380v只有两条一根火线两根零线进入,没有零线:怎么接两条发热管

下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
三根额定电压为220V的加热管,用380V的三相电怎么接,没零线哦
三根额定电压为220V的加热管,各取一个头拧在一起,其他三个头分别接三相火线,不用接零线.原理可以用高中代数——三角函数的计算证明
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
马达的星形接法是220V三角形接法是380V吗那为什么发热管的星形接法是380V,而三角形接法是220V呢?
看图:a图是星形连接,b图是三角形连接星形连接时只有连接一个火线(a图中黑线),一个零线(a图中红线N),才会有220V,如果连接两个火线依然是380V三角形连接(没有零线)连接两个火线时是380V,但如果加上电阻或电容可以进行降压.
为您推荐:
其他类似问题
马达的星行接法是220V三角形接法不是380
扫描下载二维码下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
蒸箱3根4000瓦的加热管,3相380v的电压该怎么接电?我接的是3根管零线串联,3跟火线每根管上1根,这样对没?
yjJX13VF68
220v的加热管
3根管零线联在一起,3跟火线每根管上1根.
用380v的加热管不行么?怎么水老烧不开?
用380v的加热管
要三角形连接才行
即第一根管的尾接二根管的头再接一个火线;第二根管的尾接第三根管的头再接另一个火线;第三根管的尾接第一根管的头再接余下的火线。ok
三角形连接
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码两根380,2根220。加热管怎么接。_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:267,209贴子:
两根380,2根220。加热管怎么接。
380的两根各3000瓦,220的两根各2000瓦。
没有地线,零线,求老师...
220怎样变成380,周围没380
工地上的塔尺没收,不小...
那个师傅能给我画个图说...
就是手龙头下边的两根小...
一楼充气娃娃引狼
ui培训哪个好,0基础+双证+实战「就业无忧」
来个人,帮忙看下。220的需要引个么?
,有人么?帮忙说下,怎么接。
,有没大神说下。
没零线是220V吗?至少也要个接触器,温控开关吧?
插画培训,60天入门到插画高手,推荐工作
不是所有手机都可以复制的
???   ?   ?   ? ?   ?  ? ?????????? / ? l? \??? ?/ ? l ? \?? ? /  ? l ? \???? /?   l    \??
不是所有手机都可以复制的
???   ?   ?   ? ?   ?  ? ?????????? / ? l? \??? ?/ ? l ? \?? ? /  ? l ? \???? /?   l    \??
你就不能整三个三百八的么
其实加热管一般都可以接380和220的。你实在不行就都接220的,但你只有四根,要么你就六根,要么就三根,这样就不用担心三相不平衡了。
蛇得不行不服来辩。
220是利用4000满功率
但是4000w电流为18A要配2.5先两根。 三相电其中一相7.8A要加18,这样计算。25.8超过2.5配套的c25空开。
而上面师傅的三相电7.8A
然后220串联4000w除380v
其中后面一相共17.8A
配c20用2.5完美又由于220等功率串联
发热率并没有减少多少。加上380发热管全功率。几乎不记损失做功
如果你配线2.5
4这样好布线吗?
pe线。还不如3*2.5+1拉倒
采购手不错
不是所有手机都可以复制的
???   ?   ?   ? ?   ?  ? ?????????? / ? l? \??? ?/ ? l ? \?? ? /  ? l ? \???? /?   l    \??
自己给自己找不自在……何必呢……
两个220串起来就是一个380.不用零线,你的采购比你懂,
三相不平衡````还用搞?要么三根380``要么三根220
为何是这种配置?
这配置确实有点蛋疼,三根380的接三角或者3根220的接星型都好接