地暖分水器过滤网全开开有声音,关上两组就没声,是怎么回事?

地暖分水器上面有两个阀都是干什么用的?我有一个阀堵了?能行不?_百度知道
地暖分水器上面有两个阀都是干什么用的?我有一个阀堵了?能行不?
那人说是排气用的 说堵了没事 ? 是这样不?好像是我的排气阀堵了?
提问者采纳
小阀口是排除管内气体的大阀口是开关
其他类似问题
地暖分水器的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地暖进水热,回水一半温,一半冰冷怎么回事_百度知道
地暖进水热,回水一半温,一半冰冷怎么回事
我家房子交房的时候开发商就已经把地暖管铺好,去年开了一次,家里的温度非常好,今年开了却不是很热,我家在楼上的最西头,这样靠近西墙的那几间房间晚上才只有15度左右,客厅这边的温度倒是有20度,请热力公司的人来过几回,他们说我家已经符合送暖要求,没有给修,但是我家的地暖一直是进水管很热,回水管有四根,两根温,两根冰冷,我家房子是137平米,是不是地暖管太长造成回水困难啊?装修的时候安装了换热器,去年供暖的时候倒是没有影响到供暖效果,今年又装了两片暖气片,会不会是因为这个的原因呢?前几天我把那两根稍热的管子关掉,把那两根冰冷的放了将近两天的水都没有放出热水,究竟怎么回事呢?我家是一楼,问过楼上的也是温度不够,但没有问是不是跟我家情况一样,请有经验的帮助分析下究竟应该怎么办?
提问者采纳
看看你分水器的过滤网是不是有点堵,如果堵住了拆下来冲冲就OK了。2
把回水阀门关的生一个,打开回水排气孔排气,排完后关上,再打开第二个,以此类推排气。3
像你说的你家房子137平,实用面积100多点吧,有可能是当时铺设管道不均匀,导致受热不均匀,理论管道长度不得超过110m,各管道长度不能相差太大,当然这只有当时的施工方知道,不过理论一平方基本可以按3.5m计算。4
供暖压力不够
其他类似问题
1,一般小区的地暖设计最两边的房间要求的散热量要比中间的散热量高。打比方如果是六个单元。每个单元每层两间房的话,1单元101与去6单元102的散热量要比中间的10家要高。您家情况说明当时开发商也许没设计好,所以最边上的两路回水管冰冷。2,家装上一般15-20平一路,工程上一般30平米一路。您家如果是五路分水器效果更佳,四路在使用板式换热器的情况下温度虽不会很高,但也不影响使用,所以去年你家还是正常的。3,装修时所安装的板式换热器是将集中供暖时的60度上的热水转换成60度下的低温热水,正好适应于地暖系统,但是暖气的水阻比地暖的小,您装了几组暖气会引起系统的水力不平衡。影响了地暖的使用。建议您最好将暖气开小点或关掉试试整体使用效果。
参考资料:
其他3条回答
我家的一开始也是这样
进水热 回水不热
后来按网上有人说的
二、首次运行排气方法有说道
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。
一个一个管子排完气以后
打开总阀 水流哗哗的可以听到声音
现在回水也热了
你可以试一下
如果还不热
那有可能是 水压不够
或是设计的问题
那就要请专业人士上门帮你看了
这个有可能属于盘管布局的问题,大多水暖公司都是分房间布局,以致于水流到客厅已经损失了热量,再到最后几个靠西墙房间水温更低。不过客厅20度,西墙房间15度,温差在合理范围,并不是施工问题。如果供热锅炉是在家里,可以着重检查有无循环泵以及循环泵的功率是否太小;如果是集中供暖,可能是压力太小,导致水流过慢,热量在中途大量损失,故造成各个房间温差。
发现很多地暖客户在比较韩国悦冬电地暖与水地暖报价时有一个误区,往往只问一个每平米单位报价,就觉得的电地暖好贵。确实韩国悦冬电地暖的每平米报价要比水地暖的高出很多,这是因为水地暖的每平米报价只是地面水管部分的报价,并没有把锅炉,分集水器及其他弯头配件等其它部分价格摊到里面。做好之后的总的报价再摊到每个平方会远远大于一开始的单位报价。而电地暖的其他部分就是温控器,摊下来不会有太大的出入,几乎相当。所以地暖价格比较一定要比叫总的报价,而不是单位报价。在比较时可以先了解一下电地暖,水地暖的各自的系统构成,我在地暖简介中已有介绍。当然,最后的总的报价电地暖可能还是会比水地暖要高些,这也很正常,因为电地暖的后期支出要远远小于水地暖,请参看水地暖和电地暖的比较。
如果都是电地暖怎么比较?韩国悦冬电地暖的发热电缆分为单导和双导,双导的价格要高于单导。另外,发热电缆的价格跟功率息息相关,如果价格相同,功率高,则性价比高。根据我们这的气候及建筑保温情况,目前一般每平米的设计功率在110-130瓦,卫生间的功率在150瓦左右。还有一个是温控器,同一个牌子,型号,不同的经销商也有可能价格相差很多。所以电地暖之间的比较主要看单导还是双导,每平米设计功率,温控器这三点,辅材只要是地暖专用的都差不多。以上基于同一的牌子的比较。不同的牌子的话,进口的价格一般高于国产的,但并不代表质量上要优于国产的,可以查看其是否拥有必要的认证,如IEC认证,该认证主要检测发热电缆的老化,耐高压,阻燃,变形,拉力等方面的试验。
如果都是水地暖怎么比较?相对于电地暖来说,水地暖的价格比较就复杂了,也很困难。因为水地暖的构成,不同的商家报出来的品牌、型号、管材都不一样。客户最好是指定锅炉,分集水器的品牌、型号,地面水管(盘管)的品牌、材料,这样比出来的价格才有意义,否则什么没用。这些都是大件,其它的像温控器、弯头配件等相对来说就小多了,但不同的商家差别也是蛮大的,也要注意一下。客户最好是多走几家,目前做水地暖的还是比较多的。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家里地暖,分水器高管凉,低管热,这是怎么回事??_百度知道
家里地暖,分水器高管凉,低管热,这是怎么回事??
我记得去年高管是热的,低管是凉的。
提问者采纳
有可能进回水接反了,一般是底进高出
其他类似问题
地暖的相关知识
按默认排序
其他1条回答
呵呵,冷热水(回水和进水)接反了,不影响供热,但是过滤器就不起作用了,建议花点儿钱改回来,至于你说去年是上杠热,那一定是你小区供热的主管线改过