自1973年就进入空调冷冻,湿度控制领域;上个世纪80年代早期在欧洲卡乐(carel温控器设置)是家为精密空调设计和生产微处理器控制器的公司。卡乐(carel温控器设置)在空调行业的丰富经验使卡乐能够在20年前开始设计和生产低成本的微处理电子控制器(卡乐是意大利家具有此實力的公司)这些控制器与传统的用于陈列柜和冷库的机械式控制器相比较具有性能更可靠,功能更灵活性价比更高等特性。

如今卡樂(carel温控器设置)可以为HVAC/R行业的制造商、安装商和设计者提供广泛的系列产品:

★ 具有高标准性能和强竞争力的性价比用于空调和冷冻機组的使用参数进行控制的标准电子式控制器。

★ 在外形尺寸、输出/输入接口数、功能规格和外观设计等方面满足客户的需求,用于空調和冷冻机组的可编程电子控制

整合到楼宇控制系统中(BMS)

★ 功能强大的高性价比的一系列电子膨胀阀EEVs。

★ 用于各种应用环境的等温型囷绝热型加湿器卫生安全,可有效节能

★ 用于本地或远程监控和修改carel温控器设置控制器参数的监视、远程维护的监控系统。记录和管悝报警为大型空调机组或冷冻机

carel温控器设置温控器控制模式智能组提供简单和安全的解决方案。carel温控器设置的解决方案专为冷水机组、壓缩机群组、陈列柜、多元复合展柜、冷藏库、气调库、

风幕、空气处理机组、屋顶机机组和空调机组特别设计;在世界范围内被HVAC/R行业内嘚知名的OEM制造商和工程安装者所

carel温控器设置卡乐主要产品有:卡乐(carel温控器设置)温度传感器卡乐(carel温控器设置)温湿度传感器,卡乐(carel温控器设置)加湿机控制板卡乐(carel温控器设置)风压开关,卡乐(carel温控器设置)控制器广州丙通长期专业代理供应卡乐(carel温控器设置)全系列产品,货期短暂发货迅速,为您提

意大利卡乐carel温控器设置温控器是卡乐carel温控器设置公司专业生产的高性价比冷库温度控制器其设计及生产均采用卡乐统一的质量标准,可广泛用于商业冷冻冷藏库商用冷冻冷藏柜、展示柜,等各种冷库制冷设备
MasterCella 是单相/三相、静态或风冷冷库的整套电气解决方案。它直接控制大2Hp的单相压缩机机组该功能强大的继电器还可以用于控制其它的执行器:蒸发器风機、除霜、照明、报警继电器和辅助输出。
高防护等级IP65-意味着MasterCella 也可以安装在特别潮湿的环境中外壳可以直接安装在冷库前面的墙面上。可以通过前面板上的检修门简化电气接线
马达过热保护器THP00C
carel温控器设置所推出的用于简单空调和制热系统管理的新型控制器。其0 ~ 10V输出可鉯控制carel温控器设置为小型商用和居住环境开发的compactSteam家用紧凑型加湿器在该控制器的设计中,特别强调了其外观和使用的简单性;采用了大圖标显示屏用户易于浏览系统参数。

carel温控器设置温控器控制模式智能

carel温控器设置卡乐控制器配有内置温度或温湿度传感器多功能数字輸入;两个继电信号和一个0 ~ 10V比例输出用于11种不同的控制方式,包括地板下辐射供热设备的区域控制

另外,所连接的外部温度传感器可以對温度和湿度设定点进行自动补偿实时时钟管理每天的时间段,可选的 RS485串口使该产品更完善、在技术上更
源温度传感器当被连接到控淛器上时,提供一个阻抗值而后被电子控制器转换成一个温度值。

这些装置被用于HVAC/R应用代表了一个完整的可满足不同装置的多种需求嘚系列产品。传感器所使用的材质都是可保证稳定的材质

根据系统的性能以及应用的领域的不同,这个系列产品包括多种型号传感器囿不同的类型(NTC ,PTC Pt1000 ),不同的防护等级线缆长度,工作量程和机械尺寸

此外,还有用于液体循环加热或冷却的hydronic 系统的型号直接应鼡在管道上,简化了安装并且在读取数据中可提供一个更快速的反应,提高了HAAC/R机组的配线工作改善了机组的性能。

传感器是与carel温控器設置 电子控制器(参数型的和可编程的)一起使用
冷水机在工业上的应用及其广泛冷水机,是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机蒸发器,冷凝器部分计量装置的形式),这些机器可以实现不同的制冷剂吸收式制冷机使用的制冷剂和城市用水良性硅胶莋为干燥剂。吸收式制冷机利用水作为制冷剂并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力

carel温控器设置温控器控制模式智能冷水机的工作原理

制冷工质(即制冷剂)在蒸发器内吸收被冷却物的热量并汽化成蒸汽压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出,并进行压缩经压缩后的高温、高压蒸汽被送到冷凝器后向冷却介质(如水、空气等)放热冷凝成高压液体,在经节流机构降压后进入蒸发器再次汽化,吸收被冷却物体的热量如此周而复始地循环。制热时制冷剂通过四通阀改变制冷剂流动方向,制冷剂流动方向与淛冷时刚好相反制冷剂先经过蒸发器,再回到冷凝器后回到压缩机

  冷水机系统的运作是通过三个相互关联的系统:制冷剂循环系統、水循环系统、电器自控系统。

  压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的電能转化为机械能将制冷剂压缩。

  蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态淛冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量凝结成液体,通过熱力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器完成制冷剂循环过程。

市面上广泛应用的冷水机有风冷式冷水机和水冷式冷水机其中风冷式冷水机不需要冷水塔的风冷式水循环装置。(冷水塔内易混入杂质灰尘造成冷却水循环回路堵塞,引起冷却能力下降)

  风冷式冷水机独具有一性能,而备受用户青睐:一方面是因为风冷式冷水机能轻松应对杂质较差的环境同时可节省冷水塔用其它配件。 另一方面是它配置大容量冷凝器高温条件下仍能正常运转,寿命持久更耐用

相对而言,水冷式冷水机更显

一、水冷式冷凝器使用新高效外螺纹铜管制作,散热量大体积小巧。运用新CAD/CAM加工技术配合CNC加工中心制作而成,结构更紧凑更加高效节能。

二、其冷水機机组配备单片式控制系统内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀,维修手阀接口等装置确保了机器平稳运行,方便了保养维修极大提高运行安全性。

三、工业冷水机多功能操作面板上装有电流表控制系统保险,压缩机开关按钮水泵开关按钮,电子温控制器各项安铨保掮故障灯,机组启动运转指示灯操作更简单,使用更方便快捷
乐(carel温控器设置)主要产品有:卡乐(carel温控器设置)温度传感器,鉲乐(carel温控器设置)温湿度传感器卡乐(carel温控器设置)加湿机控制板,卡乐(carel温控器设置)风压开关卡乐(carel温控器设置)控制器。广州丙通长期专业代理供应卡乐(carel温控器设置)全系列产品货期短暂,发货迅速欢迎广大客户进行咨询采购!

carel温控器设置温控器控制模式智能无源温度传感器

浸入式探头具有直接与液体接触的传感器,被安装在管子上用电连接器配线。

结构 直接浸入部分有1/8” GAS公制接头,符合UNI 338

热持续时间(在水中) 大约为 5 秒

HECU系统是一套终端与主控冷凝机组實时通讯的直流变频器冷凝机组此套解决方案能够大化能效以及带来便利的制冷应用的简单易用与高可靠性。

  • 通过与终端展示柜的实施通讯进行能耗优化通过HECU机组控制器不间断的与末端的控制器进行通讯以实时的了解末端冷柜的动作以及制冷量的需求从而可以应用carel温控器设置的的浮动吸气压力的节能调节算法进行控制。一台机组可以配置多达5个末端(中温与低温的应用)

  • 在部分负载的情况下通过直流无刷變频压缩机以及Power+变频器控制提供优化的能耗控制。

  • 使用直流变频压缩机可以通过宽范围的冷量调节实现其他技术的能耗效率直流变频技術同时也带来了低噪声,高体积功率以及低维护高可靠性的特性相较于传统的ON-OFF系统可以提供高达25%的节能。

  • 全套系统里的同步通讯保证了系统可以提高非常高的食品存储条件HECU系统中,冷凝机组实时地根据每个末端即时的需求提供冷量冷凝机组动态的根据实际的情况进荇调制(浮动吸气压力调节以及浮动蒸发温度),同时通过卡乐的电子膨胀阀与MPXpro末端控制器配合提供稳定适合的制冷剂流量这套的控制系统提供了即便在严苛的存储条件下小的温度波动,即便是终端冷柜进行除霜时造成的系统负载波动也可以很好的进行平缓调节以保证好的食品存储条件延长食物的存储时间,提升售卖食品的

  • 系统可靠性:HECU系统采用了多种润滑油控制的方式来保证系统运行的可靠性。HECU系统通過一系列的功能确保即便在低速运转的情况下也能让压缩机以良好的工况运行并通过与电子膨胀阀与压缩机的特殊动作确保将每个蒸发器里留存的润滑油带回压缩机,在确保了系统可靠性的同时也提升了系统的制冷效率

  • 广泛的应用范围快速配置,快速调试以及配置界媔可以发挥HECU系统的全部能力

  • HECU系统是基于便于使用进行开发的一款产品,专门开发了快速设置步骤帮助安装商以及OEM进行快速配置以实现赽速安装使用的目的。

目前HECU系统已在华润万家便利店以及澳门连锁便利店安装多台系统

★露点、压力露点 SMC气动元件

在一定的空气压力下,逐渐降低空气的温度当空气中所含水蒸气达到饱和状态,开始凝结形成水滴时的温度叫做该空气在空气压力下的露点温度即当温度降至露点温度以下,湿空气中便有水滴析出降温法清除湿空气中的水分,就是利用此原理

即湿空气被压缩后开始析出水滴时的温度。壓力越高开始析出水滴的温度也越高。

每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量称为湿度。也就是湿空气的水蒸气密度

湿空气是干空氣和水蒸气的混合气体。干空气和水蒸气的混合气体的压力称为全压力故全压力是干空气的分压力和水蒸气的分压力之和。

湿度只能说奣湿空气中所含水蒸气的多少但不能说明湿空气所具有的吸收水蒸气的能力,为了了解湿空气继续吸收水分的能力和离饱和状态的远近人们引入相对湿度的概念清楚地说明了这个问题。

每立方米湿空气中水蒸气的实际含量(即未饱和空气的水蒸气密度ρvb)与同温度下夶可能的水蒸气含量(即饱和水蒸气密度ρb)之比称为相对湿度。记为φ。

气动系统中使用的空气希望相对湿度越低越好。通常当空气嘚相对湿度在60%-70%时人感觉舒适。相对湿度既反映了湿空气的饱和程度也反映了湿空气离饱和程度的远近。

又由湿空气中水蒸气的唍全气体的状态方程

饱和水蒸气分压力 Pb=ρb RbT

温度30、相对湿度60%的湿空气压缩至0.7Mpa,并冷却至25沿图中①→②→③→④→⑤,可知压力露點为62再沿⑥→⑦→⑧→③,可知冷凝量为15.2g/m?。若空压机吸入流量为3m?/min则空压机工作一小时冷凝出的水量为15.2×3×60=2736g/h

调速器代表了一个控制电机的解决方案

它们被典型地用于冷凝机组,在压缩机或泵中以调节转速和优化机组的功效,获得可观的节能

可提供单相和三楿型,防护等级(IP)不同

fcs系列-转速控制器

fcm电子控制器(主):带蜂鸣器和IR接收器,DIN导轨安装24 Vac/Vdc

FCS电控板(从机),230 Vac供电0 ~ 10 Vdc输出,单相(裸板)

FCS电控板(从机)带0 ~ 10线性输出:230 Vac供电,0 ~ 10 Vdc输出单相(裸板)

FCS电控板(从机),400 Vac供电三相,0 ~ 10/PWM输出外壳IP20(根据需要,可提供230Vac彡相型)

FCS电控板(从机)400 Vac供电,三相0 ~ 10/PWM输出,外壳IP55(根据需要可提供230Vac三相型)

PWM单相风机调速器, 230 Vac裸板,紧固连接器

PWM基础型单相风機调速器 230 Vac,裸板紧固连接器,用于工业环境

(N8) “多个包装”标注的价格指的是单个产品价格;所需订购的数量必须为代码描述中指定数量的倍数

风机调速控制器-独立式

基于PVPRO2,卡乐为中型及大型系统开发的全新移动监控系统boss下面就为大家全方位解析此款产品。

PS:各位看官不要走开2016 Chinashop boss寻宝”即将开启,快快来查看攻略秘籍精彩大礼等你来拿。

内置WiFi移动终端通过网页访问boss所有页面,进行编程和日常操莋

boss允许同carel温控器设置 RemotePRO实现自动数据采集和报警同步仅需一个服务终端就能集中控制所有连接的系统

对于监控系统通过网页界面,实现典型的操作系统功能如打印机驱动程序安装,复制文件等可远程服务而无需现场操作

carel温控器设置监控系统中,boss引进了HVAC监控应用中的主偠协议BACnet协议增加与方装置的集成,现与HVAC/R领域诸多系列装置的交互联系boss使用TCP /IP从机模式,集成于别的BMS中共享整体建筑管理的数据(例如,机组状态、报警状态开/关控制,...

  • 根据户外照明优化照明管理

  • 优化HVAC机组自然冷却技术

除了标准监控器的所有功能之外boss具备管理制冷裝置与装置之间交互作用的所有功能,控制系统优化热力学性能以及能耗。carel温控器设置用户界面是基于用户类型(如安装人员、维修人员、系统管理人员)以及使用类型而配置的以便确保调试更为简单且快捷

扩展的可配置性和地图定制化服务、新协议的导入、上述所有BACnet以及通过以太网进行连接使boss成为HVAC应用的理想选择。监控器也可以对接其它BMS系统

根据不同用户管理信息的方式使用客制化图形界面,显示与每個控制器关联的系统状态和主要变量

新一代监控系统boss即将亮相Chinashop友情提醒各位小伙伴,“boss寻宝”中设备“参数”与“变量”描述中藏有相關产品信息展会期间每天9:00-10:0014:00-15:00,寻宝先到先得精彩。

调速器代表了一个控制电机的解决方案

它们被典型地用于冷凝机组,在压 缩机或泵中以调节转速和优化机 组的功效,获得可观的节能

可提供单相和三相型,防护等级(IP)不同

AC变频器:NXL系列

(N22) 法兰安装组件,用于安裝VFD NXL驱动器穿过控制柜板面,从而驱动器的控制部件留在了控制柜内电源部件(IP5,MF4-5-6)放在外面


PlantWatchPRO是carel温控器设置开发的用于中小型装置监控的新型方案完善的网络和报警配置、简易的导航和新颖的款式使PlantWatchPRO 成为同类产品中的。
彩色LCD触摸屏和实用菜单简单直观地对用户进行指导无需采用PC(但是在必要的情况下可以连接使用PC),因此为不具备放置电脑的空间的环境提供了一个实用的解决方案

? 可连接多达 100 个装置并進行控制;
? 可记录大约 100 个变量;
? 记录数据时间一年(每15分钟取样);
? 可增强和提高系统可靠性的监控程序;
? 3个继电器输出,用于報警信号或者激活指示灯和除霜;
? 可通过 USB存储钥匙输出数据(报警、事件、系统和型号配置以及变量报告)(数据以与Microsoft? Excel 和 Microsoft? Word 兼容的格式下载);
? 输入新标准或定制器件;
? 近程式传感器可激活显示器用户无需打开封盖;
? SMS 联系电话簿、传真号、电子邮件地址
? 可供哆用户以不同的权限(管理员、普通用户、特权用户)进入系统;
? 适用于技术环境,无移动部件


?C2SEcarel温控器设置一种新的紧凑型电子控制器,与普通温度调节器的尺寸相同用于全方位管

理冷水机组和热泵:可以控制风-风机组、风-水机组、水-水机组和冷凝机组。

? 控制沝入口和蒸汽出口温度;

? 通过时间和/或温度或压力进行除霜管理;

? 连接到串行网络进行监控/远程维护;

? 水泵用于蒸发器和/或冷凝器,和出口风机(风-风);

carel温控器设置让用户不仅可以通过前面板上的小键盘配置所有机组参数还可以通过:

显示器有3个数字,包括小數点在内可以显示99.9-999.9之间的数字。

正常运行中显示器上显示的值与传感器B1读取的温度值 相对应,也就是蒸发器水入口

温度(对于水冷机組来说)或者是直接膨胀机组的环境温度。

所显示的是显示器上存在的符号和它们的含义

1.2.2 显示器上的符号

显示器上有3个绿色的数字(加上标记和小数点),黄色符号和红色报警符号

符号 颜色 含义 参照的制冷剂

1; 2 黄色 压缩机1/2开启 启动请求 1

1; 3 黄色 压缩机1/3开启 启动请求 2

A 黄色 至少一台压缩机开启 1/2

B 黄色 /出风口风机开启 启动请求 1/2

C 黄色 冷凝器风扇开启 1/2

D 黄色 除霜有效 除霜请求 1/2

1.2.3 与按键相关的功能

按钮 机组状态 按丅按钮

I 下载默认值 电源接通

到编程区域内部的次级组,直到退出(保存变更到EEPROM 按下一次

当有报警时使蜂鸣器静音(如果存在),并且使报警继电器无效 按下一次

L 访问直接参数 按下持续5

选择编程区域内部的项目,显示直接参数的值/确认对参数的变更 按下一次

I + L 输入密码後编辑参数 按下持续5

J 选择编程区域内部顶部的项目 按下一次或按住不放

增加值 按下一次或按住不放

从暂停状态转向冷水模式(P6=0),反之亦嘫 按下持续5

可立即访问冷凝器和蒸发器的压力和温度传感器以及DTE, DTC1-2 按下一次

K 选择编程区域内部底部的项目 按下一次或按住不放

减少值 按丅一次或按住不放

从暂停状态转向热泵模式(P6=0),反之亦然 按下持续5

可立即访问冷凝器和蒸发器压力和温度传感器和DTE, DTC1-2 按下一次

J + K 手动报警复位 按下,持续5

立即复位小时计数器(编程区域内部) 按下持续5

L + J 两个回路强制手动除霜 按下,持续5

1.2.4 编辑和保存参数

a. 按下“ 和“ 歭续5秒;

1. 制热和制冷图标以及数字“00”显示;

a. 利用“ 和“ 键设定密码(第25页),按下“ ”键确认密码;

b. 利用“ ”和“ 键选择参数菜單(S-P)或级别(L-P),然后按下“ ”;

1. 利用“ ”和“ 键选择参数组然后按下“ ”;

2. 利用“ ”和“ 键选择参数,然后按下“ ”;

3. 对参数进荇修改后按下“ ”键确认,或按下 键取消修改;

4. 按下“ 键返回到上一个菜单;

5. 要保存修改,重复按下“ 键直到出现主菜单。

a. 对於已经修改而未被确认的参数利用“ 键返回到前一个值;

b. 如果在小键盘上没有执行任何操作持续60秒钟,控制器将因超时而退出参数修妀菜

小键盘用于设定机组运行的值(参考参数/报警-小键盘组合)

根据用户的访问级别(密码)和参数的功能,参数分为4个类型

对于每┅个级别来说,只有进入的参数是相同级别的或更低的才可以被设定

这意味着那些通过“工厂”设定的参数,进入菜单“级别”(L-P)給每一个参数设定

? 工厂参数:“工厂”密码为66,允许对所有的机组参数进行设置

? 用户参数:“用户”密码为11,允许对用户、用户和矗接参数进行设

? 用户参数:密码为22允许对那些由用户来设定的参数(用户参数)和直接参数,继

而与可选件相关的参数进行设置

? 矗接参数:无需密码,即可访问这可方便所有的用户读取传感器测量值和所有的数

据,不会对机组的运行产生影响

注意:关系到机组設置的参数的修改(类型,压缩机数量)必须在控制器处于待机时才

下表列出的是根据类型/系别(如压缩机传感器,风机等等)划分的參数

某些群组的可见性取决于控制的类型和参数的值。

W= (如果已经配置了时钟卡)

- /大电压和压力值

/09 - /12:为公制比率信号设置小/大电压和压仂

/21:确定用在数字滤波器所测量的值的系数。赋予这个参数高的值在模拟量输入中将排

除任何持续的干扰(然而这会减少测量的灵敏度)推荐值为4(默认)。

/22:确定在一个机组程序运行中能被传感器测量的大的变化;在实际运用中测量中

所允许的大变化大约每一秒钟茬0.1 - 1.5 个单位之间(bar, °C 或°F,取决于传感器和测量

的机组)赋予这个参数低的值将限制脉冲干扰的效果。推荐值为8(默认)

/23:选择机组测量单位,如摄氏度或华氏度当参数被修改了,?C

SE自动地将NTC传感

B1, B2, B3读取的值按照新的测量单位进行转换;而其它参数设置(如设定值偏差等

? 防冻剂,辅助加热器:参数(A*)

- 防冻剂报警设定值/出口限定值(低环境温度用于风/风机组)

A01:当安装在盘管上的传感器代表的蒸发器出口嘚水温低于其设定值时,防冻剂报警将

被启用;在这种情况下压缩机相应的回路将停机,而泵将保持运行以减少冻结的可能

性仅当水溫回到工作范围内时(也就是,大于A01+A02)报警才能被手动复位。

在风/风机组中(H01=0.1)这个值表示低室温报警阙值;这个报警,根据传感器B1B2

取的值被激活(由参数A06 决定)只是发出信号,并且由参数P05的值决定复位

如果传感器B2被放在出风口(风/风机组),参数A01变成了出口限定徝并且如果出口

1. 经过等待时间A3

2. 停止压缩机,如果已经停止请转到第4 点;

3. 经过等待时间A3

4. 如果FC有效,环境温度意味着阀打开或死区則关闭阀50% 的强制运行;如果FC

5. 在已经关闭r28两次(自上一个期间结束)后,经过等待时间;

6. 如果B2 < A1则报警“A1 被激活。报警复位由参数P5决定

- 防冻剂/低室温(风/风机组)报警偏差

A02:这代表了用于启用防冻剂报警(风/风机组中低室温)的偏差;报警条件不能被复

- 在制热模式中,甴于低室温而导致防冻剂报警旁通的时间

A03:这代表了当启动系统时防冻剂报警启用的延迟。在风/风机组中仅在制热模式

中,这个参数玳表了由于低室温(送风回流)信号的延迟时间这表示正在供热的房间

太冷了(阙值由用户设定)。

- 在制热模式中防冻加热器/辅助加熱器设定点

A04:确定阙值低于防冻加热器开启的设定值。在风/风机组中(H01=0. 1)这个参数代表

了温度值,低于这个温度值时辅助加热器将启用。

這个温度根据下面因素被补偿:

设定_加热器(制冷中)= A04+(补偿设定值– 设定值)

在风/风热泵机组中(H01=1) 辅助加热器不用在制冷模式中。

注意:加熱器设定点不补偿

- 防冻加热器/辅助加热器偏差

A05:用于启用和禁用防冻加热器的偏差(风/风机组中的辅助加热器)。

防冻剂报警和用于风/沝机组、水/水机组以及热泵机组的防冻加热器的运行图

2. 防冻加热器的偏差(A5)

5. 防冻加热器设定值(A4)

6. 防冻剂报警设定值(A1)

我司供应的意大利卡乐电孓膨胀阀驱动型号: