> 我是9号楼的,不知什么原因,我家总有一个房间的暖气不热。从入住
阅读 288|回复 6
我是9号楼的,不知什么原因,我家总有一个房间的暖气不热。从入住以来,物业来修了无。。。
计算我家的供暖费。物业说,这是开发商设计上的失误,不是他们的原因,拒不答应。我知道我们单元有其他业主有类似情况,不知其他楼的住房面积较大的业主家是否有类似情况,我们是否应该一起找物业要个公平的说法!
我以前住望京,物业费2.6元,我都是主动去交的,因为物业真的很好,他们不会或做的不好的地方,只要你提的合理,他们立即改正实施。UHN的物业已让我出离愤怒了
探房|楼盘|报名|看房|
让物业割肉,咱们的物业能答应才怪。咱们的物业就是在混日子,物业领导除了会拢拢下属。。。
Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.
回复:让物业割肉,咱们的物业能答应才怪。咱们的物业就是在混日子,物业领导除了会拢。。。
咱们这里已经有暖气了吗??? 没有任何感觉啊
..............
+-----+.....................|]]|[][][|]]]|.....
|]]]]]|....+---+............|]]|[][][|]]]|..........
|]]]]]|....|]]]|..|]]]|.....|]]]|....|]]]|
..........
|]]]]]|....|]]]|..|]]]|.....|]]]|....|]]]|
|]]]]]|....|]]]|..|]]]|.....|]]]|....|]]]| .....
|]]]]]|[]]]|]]]|..|]]]|[]][]|]]]|....|]]]|
|]]]]]|[]]]|]]]|..|]]]|]]]]]|]]]|....|]]]|.....
|]]]]]|[]]]|]]]|..|]]]|.....|]]]|....|]]]|.
YYYYYYYYYYYYYYYY__ __ ________ YYYYYY
记得我家好象也有类似情况,我不懂技术啊,感觉跟压力有关,就是如果把家里所有暖气节。。。
我家也有同样的问题
指望物业估计是不行的,这种情况多为设计问题。这个小区有许多施工遗留问题,由于没有。。。
另外一个解决方法就是咱们两家换房,我就认了。
> 我是9号楼的,不知什么原因,我家总有一个房间的暖气不热。从入住
后您才能在本论坛发布信息!
咨询热线:400-890-8088
699元/㎡新房套餐
119+699元/㎡旧房套餐
累计人报名地暖问题请教专家 帮忙解决我家的地暖有两个卧室(4号5管)跟其他房间温差特别大 希望有朋友提供解决方案_百度知道
地暖问题请教专家 帮忙解决我家的地暖有两个卧室(4号5管)跟其他房间温差特别大 希望有朋友提供解决方案
/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=526eda2c233fb80e0c18//zhidao/wh%3D450%2C600/sign=2e714cfeff1fa102fb9fc/96dda144ad48f0ef431adcbef8459.jpg" />
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
施工中特殊原因将管道压扁,导致管径缩小。 解决办法,看能不能把堵塞物冲开,一,你家回水温度低的原因之一可能是管道内的流通不畅、管道内有杂物堵了。加大循环水泵功率,究其原因,找出问题环路,单个环路试验,二:关闭其它环路,导致缩径。实在不行就把问题环路关掉,加装散热器从管道走向上没看出有任何问题
进水温度只有四十度 我邻居家装散热器效果不好
给水40摄氏度从理论上就是给地暖设计的,但如果是地暖中埋地管道出了问题,要么刨地,要么也只能安散热器了。
那地暖 入户的进水回水压力正常该是多少呢?
管道的压力由楼的高度和循环水泵的压力决定的,通常都是4kgl/cm2,一个居室或一家的进出水压力的压级应该不会太大。如果压差相差比较大,那就可能是管道中间堵了。
你所说的循环泵是指我家的循环泵?还是小区的泵?
小区的和你家的都算,你家的循环泵只是起到了一个增压的作用,只能叫增压泵。
我说的主要原因是4
你把其它路关掉,只开4、5路或只开一路试试,如果热了,那就是水力不平衡的结果,如果不热,那就是地暖管道出现故障。
这几天是尝试我发现个问题 在分水器各个分路都打开的情况下我打开回水排气阀
放水 放气(里面能排出很多空气)没多久 进水量就能达到0.8吨/小时(但是分水器全部打开 每小时进水量达到0.8吨/小时的情况下4
5号回水还是不热)要是只开4 5号管那应该没多久回水能热这是怎么回事呢?
水力不平衡就是在一个干路下的几个分支流量大小相差太多或管道长度相差太多,导致管道短的流量大,管道长的流量少或基本不流,从而造成这一个或几个分支下的管道不热。 原因既然已经找到,刨水泥地面也是一个不现实的问题,解决办法只有一个,那就是调节分、集水器上阀门的开度,把其它分支半开或四分之三,4、5路全开,这样效果就能好些。或者干脆进行人工干预,先把其它环路循环热后关掉,单独循环4、5两个分支,这样就可以解决了。
那想办法让进水量增大能解决这问题吗?
增大流量肯定能解决这个问题,但是,你的增压泵的流量已经决定了你家供暖小系统的整个流量,如果想增大流量,只能换一个功率略大的管道增压泵。
哪个增压泵??我家的还是小区的??
你家安的那个小水泵,它的存在使你家管道内的流速大于同在供暖末端的邻居家,这也是邻居家不热的原因之一。如果你加大增压泵的功率,你家室内的温度会提高,但不同房间温差大的问题不会改变,4、5循环回路的房间温度会提高,但不可能达到其它房间的温度。归根结底是水力平衡问题,最合理的处理方式还是把其它环路半开,让水量向4、5环路倾斜。如果不怕麻烦,在其它环路上加上截止阀,这样调节流量方便,也不会影响阀的寿命。
你的意思是说除了4 5号管 其他四路每一路都装一个截止阀?
基本是这个意思,因为旋塞式阀门适合全开或开关,如果用它调节流量,时间长了会造成旋塞阀芯的磨损,影响旋塞的密封性,而截止阀天生就是可以调节流量的,通过截止阀调节流量,达到你家几个回路的水力平衡。
5路回水都热了
但是室温还是比较低 4
号房间也才十六七度 客厅也就是二十一度
如果你已经安装了截止阀,那么,哪个回路(房间)温度高就再关小点,逐步去调节,直到室温达到均衡。按照中国供暖标准,室温在16-18符合供暖要求,当然,在东北的某些地区,冬季室温要能达到27、28度,这样造成室内外温差太大,一是浪费能源,二是出门温降太大容易感冒。 所以,根据你家的温度,可以说基本正常了。
我昨天把回水总阀门关上 把进水总阀门打开
按照顺序1.2.3.4.5.6
每次只开一路地暖管路 其他五路都关闭 在回水排气阀哪里接一个胶皮管来排气放水
一路一路的来弄
弄完以后到现在将近一天的时间了 进水量增加了三分之一 到了0.925
之前都是0.68
我想知道这是怎么回事??
另外我把其他几路都是半开
回水也差不多热了 可是室温还是上不去 这是怎么回事啊
原因可能是:1、室内面积大;2、地暖管散热功率不够或地暖管敷设间距过大;3、发泡水泥或地板散热性不好,影响传热;4、卧室内有床占了很大的面积,阻挡了热量的散发,导致地暖散热慢,室内温升比较慢。 管道内有汽阻塞,肯定影响进水量,你家生活热水也用管道里的水吗?
我是说为什么我只要逐路 依次放水
排气 进水量就可以增大?但是没过几天进水量就慢慢降低了?
要不师傅你看这样可以不?把你的联系方式告诉我 这样方便沟通??
因为管道内产生气体,阻碍正常的水循环,所以流量会降低。放过气后水的流速顺畅了,流量也就上来了。
楼道里 不是有排气阀 吗?不管用吗?
你自己家装了一个管道循环泵(增压泵),楼道里的排气阀应该在你这个循环泵的系统外面,所以不管用。
回水的排气阀是在循环泵的后面
那有什么办法吗??
看这个图自动排气阀应该是在循环泵的出口处,也就是压力最高处,压力越高,气在水中的溶解度越高,所以,这个自动排气阀没起到多大的作用。 循环泵的吸收口一侧压力在叶轮高速旋转的做用下形成负压,所以在集水器的放气阀上会有气体不断的析出。你在集水器的放水管上加一段垂直的直管,直管上面加一个自动排气阀就能把问题解决了。注意别买循环泵前面那样立式的十块二十块的小排气阀了,买个好点的。
集水器的放水管上加一段垂直的直管?这句话我不大明白 你能在图上给我标出来吗?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁楼房水地暖如何独立取暖家里是小区统一供暖的水地暖,但是温度不好.想自己改造 一下,与小区统一供暖分开,自己用个加热系统加热,自己供暖.有办法的朋友给说一下方法.
非凡烧饼10mf
我是武汉武昌装暖气,我可以分享一下我的经验;小区统一供暖的水地暖,改造成自己可以控制的分户供暖,是有办法的.分户供暖首先要解决热源的问题,那就是购买一台壁挂炉;自己买个壁挂炉,自己烧,想什么时间用,就什么时间用!想要多少温度,可以自己调节控制.只要是100-120平方的取暖面积,只需要购买24kw的壁挂炉就可以了;超过了这个取暖面积,一般建议购买28kw的壁挂炉或者更大功率;一个固定的空间,根据体积大小、保温性能,升高到一定温度所需要的热量是固定的,不会因为机器的功率大就费钱,也不会因为机器的功率小就省钱;壁挂炉式的供暖,本身就是包含2个功能:一是取暖,二是提供生活热水;觉得冬天冷了,就打开来取暖,因为是水暖供热的原理,房间温度保持在舒适的18摄氏度左右,温温热热,人也舒坦了,皮肤也不干燥了.同时还可以提供生活热水,厨房洗洗菜,做做饭都是热水提供,不用冬天冻手冻脚,并且可以提供洗澡水,一举多得.小区统一供暖的水地暖,改造成自己可以控制的分户供暖,改造也很简单,在购买壁挂炉的地方,叫师傅帮你把线路、水管接好,就可以了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码热门搜索:
小区一直没供热,我家是地暖管,想买个燃气炉取暖,规格不知与房面积是否有关?燃气炉与集中供热比的利弊
来源:编辑:
用燃气锅炉,要比集中供暖省钱多了。白天上班的时候可以关闭省钱,晚上回家打开一会屋里就暖和了,睡觉前再设定2个小时运转一次,一点都不冷。我一冬花了1500元气钱。还可以当燃气热水器用,一举两得。集中供暖有时会压力达不到,会不暖和。燃气锅炉优点:完全比例控制燃烧方式,燃烧效率高,耗气量小,出水温度恒定;
热水,供暖自动切换,打开水龙头即可获得充足的热水,方便可靠;
世界知名品牌湿转子水泵,寿命长,噪声低;
采用风机下置股风式燃烧方式,可在多种恶劣条件下,进行稳定燃烧;
采用吸排气同轴烟囱方式,安装美观;生活用水温度可调节
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
个性化推荐
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-

我要回帖

更多关于 锦州市供暧管理处 的文章

 

随机推荐