外架小脚手架横杆间距是在大脚手架横杆间距上还是下

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
脚手架大横杆与纵向水平杆,小横杆与横向水平杆
发表于&&2条回复&&8792次阅读&&&&&&&&
脚手架中,大横杆就是指纵向水平杆吗?小横杆就是指横向水平杆吗?谢谢
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:49:40
&&发表于&&|&
对,详看脚手架
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:56:06
点赞
&&发表于&&|&
小横杆是针对双排脚手架的,大横杆就不完全是,例如在满堂脚手架中,大横杆就是两个方向的杆件,不单指纵向,横向水平杆的也叫大横杆。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:33:58
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066造价与管理
&&&&&&&&&&&&落地式钢管外脚手架小横杆设置
落地式钢管外脚手架小横杆设置
相关标签:
小横杆是架体直接承受荷载的杆件。其壁厚不可小于3.5mm。
1、小横杆的具体设置
①每一主节点必须设一根小横杆,并用直角扣件固定在大横杆上,该杆主轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。
②操作层上非主节点上的小横杆宜根据脚手板的需要等距设置,最大间距不应大于柱距的二分之一。
③小横杆靠墙一端距离墙面50-100mm为宜,伸出大横杆外侧100mm。
2、小横杆要两头分别扣在内外排大横杆上,不可只扣一头,另一头浮放不固定。
3、单排架子小横杆的设置
1)单排架子小横杆必须插入墙内18cm以上;
2)单排架子小横杆不应设在下列部位:
①设计上不允许留脚手眼的部位;
②砖过梁上与过梁呈60°角的三角形范围内;
③宽度小于1m的窗间墙;
④梁或梁垫下及其两侧各500mm范围内;
⑤砖砌体的门窗洞口两侧四分之三砖和转角处四分之七砖的范围内;
⑥独立或附墙的砖柱。
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[安全管理]热门知识脚手架大小横杆和立杆分别指的是什么?
脚手架大小横杆和立杆分别指的是什么?
百度知道知科教
脚手架大横杆指平行于建筑物的横杆;小横杆指垂直于建筑物的横杆;立杆指垂直于地面的杆件。如下图:垂直的为立杆,和图的下边下平行的(垂直于建筑物)为小横杆;离我们远去的能看到钢管的空洞的为大横杆。脚手架构造 :分横杆、立杆。横杆又分大横杆,小横杆,大横杆平行于建筑面,计算模型按连续梁,最下面一层横杆也叫扫地杆;小横杆垂直于建筑面,计算模型按简支梁算,立杆由稳定性控制。要计算刚度,验算稳定性。(本文内容由百度知道网友仇池浩贡献)
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百度知道知科教
百家号 最近更新:
简介: 教育,国家兴亡之本。
作者最新文章悬挑式扣件钢管脚手架计算书;依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(J;一、参数;1.脚手架参数;计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6m;;搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5m,立杆的横距为1;采用的钢管类型为Φ48×3.5;;连墙件采用2步3跨,竖向间距3m,水平间距4.5;扣件抗滑承载力系数1;;脚手架沿墙纵向长度为70m;长杆的平均长度为6m
悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 一、参数
1.脚手架参数
计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为 18.6m;
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为 1.05m,立杆的步距为 1.5m;
外立杆外挑小横杆长 0.15m;内立杆外挑小横杆长 0.3m
大横杆在上,小横杆上主节点间大横杆根数为 2根;
采用的钢管类型为 Φ48×3.5;
连墙件采用2步3跨,竖向间距 3m,水平间距 4.5m,连墙件钢管计算长度为 0.2m,采用焊缝连接;
扣件抗滑承载力系数 1;
脚手架沿墙纵向长度为 70m;长杆的平均长度为 6m;
悬挑梁距离地面高度20米;
2.静荷载参数
脚手板类别:竹串片脚手板;内立杆外挑脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡脚板类别: 栏杆竹串片;
脚手板自重标准值: 0.35kN/m;
内立杆外挑脚手板自重标准值:0.35;
栏杆、挡脚板自重标准值: 0.14kN/m2;
安全设施与安全网(kN/m2): 0.005kN/m2;网目密度:2300目/100cm2,每目孔隙面积:1.3mm2
脚手板层数 4层;
挡脚板层数 2层;
3.活荷载参数
脚手架用途: 结构脚手架;均布荷载标准值: 3kN/m2;
同时施工层数: 2层;
4.风荷载参数
本工程地处浙江椒江市洪家,基本风压为 0.55kN/m2;
地面粗糙程度:B类(城市郊区) 2
全封闭脚手架 背靠敞开、框架和开洞墙
脚手架计算中考虑风荷载作用;
5.水平悬挑支撑梁
悬挑水平钢梁采用10号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度2.5米,建筑物内锚固段长度1.5米。
水平支撑梁与楼板采用螺栓连接,与楼板连接的螺栓直径(mm):20,楼板混凝土标号:C25;
6.布置参数
支撑数量为:1
第一道支撑与墙支点距离为(m):1.5;
支撑间距为(m):0
悬挑水平钢梁上面采用100×10 钢管;上部拉绳点与墙支点的距离为(m):5;
二、大横杆的计算
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值
P1=0.0384kN/m
脚手板的荷载标准值
P2=0.35×1.05/3=0.123kN/m
活荷载标准值
Q=3×1.05/3=1.05kN/m
静荷载的计算值
q1=1.2×0.×0.123=0.194kN/m
活荷载的计算值
q2=1.4×1.05=1.47kN/m
大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)
2.强度计算
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩
跨中最大弯矩计算公式如下:
跨中最大弯矩为: M1max?0.08q1l2?0.10q22l2
?0.08?0.194?1.5?0.10?1.47?1.52
?0.366kN.m
支座最大弯矩计算公式如下: M2max??0.10q1l2?0.117q22l2
??0.10?0.194?1.5?0.117?1.47?1.52
?-0.431kN.m
我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: ??MW?f6
?0.431?105.08?10322
?84.843N/mm<f?205N/mm
所以,大横杆的计算强度满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度
静荷载标准值q1=0.=0.1614kN/m
活荷载标准值q2=1.05kN/m
计算公式如下: qVmax?0..990q2lEI40.
?0.677?100?900?0.990?1.05?000?121900
大横杆的最大挠度值2.316小于mm,满足要求!
三、小横杆的计算
小横杆按照外伸梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算:
大横杆的自重标准值
P1=0.=0.058kN
脚手板的荷载标准值
P2=0.35×1.05×1.5/3=0.184kN
活荷载标准值
Q=3×1.05×1.5/3=1.575kN
荷载的计算值
P=1.2×0.058+1.2×0.184+1.4×1.575=2.495kN
小横杆计算简图
2.强度计算:
最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下: Mqmax?ql82?qa82?1.2?0.2
?0.006kN.m
集中荷载最大弯矩计算公式如下: Mpmax?pl?pa32.495?1.053
??2.495?0.15
?0.499kN.m
M=0.499+0.006=0.505kN.m
?0.505?105.08?10322
?99.409N/mm<f?205N/mm
所以,小横杆的计算强度满足要求!
3.挠度计算:
最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下: vqmax?qa24EI ?(?l3b?4lba2?3a3)3
?0. ?(?0?3)24?.19?10
集中荷载标准值P=0.058+0.184+1.575=1.817kN
集中荷载最大挠度计算公式如下:
Pl3lVpmax?2?4l72EI1.817?10
?72?.19?10
329?pa2?(l?a)3EI2?4?.817???300)43?.19?10
最大挠度和V=0.013+2.973=2.986mm
小横杆的最大挠度2.986mm小于mm,满足要求!
四、扣件抗滑力的计算
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
横杆的自重标准值
P1=0.=0.058kN
脚手板的荷载标准值
P2=0.35×1.05×1.5/2=0.276kN
活荷载标准值
Q=3×1.05×1.5/2=2.363kN
荷载的计算值
R=1.2×0.058+1.2×0.276+1.4×2.363=3.709kN c
单扣件抗滑承载力满足要求!
R?R三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、专业论文、外语学习资料、中学教育、文学作品欣赏、大横杆在上悬挑架计算书18等内容。 
 悬挑脚手架方案及计算书---专家论证通过_建筑/土木_工程科技_专业资料。XXXX ...小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48×...  型钢悬挑脚手架计算书编者:吉工
一、参数信息: 1.脚手架参数底层...所以本案搭接在小横杆上的大横杆根数可以采用 1 根, 我以前用 2 根; 现在...  悬挑架计算书_建筑/土木_工程科技_专业资料。XXX 工程 XXX 施工方案计算书 审 ...→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。...  湖南北山建筑股份有限公司 南苑〃上和小区崇和轩外脚手架工程 悬挑脚手架计算书...三、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面...  悬挑式脚手架计算书 编制: 审核: 批准: 延庆一中综合楼 二 O 一三年五月一日...→立杆 如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上 面...  型钢悬挑架设计计算书(非常详细)_建筑/土木_工程科技_专业资料。住宅工程型钢悬挑...横杆弹性模量 E(N/mm ) 2 2 纵向水平杆在上 205 206000 横向水平杆上纵向...  悬挑架计算_其它考试_资格考试/认证_教育专区。悬挑架计算方法一、参数信息: 参数....2.4条规定, 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面...  悬挑式脚手架计算书 编制: 编制: 审核: 审核: 批准: 批准: 济宁埠市略 21...→立杆 如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上 面...