双钳相位表的钳形电流表使用视频是?

上海双钳相位伏安表的使用操作
是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该双钳相位伏安表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,屏幕角度可自由转换约70&,以获得。
双钳相位伏安表的使用操作
按下 ON-OFF 按钮,旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。
将旋转开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限,将被测电压从 U1 插孔
输入即可进行测量。若测量值小于200V,可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量,以提高测量准确性。
两通道具有完全相同的电压测试特性,故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限,将被测电压从U2 插孔输入进行测量。
将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限,将标号为1# 的钳形
电流互感器付边引出线插头插入I1插孔,钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样,若测量值小于2A,可直接旋转开关至 I1 对应的 2A 量限测量,提高测量准确性。
测量电流时,亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限,将标号为2 # 的测量钳接入 I2 插孔,其钳口卡在被测线路上进行测量。
5.3 测量两电压之间的相位角
测 U2 滞后U1 的相位角时,将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限,测量U1输入电压,或逆时针旋转开关至参数U2各量限,测量 U2 输入电压。
注意:测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色& * &符号为相位同名端。
测 I2 滞后 I1 的相位角时,将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限,测量 I1 输入电流,或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限,测量 I2 输入电流。
5.5 测量电压与电流之间的相位角
将电压从U1输入,用2# 测量钳将电流从 I2 输入,开关旋转至参数U1I2 位置,测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流,或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。
也可将电压从 U2 输入,用1# 测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关,测量 I1 或 U2 之值。
5.6 三相三线配电系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的&插孔及与U2对应的&插孔,C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300&左右,则被测系统为正相序;若测得相位为60&左右,则被测系统为负相序。
换一种测量方式,将A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的&插孔及U2插孔,C相接入与U2对应的&插孔。这时若测得的相位值为120&,则为正相序;若测得的相位值为240&,则为负相序。
旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔,B相接U2插孔,零线同时接入两输入回路的&插孔。若相位显示为120&左右,则为正相序;若相位显示为240&左右,则为负相序。
5.8 感性、容性负载判别
旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端,负载电流经
测量钳接入I2插孔。若相位显示在0&~90&范围,则被测负载为感性;若相位显示在270&~360&范围,则被测负载为容性。
&& &&&华天电力
请各位遵纪守法并注意语言文明上海双钳相位伏安表的使用操作
抢沙发,第一个发表评论热门搜索:
电话:+86 (0)21
电话:+86 (0)21
直线:+86 (0)21
公司:上海胤旭机电设备有限公司
机电技术文摘
现在位置:
网最新报道 >> 多功能双钳相位表的使用步骤 : 多功能双钳相位表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。 1.感性电路、容性电路的判……
多功能双钳相位表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。
1.感性电路、容性电路的判定
将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位小于90&,则电路为感性;若测得的相位大于270&,则电路为容性。
2.三相电压相序的测量
将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角&P。若&P=120&,则为正相序;若&P=240&,则为负相序。
3.检查变压器的接线组别
我国电力变压器采用Y/YO-12,YO/&D-11,Y/&D-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时,UAB与Uab同相,测量其相位角为0&或360&;当采用YO/&D-11或Y/&D-11接法时,Uab与UAB间相位角为30&,即Uab超前UAB相位30&(脚标A、B表示高压绕组端,a、b表示低压绕组端;O表示有中线联接)。
4.三相二元件有功电能表接线正确性判断
考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合;这48种中只有两种是正确的,其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系,判断出两种正确的接线,即测取UAB与IA相位角等于&P1,UCB与IC相位角等于&P2,&P1-&P2=&300&。
5.估计判断电能表运行的快慢
在现场,根据公式:T=3600n/NP(秒),计算理论时间,测定运行中的电能表是快还是慢。
式中P为测定时加于电能表的功率(kW),P=UICOS&P;
N为电能表的常数(转/kWh):
n为计算理论时间所取的转数;
T为理论时间。
电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时,实际所用的时间。
多功能双钳相位表的使用步骤技术指标
◆ 相位:0-360&
◆ 电压:0-200V/500V
◆ 电流:0-200mA/2A/10A
2.基本误差(在参比条件下的准确度)
◆参比条件:
温度 湿度 波形 频率 导线位置 相角测量
23&5℃ &65% 正弦波 50&2Hz 钳口中心 100V&25V 1A&0.2A
失真度&1% 25&2HZ
◆ 相位:1.0级
量程 准确度 分辨力
200V 1.0级 0.1V
500V 1.0级 1V
量程 准确度 分辨力
10A 2.0级 10mA
2A 2.0级 1mA
200mA 2.0级 0.1mA
3. 输入阻抗
◆ 电压测量时各档为2M&O
◆ 相位测量时,电压输入阻抗&500K&O
免责声明:网站未注明出处和转载的,胤旭机电网刊登出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,相关权利人通知后将立即加以更正或删除。
法律提示:由胤旭机电网原创标记,转载、复制以上内容需经授权,若需授权必须与得联系并获得书面认可。如果私自转载、复制本文,上海胤旭机电设备有限公司保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
_share_tencent_weibo({
"appkey":"" /*你从腾讯微博开放平台获得的appkey*/
,"qicon":{"width":63,"height":25,"name":"icon5.png"} /*选中文字后出现的分享按钮样式*/
/*以下参数非必须,建议您删除掉*/
,"pic": "/mblogpic/4df7ef943f773edef66c/2000|/mblogpic/fcebc76ce8/2000" /*分享的图片,注意请先将图片地址进行urlencode后再用|进行合并,删除此参数程序将自行抓取网页中所有50*50以上大小的图片*/,"title": "您想要分享的文字内容..." /*分享的内容,删除此参数程序获取网页中标签之间的内容来填充*/,"url": "指定你想要分享的页面网址"
/*分享链接,删除此参数程序自动获取使用本代码的网页链接*/数字双钳相位伏安表怎么使用,能举例吗?_百度知道
数字双钳相位伏安表怎么使用,能举例吗?
我有更好的答案
按默认排序
实际所用的时间.感性电路;YO-12接法时.三相二元件有功电能表接线正确性判断考虑到电流的进出和三相电压相序,判断出两种正确的接线;T为理论时间,即测取UAB与IA相位角等于Φ1。式中P为测定时加于电能表的功率(kW)。若测得相位小于90°、两电流之间及电压、冶金系统正确把握电力使用情况;N为电能表的常数(转&#47、七条入线有48种组合,对测量三相电路具有很强的功能,计算理论时间.检查变压器的接线组别我国电力变压器采用Y&#47,测量其相位角为0°或360°。3;NP(秒)、石油化工、工厂和矿山,则为正相序;若测得的相位大于270°,Φ1-Φ2=±300°,其余46种是错误的。电能表快慢由T-t确定,是电力部门,操作方便。4,Y&#47,重量轻;若Φ=240°、b表示低压绕组端,Uab与UAB间相位角为30°,携带方便等优点、交流电流值;Δ-11、B表示高压绕组端、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,数字显示测量结果,UCB与IC相位角等于Φ2:T=3600n&#47,则电路为感性。2。若Φ=120°,使用电池供电、容性电路的判定将被测电路的电压从U1端输入;Δ-11或Y&#47:n为计算理论时间所取的转数,UAB与Uab同相,结构简单;YO-12.三相电压相序的测量将UAB(或UAO)电压从U1端输入。数字双钳相位伏安表具有体积小,测量其相位角Φ,根据公式,测量其相位。t为电能表转n转时.估计判断电能表运行的快慢在现场,则为负相序;kWh);Δ-11接法时。当采用Y&#47,P=UICOSΦ,进行二次回路检查的理想仪表。5,a。使用本仪表能方便的读测相位关系;Δ-11三种接线组别;这48种中只有两种是正确的,YO&#47数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、电流之间的相位和工频频率外,则电路为容性。1,还具有其他测量判断功能,测定运行中的电能表是快还是慢;O表示有中线联接);当采用YO&#47,即Uab超前UAB相位30°(脚标A、两电压之间