录像全开,为什么显示无视频通道,什么解决

无视频可以通过下面方法判断:

1.咑开主菜单通道管理,查看无视频监控通道前边有个黄色的感叹号!点击查看显示原因如果显示网络不可达,那么就开始排查

2.首先查看交换机上的网线,看看是不是所有的网线对应的指示灯都是亮的

3.如果有几个不亮,那么查看是不是用的开关电源一块开关电源可鉯接好几路监控。检查这个开关电源指示灯是否亮着如果通电状态下不亮,更换这个开关电源

4.如果查看交换机灯都亮着,有有几个灯閃烁频率和其它的不一样难么就是网线不通。

5.先排查这些吧其余的就复杂了。

摄像头监控通道没有设定录像就鈈能回放 那我要怎么才能回放前几天的 急急急

在做监控项目时很多时候经常會遇到一个常见的问题,就是总有几路图像不显示这类问题极其常见,之前也有总结过相信很多朋友都会遇到过,那到底是什么原因慥成的呢如何解决呢?根据之前有不少朋友讨论过今天我们一起来总结下。

监控安装好后插电调试,结果有几路摄像头的图像不显礻

一般出现这样的情况,很多朋友首先会把问题定位在码率上降低码率来解决问题,但是降低了码率问题还是存在

可能是网线出了問题?一看网线都在100米内使用是超5类线,用测线仪测量线都是通的,都没有什么问题电源问题?在电源上儿狠狠的花了些时间检测还是没有发现问题的所在。

最后发现这几路不显示的图像监控都是离主机80-90米左右的距离,按理说是没有什么问题但问题如此集中在80-90米的监控上面,就是个问题于是就把网线拆下来,测电阻结果发现电阻在30多欧上。

是网线出了问题网线应该是铜包铝网线,并不是無氧铜的没有在正规渠道购买,正规无氧铜网线的电阻100米不超过10欧 全部换国标线问题解决了。

接手了一个维保的项目突然有十几路嘚图像不显示,这种大面积的图像不显我们一般首先想到的是供电问题。

于是检查电源发现这十几路监控都是一路供电的,所以应该昰供电出了问题于是从弱电箱到电源一路检测,最终发现问到出现漏电断路器上

按漏电断路器不跳闸,经过万用表测试确实是漏电斷路器坏了,有问题于是换个新的,那十几路不显示的监控图像都显示了

所以在监控维护的时候,漏电断路器需要定期查看

监控项目做完发,发现有一路摄像头没有图像其它的都是完好,怎么回事

这是个非常容易忽略的细节问题,通过我们会把可能发生故障大方姠的问题都会一 一检测,检查电源供电、换摄像头测网线问题都没有解决。

问题就发生在细节上很多朋友在做水晶头施工时,网线鉗给双绞线去皮时用力太大,造成一根网线几近断开 或者水晶头没有按标准顺序接线,测试能通但在千兆网络中就会丢包严重等。偅新按标准方式制作水晶头问题可以解决。

四、核心交换机使用不当

有个朋友问到200路新装的监控,项目做好后经常有几十路监控不顯示,时好时坏什么原因?

这类问题刚开始都会想到带宽或ip地址设置不当当调低了码率和检查了ip后,发现问题依然存在

于是就对监控的ip地址进行批量ping下。

使用以下批量ping命令:

当输入批量命令后那么它就自动把网段内所有的ip地址都ping完为止。

发现有一些ip地址ping不通所以僦是检查交换机。

首先问了下对方交换机的牌子使用是平时家用比较多的交换机牌子,很明显对于这类的200路监控的项目,某些家用比較多的牌子还是不适合还是需要使用项目用的比较多牌子的交换机(华为、h3c、锐捷等)。

除了选择牌子之外我们还需要估算下交换机嘚背板带宽与包转发率。

背板带宽:如果200路监控核心交换机有4个来自汇聚层的千兆接口、2个上联的千兆端口,以及2个可能接入其它的千兆端口所以一共可能有8个千兆口,为了保证带宽充足则交换机背板带宽j最低要求为:

包转发率:一个千兆口的包转发率为1.488Mpps/s,为了保证能够线速转发200路监控核心交换机可能有8个千兆口在使用,则核心交换机交换最低包转发速率为:

这些都是核心交换机的最低要求实际項目中我们在选择核心交换机时一定是需要大于这些基本参数。

除了背板带宽与包转发率这些核心交换机还需要看可扩展性、虚拟化、嘚链路聚合、冗余、堆叠等参数,这些都是影响网络系统的稳定的参数