道上直接接有一台自动洗衣机,打开洗衣机进水口可以听到磁磁的出气声,然后我们又把他家的燃气热
水器冷水进水管的游刃拧松,也能听到很大放气声,经过以上放气处理,水表空转立即停止了。
2、备用管道存气导致水表空转
&&& 姜砦北街1#院2#楼06年8月份进行了户表改造,当年10月份第一次抄表。该楼3单元3楼一用户在第一
次抄表后发现自家水表有空转现象,有关单位去了多次,但未能解决空转问题,用户以此为由一直拒交水
费。我们去后了解到,该户型为一厨双卫,一户一表改造时设计为一表双路进水。在对该户用水器具放气
时,发现在主卫生间上设有一堵头,是原通往卧室的管道接头,而卧室卫生间现在无水。经询问施工单位
得知,改造时我们在表后分为双路进水,一路为厨房和主卫生间,一路为卧室卫生间,但在改造过程中,
由于敷设卧室卫生间管道的费用与用户有争议,施工单位把管道敷设到卧室卫生间后用堵头闷死,等协商
好后再接通使用,但至今未能达成协议。我们要求施工单位把两处堵头都接上水咀放气,放完气后,空转
现象当即停止。
3、二次供水设施使用不当造成大面积水表空转。
&&& 南阳路太极公馆有八栋楼,均为高层或小高层,供水方式为五楼以下采用自来水自然压力,五楼以上
采用二次供水加压,有一蓄水池,全天不间断蓄水。小区物业称其最近几天全院五楼以下的水表几乎都空转
,已引起部分业主的不满。我们经现场察看后,发现用户家中的水压极不稳定,经现场测压,发现压力瞬
间呈现急剧的上下摆动,最大压差0.1MPA。而且,我们在小区的二次加压泵房看到如下情形:蓄水池的进
水呈股状,一股、一股的进水,频率极快。关闭蓄水池进水阀门后,整个小区的水压很快恢复稳定,小区
内空转的水表全部停止。我们指出:小区物业在蓄水时间上没有严格执行《郑州市城市供水管理条例》二
次供水设施在夜间23时至次日5时蓄水的规定,应立即改正;另外蓄水池进水控制球阀有故障未能及时发
现和修理,从而造成管道进气,导致大面积水表空转。以上问题纠正后,大面积水表空转问题随即得到解
键词:水表空转 漏水简述:本文根据产生&水表空转&的不同原因,给出了几种解决问题的办法,并据此得出一惊天结论,希
望引起小区开发商、物业公司的高度重视!
北京青年城小区位于朝阳区来广营乡,自2003年第一批业主入住至今已近两年时间,随之而来的一系列问
题不断困扰着业主,其中尤以&水表空转&问题突出,很多业主反映&我家的水表怎么不用也走&,对于
这种现象,小区的物业公司以高度的责任感试图联合各责任单位解决这一问题,然愿望虽好,此问题至今
仍未得到解决。本文根据产生&水表空转&的不同原因,给出了几种解决问题的办法,并据此得出一惊天
结论,希望引起小区开发商、物业公司的高度重视!
根据&焦点网&上网业主的反映,目前小区供水系统主要存在以下几个问题:1. 自来水、中水供水管线发出高分贝噪音,且无明显规律,此现象主要发生在二期18-22楼。2. 自来水供水管线发出低分贝噪音,有明显规律,此现象主要发生在20号楼二厅。3. 自来水、中水水表在产生噪音的时候无故自转,此现象发生地点比较普遍。4. 自来水水表无任何理由空转,此现象发生地点比较普遍。
根据物业公司的解释,问题1-4都是因为供水设备的问题产生的,但仔细推敲上述四个问题,我们可以发
现问题1-2 应该是由于供水设备(比如水泵)的原因造成的,物业公司的分析可以接受,但问题3-4的
产生与供水设备是完全无关的,我们知道,水表是自来水公司用于测量用户用水量的唯一仪表,其制作、
安装都是经过科学设计与分析的,外界因素对于水表的空转影响有限,但不能说完全无关。
根据文献资料,水表空转可以归纳为以下几种现象:现象1:只有正转,且指针转动速度较快,较均匀;现象2:指针正转速度缓慢,或指针先正转后反转,但正转的程度大于反转的程度;现象3:一般情况下,指针不转动,但附近用户(同一条主管)用水时转动;现象4:间隔时间长短不一,指针先正转后反转,但转动程度差不多;现象5:只有反转。
水表空转的不同现象,标志着引起水表空转的原因不同:现象1:通常是由于水表后的管道、用水设施被损坏或关闭不严导致漏水形成的。一般漏水点较易确定。现象2:一般是由于管道、管件未安装到位或其上有砂眼,当管道中水压发生波动时出现渗水造成的,此
种情况漏水点较难查找。现象3:一般是由于主干管管径偏小或相邻水表位置较近,水表前后未能留出足够的直管段位置;或表后
有无法排气的盲管。当其它用户用水时,水的流速较大,引起水压或管内空气压力的波动,推动水表叶轮
转动造成的,一般无漏水点。现象4:基本是由于水表后管道内存在空气,在水压发生波动时,来回推动水表叶轮转动造成的,此种现
象较普遍,属正常现象。现象5:水表方向安装错误。
通过对青年城业主发生&水表空转&现象的业主的抽样调查,与&现象1&雷同的情况高达85%,剩下15
%的业主反映自家的水表仅仅是瞬时空转。
此现象的产生不得不让笔者对水表空转的现象产生深度怀疑?---&水表空转&不会是因为管道漏水吧
笔者遂设计以下试验方法对水表空转的现象进行研究:方法一:关闭屋内所有水闸并检查可视部分水管连接处是否漏水,然后观察水表是否空转;方法二:关闭燃气热水器冷水进水管,然后观察水表是否空转;方法三:关闭燃气热水器热水出水管,然后观察水表是否空转。
经过试验结果,笔者发现方法二、三情况下,水表不再空转!---热水供水管线有漏水点!
为证明笔者的结论正确性,遂继续对产生&水表空转&的业主进行跟踪,请他们协助笔者按照上述试验方
法进行试验,结果有类似结论的业主高达90%!
我们知道,&室内供水水管暗埋建筑层&这一设计思想最近几年得到普及,其主要优点在于节省空间,利
于屋内整洁,但由此带来的施工问题、检修困难、耐久性降低的缺点一直都未得到重视,虽然良好的施工
措施可以保证暗埋水管的耐久性。
从上述试验中我们无法完全证明所有&水表空转&都是由于室内供水水管管线漏水造成的,我们更无法证
明室内供水水管管线漏水都是因为施工不仔细造成的,但无巧不成书的道理是人人皆知的。
随着社会的进步,人民素质的不断提高,人们对水的商品意识越来越强。如何让广大居民放心消费,在用
水的计量问题上给广大用户一个明白,是个比较现实的问题。我们希望小区开发商、物业公司能够对文中
提出的问题予以高度重视,并着手解决供水系统存在的一系列问题,让我们放心用水,明白用水。笔者欢
迎对此现象感兴趣的各方人士发贴与我探讨!
在此,笔者严重提醒已经入住的业主,检查自家的水表是否空转;笔者更提醒即将入住的业主,装修的时
候别忘安装室内冷热水供水阀门(虽然关闭总阀门可以避免&水表空转&的情况发生,但这对总阀门会产
生严重锈蚀)。
参考文献:《给水排水》杂志2004年第11期
如何解决&水表空转&的问题 ( 16:59)(引用地址:未提供) 目录: 水表
浏览字体:大 中 小
近来,有个别用户来电反映:自来水龙头没开,水表却在间歇性的微微转动。这就是通常所说的&水表空
转&现象。要解决这个问题,必须了解产生的原因。&&& &水表空转&现象可以借鉴物理学上&连通器&内气-液平衡的原理来解释。我们在进行&一户一表
&改造、调表或其他停水作业时,用户管道内的水被放空,空气便&乘虚而入&;当恢复通水时,水流把
管道内的空气压向室内管道的各个盲端,形成&压缩空气&,直到气压与水压平衡为止。气、水之间存在
一个界面,此时界面两边的压差为零;而当水压发生变化时,界面两边就产生一定的压差,气、水压力平
衡被打破。要弥补这个压差,以达到新的平衡,必须相应改变空气的压力,从而引起空气体积的膨胀或收
缩,由此促使管道这个&连通器&内的自来水产生流动,于是,&水表空转&现象就产生了。&&& 处理&水表空转&问题,首先是打开用户室内的所有水龙头,排除水龙头内的空气;再检查室内管道
是否有漏水现象,特别是抽水马桶、淋浴器等。如果此时问题还无法解决,则要寻找管道的盲端了。要耐
心地向用户详细询问;房屋的功能布局是否有改变,特别是厨房和卫生间有否改动,室内管道有否改装。
根据用户提供的信息,在改造过的地方,仔细寻找管道盲端的&塞头&。只要找到了&塞头&(有时不止
一个),接下来的事情就好办了。
(1)关闭水表前的阀门,用钳子拧开&塞头&;
(2)开大阀门,让水流把管内空气排出;
(3)关小阀门,直到水缓缓地从管口溢出,盖上&塞头&,慢慢地拧紧;
(4)开大阀门,正常通水。&&& 据有关人士介绍,除非水表故障和管道漏水,几乎可以肯定,&水表空转&现象都是由管道内的空气
引起的,关键是如何找到盲端的"塞头"!
http://hi.baidu.com/%B7%E7%CB%BF%D3%EA%C6%AC9/blog/item/ddc87a95e044a34dd0135e6c.html
当前不时有用户反映&不用水水表也走字&的现象,经自来水集团专业维修人员经过多年工作实践,总结
出发生水表自转的四大原因,如果用户发现家中水表出现这种现象,自己动手就基本可以排除。&&& &&&& 原因之一:户内用水器具有渗漏之处。&&& &&&& 家庭用水器具品种较多,一般如果有渗漏的地方用户也能及时发现并进行维修。但家庭用水器具中
的抽水马桶储水箱渗漏却不易发现,容易造成水表转动,其渗漏之处主要有两个地方:一是储水箱浮漂调
整过高或失灵,造成自来水从储水箱溢流口流出造成水表转动。解决方法就是降低浮漂位置或更换失灵部
件。二是储水箱泄水口皮塞老化或开启后不回位均可造成水表转动,当漏水量大时,可出现随漏随补现象
,水表指针均匀平稳转动;当漏水量小时,可出现间歇性补水,使水表时走时停,间隔时间几分钟至十几
分钟不等。解决方法就是更换损坏部件。&&& &&&& 原因之二:老式截门皮垫损坏&&& &&&& 老式截门多为螺旋式开启方法需720&才能全部打开,新式截门只需90&就可全部打开,当同一管线
用户用水完毕后在关闭截门的瞬间,老式截门所承受的压力是新式截门的几倍。当老式截门皮垫损坏后而
且渗漏非常不明显时水表指针不动,当同一管线上其他用户用完水关闭截门后的瞬间,使水压增大造成自
来水从老式截门皮垫的损坏处流出,使水表转动。解决方法就是更换损坏部件。&&& &&&& 原因之三:户内供水管线出现漏水。&&& &&&& 一般户内供水管线发生漏水时,用户很容易发现,只需找产权或物业公司进行维修即可。而有些一
层用户在装修时将户内供水管线埋在地下,当此供水管线发生渗漏时,水就会直接渗漏到地下,用户不能
及时发现,但水表指针却均匀平稳转动。简单的判断方法就是在关闭所有用水设备,在没有其它用水设备
漏水的情况下,查看水表指针是否均匀平稳转动,如有走动说明供水管线存在漏水。&&& &&&& 原因之四:供水管道存有气体形成水锤。&&& &&&& 供水管道存有气体是水表自转的另一个原因。当水管里存有空气时,由于水在物理上是不能压缩,
而空气是可以压缩的,当用户关闭水龙头时,水管内因惯性压力瞬间增大,水管内的空气被压缩,而后又
再反弹,形成水管里的水前后涌动。由于水管内压力变化造成水表的&走字&,同样也可能导致水表&倒
转&,这些波动均在水表的误差范围内,从总体上来看,用户的盈亏基本持平,百姓也不会因此而多掏水
费。管道进气的原因有多种,其一是由于新通水的住宅、户内管道设计不合理、用户私自改造管道等都造
成供水管道存有空气。解决方法是将家中来水总阀门关闭,打开户内所有的龙头、堵头,再打开来水总阀
门放水1-2分钟进行排气。其二是在水压的作用下,水也会被压进一些存在空间或受压后会产生膨胀变形
的用水器具中,如热水器的储水罐、抽水马桶的蓄水箱、洗衣机和热水器的进水软管等。解决方法就是在
这些用水器具前加装截门,不用时关闭它,同时建议用户长期不在家中时,应关闭户内用水的总阀门。 正确安装和使用水表水表的安装相对来说比较简单,但是必须按照国家的有关规定来安装,否则也会影响计量的准确性。一般
来说,要求水平安装的水表不能斜着装或倒着装,而且安装位置要适于读数,与墙面有适当间隔以便检查
修理。以口径15毫米的水表为例,在每小时1000升的流量下,如横向倾斜45度,误差会增加1%;纵向倾
斜45度,误差最大会增加3%。而在每小时180升慢速流量下,横向倾斜45度,误差增大到5%;纵向倾斜
45度,误差最大会增加到20%甚至更大。对于铺设的水表进出口水管长度也要严格按规定执行,不能因为
位置不够或者为了省钱而随意减短。正确的安装是,15毫米口径的水表,上游处至少应有150毫米的直管
段,下游处至少应有75毫米的直管段,否则会因水流的&转弯抹角&而影响水表的计量准确度。另外,自
来水中如混有空气、过多的杂质及输水管内壁剥落的脏物,都会影响水表计量准确。  应尽量避免频繁地开关水龙头,因为水流经常突然性地&冲动&,不但容易损坏水龙头,还会造成水
表机芯变形,这些都会降低水表的计量准确。正确的使用方法是,每次轻开轻关水龙头,并尽量减少开关
次数,以保持水压处于自然和正常的状态。
http://www.watermeter.net.cn/bbs/Show.Asp?ID=70
水表空转的原因,强烈建议安装电子水表或在水表前加装止回阀。
水表空转的原因及对策
&&& 通过观察,水表空转的现象不完全相同,根据水表指针的转动情况,可以归纳为以下几种现象:
&&& 现象1:只有正转,且指针转动速度较快,较均匀;
&&& 现象2:指针正转速度缓慢,或指针先正转后反转,但正转的程度大于反转的程度;
&&& 现象3:一般情况下,指针不转动,但附近用户(同一条主管)用水时转动;
&&& 现象4:间隔时间长短不一,指针先正转后反转,但转动程度差不多;
&&& 现象5:只有反转。
二、原因:
&&& 水表空转的不同现象,标志着引起水表空转的原因不同:
&&& 现象1:通常是由于水表后的管道、用水设施被损坏或关闭不严导致漏水形成的。一般漏水点较易确
&&& 现象2:一般是由于管道、管件未安装到位或其上有砂眼,当管道中水压发生波动时出现渗水造成的
,此种情况漏水点较难查找。
&&& 现象3:一般是由于主干管管径偏小或相邻水表位置较近,水表前后未能留出足够的直管段位置;或
表后有无法排气的盲管。当其它用户用水时,水的流速较大,引起水压或管内空气压力的波动,推动水表
叶轮转动造成的,一般无漏水点。
&&& 现象4:基本是由于水表后管道内存在空气,在水压发生波动时,来回推动水表叶轮转动造成的,此
种现象较普遍,属正常现象。
&&& 现象5:水表方向安装错误。
三、解决方法:
&&& 通过对水表空转不同现象的分析,可以看出有的由于管材、管件、用水设施的质量原因造成的,有的
是由于设计施工造成的,有的是由于现有水表的计量原理造成的,其解决方法是:
&&& 现象1:更换被损坏的管道、用水设施或闭严用水设施。
&&& 现象2:使用合格的水暖管件及用水设施,采用新型管材,减少接头数量,有时水表前加装止回阀也
能解决这种情况。
&&& 现象3:设计施工时应选用合适的管径,高层用户水表接在主管道前端,低层用户接在主管道后端,
水表前后应按规范要求留有一定的直管段长度。有盲管的应拆除盲管,并打开水龙头,排出管道内的空气
,在水表前加装止回阀也可以解决这种现象。
&&& 现象4:室内管道安装时不允许有&U&形管出现,且在室内管道的最高点和最末端应安装水龙头以利
于排除管内空气,防止水表转动,也可以在水表前加装止加阀解决这种现象,或换用其他计量方式的水表。
&&& 现象5:按正确的方向安装水表。