现场有两块331-7KF02模拟量模块,两块一块烧了,红灯亮,更换新的后正常,现场也没有查出什么原因,请问红灯亮是模块烧了吗?模块里面有保险吗,可以修复吗?像这种情况如何查找烧模块的原因,什么情况会导致两个模块一起坏?
问题补充:模块的板子上有一个OMF&125&1A的块,这个是类似保险的元件吗?类外我现场模拟量的有热电偶带变送器,差压变送器,蝶阀,哪个会更有可能有问题?数字量的不应有问题吧,或是有高压串入?
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:3 | 解决时间: 08:02:40 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:149558
1、请问红灯亮是模块烧了吗?&&&&&红灯亮不能就说是模块烧了,可以查一下CPU的诊断信息。2、模块里面有保险吗,可以修复吗?&&&&&模块里没有保险,如果要修复建议返厂维修。3、这种情况如何查找烧模块的原因,什么情况会导致两个模块一起坏?&&&&&&建议先查一下电源和信号接线,另外共模干扰,做好接地,防止共模干扰电流。可以用带熔断器的接线端子,防止传感器接线时发生短路。两块同时烧了,可能是电源原因,或者传感器附近有没有电焊等强电施工?跟着楼主学习啦,OMF&125&1A是贴片保险。具体的什么问题我也无能为力了。
资深学长&nbsp&nbsp第3级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢,模块换了保险好了,但是还没有查出烧模块的原因
&我也是把模块里1A的贴片保险烧了,也没查出烧坏的原因,不知大神用的是什么样的熔断器?能否提供个型号,不胜感谢!
1/1/:13 PM
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
SF红灯亮表示系统故障,并不能代表模块烧了。例如模块没有提供电源,接线错误,量程卡设置错误,硬件组态错误等均可以导致SF亮红灯。楼主可以在线查看cpu诊断缓冲区,查看具体信息。模块如果损坏,不建议个人维修,可以返厂维修。
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 09:16:30
你说的应该是sf故障指示灯吧?这个需要在线看cpu的诊断信息,根据这个信息来分析具体是什么故障。维修的话最好是返回西门子维修,这样保险。补充:就是类似保险的东西。蝶阀是220vac驱动的,这个有可能。高压串入的影响最大。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 14:50:30
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!|&&当前位置:&>>&&>>&&>>&西门子S7-300系列PLC的模拟量输入模块SM331当前价格:1 最小起订:100所在地址:发布时间:有效期至:180查看类似产品商品详细
菱龙机电特价销售西门子S7-300系列PLC模拟量输入模块SM331,将来自过程的的模拟量信号转换为可在控制器中进行内部处理的数字量信号。用于连接电压和电流传感器、热电耦、电阻和热电阻。
型号和简介:
6ES-0AB0&&&&&&&&光隔离,8路模拟量输入,13位分辨率,电压/电流/电阻/PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000,PTC / KTY。
6ES-0AB0&&&&&&&&电隔离,8 AI,14 BIT,0.052MS/通道,电流,电压,中断,诊断。
6ES-0AB0&&&&&&&&光电隔离,2 AI,9/12/14位分辨率,U/I/热电偶/电阻,中断,诊断。
6ES-0AB0&&&&&&&&光电隔离,U/I/热电偶/电阻中断,诊断;分辨率9/12/14位,8AI。
6ES-0AB0&&&&&&&&光电隔离,8 AI;+/-5/10V,1-5 V,+/-20MA,0/4至20MA,16 BIT(55 MS),1 公共点(50 V COM.)。
6ES-0AB0&&&&&&&&光电隔离,8 AI;+/-5/10V,1-5 V,+/-20MA,0/4至20MA,16 BIT,1 公共点(60 V COM.)。
6ES-0AB0&&&&&&&&单独隔离 AC250V,6 AI 热电偶,B,E,J,K,L,N,R,S,T 型,电压: +/-25MV BIS +/-1V 16 位,50
6ES-0AB0&&&&&&&&光电隔离,2/3/4线制,8AI,电阻,PT100/200/0/200/500/1000,CU10。
6ES-0AB0&&&&&&&&光隔离,8 AI 热电偶,类型 B,E,J,K,L,N,R,S,TTXK/TXK(L)。
&&&普通用户&&&&公司信息已审核佛山市菱龙机电设备有限公司公司地址:广东省佛山市禅城区汾江北路(城北中学南侧8号铺)主营产品:<p style="text-align:padding-bottom:0widows:2;text-transform:text-indent:0margin:0px 0px 1.3padding-left:0letter-spacing:padding-right:0font:13px/19px 宋体, 黑体, Arial &&联系人:朱东冬联系方式: &&||您可能感兴趣的 ¥1.00/台 ¥0.00/吨 ¥27.00/台 ¥1.00/台 ¥32.00/公斤 ¥200.00/个相关产品&&&&同类商品展示 ¥1.00/台 ¥0.00/吨 ¥27.00/台 ¥1.00/台 ¥32.00/公斤 ¥200.00/个免责声明:本站所展示的公司信息、产品信息及其他相关的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,交易有风险,请谨慎对待,以免因此造成自身的损失。本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网() |
|客服1:&客服2:&客服3:&战略合作:&新闻投稿:中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话:021- 传真:021- 邮编:201812 信箱:新闻投稿邮箱:上海总公司地址:上海 金园一路999号(中国工业电器大厦)上海易电网络科技有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证 沪B2-每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
模拟输入模块 6ES7 331-7KF0...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
模拟输入模块 6ES7 331-7KF02-0AB0和二线制变送器 - 已解决问题
模拟输入模块&6ES7&331-7KF02-0AB0&&连接&&二线制变送器&&二线制变送器的24v+是由plc提供的,这样放线会有很多线可以不从plc提供,直接从电源一根线24v的放过去吗?
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 15:44:54 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:125456
1、直接从电源一根线24v的放过去吗?可以。但要改为4线制设置。2、接2线制传感器只需两根线。使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法。无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正、负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的。将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:原理解释得很详细
可以参考下列文档:
置评专家:西门子自动化技术支持& 10:54:13
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
这样不好。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 12:25:20
来自手机Wap客户端
7KF02的量程卡是有2线制方式的,这样也就是一对一的接线,不存在你说的那种24V一根线。你若是选择4线制配置,单独一根过去是可以的,但这样会出现意外。建议直接配置2线制方式,每块仪表一对线(2根)。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 12:54:19
可以!PLC对应的输入点组态成四线式,传感器可以单独供电。注意PLC输入点的M要和传感器24V出自一个电源。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 13:05:12
如果组态为2线制的话,就必须从模块的2个端子出线连接传感器。你还可以改为4线制,但那样接线更复杂。所以你还是这样的接吧,而且使用2芯的屏蔽线对应每一个传感器,有故障时也方便查线。
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 13:07:35
完全可以1:&首先把硬件组态成四线制&,无论变送器是两线还是四线的。2:通过外部24V电源给现场的变送器正极连接到24V+3:现场变送器的负端连接到PLC的模拟量输入端。
图片说明:&&
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 13:37:08
上一页1下一页&
扫描打开手机版
更多关于 西门子模拟量输入模块 的文章

 

随机推荐