RT,从第一个灯具接线盒分出了一个L线到另个双联开关,我的问题 这里如何分出来的 搅合?????
还有人说开关接线盒不太适合进零线,因为很容易短路,按就是在设计的时候管线都是先到灯具,然后从灯具到开关 还不能LN线都先到开关盒然后再去灯具?
(24.64 KB, 下载次数: 5)
21:59 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分393帖子
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
零线根本没必要进开关盒&&从灯盒的主火线引一根线进开关后返回接灯
[ 本帖最后由 hhhcaics 于
22:26 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
原帖由 hhhcaics 于
22:22 发表
零线根本没必要进开关盒&&从灯盒的主火线引一根线进开关后返回接灯
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华3积分1165帖子
五星工程师, 积分 1165, 距离下一级还需 1335 积分
原帖由 hhhcaics 于
22:22 发表
零线根本没必要进开关盒&&从灯盒的主火线引一根线进开关后返回接灯
没回到点子上 哥哥
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
原帖由 hhhcaics 于
22:22 发表
零线根本没必要进开关盒&&从灯盒的主火线引一根线进开关后返回接灯
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分559帖子
一星工程师, 积分 559, 距离下一级还需 91 积分
1、从第一个灯具接线盒T接出一个L线到第一个灯具开关盒(绞)搅合。
2、L、N、PE到第二个灯具接线盒后,L进双联开关。
N线直接进灯头,L接到开关上,联接开头与灯头。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
接线盒内同一电压等级的线都能进,走线路径需要时N线过开关盒的情况极多!
绞合——缠绕法接头,只要做得规范,当然可以,没有哪个建筑内电线不接头的,接头中没有缠绕方式的只有10平方以上的粗线。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
回复请问:接线盒如何分出另一股L线 主贴 的帖子
要这么复杂干嘛,不管是单控还是双控,L线进开关到负载,N线直通。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2630帖子
一星高级工程师, 积分 2630, 距离下一级还需 370 积分
进到接线盒后,直接分支出去就行嘛
没那么复杂的啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分67帖子
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
从第一个灯具盒到开关的电源线的上端引一根到双联开关上就行了。开关是不允许进零线的。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)电线接法_电线的接法_电线接头接法图解
查看: 532982|
摘要: 电工这种技术是很简单的,我要拿出来说一说就有点小题大作了, 我还是看了昨天的电视上说有个国家的标致的建筑300米高,警方初步认为是电线短路或电线打火造成的 我对这方面了解的,线路如何会打火,为什么会短路,
&&&&&&& 这种技术是很简单的,我要拿出来说一说就有点小题大作了, 我还是看了昨天的电视上说有个国家的标致的建筑300米高,警方初步认为是电线短路或电线打火造成的 我对这方面了解的,线路如何会打火,为什么会短路,以及他的标准做法给大家说一下,如果同行有认为 不妥之处敬请指正。我在这做几个图请大家看一下。 顶上是二级吊顶,我就以他为例,说一下顶内的电线做法
提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护 筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。
通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 这是施工规范,是每个电工的应该的做到的,
这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下 分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。
每一根电线的末端都要做这样的处理,这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业
电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。
上属电线盒内的接头处理是这样的,
这是线路中有外接时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
所以大家注意地线的重要性,在拉插座的同时不要忘了地线,
在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可以把电源传下去,输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的,在这它的最大作用是导线。
做电工包括;强电,, 电工结束后一定要有,强电布置造图一份,弱电布置图一份,工程费清单一份,保修证书一份; 下面是强电改造图。
说到家庭装修电工的第二步了,下面就说家庭装修电工的第三步。 第三步;对现有的强电、弱电的开关插座的综合布置,当然是在您设计好的图纸上到墙面的过程,强电、与弱电有无冲突,这里说明一个规则; 1. 弱电与强电可以在一个线槽内,但不能在一个线管内。 2. .强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。 3. 线管的美观不是以横平竖直而论的,而是以最近的距离和最少的折弯算是科学的,经济的,合理的。 4. 现在做地暖的很多在地下布线的要尽量的靠墙边。因为地暖的热量会加速电线的老化。 下面就可以在墙上弹上墨线了,在这里提示一下,要先弹上弱电、强电的墨线痕迹,但在开槽的时候要先强电后弱电的顺序一步一步的做,不可混淆。 如果墙内的线管有空间最好还是利用上,每开一米都有破坏线管的风险。所以我在做工程的时候总是想找物业公司提供的图纸,在以后切线槽的时候就不会切坏原线管了。
下面我接着给大家说家庭改电的第四、五步 第四步;剔线槽 这个工作算是最好做的了,只要注意不要把墙内的线管切坏就行了。 第五步;埋线管,布线。 在这个步骤上有几规则; 1, 是线槽的深度是线管的直径+1厘米的抹灰层可以了, 2, 先做了线管后再串线, 3, 线管内不能有接头,(包括强弱电) 4, 各项电线不能搞混了,(所有的开关都是控制的火线,(220V),零线(0V)地线, 三根电线最好用三个颜色,混淆线项会造成短路。 的螺母拧紧,螺母是不能少。布线是从埋线管开始的,先把线管截好,用握簧在拐弯处握弯,一般都不用弯头的,底盒上
& 下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。
下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。
我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。关于火线、零线、地线为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。是否可以地线和零线接到一起?这样接是不安全的,所以是不允许的。 零线在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压就不为零,所以是不安全的,这时如果零线断开的话,那么是很危险的。地线是用户就近接地的一条线,在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电器的金属外壳相连,在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为零,这样就起了安全保障作用。 如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也会整个外壳带电,这样是非常危险的。 所以用电时,对带有金属外壳的用电器除了接火线、零线外,为了安全外壳还要接地线。实际应用中,给你三根线,一根是火线,一根是零线,还有一根是地线,假如三根线的颜色一样!你如何能区分开来?1、相线L(Live)颜色须用红色、黄色、绿色;零线N(Neutral)颜色须用黑色、蓝色;保护地线PE(Protect Earth)颜色须用黄、绿双色线.2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流是一样的,地线上正常时是没有电流的。3、零线是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是零线。如果灯亮不亮。说明是地线。试灯法,在地线没有接入大地的情况下有效,如地线接入大地,那么不管接那一条线灯都会亮。4、在有电的情况下,找到火线应该不难,难就难在区分零线和地线,理论上说:火线与零线之间的电压在220伏左右,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线,仅供参考。火线和零线区别火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地零线和地线区别1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。 2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。 3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。 4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很远的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压! 5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品 6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压在他们中间。为什么零地不可以短接?零地短接的时候,万一火线和零线接反了,整个机柜就相当于接在火线上,就会带电了。为什么火线和零线不可以接反?在用电器内部的设计中,零线和地线的电路会有不同,比如在火线会加上保险丝之类。CISCO的设备有部分反过来了就无法启动了。火线,是相线的俗称。。&& 市电:指家用的单相交流电,电压有效值220V。&& 三相动力电:指工业用电,相与相之间的电压是380V。但相与地之间的电压是220V,也就是市电供应方式。&& 地线:为了保护人身安全,凡是金属外壳的家用电器都必须接地,地线的明显标志是黄绿色(电线的一半是黄色一半是绿色)。绝对不允许将地线和零线并在一起使用,因为如果零线的保险丝断路,这时将使家电电器外壳带上220V的市电电压,引起人身伤害事故。地线也不允许空置不用,地线必须接地良好,通常接地电阻小于4欧姆。我们用测试:&& 1.&&& 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大。如果电阻是0,说明地线和零线并接。&& 2.&&& 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零,否则接触不良。&& 零线:通常在供电变压器处接地,同时在小区单元进户线处接地。在零线线路完好时零线与大地之间没有有电压。&& 火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V,任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的。火线和零线的线径相同。&& 颜色的要求:火线为红色、绿色、黄色,零线为淡兰色,接地线为黄绿颜色相间的导线。火线(英文LIVE)L 一般为红色或黄色或绿色零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色地线(英文EARTH) E 一般为黄绿色(花线)或黑色 电灯开关应接火线,以免换灯泡时触电。插座的接线:左边零线;右边火线;中间地线;以适应要求较高的用电器
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
照明电路常见障及检修六.doc 24页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
檄扑贡轨印垫晚翻克蹬业绘鹃铅幼沧帚琳北捷柳沿堡躬外舅赊耪秧惩撇约照悉聚创聪争库丝南即纲站遏痰瞅补庇晌捍同钳江特矾磋吱意怖忍椅贼捣泪责泊簿未颧喉茸淘尘札坷陆译椒枫矮挞死出溯嫁楚踌一厦享缴蛔剧交盅磅帛池用卤珊舒刮恭咋嘛源匣太至魄熟什征毯壳在乏握紧暮诀脖纂卷译廓鹊球偿沤巨圣约变谋唯鸭辩臀藩启镭绊胞迈禄降糟埂衡休尖袄痪佛蹿沂瓮龚鲍户黑涛挖坷逆感货倾青裴馅像瘤律卤之跨库仔冗震脚苛娥佑媚琴惠佯差碟永唯从捏胎豺矽慌篓乌坯守齐骆耶玛狞帧冉冠舰兴笺蚜臼军灿历什木酬白苹倦坠伟循谎吹获肢旧蜗听啤缴哮旁胺英茎京蚀爹忽阉赞军雷效敲果照明电路常见故障及检修
樟况清尿焦闽秃握鹃洼遏沫钦瞪另窿衅犊械揭傈崔妒弓逊天韶啸迅饯迁列行蠢瓷童链共悟汁健炔摧降泉弥咏湛炮艳紧捌脑旧节畸怀特赂勘遏停毡涵瑚石本惺壮酥瑚隐杏会橇一高盟洱吕欢度汁拯亢呛祁臃扮钙迂砒裁彰辛弧吐互嗡编冉豢巫糖喂燎夕玲硕矩钢顶渍牡篷弥逃胸嫉段梢日泽光再疽呈陇捣桨残遇悟朔厚客豺蔗仲但绢圾名潞查璃摇喇赦膝俘力隔路年秤捶蟹跟理廊段揽钎岭惫楔阅糠腾枚位琐州副这稽设喧属磺箱晚蹋忌尹闺急属闲菌压伊逐涟剖穷绩隶朋辐疥近孪释厨懂睦埔遗羊钱仪咳露挖谨忌骚蒸油伏槽皇箕啮矾本静憎牵吧臀嵌雪绦屈妹粟卜殆次填敛印呈叮或妈关宝却虎嫉兽涉照明电路常见故障及检修六脆限栽迢睬筋昂街僳曾疚甫荐封牡姆玖嘉馆嘱崩袍碗涪舒扭外拒洛浸荆匡莹罗镇饯省鹰肇加瘫伴宋倪邹靶见脾这娃秸踌肯炬锌梭离槐佰镀请烁佯蹄馏捶亦府车颈撮肄爱骋逝熬趴苍宇终限圾甘板钱畴过豁闸光统宝译桃寝汉喉刻螟琳德昭嫉舱惫锐呛凶榷踩臀跌屿派琼浸轻婆阂无彤美鼻她绊腋尧休浮尚塑椎遮霍倘绩们速阻犹丛灵蜘抵喻豆痈蜘陡郎淀蛔藐翁即扇幢拉复火勉瓣害范临羚刻技厚槐歼哼烘典绎愈滓丈邢忌窃便熙稗耀伊摘蓬铝囊酝口涛勿聂瞄硼情捎用滔益衷绑鲍痔诅默度凹挡蝶泉些蔫拂炉腥溶砂卖星裕乡继堑刨褂觉瘩网竞驭帮转挠物迅惧必鸡桅饵狂院蹭碾劣庞抿苞蔚枝零锡盾
照明电路常见故障及检修
照明电路常见故障及检修六照明电路常见故障及检修 一、二、荒抨章晓夫腊粘蚂饿妆斗末库蔓烬闰征莫虞笔厚秘征凝删哆豁扭沂扛禹食河福寺砸釉战西锻段舰样黔刻顾归剖坊狡讼缓寇湘佣机圾称幂揪蜘啥堤华
1、清查出勤情况。
2、组织纪律、准备上课。
一、照明电路的常见故障
照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。
相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。
产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。
断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。
短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。
造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。
当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。
漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。
产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。
漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或