2.01十2.02十王国风云2 2.03整合版十2.04十2.05十,,,十2.49十2.50求解

10kV架空配电线路(平原部分)_学霸学习网
10kV架空配电线路(平原部分)
Q/GDW浙 江 省 电 力 公 司 企 业 标 准Q/GDW-11-213 (1) -2011浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) 发布 实施浙江省电力公司发布
序根据浙江电网“十二五”发展目标,为加快建设与浙江省经济社会发展水平相适应的统一坚强智能电网,加快构建 “三集五大”体系,浙江省电力公司坚持科学发展、和谐发展、创新发展、率先发展、勇于实践、持续改进的发展观, 紧紧围绕国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的工作要求,积极推进电网发展方式和 公司发展方式“两个转变”,深入推进“一强三优”现代公司建设。 建设统一坚强智能电网,必须坚持标准化建设,推广应用通用设计、通用造价、通用设备、标准工艺,实施标准化 设计、模块化组合、工厂化生产、集约化施工。为了进一步 落实“尽善尽美、无可挑剔”的 设计理念,争创精品工程, 实现工程可研、初步设计、设备采购、施工图设计、施工建设集约化,加快电网建设速度、提高工程质量,浙江省电力 公司在《浙江省电力公司标准化设计汇编》 2009 版企业标准的基础上,总结经验,按照“纵到底、横到边”的要求,统 筹浙江电网和农网改造、配网建设规划,适时开展浙江省电力公司配网工程 标准化设计修编工作。本次修编以建设 统一 坚强智能电网为目标,项目全寿命周期管理为导向,以“三通一标”为基础,“两型一化、两型三新” 为载体,内容涵 盖了配电网所有专业、设计所有阶段,覆盖了中低压电网 20kV ~ 220V 所有电压等级,并根据浙江特有的地形地貌进行 了线路差异化的标准化设计,规范了通用设备技术规范,减少了物料种类。 《浙江省电力公司配网工程标准化设计》是浙江省电力公司推行标准化建设成果的又一集中体现,是公司贯彻建设 统一坚强智能电网的重要举措,希望公司各部门和各有关单位认真贯彻执行,充分发挥其指导作用,切实有效地推动浙 江的一流现代化电网建设,为浙江经济社会发展做出新的更大的贡献。浙江省电力公司总经理
《浙江省电力公司标准化设计汇编》编委会主 任:李卫东 副主任:石华军 委 员:周兴扬 黄晓尧 胡列翔 董朝武 陈 升 董国伦 陈其森 陈良 李继红
《浙江省电力公司标准化设计汇编》工作组组 成长:周兴扬 升 张 弘 徐峰林 高志林 黄陆明 祝昌团 戴 彦 吴锦华 徐 郑 谦 海 徐建国 龚坚刚 虞海泓 朱炳铨 叶锦树 傅旭华 员:傅剑鸣 方旭初 钟 李 晖 明副组长:陈吴健生马薛理
浙江省电力公司标准化设计汇编 《配网工程通用设计》10kV 架空配电线路工程分册(平原部分) 编制组审 审 校定:陈升 徐建国核:张文杰 贺建明 审:潘红武 李浩言 潘少良 杜瑞明 王建中 程云堂 叶瑞军 沈春林 王建军 施晓春 马 力编制:方亮 郭旺 陈 克 胡奇峰 陈 治参编单位:浙江省电力公司设计工作管理办公室 浙江省电力设计院 杭州市电力设计院 宁波电力设计院 嘉兴电力设计院 湖州电力设计院 绍兴电力设计院 衢州电力设计院 金华电力设计院 温州电力设计院 台州电力设计院 丽水电力设计院 舟山电力设计院 前言为了进一步落实“尽善尽美、无可挑剔”的设计理念,争创精品工程,实现工程可研、初步设计、设备采购、施工 图设计、施工建设集约化,加快电网建设速度、提高工程质量,浙江省电力公司发布了 《浙江省电力公司标准化设计汇 编》 2009 版企业标准,在经过广泛调研和实践,在总结经验的基础上,组织开展浙江省电力公司配网工程 标准化设计修 编工作。在公司设计工作管理领导小组的领导下,由公司设计工作管理办公室负责,组织杭州、宁波、湖州、丽水、绍 兴、温州、金华、嘉兴、台州、衢州、舟山电力设计院等单位,从 2010 年 11 月起启动了公司配网工程 标准化设计修编 工作,经过二次征求意见和专家评审,并于 2011 年 3 月 30 日发布了配网工程标准化设计成果,同时出版了本套配网工 程标准化设计文件。 为了方便使用,除常规的设计说明外,还编制了标准化设计使用说明,主要从标准化设计的适用条件、模块选用、 主要技术原则等方面进行详细说明,并且编制了配电线路铁附件加工图集。同时,随书配套 CAD 、WORD 设计文件光盘, 便于设计人员直接使用。 《浙江省电力公司配网工程标准化设计》是浙江省电力公司实施集约化管理的基础工作,是设计理念和设计方法的 创新,在短短的数月时间内编写完这套标准化设计文件,错误和遗漏在所难免,敬请批评指正。同时,在编制过程中得到了 浙江省电力公司系统各级领导和广大工程技术人员的大力支持和热心帮助,在此一并表示感谢。《浙江省电力公司标准化设计汇编》编委会 浙江省电力公司设计工作管理办公室 2011 年 03 月 30 日 3.2 ZPW-1P-DG 杆塔组装图模块 .................................................... 40目录3.3 ZPW-1P-JJ 绝缘子及金具组装图模块 ....................................... 57 3.4 ZPW-1P-SB 柱上开关设备及电缆头布置图模块........................ 62第 1 章 标准化设计依据 ....................................................................... 1 3.5 ZPW-1P-JC 混凝土电杆基础图模块 .......................................... 72 1.1 设计依据性文件 ............................................................................. 1 3.6 ZPW-1P-JD 接地装置施工图模块 .............................................. 87 1.2 主要设计标准、规程、规范........................................................... 1 附录 架空配电线路铁附件图集 第 2 章 标准化设计说明 ....................................................................... 2 2.1 路径 ............................................................................................... 2 2.3 导线选取和使用 ............................................................................. 3 2.4 导线线间距离 ................................................................................ 4 2.5 杆型选取和使用 ............................................................................. 5 2.6 柱上开关设备及电缆头布置........................................................... 7 2.7 绝缘配合 ........................................................................................ 7 2.8 绝缘子选择 .................................................................................... 7 2.9 绝缘导线的防雷与接地 .................................................................. 7 2.10 基础 ............................................................................................. 8 第 3 章 标准化设计施工图模块 ............................................................ 9 3.1 ZPW-JX 模块................................................................................. 9
Q/GDW-11-213(1)-2011第1章1.1 设计依据性文件标准化设计依据DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 DL/T
《架空送电线路钢管杆设计技术规定》 DL/T
《农村电网建设与改造技术导则》《国家电网公司输变电工程典型设计 10kV 和 380/220V 配电线路 DL/T
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 分册》 (2006 年版) DL/T
《架空送电线路基础设计技术规定》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 DL/T
《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 1.2 主要设计标准、规程、规范 Q/GDW 180-2008 《66kV 及以下架空电力线路设计技术规程》 GB/T
《圆线同心绞架空导线》 GB
《镀锌钢绞线》GB/T
《环形混凝土电杆》 GB
《额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆》 GB
《额定电压 10kV、35kV 架空绝缘电缆》 GB
《混凝土结构设计规范》 GB
《供配电系统设计规范》 GB
《66kV 及以下架空电力线路设计技术规范》 DL/T 499-2001 《农村低压电力技术规程》 DL/T 599-2005 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 601-1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 第 1 章 标准化设计依据?1? Q/GDW-11-213(1)-2011第2章2.1 路径标准化设计说明2、相对高差在 150~300m 之间的为山区; 3、相对高差在 300~600m 之间的为高山大岭地区。 4、 相对高差在 0~150m 之间, 线路档距在 0~100m 之间的为平2.1.1 配电线路路径的选择,应认真进行调查研究,综合考虑运行、 原地区;线路档距在 60~150m 之间的为丘陵地区; 施工、交通条件和路径长度等因素,统筹兼顾,全面安排,做到经济 5、相对高差在 150m 以上,线路档距在 150~500m 之间的为高 合理、安全适用。 山地区。 2.1.2 配电线路的路径,应与城镇总体规划相结合,与各种管线和其 2.2 气象条件 他市政设施协调,线路杆塔位置应与城镇环境美化相适应。 2.2.1 最大设计风速采用应采用当地空旷平坦地面上离地 10m 高统 2.1.3 配电线路路径和杆位的选择应避开低洼地、易冲刷地带和影响 计所得的 30 年一遇 10min 平均最大风速。 线路安全运行的其他地段; 2.2.2 根据浙江省的实际气象区情况,分浙 A、浙 B、浙 C 三个气象 2.1.4 乡镇地区配电线路路径应与道路、河道、灌渠相协调,不占或 区(分别对应原浙江省浙Ⅰ、浙Ⅳ、浙Ⅲ 气象区) ,作为本标准化设 少 计设计用气象区。浙 A 气象区主要适用于沿海地区,浙 B 气象区主要 占农田。 适用浙北平原地区,浙 C 气象区主要适用于浙江中西部地区。 2.1.5 配电线路应避开储存易燃、易爆的仓库区域。配电线路与有火 表 2-1 灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料场以及可燃或易燃、易爆 液(气)体储罐的防火间距不应小于杆塔高度的 1.5 倍。 2.1.6 地形划分高差划分 1、相对高差在 0~150m 之间的为平原、丘陵地区; 大气 温度 (℃) 10kV 配电线路标准化设计设计用气象区 气象区 最高 最低 覆冰 浙A 浙B +40 -10 -5 浙C?2?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011气象区 最大风 安装 外过电压 内过电压年平均气温 最大风 覆冰 风速 (m/s) 安装 外过电压 内过电压 覆冰厚度(mm) 冰的比重 2.3 导线选取和使用 2.3.1 导线截面的确定浙A浙B +10 -5浙C2.3.2 导线类型选取 1)本标准化设计裸导线采用钢芯铝绞线及铝铰线,绝缘导线采用 交联聚乙烯绝缘架空电缆。+15 +15 33 24 10 10 10 18 5 0.9 15 10 表 2-2 型 号 构 造 铝 钢/ 铝包钢 截面积 2 (mm ) 铝 钢/ 铝包钢 总 直径 (mm) 单位质量 (kg/km) 11.34 79.39 11.40 275.2 1×3.80 68.05 钢芯铝绞线及铝铰线参数表 LGJ-70/10 6×3.80 LJ-120 19×2.85 ― 121.21 ― 121.21 11.40 274.8 79000 LJ-185 19×3.50 ― 182.80 ― 182.80 14.30 333.2 56000 LJ-240 19×4.00 ― 238.76 ― 238.76 17.50 502.4 )乡村、山区等空旷地区原则上采用裸导线;出线走廊拥挤、树 线矛盾突出、人口密集的城镇区域宜使用绝缘导线。 3)钢芯铝绞线及铝铰线参数详见表 2-2。10kV 绝缘导线参数表 详见表 2-3。为简化杆型选择、施工备料、运行维护,10kV 架空配电线路导线 根据不同的供电负荷需求,主干线采用 185、240 mm 等二种截面的 导线,分支线采用 70、120mm2 等二种截面导线。 同杆架设的 380/220V 架空线路导线根据不同的供电负荷需求可 以采用 120、185 mm 等二种截面的导线。2 2综合弹性系数(MPa) 79000第 2 章 标准化设计说明?3? Q/GDW-11-213(1)-2011型 号LGJ-70/10LJ-120LJ-185LJ-240取值,则须对杆塔、横担进行强度校核。 2.3.4 线路档距 导线的适用档距是指导线可以使用到的最大水平档距,实际运用 中要结合电杆的使用条件 , 最终确定导线的使用档距。 本设计依据“统线膨胀系数 (1/℃) 0....000023 计算拉断力 (N)
注:钢芯绞线型号前缀“LGJ”对应物料编码“JL/G1A” 表 2-3 10kV 绝缘导线参数表 JKLYJ10/70 构 造 铝 绝缘厚度 (mm) 截面积2 (mm ) 外径 (mm) 单位质量 (kg/km) 综合弹性系数 (MPa) 线膨胀系数 (1/℃) 计算拉断力 (N) 2.3.3 导线安全系数的选取 本标准化设计中的导线安全系数是结合杆塔、横担的结构设计取 值的。如果在实际工程设计中,导线安全系数的聚取值小于本标准的 18.4 369
948 56000 铝 75.55 125.50 193.43 244.39 19×2.25 3.4 JKLYJ10/120 19×2.90 3.4 JKLYJ10/185 37×2.58 3.4 JKLYJ10/240 37×2.90 3.4型 号一材料 ,减少材料规格,方便材料招标,方便运行维护 ”的原则,在 实际使用用,应根据线路所处的气象区的使用条件选取使用。线路耐 张段长度宜控制在 800m 以内。 裸导线使用档距平原地区最大按 100 米设计。 考虑到绝缘导线多使用于城区、 集镇, 最大使用档距按 80 米设计。 2.4 导线线间距离 依据《66kV 及以下架空电力线路设计规范》 (GB ) 关于线间距离计算的公式、国网公司的典型设计及全省各地配电线路 的运行经验,在充分调研和比算分析的基础上,结合多次典设协调会 议家的评审意见,充分考虑到配电线路的特点,对于本次典设,导线 的线间距离按表 2-4 取值。 线间距离计算公式: DX≥D 2 H ? (4D V /3) 20....54
34679?4?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011D≥ 0.4LK ? U /110? 0.65 f D L U f DX 导线水平相间距离,m; 悬垂绝缘子串长度,m; 额定电压,kV; 导线最大弧垂,m; 导线三角排列的等效水平相间距离,m;数的不同,单回路与双回路各选了 2 种较为常见的布置型式:单回路 选用三角型、 水平布置 2 种杆头布置型式; 双回路选用双垂直 (鼓型) 、 双三角型水平 2 种布置型式。 使用者可根据各自的习惯选取适用于本 地区的杆头布置型式。 对于较常使用的小角度直线转角杆,使用者可采用与直线杆相同 的的杆型(单横担型的杆型除外) ,其最大允许转角度数为 15° ,外分 角拉线对地夹角不大于 60° ,拉线抱箍安装于下横担之上 200mm处。 2.5.2 杆塔回路数 单回 10kV 线路,可同杆架设单回 380/220V 线路。 80 1.0(0.75) 100 1.6 1)本标准化设计使用的电杆按《环形钢筋混凝土电杆》 (GB/T)标准所列的标准检验弯矩等级选用。对于根径大 于 φ430 的电杆,应加装爬梯,以方便检修维护。 2)本设计未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金具产生的风荷载。 3)考虑到本标准设计中的杆型对外荷载作了简化处理,使用者如 需对特定的外荷载作进一步校验,可将计算的电杆根部弯距的标准值 双回 10kV 线路,可同杆架设单回 380/220V 线路。 2.5.3 电杆选择DH 相间线间水平投影距离,m; DV 表 2-4 档距 线路电压 10kV 相导线间垂直投影距离,m; m配电线路的线间距离 60 及以下 0.85(0.75)注:( )内为绝缘导线数值,线间距离考虑了带电作业的需要。 表中数值按本次典设的设计条件,经计算分析,进行了合理归并。 10kV 绝缘线档距使用至 80m。 2.5 杆型选取和使用 2.5.1 杆头布置 10kV 架空配电线路有多种杆头布置型式,本标准化设计按回路第 2 章 标准化设计说明?5? Q/GDW-11-213(1)-2011(计算时需考虑附加弯距的影响,电杆附加弯矩:单回路 10kV 无低 压线电杆取 8% ,单回路 10kV 带单回路低压线及多回路电杆取 10%。 ) 和表 2-5 提供的电杆根部许用弯距的标准值数据进行比较 (并 严格控制在表 2-5 许用范围之内) ;或将计算的电杆根部弯距的设计 值(计算时同样需考虑附加弯距的影响)和表 2-5 提供的电杆根部许 用弯距的设计值数据进行比较 (并严格控制在表 2-5 许用范围之 内) 。 表 2-5 钢筋混凝土电杆根部许用弯距一览表 弯矩计算点 电杆型号 至杆根距离 (m φ190×12m K 级 φ230×12m M 级 φ190×15m K 级 φ230×15m M 级 2.5 85.75 120.05 2.5 61.25 87.75 2.0 58.5 81.9 2.0 39.0 54.6 电杆根部 弯距标准值 (kN? m) 电杆根部 弯距设计值 (kN? m)2.5.4 杆塔计算及分类 在“一杆多头、 一杆多用”的原则下, 对电杆在各个气象区的不同荷 载下进行受力分析计算时,选取综合受力最大的杆头布置型式进行计 算。 有无低压线对电杆的受力影响非常大,使用时要根据有无低压线 的实际情况客观地选用电杆。 高低压线同杆架设的杆型,其低压线取 JKLYJ-1/185 型导线进 行计算。 本标准化设计共有 28 种杆型 (详见第 3 章 标准化设计图纸) 。 2.5.5 防台措施 各地根据平时运行经验,耐张段在 10 档及以上时,在耐张段中间 适当设置防风拉线。城镇或通道有限制的地区,可每 5 档设置一基钢 管杆,以增强线路的抗倾覆能力。 2.5.6 防鸟害措施 根据平时运行经验,为避免裸导线线路杆塔装置上发生因鸟巢引 起的线路短路故障,在裸导线直线杆处柱式绝缘子上加装绝缘护套。?6?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-20112.6 柱上开关设备及电缆头布置 本标准化设计按终端杆、耐张杆、分支杆等杆型设计柱上开关的 安装。按终端杆、分支杆设计电缆头布置。 2.7 绝缘配合 依照 《66kV 及以下架空电力线路设计规范》 GB50061-97 和 《交 流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 (DL/T620-1997)进行绝缘设 计,使线路能在工频电压、操作过电压和雷电过电压等各种情况下安 全可靠地运行。 根据浙江省污秽等级图中污秽等级划分,同时要求中性点非有效 接地系统户外设备的外绝缘水平应按照相应污区图爬电比距要求提高 20%。本次标准设计均按系统中性点非有效接地来考虑绝缘配合。本 次标准化设计的爬电比距均按不小于 3.36cm/kV 进行设计。 2.8 绝缘子选择 本次标准化设计中绝缘子统一按 10kV 均非有效接地系统考虑, 耐张杆用绝缘子采用悬式绝缘子 (XP-70) 和拉棒绝缘子 (SL-15/40) 二种。 直线杆用绝缘子采用棒式绝缘子和针式绝缘子二种。 2.9 绝缘导线的防雷与接地2.9.1 绝缘导线的防雷措施 1)安装防雷柱式瓷绝缘子、带间隙氧化锌避雷器 防雷柱式瓷绝缘子、带间隙氧化锌避雷器可安装于绝缘线路的直 线杆或直线转角杆。 根据各地配网的运行经验, 可考虑在每基或每隔 1 基直线杆及直线转角杆的每相导线安装防雷柱式瓷绝缘子、 防雷金具。 条件允许的地区,也可以架设耦合地线防雷。 2)安装普通氧化锌避雷器 耐张杆可每相导线加装普通氧化锌避雷器。对于一部分安装有开 关的耐张杆,因开关的避雷器可兼做绝缘导线防雷用避雷器,可不另 行加装。 2.9.2 接地 1) 接地体宜采用垂直敷设的角钢、 圆钢、 钢管或水平敷设的圆钢、 扁钢。接地体应热浸镀锌防腐。 2)山地线路接地装置采用浅埋式,平地采用深埋式。当线路通过 耕地时,接地体应埋设在耕作深度以下,且不小于 0.6m. 3)对于绝缘导线线路,应在干线与分支线连接处、干线分段开关 两侧及联络线路的联络开关两侧安装接地线挂环。 4)柱上开关应设置防雷装置。经常开路运行而有带电的柱上开关 第 2 章 标准化设计说明?7? Q/GDW-11-213(1)-2011的两侧,均应设防雷装置,避雷器接地线应与柱上开关金属外壳连接 并接地,且接地电阻不应大于 10Ω。 5)配电变压器的防雷装置位置,应尽量靠近变压器,其接地线应 与变压器二次侧中性点及金属外壳相连并接地。容量 100kVA以上变 压器,其接地电阻不应大于 4Ω;容量 100kV 及以下变压器,其接地 电阻不应大于 10Ω。 2.10 基础 2.10.1 基础分类 本设计中的基础可分为拉线基础和电杆基础两部分;拉线基础由 拉线棒、拉环及拉盘三部分组成;用于制造拉线棒的圆钢直径不应小 于 16mm;拉盘的埋深不小于 1.8m。混凝土电杆基础可分为直埋式、 预制式和套筒灌注桩三种, 电杆预制式基础又可分为卡盘和底盘两种。 2.10.2 基础设计的地质条件 1)沿海地区平地地基: 地基土主要为第四系全新统滨海相沉积成因的粉质粘土、淤泥、 淤泥质粘土及冲洪积成因的粉质粘土组成, 浅部地基土以淤泥层为主, 淤泥层分布厚度为 5-20m。 淤泥灰色, 饱和, 流塑。 重 度 m3 ; 承载力特征值fak = 45~55 kPa。地下水位较高(考虑地面以下 0.5 米见地下水) 。回填土计算内摩阻角 β=15° 、回填土上拔角 α=10°。桩周土单位面积加权平均极限摩阻力 τp=15kN/O。 2)浙西北地区平地地基: 地基土主要为第四系坡积成因的粉质粘土混碎石及残坡积的碎石 混粘性土地层 ,常见的有以下两类: (1)粉质粘土混角砾:灰黄色,稍湿,硬塑。约混 20~30%角 砾,以粉质粘土为主,表层结构较松散,土质轻塑性。重 度 kN/ m3; 承载力特征值fak = 120 kPa。 (2)粉质粘土混碎石:灰黄色,稍湿,硬塑。约混 20~40%风 化碎石,碎石岩性为灰黄色、青灰色凝灰岩,粒径以 30~50mm 为 主, 碎石锤击易碎。 粉质粘土含多量角砾, 土质轻塑性。 重 度 kN/m3; 承载力特征值fak = 180~250 kPa。 以上两类土地下水位较低(设计时一般考虑地面以下 4.0 米见地 下水) 。回填土计算内摩阻角 β=30°、回填土上拔角 α=20°。桩周土 单位面积加权平均极限摩阻力 τp=35kN/O。 上述地质条件仅为参照案例。在实际工程中,设计人员应根据实 地地质条件作具体分析。?8?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011第3章标准化设计施工图模块2.导线初伸长补偿 1) 新架导线的初伸长可采用弧垂减小的方法进行,但弧垂减小标准化设计施工图模块说明 的幅值与导线的类型、使用档距、安全系数及载流量均相关。标准化 本标准化设计施工图共分 7 个模块,见表 3-1。 设计仅根据推荐的经验数值,使用时须根据导线使用的实际情况做相 表 3-1 模块编号 ZPW-1P-JX 标准化设计施工图模块划分表 设计内容 导线架线 JKLYJ-10/240 JKLYJ-10/185 JKLYJ-10/120 JKLYJ-10/70 10kV LJ-240 LJ-185 LJ-120 LGJ-70/10 式,如下: f观察=(L观察/ L代表)2× f代表 其中: f 代表-代表档距下的弧垂 (m) , L 代表-代表档距 (m) , L 观察-观察档距(m)。 第 3 章 标准化设计施工图模块?9? 三个气 象区浙A、≤1000 浙B、 浙 C m 导线 电压 等级 气象 条件 海拔 高度 应调整,使运行一段时间后的导线弧垂与弧垂表的数值保持一致。 2)考虑到标准化设计中导线均采用松弛张力放线,安全系数取值 较大,其初伸长建议采用以下处理方式:代表档距为 55 米及以下的 耐张段不考虑初伸长的补偿(直接根据弧垂表查取的数值进行架线施 工) , 代表档距为 55 米以上的耐张段导线的初伸长补偿为按弧垂表查 取数值乘 0.9 进行施工。 3. 导线架线弧垂表的使用方法 计算架线表时,导线的新线系数取 0.95。 在各架线施工图中均列出了任一观测档的架线弧垂 f 的计算公ZPW-1P-DG 杆塔组装图 绝缘子 ZPW-1P-JJ 及金具 柱上开关 ZPW-1P-SB 设备及电 缆头布置 混凝土 ZPW-1P-JC ZPW-1P-JD 电杆基础图 接地装置3.1 ZPW-JX模块 1.本模块施工图为 10kV 导线架线弧垂表,该表供架线弧垂表供 导线安装时观测弧垂。 Q/GDW-11-213(1)-2011弧垂表中,第一行为代表档距 L观察值,第一列为架线施工时的环 境温度,括号内为对应环境温度的降温后的气温值,其它方格内数值 为对应施工气温下某代表档距下的弧垂 f 代表值 (根据 7.2 要求进行 初伸长补偿)。根据上述数据即可计算出任一观测档的架线弧垂 f 观 察值。 若观测档距介于表中某二值之间时,可用插入法计算。?10?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011图10kV 导线架线施工图模块图纸目录 图纸编号 图名 浙A气象区 LGJ-70/10 导线架线弧垂表 (K=5) ZPW-1P-JX-A2 ZPW-1P-JX-A3 ZPW-1P-JX-A4 ZPW-1P-JX-A5 ZPW-1P-JX-A6 ZPW-1P-JX-A7 ZPW-1P-JX-A8 LJ-120 导线架线弧垂表(K=6) LJ-185 导线架线弧垂表(K=6) LJ-240 导线架线弧垂表(K=6) JKLYJ-10/70 导线架线弧垂表(K=4) JKLYJ-10/120 导线架线弧垂表(K=5.5) JKLYJ-10/185 导线架线弧垂表(K=6) JKLYJ-10/240 导线架线弧垂表(K=6.5) ZPW-1P-JX-B2 ZPW-1P-JX-B3 ZPW-1P-JX-B4 ZPW-1P-JX-B5 ZPW-1P-JX-B6 ZPW-1P-JX-B7 ZPW-1P-JX-B8 图纸编号纸目录图名 (浙 B 气象区) LGJ-70/10 导线架线弧垂表(K=5) LJ-120 导线架线弧垂表(K=6) LJ-185 导线架线弧垂表(K=6) LJ-240 导线架线弧垂表(K=6) JKLYJ-10/70 导线架线弧垂表(K=4) JKLYJ-10/120 导线架线弧垂表(K=5.5) JKLYJ-10/185 导线架线弧垂表(K=6) JKLYJ-10/240 导线架线弧垂表(K=6.5)图纸编号图名 (浙 C 气象区) LGJ-70/10 导线架线弧垂表(K=4) LJ-120 导线架线弧垂表(K=5) LJ-185 导线架线弧垂表(K=5) LJ-240 导线架线弧垂表(K=5) JKLYJ-10/70 导线架线弧垂表(K=3.5) JKLYJ-10/120 导线架线弧垂表(K=5) JKLYJ-10/185 导线架线弧垂表(K=5) JKLYJ-10/240 导线架线弧垂表(K=5)ZPW-1P-JX-A1ZPW-1P-JX-B1ZPW-1P-JX-C1ZPW-1P-JX-C2 ZPW-1P-JX-C3 ZPW-1P-JX-C4 ZPW-1P-JX-C5 ZPW-1P-JX-C6 ZPW-1P-JX-C7 ZPW-1P-JX-C8第 3 章 标准化设计施工图模块?11? Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙A 气象区安装温度 -5 ℃LGJ-70/10 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 5.015 ℃平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃47.535 ℃63.340 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12067 97 49 28 84 92 280.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.27 0.33 0.41 0.52 0.65 0.80 0.96 1.14 1.34 1.55 1.78 2.01 2.26 2.5210 81 03 29 15 91 620.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.25 0.31 0.38 0.46 0.58 0.72 0.88 1.05 1.23 1.43 1.64 1.87 2.10 2.35 2.6176 03 06 76 70 01 020.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.29 0.36 0.43 0.53 0.65 0.80 0.96 1.13 1.32 1.52 1.73 1.95 2.19 2.44 2.6983 75 64 64 45 21 460.06 0.09 0.13 0.18 0.22 0.28 0.34 0.41 0.49 0.59 0.73 0.88 1.04 1.21 1.40 1.60 1.82 2.04 2.28 2.52 2.7854 11 79 88 37 50 950.08 0.12 0.16 0.21 0.27 0.32 0.39 0.47 0.56 0.66 0.80 0.95 1.12 1.30 1.49 1.69 1.90 2.12 2.36 2.61 2.8609 16 46 40 43 85 480.11 0.15 0.20 0.26 0.31 0.38 0.45 0.53 0.62 0.73 0.88 1.03 1.20 1.38 1.57 1.77 1.98 2.21 2.44 2.69 2.95987 69 61 73 94 47 18 0.14 0.19 0.24 0.30 0.36 0.43 0.51 0.60 0.69 0.80 0.95 1.10 1.27 1.45 1.64 1.85 2.06 2.28 2.52 2.77 3.03799 937 97 48 20 94 77 66 15640.17 0.22 0.28 0.35 0.42 0.49 0.57 0.66 0.76 0.87 1.02 1.18 1.35 1.53 1.72 1.92 2.14 2.36 2.60 2.85 3.10675 807 931 63 77 19 22 24 260.20 0.26 0.33 0.39 0.47 0.54 0.62 0.72 0.82 0.94 1.09 1.25 1.42 1.60 1.79 2.00 2.21 2.44 2.68 2.92 3.18590 714 832 943 38 17 49 70 84 0.23 0.29 0.36 0.44 0.51 0.59 0.68 0.78 0.88 1.00 1.16 1.32 1.49 1.67 1.87 2.07 2.29 2.51 2.75 3.00 3.26电 线 物 理 性 能 导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径气象条件 低 温 平 温 大 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)LGJ-70/10 79.39 mm2 11.40 mm0 0 35 10 10 0 18 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 402.9 7.3 2.9 3.2 4.90.0 7.0 0.0 2.0 0.02.9 2.5 2.9 2.9 4.9单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数274.80 kg/km 覆 冰 79000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 23360.00 N 内过电压 4438.40 N 3550.72 N 5.000安 装 断 线 高 温LGJ-70/10 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-A1?12?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙B 气象区安装温度 -5 ℃LGJ-70/10 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 5.015 ℃平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃47.535 ℃463.140 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12067 97 49 53 04 14 760.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.27 0.33 0.40 0.48 0.57 0.66 0.77 0.88 1.00 1.13 1.27 1.42 1.58 1.7510 81 03 95 30 07 180.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.25 0.31 0.38 0.45 0.54 0.63 0.73 0.85 0.96 1.09 1.23 1.37 1.52 1.68 1.8576 03 06 86 95 28 790.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.29 0.36 0.43 0.52 0.61 0.71 0.81 0.93 1.05 1.18 1.32 1.47 1.62 1.79 1.9683 75 64 24 94 72 560.06 0.09 0.13 0.18 0.22 0.28 0.34 0.41 0.49 0.58 0.68 0.78 0.89 1.01 1.14 1.27 1.42 1.57 1.72 1.89 2.0654 11 79 05 23 37 470.08 0.12 0.16 0.21 0.27 0.32 0.39 0.47 0.56 0.65 0.75 0.86 0.98 1.10 1.23 1.36 1.51 1.66 1.82 1.99 2.1609 16 46 22 77 18 500.11 0.15 0.20 0.26 0.31 0.38 0.45 0.53 0.62 0.72 0.83 0.94 1.06 1.18 1.31 1.45 1.60 1.75 1.91 2.08 2.26987 69 61 98 99 74 32 0.14 0.19 0.24 0.30 0.36 0.43 0.51 0.60 0.69 0.79 0.90 1.01 1.14 1.26 1.40 1.54 1.69 1.84 2.01 2.18 2.35799 937 97 48 98 11 98 65 19840.17 0.22 0.28 0.35 0.42 0.49 0.57 0.66 0.76 0.86 0.97 1.09 1.21 1.34 1.48 1.63 1.78 1.93 2.10 2.27 2.45675 807 931 63 77 30 48 40 120.20 0.26 0.33 0.39 0.47 0.54 0.62 0.72 0.82 0.93 1.04 1.16 1.29 1.42 1.56 1.71 1.86 2.02 2.19 2.36 2.54590 714 832 943 38 32 83 01 95 0.23 0.29 0.36 0.44 0.51 0.59 0.68 0.78 0.88 0.99 1.11 1.23 1.36 1.50 1.64 1.79 1.94 2.10 2.27 2.45 2.63电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径LGJ-70/10 79.39 mm2 11.40 mm0 0 25 10 10 0 15 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 402.9 5.3 2.9 3.2 4.90.0 4.0 0.0 1.0 0.02.9 2.5 2.9 2.9 4.9单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数274.80 kg/km 覆 冰 79000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 23360.00 N 内过电压 4438.40 N 3550.72 N 5.000安 断 高 装 线 温LGJ-70/10 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-B1 第 3 章 标准化设计施工图模块?13? Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰浙C 气象区安装温度 -5 ℃LGJ-70/10 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 4.015 ℃平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃31.135 ℃ 40 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12063 74 23 52 02 38 810.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.26 0.33 0.42 0.52 0.64 0.78 0.93 1.09 1.27 1.46 1.66 1.87 2.10 2.3383 35 80 49 15 19 000.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.18 0.23 0.30 0.38 0.48 0.59 0.72 0.86 1.01 1.18 1.36 1.55 1.75 1.97 2.19 2.4313 23 86 93 56 15 270.04 0.06 0.08 0.11 0.15 0.21 0.27 0.35 0.44 0.54 0.66 0.79 0.94 1.10 1.27 1.45 1.64 1.84 2.06 2.28 2.5258 49 47 79 19 23 610.04 0.07 0.09 0.13 0.18 0.24 0.31 0.40 0.50 0.61 0.73 0.87 1.02 1.18 1.35 1.53 1.73 1.93 2.15 2.37 2.6127 28 65 00 02 41 010.05 0.08 0.11 0.16 0.21 0.28 0.36 0.45 0.56 0.68 0.81 0.95 1.10 1.26 1.44 1.62 1.81 2.02 2.23 2.46 2.7039 73 34 50 99 67 450.06 0.10 0.14 0.19 0.25 0.33 0.42 0.52 0.63 0.75 0.88 1.02 1.18 1.34 1.52 1.70 1.90 2.10 2.32 2.55 2.7817 85 47 24 10 01 940.08 0.12 0.17 0.23 0.30 0.38 0.48 0.58 0.69 0.82 0.95 1.10 1.25 1.42 1.60 1.78 1.98 2.19 2.40 2.63 2.8780 60 95 17 31 41 470.11 0.15 0.20 0.27 0.35 0.44 0.54 0.64 0.76 0.89 1.02 1.17 1.33 1.50 1.67 1.86 2.06 2.27 2.48 2.71 2.95959 00 18 91 39 71 93 0.14 0.19 0.25 0.32 0.40 0.49 0.59 0.70 0.82 0.95 1.09 1.24 1.40 1.57 1.75 1.94 2.14 2.34 2.56 2.79 3.03780 920 95 33 23 83 25 55 15630.17 0.23 0.29 0.36 0.45 0.55 0.65 0.76 0.89 1.02 1.16 1.31 1.47 1.64 1.82 2.01 2.21 2.42 2.64 2.87 3.11电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径LGJ-70/10 79.39 mm2 11.40 mm0 0 30 10 10 0 15 10 0 00 0 0 10 0 0 0 0 10 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 402.9 6.2 2.9 3.2 8.90.0 5.0 0.0 1.0 0.02.9 2.6 2.9 2.9 8.9单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数274.80 kg/km 覆 冰 79000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 23360.00 N 内过电压 5548.00 N 3550.72 N 4.000安 断 高 装 线 温LGJ-70/10 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-C1 ?14?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙A 气象区安装温度 -5 ℃LJ-120 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 6.0平均运行应力系数 16%15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃32.435 ℃39.440 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12023 04 77 08 32 91 660.06 0.10 0.14 0.19 0.27 0.41 0.58 0.78 1.00 1.23 1.49 1.76 2.05 2.36 2.69 3.04 3.40 3.79 4.19 4.62 5.0677 34 85 62 04 72 520.09 0.13 0.18 0.24 0.33 0.48 0.65 0.85 1.06 1.30 1.55 1.82 2.11 2.42 2.75 3.10 3.46 3.85 4.25 4.68 5.1257 31 06 20 78 54 390.12 0.17 0.22 0.29 0.39 0.54 0.72 0.91 1.13 1.36 1.61 1.88 2.17 2.48 2.81 3.16 3.52 3.91 4.31 4.74 5.1858 75 39 82 54 37 260.15 0.21 0.27 0.35 0.45 0.60 0.78 0.97 1.19 1.42 1.67 1.94 2.24 2.54 2.87 3.22 3.58 3.97 4.37 4.80 5.24864 50 21 67 41 26 18 0.19 0.25 0.32 0.40 0.50 0.66 0.84 1.03 1.25 1.48 1.73 2.00 2.29 2.60 2.93 3.28 3.64 4.03 4.43 4.85 5.30730 874 72 35 19 11 06 02 11020.22 0.29 0.37 0.45 0.56 0.72 0.89 1.09 1.30 1.54 1.79 2.06 2.35 2.66 2.99 3.34 3.70 4.09 4.49 4.91 5.35639 774 900 76 83 86 88 89 900.26 0.33 0.41 0.50 0.61 0.77 0.95 1.14 1.36 1.59 1.85 2.12 2.41 2.72 3.05 3.39 3.76 4.14 4.55 4.97 5.41574 699 819 919 993 34 54 66 73 78 10790.28 0.37 0.45 0.54 0.66 0.82 1.00 1.20 1.41 1.65 1.90 2.17 2.46 2.77 3.10 3.45 3.81 4.20 4.60 5.03 5.47524 642 755 852 928 954 975 992 26 45 58 66 10680.31 0.40 0.49 0.59 0.70 0.87 1.05 1.25 1.46 1.70 1.95 2.23 2.52 2.83 3.16 3.50 3.87 4.25 4.66 5.08 5.52485 596 703 797 873 906 933 954 972 987 999 26 43 54 10570.34 0.43 0.52 0.63 0.75 0.91 1.10 1.30 1.51 1.75 2.00 2.28 2.57 2.88 3.21 3.56 3.92 4.31 4.71 5.14 5.58电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径LJ-120 121.21 mm2 14.30 mm0 0 35 10 10 0 18 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 403.6 9.4 3.6 4.1 5.60.0 9.5 1.0 3.5 0.03.6 3.3 3.6 3.6 5.6单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数333.20 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 20610.00 N 内过电压 3263.25 N 3132.72 N 6.000安 断 高 装 线 温LJ-120 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-A2 第 3 章 标准化设计施工图模块?15? Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙B 气象区安装温度 -5 ℃LJ-120 导线安装弧垂特性数据表 K = 6.0 平均运行应力系数 16%0 ℃ 5 ℃ 10 ℃ 15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃32.435 ℃140.040 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12023 20 80 51 79 35 070.06 0.10 0.14 0.19 0.27 0.36 0.46 0.58 0.71 0.85 1.01 1.18 1.36 1.55 1.76 1.98 2.21 2.46 2.71 2.98 3.2677 74 76 23 91 72 590.09 0.13 0.18 0.24 0.32 0.42 0.53 0.65 0.78 0.93 1.09 1.26 1.44 1.64 1.85 2.07 2.30 2.54 2.80 3.07 3.3557 11 13 14 14 14 150.12 0.17 0.22 0.29 0.38 0.48 0.60 0.72 0.86 1.01 1.17 1.34 1.53 1.72 1.93 2.15 2.38 2.63 2.89 3.15 3.4358 13 80 20 45 62 730.15 0.21 0.27 0.35 0.44 0.55 0.66 0.79 0.93 1.08 1.24 1.42 1.60 1.80 2.01 2.23 2.47 2.71 2.97 3.24 3.52864 50 04 97 56 95 21 0.19 0.25 0.32 0.40 0.50 0.61 0.73 0.86 1.00 1.15 1.32 1.49 1.68 1.88 2.09 2.31 2.55 2.79 3.05 3.32 3.60730 874 81 40 42 10 57 90 15990.22 0.29 0.37 0.45 0.55 0.67 0.79 0.92 1.07 1.22 1.39 1.57 1.75 1.96 2.17 2.39 2.63 2.87 3.13 3.40 3.68639 774 900 47 02 05 77 28 650.26 0.33 0.41 0.50 0.61 0.72 0.85 0.98 1.13 1.29 1.46 1.64 1.83 2.03 2.24 2.47 2.70 2.95 3.21 3.48 3.76574 699 819 919 999 86 16 07 72 20 15330.28 0.37 0.45 0.54 0.65 0.77 0.90 1.04 1.19 1.35 1.52 1.70 1.90 2.10 2.31 2.54 2.78 3.03 3.29 3.56 3.84524 642 755 852 933 25 63 62 34 88 15020.31 0.40 0.49 0.59 0.70 0.82 0.96 1.10 1.25 1.41 1.59 1.77 1.96 2.17 2.38 2.61 2.85 3.10 3.36 3.64 3.92485 596 703 797 877 949 25 55 50 21 740.34 0.43 0.52 0.63 0.75 0.87 1.01 1.15 1.31 1.47 1.65 1.83 2.03 2.24 2.45 2.68 2.92 3.17 3.44 3.71 4.00电 线 物 理 性 能 导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径气象条件 低 温 平 温 大 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)LJ-120 121.21 mm2 14.30 mm0 0 25 10 10 0 15 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 403.6 6.4 3.6 4.1 5.60.0 5.5 1.0 2.5 0.03.6 3.3 3.6 3.6 5.6单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数333.20 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 20610.00 N 内过电压 3263.25 N 3132.72 N 6.000安 装 断 线 高 温LJ-120 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-B2 ?16?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰浙C 气象区安装温度 -5 ℃LJ-120 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 5.0平均运行应力系数 16%15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃20.935 ℃ 40 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12059 06 22 08 52 20 000.05 0.09 0.14 0.22 0.33 0.46 0.61 0.78 0.97 1.17 1.39 1.63 1.89 2.16 2.45 2.76 3.08 3.42 3.77 4.14 4.5326 85 22 52 16 95 810.07 0.11 0.18 0.27 0.39 0.52 0.68 0.85 1.03 1.24 1.46 1.70 1.96 2.23 2.52 2.82 3.14 3.48 3.84 4.21 4.6019 16 38 02 82 71 630.09 0.15 0.23 0.33 0.45 0.58 0.74 0.91 1.10 1.30 1.53 1.77 2.02 2.29 2.58 2.89 3.21 3.55 3.90 4.28 4.6733 86 66 57 51 48 460.12 0.19 0.28 0.38 0.50 0.64 0.80 0.97 1.16 1.37 1.59 1.83 2.09 2.36 2.65 2.95 3.28 3.61 3.97 4.34 4.7334 82 04 16 22 26 290.16 0.23 0.32 0.43 0.56 0.70 0.86 1.03 1.22 1.43 1.65 1.89 2.15 2.42 2.71 3.02 3.34 3.68 4.03 4.41 4.80845 936 994 98 50 78 95 06 130.19 0.27 0.37 0.48 0.61 0.75 0.91 1.09 1.28 1.49 1.71 1.95 2.21 2.48 2.77 3.08 3.40 3.74 4.10 4.47 4.86718 819 890 947 992 82 32 62 81 94 11980.23 0.31 0.41 0.53 0.66 0.80 0.97 1.14 1.34 1.54 1.77 2.01 2.27 2.54 2.83 3.14 3.46 3.80 4.16 4.53 4.92631 733 811 875 927 970 59 12 46 68 830.26 0.35 0.45 0.57 0.71 0.85 1.02 1.20 1.39 1.60 1.83 2.07 2.33 2.60 2.89 3.20 3.52 3.86 4.22 4.59 4.98567 668 749 816 872 919 959 992 65 11 42 63 11690.29 0.38 0.49 0.61 0.75 0.90 1.07 1.25 1.44 1.65 1.88 2.12 2.38 2.66 2.95 3.26 3.58 3.92 4.28 4.65 5.04519 617 698 767 826 876 918 955 986 56 02 33 550.32 0.41 0.53 0.65 0.79 0.94 1.11 1.29 1.49 1.71 1.93 2.18 2.44 2.72 3.01 3.32 3.64 3.98 4.34 4.71 5.11电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径LJ-120 121.21 mm2 14.30 mm0 0 30 10 10 0 15 10 0 00 0 0 10 0 0 0 0 10 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 403.6 7. 3.6 4.1 10.005 3.26760.0 7.5 1.0 2.5 0.03.6 3. 3.6 3.6 10.005 3.2676单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数333.20 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 20610.00 N 内过电压 3915.90 N 3132.72 N 5.000安 断 高 装 线 温LJ-120 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-C2 第 3 章 标准化设计施工图模块?17? Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙A 气象区安装温度 -5 ℃LJ-185 导线安装弧垂特性数据表 K = 6.0 平均运行应力系数 16%0 ℃ 5 ℃ 10 ℃ 15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃37.535 ℃55.340 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12026 96 83 78 52 33 610.07 0.10 0.14 0.19 0.26 0.34 0.43 0.54 0.70 0.88 1.08 1.29 1.53 1.77 2.04 2.31 2.61 2.91 3.24 3.57 3.9328 28 66 23 62 73 180.09 0.13 0.18 0.24 0.31 0.40 0.50 0.61 0.77 0.96 1.16 1.37 1.60 1.85 2.11 2.39 2.68 2.99 3.31 3.65 4.0023 95 12 91 80 17 780.12 0.17 0.23 0.29 0.37 0.46 0.57 0.68 0.85 1.03 1.23 1.45 1.68 1.93 2.19 2.47 2.76 3.07 3.39 3.73 4.0896 68 07 75 06 65 400.16 0.21 0.28 0.35 0.43 0.53 0.64 0.75 0.92 1.11 1.31 1.52 1.75 2.00 2.26 2.54 2.83 3.14 3.46 3.80 4.1501 20 38 74 38 17 030.19 0.26 0.33 0.40 0.49 0.59 0.70 0.82 0.99 1.18 1.38 1.59 1.83 2.07 2.34 2.61 2.90 3.21 3.53 3.87 4.2292 26 97 84 76 71 680.23 0.30 0.37 0.45 0.54 0.65 0.76 0.89 1.06 1.24 1.45 1.66 1.90 2.14 2.41 2.68 2.97 3.28 3.60 3.94 4.30949 14 72 88 09 22 31 0.26 0.33 0.41 0.50 0.59 0.70 0.82 0.95 1.12 1.31 1.51 1.73 1.96 2.21 2.47 2.75 3.04 3.35 3.67 4.01 4.37854 88 51 97 44 74 94 0.29 0.37 0.45 0.54 0.64 0.76 0.88 1.01 1.18 1.37 1.58 1.80 2.03 2.28 2.54 2.82 3.11 3.42 3.74 4.08 4.43781 957 27 45 43 02 40 66 19730.32 0.40 0.49 0.59 0.69 0.81 0.93 1.07 1.24 1.43 1.64 1.86 2.09 2.34 2.61 2.88 3.18 3.49 3.81 4.15 4.50724 890 40 59 78 52 01 35 19440.34 0.43 0.53 0.63 0.74 0.86 0.99 1.12 1.30 1.49 1.70 1.92 2.15 2.40 2.67 2.95 3.24 3.55 3.88 4.22 4.57电 线 物 理 性 能 导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径气象条件 低 温 平 温 大 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)LJ-185 182.80 mm2 17.50 mm0 0 35 10 10 0 18 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 404.9 11.433 8.6 4.5 5.2 4.92690.0 10.317 2.1 0.1 1.0 0.00004.9 4.2 4.9 4.9 8.9单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数502.40 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 30160.00 N 内过电压 4775.33 N 4584.32 N 6.000安 装 断 线 高 温LJ-185 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-A3 ?18?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰浙B 气象区安装温度 -5 ℃LJ-185 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 6.0平均运行应力系数 16%15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃37.535 ℃ 40 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12026 96 84 01 92 25 800.07 0.10 0.14 0.19 0.26 0.34 0.43 0.54 0.66 0.79 0.93 1.08 1.25 1.43 1.61 1.81 2.02 2.25 2.48 2.72 2.9828 28 25 65 28 04 880.09 0.13 0.18 0.24 0.31 0.40 0.50 0.61 0.73 0.87 1.01 1.17 1.34 1.51 1.70 1.91 2.12 2.34 2.57 2.82 3.0723 95 40 67 84 96 040.12 0.17 0.23 0.29 0.37 0.46 0.57 0.68 0.81 0.95 1.09 1.25 1.42 1.60 1.79 1.99 2.21 2.43 2.66 2.91 3.1796 68 11 00 58 98 260.16 0.21 0.28 0.35 0.43 0.53 0.64 0.75 0.88 1.02 1.17 1.33 1.50 1.69 1.88 2.08 2.29 2.52 2.75 3.00 3.2601 20 24 57 46 09 540.19 0.26 0.33 0.40 0.49 0.59 0.70 0.82 0.95 1.10 1.25 1.41 1.58 1.77 1.96 2.16 2.38 2.60 2.84 3.09 3.3592 26 69 33 47 28 870.23 0.30 0.37 0.45 0.54 0.65 0.76 0.89 1.02 1.17 1.32 1.49 1.66 1.85 2.04 2.25 2.46 2.69 2.93 3.17 3.43949 14 72 08 73 92 79 0.26 0.33 0.41 0.50 0.59 0.70 0.82 0.95 1.09 1.24 1.39 1.56 1.73 1.92 2.12 2.33 2.54 2.77 3.01 3.26 3.52854 88 51 02 83 16 14 0.29 0.37 0.45 0.54 0.64 0.76 0.88 1.01 1.15 1.30 1.46 1.63 1.81 2.00 2.19 2.40 2.62 2.85 3.09 3.34 3.60781 957 27 45 80 54 85 84 24120.32 0.40 0.49 0.59 0.69 0.81 0.93 1.07 1.21 1.36 1.53 1.70 1.88 2.07 2.27 2.48 2.70 2.93 3.17 3.42 3.68724 890 40 59 01 84 23 30 23600.34 0.43 0.53 0.63 0.74 0.86 0.99 1.12 1.27 1.42 1.59 1.76 1.94 2.14 2.34 2.55 2.77 3.00 3.25 3.50 3.76电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径LJ-185 182.80 mm2 17.50 mm0 0 25 10 10 0 15 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 404.9 8.4 5.9 5.6 8.90.0 6.5 1.0 2.1 0.04.9 4.2 4.9 4.9 8.9单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数502.40 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 30160.00 N 内过电压 4775.33 N 4584.32 N 6.000安 断 高 装 线 温LJ-185 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-B3 第 3 章 标准化设计施工图模块?19? Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰浙C 气象区安装温度 -5 ℃LJ-185 导线安装弧垂特性数据表 K = 5.0 平均运行应力系数 16%0 ℃ 5 ℃ 10 ℃ 15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃25.335 ℃ 40 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12000 02 88 56 37 69 270.05 0.08 0.13 0.19 0.28 0.38 0.50 0.64 0.80 0.97 1.15 1.36 1.57 1.80 2.05 2.31 2.58 2.87 3.17 3.49 3.8217 26 50 19 49 07 800.07 0.11 0.16 0.24 0.33 0.44 0.57 0.71 0.87 1.04 1.23 1.43 1.65 1.88 2.13 2.38 2.66 2.95 3.25 3.56 3.8910 67 56 00 68 49 360.09 0.14 0.20 0.29 0.39 0.51 0.64 0.78 0.94 1.12 1.30 1.51 1.72 1.96 2.20 2.46 2.73 3.02 3.32 3.64 3.9796 96 95 95 95 95 950.13 0.18 0.25 0.34 0.45 0.57 0.70 0.85 1.01 1.19 1.38 1.58 1.80 2.03 2.27 2.53 2.81 3.10 3.40 3.72 4.0540 86 61 03 28 45 560.16 0.22 0.30 0.40 0.51 0.63 0.76 0.91 1.08 1.25 1.44 1.65 1.87 2.10 2.35 2.61 2.88 3.17 3.47 3.79 4.1291 20 46 21 67 97 180.20 0.26 0.35 0.45 0.56 0.69 0.82 0.97 1.14 1.32 1.51 1.72 1.94 2.17 2.42 2.68 2.95 3.24 3.54 3.86 4.1911 86 48 47 10 53 830.23 0.30 0.39 0.50 0.61 0.74 0.88 1.03 1.20 1.38 1.57 1.78 2.00 2.24 2.48 2.75 3.02 3.31 3.62 3.93 4.26934 93 48 07 09 78 25 0.26 0.34 0.43 0.54 0.66 0.79 0.93 1.09 1.26 1.44 1.64 1.84 2.07 2.30 2.55 2.81 3.09 3.38 3.68 4.00 4.34843 91 61 37 53 33 89 0.29 0.37 0.47 0.58 0.71 0.84 0.99 1.14 1.32 1.50 1.70 1.91 2.13 2.37 2.62 2.88 3.16 3.45 3.75 4.07 4.41772 949 13 57 22 35 14 71 19860.32 0.41 0.51 0.63 0.75 0.89 1.04 1.20 1.37 1.56 1.75 1.97 2.19 2.43 2.68 2.94 3.22 3.51 3.82 4.14 4.47电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径LJ-185 182.80 mm2 17.50 mm0 0 30 10 10 0 15 10 0 00 0 0 10 0 0 0 0 10 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 404.9 9. 5.9 5.6 12.552 4.92690.0 8.5 1.0 2.1 0.04.9 4. 4.9 4.9 12.552 4.9269单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数502.40 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 30160.00 N 内过电压 5730.40 N 4584.32 N 5.000安 断 高 装 线 温LJ-185 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-C3 ?20?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙A 气象区安装温度 -5 ℃LJ-240 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 6.0平均运行应力系数 16%15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃40.435 ℃62.540 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12032 53 99 70 17 29 160.07 0.11 0.15 0.20 0.26 0.34 0.43 0.53 0.64 0.79 0.97 1.17 1.38 1.61 1.85 2.11 2.38 2.67 2.97 3.28 3.6125 05 14 13 66 29 450.09 0.14 0.19 0.25 0.31 0.40 0.49 0.60 0.72 0.87 1.05 1.25 1.47 1.69 1.94 2.19 2.46 2.75 3.05 3.36 3.6971 34 29 94 31 37 790.12 0.18 0.24 0.30 0.37 0.46 0.56 0.68 0.80 0.95 1.13 1.33 1.55 1.78 2.02 2.27 2.55 2.83 3.13 3.44 3.7743 04 20 08 10 53 160.16 0.22 0.28 0.35 0.43 0.52 0.63 0.75 0.87 1.03 1.21 1.41 1.63 1.85 2.10 2.35 2.62 2.91 3.21 3.52 3.8577 77 68 46 01 74 570.20 0.26 0.33 0.41 0.49 0.59 0.70 0.82 0.94 1.10 1.29 1.49 1.70 1.93 2.17 2.43 2.70 2.99 3.28 3.60 3.9216 23 60 04 03 01 010.23 0.30 0.38 0.46 0.54 0.65 0.76 0.88 1.01 1.17 1.36 1.56 1.77 2.00 2.25 2.50 2.78 3.06 3.36 3.67 4.0022 21 86 80 12 33 480.26 0.34 0.42 0.51 0.60 0.70 0.82 0.94 1.08 1.24 1.43 1.63 1.85 2.08 2.32 2.58 2.85 3.13 3.43 3.75 4.0773 56 37 69 30 70 970.29 0.37 0.46 0.55 0.64 0.76 0.88 1.00 1.14 1.30 1.49 1.70 1.91 2.15 2.39 2.65 2.92 3.21 3.51 3.82 4.1555 20 09 69 53 10 490.32 0.41 0.50 0.59 0.69 0.81 0.93 1.06 1.20 1.37 1.56 1.76 1.98 2.21 2.46 2.72 2.99 3.28 3.58 3.89 4.22937 57 47 83 19 09 72 0.34 0.44 0.53 0.63 0.74 0.86 0.98 1.12 1.26 1.43 1.62 1.83 2.05 2.28 2.53 2.79 3.06 3.35 3.65 3.96 4.29电 线 物 理 性 能 导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径气象条件 低 温 平 温 大 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)LJ-240 238.76 mm2 20.00 mm0 0 35 10 10 0 18 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 406.1 13.433 10.154 6.1 7.3 9.10.0 11.791 2.0 0.0 1.0 0.00006.1 6.1 6.1 6.1 9.1单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数656.30 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 38200.00 N 内过电压 6048.33 N 5806.40 N 6.000安 装 断 线 高 温第 3 章 标准化设计施工图模块?21? Q/GDW-11-213(1)-2011LJ-240 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-A4控制气象条件 低温 覆冰浙B 气象区安装温度 -5 ℃LJ-240 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 6.0平均运行应力系数 16%15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃40.435 ℃ 40 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12032 53 99 85 55 73 180.07 0.11 0.15 0.20 0.26 0.34 0.43 0.53 0.64 0.77 0.91 1.06 1.22 1.39 1.57 1.76 1.96 2.18 2.40 2.64 2.8925 05 14 59 25 03 870.09 0.14 0.19 0.25 0.31 0.40 0.49 0.60 0.72 0.85 0.99 1.14 1.31 1.48 1.66 1.85 2.06 2.27 2.50 2.74 2.9871 34 29 87 25 50 680.12 0.18 0.24 0.30 0.37 0.46 0.56 0.68 0.80 0.93 1.07 1.23 1.39 1.57 1.75 1.95 2.15 2.37 2.59 2.83 3.0843 04 20 58 50 13 580.16 0.22 0.28 0.35 0.43 0.52 0.63 0.75 0.87 1.01 1.15 1.31 1.47 1.65 1.84 2.03 2.24 2.46 2.68 2.92 3.1777 77 68 62 95 89 570.20 0.26 0.33 0.41 0.49 0.59 0.70 0.82 0.94 1.08 1.23 1.39 1.56 1.73 1.92 2.12 2.33 2.54 2.77 3.01 3.2616 23 60 93 57 76 630.23 0.30 0.38 0.46 0.54 0.65 0.76 0.88 1.01 1.15 1.30 1.46 1.63 1.81 2.00 2.20 2.41 2.63 2.86 3.10 3.3522 21 86 46 34 72 760.26 0.34 0.42 0.51 0.60 0.70 0.82 0.94 1.08 1.22 1.37 1.54 1.71 1.89 2.08 2.28 2.49 2.71 2.94 3.18 3.4473 56 37 16 23 77 940.29 0.37 0.46 0.55 0.64 0.76 0.88 1.00 1.14 1.29 1.44 1.61 1.78 1.96 2.16 2.36 2.57 2.79 3.03 3.27 3.5255 20 09 01 22 90 180.32 0.41 0.50 0.59 0.69 0.81 0.93 1.06 1.20 1.35 1.51 1.68 1.85 2.04 2.23 2.44 2.65 2.87 3.11 3.35 3.60937 57 47 07 83 95 59 0.34 0.44 0.53 0.63 0.74 0.86 0.98 1.12 1.26 1.41 1.57 1.74 1.92 2.11 2.30 2.51 2.73 2.95 3.19 3.43 3.69电 线 物 理 性 能 导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径气象条件 低 温 平 温 大 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)LJ-240 238.76 mm2 20.00 mm0 0 25 10 10 0 15 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 406.1 9. 6.1 7.3 9.10.0 7.0 1.0 3.0 0.06.1 6.1 6.1 6.1 9.1单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数656.30 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 38200.00 N 内过电压 6048.33 N 5806.40 N 6.000安 装 断 线 高 温?22?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011LJ-240 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-B4控制气象条件 低温 覆冰浙C 气象区安装温度 -5 ℃LJ-240 导线安装弧垂特性数据表 K = 5.0 平均运行应力系数 16%0 ℃ 5 ℃ 10 ℃ 15 ℃ 20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃28.035 ℃ 40 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12032 06 51 29 59 60 970.06 0.09 0.13 0.19 0.26 0.35 0.46 0.59 0.73 0.89 1.06 1.25 1.45 1.66 1.88 2.12 2.38 2.64 2.92 3.21 3.5261 15 78 08 15 58 210.07 0.11 0.16 0.23 0.31 0.42 0.53 0.66 0.81 0.97 1.14 1.33 1.53 1.74 1.97 2.21 2.46 2.72 3.00 3.30 3.6015 91 79 20 85 64 500.10 0.14 0.20 0.28 0.37 0.48 0.60 0.74 0.88 1.04 1.22 1.41 1.61 1.82 2.05 2.29 2.54 2.81 3.08 3.38 3.6821 96 35 56 69 78 830.13 0.18 0.25 0.33 0.43 0.54 0.67 0.80 0.95 1.12 1.29 1.48 1.68 1.90 2.12 2.37 2.62 2.89 3.16 3.46 3.7640 94 32 14 64 97 200.17 0.23 0.30 0.39 0.49 0.60 0.73 0.87 1.02 1.19 1.36 1.55 1.76 1.97 2.20 2.44 2.70 2.96 3.24 3.54 3.8404 57 62 88 68 23 610.20 0.27 0.34 0.44 0.55 0.66 0.79 0.93 1.09 1.25 1.43 1.62 1.83 2.04 2.27 2.52 2.77 3.04 3.32 3.61 3.9262 67 17 76 81 53 040.24 0.31 0.39 0.49 0.60 0.72 0.85 1.00 1.15 1.32 1.50 1.69 1.90 2.12 2.35 2.59 2.84 3.11 3.39 3.69 3.9982 12 91 76 01 88 510.27 0.34 0.43 0.53 0.65 0.77 0.91 1.05 1.21 1.38 1.56 1.76 1.96 2.18 2.42 2.66 2.92 3.18 3.47 3.76 4.0741 83 82 85 27 27 010.30 0.38 0.47 0.58 0.69 0.82 0.96 1.11 1.27 1.44 1.63 1.82 2.03 2.25 2.48 2.73 2.99 3.26 3.54 3.83 4.14997 95 90 67 61 00 01 0.32 0.41 0.51 0.62 0.74 0.87 1.01 1.16 1.33 1.50 1.69 1.88 2.09 2.32 2.55 2.80 3.05 3.33 3.61 3.91 4.22电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径LJ-240 238.76 mm2 20.00 mm0 0 30 10 10 0 15 10 0 00 0 0 10 0 0 0 0 10 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 406.1 11.294 15.056 6.1 7.3 14.754 6.43610.0 9.0 1.0 3.0 0.06.1 6. 6.1 6.1 14.754 6.4361单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数656.30 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 38200.00 N 内过电压 7258.00 N 5806.40 N 5.000安 断 高 装 线 温第 3 章 标准化设计施工图模块?23? Q/GDW-11-213(1)-2011LJ-240 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-C4?24?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙A 气象区安装温度 -5 ℃JKLYJ-10/70 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 4.015 ℃平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃20.835 ℃25.140 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12061 8 939 905 882 864 851 841 833 826 820 816 812 809 806 803 8010.09 0.15 0.28 0.46 0.68 0.93 1.21 1.51 1.85 2.21 2.61 3.03 3.49 3.97 4.48 5.02 5.59 6.20 6.83 7.49 8.1876 5 908 882 863 849 839 830 823 818 813 810 806 804 801 799 7980.11 0.18 0.32 0.50 0.72 0.97 1.25 1.55 1.89 2.25 2.65 3.07 3.52 4.01 4.52 5.06 5.63 6.23 6.86 7.53 8.2233
879 860 846 835 826 820 815 810 807 804 801 799 797 795 7940.13 0.21 0.36 0.55 0.76 1.01 1.29 1.59 1.93 2.29 2.69 3.11 3.56 4.05 4.56 5.10 5.67 6.27 6.90 7.56 8.2621 946 902 873 853 839 829 821 815 810 806 803 800 798 796 794 793 791 7900.16 0.25 0.40 0.59 0.80 1.05 1.33 1.63 1.97 2.33 2.73 3.15 3.60 4.08 4.60 5.14 5.71 6.31 6.94 7.60 8.29933
861 842 830 820 813 808 804 800 798 795 793 792 791 789 788 787 7870.19 0.28 0.44 0.62 0.84 1.09 1.36 1.67 2.01 2.37 2.76 3.19 3.64 4.12 4.63 5.18 5.75 6.35 6.98 7.64 8.33807 893 861 838 824 814 807 802 798 795 793 791 790 788 787 786 785 785 784 784 7830.22 0.32 0.47 0.66 0.88 1.13 1.40 1.71 2.04 2.41 2.80 3.22 3.68 4.16 4.67 5.21 5.78 6.39 7.02 7.68 8.37714 808 802 796 792 789 787 786 784 783 783 782 782 781 781 781 780 780 780 780 7800.25 0.35 0.51 0.70 0.91 1.16 1.44 1.74 2.08 2.44 2.84 3.26 3.71 4.20 4.71 5.25 5.82 6.42 7.05 7.72 8.41644 741 752 758 763 766 768 770 771 772 773 773 774 775 775 775 776 776 776 776 7760.28 0.38 0.54 0.73 0.95 1.20 1.47 1.78 2.12 2.48 2.87 3.30 3.75 4.23 4.75 5.29 5.86 6.46 7.09 7.75 8.45589 687 711 726 736 744 750 755 758 761 763 765 767 768 769 770 771 771 772 772 7730.31 0.41 0.57 0.76 0.98 1.23 1.51 1.82 2.15 2.52 2.91 3.33 3.79 4.27 4.78 5.32 5.90 6.50 7.13 7.79 8.48545 642 675 697 713 725 734 741 746 750 754 757 759 761 763 765 766 767 768 769 7700.33 0.44 0.60 0.80 1.02 1.27 1.54 1.85 2.19 2.55 2.95 3.37 3.82 4.31 4.82 5.36 5.93 6.53 7.17 7.83 8.52电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径JKLYJ-10/70 75.55 mm2 18.40 mm0 0 35 10 10 0 18 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 403.7 11.435 7.4 3.5 3.8 3.61870.0 10.847 2.0 0.6 1.0 0.00003.7 3.8 3.7 3.7 6.7单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数369.00 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 10354.00 N 内过电压 2459.08 N 1573.81 N 4.000安 断 高 装 线 温第 3 章 标准化设计施工图模块?25? Q/GDW-11-213(1)-2011JKLYJ-10/70 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-A5?26?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙B 气象区安装温度 -5 ℃JKLYJ-10/70 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 4.0平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃20.835 ℃86.940 ℃15 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12069 97 83 30 96 59 360.09 0.15 0.23 0.34 0.46 0.61 0.78 0.97 1.18 1.40 1.65 1.91 2.20 2.50 2.83 3.19 3.57 3.97 4.39 4.83 5.2919 80 20 91 70 41 220.11 0.18 0.27 0.38 0.51 0.66 0.84 1.03 1.23 1.46 1.71 1.97 2.26 2.56 2.89 3.25 3.63 4.03 4.45 4.88 5.3421 82 64 56 45 23 100.13 0.21 0.31 0.42 0.56 0.71 0.89 1.08 1.29 1.52 1.76 2.03 2.31 2.61 2.95 3.31 3.69 4.08 4.50 4.94 5.4068 00 14 22 22 07 970.16 0.25 0.35 0.47 0.61 0.76 0.94 1.13 1.34 1.57 1.82 2.08 2.37 2.67 3.00 3.36 3.74 4.14 4.56 5.00 5.46933 82 46 78 97 97 89 0.19 0.28 0.39 0.51 0.65 0.81 0.99 1.18 1.39 1.62 1.87 2.14 2.42 2.72 3.06 3.42 3.80 4.20 4.61 5.05 5.51807 893 954 69 29 63 79 76 730.22 0.32 0.43 0.55 0.70 0.86 1.04 1.23 1.44 1.67 1.92 2.19 2.48 2.78 3.11 3.47 3.85 4.25 4.67 5.11 5.57714 808 878 934 980 71 24 56 60 62 11620.25 0.35 0.46 0.59 0.74 0.90 1.08 1.28 1.49 1.72 1.97 2.24 2.53 2.83 3.17 3.53 3.91 4.31 4.72 5.16 5.62644 741 816 878 929 970 58 11 40 47 510.28 0.38 0.50 0.63 0.78 0.94 1.13 1.32 1.54 1.77 2.02 2.29 2.58 2.88 3.22 3.58 3.96 4.36 4.78 5.22 5.68589 687 765 830 884 929 968 50 02 26 36 0.31 0.41 0.53 0.67 0.82 0.99 1.17 1.37 1.59 1.82 2.07 2.34 2.63 2.94 3.27 3.63 4.01 4.41 4.83 5.27 5.73545 642 721 788 845 893 934 969 998 65 05 20 300.33 0.44 0.56 0.70 0.86 1.03 1.21 1.41 1.63 1.87 2.12 2.39 2.68 2.99 3.32 3.68 4.06 4.47 4.88 5.32 5.78电 线 物 理 性 能 导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径气象条件 低 温 平 温 大 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)JKLYJ-10/70 75.55 mm2 18.40 mm0 0 25 10 10 0 15 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 403.7 7.7 3.7 4.4 6.70.0 6.0 1.0 2.0 0.03.7 3.8 3.7 3.7 6.7单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数369.00 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 10354.00 N 内过电压 2459.08 N 1573.81 N 4.000安 装 断 线 高 温第 3 章 标准化设计施工图模块?27? Q/GDW-11-213(1)-2011JKLYJ-10/70 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-B5控制气象条件 低温 覆冰浙C 气象区安装温度 -5 ℃JKLYJ-10/70 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 3.5平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃13.035 ℃ 40 ℃15 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12073 14 980 957 940 927 917 909 902 897 893 889 886 883 881 879 8770.10 0.19 0.32 0.49 0.68 0.90 1.15 1.43 1.73 2.06 2.42 2.81 3.22 3.65 4.12 4.61 5.12 5.67 6.24 6.84 7.4630 8 946 929 917 908 901 895 891 887 884 881 879 877 875 874 8720.12 0.22 0.36 0.53 0.72 0.95 1.20 1.47 1.78 2.11 2.46 2.85 3.26 3.69 4.16 4.65 5.17 5.71 6.28 6.88 7.5019 975 947 927 914 904 897 891 886 883 880 877 875 873 872 871 869 869 8680.15 0.26 0.40 0.57 0.77 0.99 1.24 1.52 1.82 2.15 2.51 2.89 3.30 3.74 4.20 4.69 5.21 5.75 6.32 6.92 7.55 912 900 891 885 880 877 874 872 870 869 868 867 866 865 864 864 863 8630.18 0.29 0.44 0.61 0.80 1.03 1.28 1.56 1.86 2.19 2.55 2.93 3.34 3.78 4.24 4.73 5.25 5.79 6.36 6.96 7.59860 859 859 859 859 859 859 859 859 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 8580.21 0.33 0.47 0.65 0.84 1.07 1.32 1.60 1.90 2.23 2.59 2.97 3.38 3.82 4.28 4.77 5.29 5.83 6.40 7.00 7.63753 782 800 813 823 829 834 838 841 844 846 847 848 849 850 851 852 852 853 853 8540.24 0.36 0.51 0.68 0.88 1.11 1.36 1.63 1.94 2.27 2.63 3.01 3.42 3.86 4.32 4.81 5.33 5.87 6.45 7.04 7.67673 720 751 774 790 803 812 819 825 829 833 836 839 841 843 844 846 847 848 849 8490.27 0.39 0.54 0.72 0.92 1.14 1.39 1.67 1.98 2.31 2.67 3.05 3.46 3.90 4.36 4.85 5.37 5.91 6.49 7.09 7.71612 669 710 739 761 778 791 801 809 816 821 826 829 832 835 837 839 841 842 844 8450.30 0.42 0.57 0.75 0.95 1.18 1.43 1.71 2.01 2.35 2.70 3.09 3.50 3.94 4.40 4.89 5.41 5.96 6.53 7.13 7.75564 627 674 709 735 756 772 785 795 803 810 816 820 824 828 831 833 835 837 839 8410.32 0.45 0.60 0.78 0.99 1.21 1.47 1.75 2.05 2.38 2.74 3.13 3.54 3.98 4.44 4.93 5.45 6.00 6.57 7.17 7.79525 592 643 682 712 735 754 769 781 791 799 806 812 816 821 824 827 830 832 834 8360.34 0.48 0.63 0.81 1.02 1.25 1.50 1.78 2.09 2.42 2.78 3.17 3.58 4.02 4.48 4.97 5.49 6.03 6.61 7.21 7.83电 线 物 理 性 能 导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径气象条件 低 温 平 温 大 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)JKLYJ-10/70 75.55 mm2 18.40 mm0 0 30 10 10 0 15 10 0 00 0 0 10 0 0 0 0 10 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 403.7 9. 3.7 4.4 11.493 3.61870.0 8.0 1.0 2.0 0.03.7 3. 3.7 3.7 11.493 3.6187单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数369.00 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 10354.00 N 内过电压 2810.37 N 1573.81 N 3.500安 装 断 线 高 温?28?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011JKLYJ-10/70 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-C5第 3 章 标准化设计施工图模块?29? Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰大风浙A 气象区安装温度 -5 ℃JKLYJ-10/120 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 5.515 ℃平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃20.535 ℃27.140 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12035 28 05 55 30 16 060.11 0.19 0.31 0.50 0.71 0.96 1.23 1.53 1.86 2.22 2.61 3.03 3.47 3.95 4.45 4.99 5.55 6.14 6.76 7.42 8.1008 69 77 39 20 08 010.14 0.22 0.36 0.54 0.75 1.00 1.27 1.57 1.90 2.26 2.65 3.07 3.51 3.99 4.49 5.03 5.59 6.18 6.80 7.45 8.1333 16 52 24 09 01 950.17 0.26 0.40 0.58 0.79 1.04 1.31 1.61 1.94 2.30 2.69 3.11 3.55 4.03 4.53 5.06 5.63 6.22 6.84 7.49 8.1796 69 27 09 99 93 900.20 0.30 0.43 0.62 0.83 1.08 1.35 1.65 1.98 2.34 2.73 3.14 3.59 4.07 4.57 5.10 5.67 6.26 6.88 7.53 8.2187 26 04 95 89 86 840.23 0.33 0.47 0.66 0.87 1.11 1.39 1.69 2.02 2.38 2.77 3.18 3.63 4.10 4.61 5.14 5.70 6.30 6.92 7.57 8.2597 87 83 81 80 79 790.26 0.36 0.51 0.69 0.91 1.15 1.42 1.73 2.06 2.41 2.80 3.22 3.67 4.14 4.65 5.18 5.74 6.33 6.96 7.61 8.29927 35 56 64 68 71 73 0.29 0.40 0.54 0.73 0.94 1.19 1.46 1.76 2.09 2.45 2.84 3.26 3.70 4.18 4.68 5.22 5.78 6.37 6.99 7.65 8.33851 990 04 36 51 59 64 67 11680.32 0.43 0.57 0.76 0.98 1.22 1.50 1.80 2.13 2.49 2.88 3.29 3.74 4.22 4.72 5.25 5.82 6.41 7.03 7.68 8.36791 928 68 14 37 49 57 62 11630.34 0.45 0.60 0.79 1.01 1.26 1.53 1.83 2.16 2.52 2.91 3.33 3.78 4.25 4.76 5.29 5.85 6.45 7.07 7.72 8.40741 876 959 60 06 30 43 52 580.36 0.48 0.63 0.82 1.04 1.29 1.56 1.87 2.20 2.56 2.95 3.37 3.81 4.29 4.79 5.33 5.89 6.48 7.11 7.76 8.44电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 综 合 截 面 外 径JKLYJ-10/120 125.50 mm2 21.40 mm0 0 35 10 10 0 18 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 405.7 13.721 9.7 5.2 5.7 5.39370.0 12.616 2.3 0.9 1.0 0.00005.7 5.7 5.7 5.7 9.7单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数550.00 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 17339.00 N 内过电压 2994.92 N 2635.53 N 5.500安 断 高 装 线 温?30?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011JKLYJ-10/120 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-A6控制气象条件 低温 覆冰 大风浙B 气象区安装温度 -5 ℃JKLYJ-10/120 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 5.515 ℃平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃20.535 ℃166.940 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12024 15 33 95 74 62 530.11 0.19 0.29 0.41 0.55 0.71 0.90 1.10 1.32 1.57 1.83 2.11 2.42 2.74 3.08 3.45 3.83 4.23 4.65 5.09 5.5552 89 63 51 44 39 360.14 0.22 0.33 0.45 0.60 0.76 0.95 1.15 1.38 1.62 1.89 2.17 2.47 2.79 3.14 3.50 3.88 4.28 4.71 5.15 5.6144 83 00 09 14 18 200.17 0.26 0.37 0.50 0.64 0.81 1.00 1.20 1.43 1.67 1.94 2.22 2.52 2.85 3.19 3.55 3.94 4.34 4.76 5.20 5.6683 92 43 71 87 97 030.20 0.30 0.41 0.54 0.69 0.86 1.05 1.25 1.48 1.72 1.99 2.27 2.58 2.90 3.24 3.61 3.99 4.39 4.81 5.25 5.7257 13 91 34 60 77 880.23 0.33 0.45 0.58 0.73 0.90 1.09 1.30 1.53 1.77 2.04 2.32 2.63 2.95 3.30 3.66 4.04 4.44 4.87 5.31 5.7754 44 43 00 35 57 720.26 0.36 0.48 0.62 0.77 0.95 1.14 1.35 1.57 1.82 2.09 2.37 2.68 3.00 3.35 3.71 4.09 4.50 4.92 5.36 5.82927 56 29 26 84 21 45 0.29 0.40 0.52 0.66 0.81 0.99 1.18 1.39 1.62 1.87 2.14 2.42 2.73 3.05 3.40 3.76 4.15 4.55 4.97 5.41 5.88851 990 66 23 15 73 10 36 16430.32 0.43 0.55 0.69 0.85 1.03 1.22 1.43 1.67 1.91 2.18 2.47 2.78 3.10 3.45 3.81 4.20 4.60 5.02 5.47 5.93791 928 14 82 84 49 91 21 16290.34 0.45 0.58 0.73 0.89 1.07 1.26 1.48 1.71 1.96 2.23 2.52 2.82 3.15 3.50 3.86 4.25 4.65 5.07 5.52 5.98741 876 989 36 87 82 43 85 150.36 0.48 0.61 0.76 0.93 1.11 1.30 1.52 1.75 2.00 2.27 2.56 2.87 3.20 3.55 3.91 4.30 4.70 5.12 5.57 6.03电 线 物 理 性 能 导 线 牌 号 JKLYJ-10/120 综 合 截 面 外 径气象条件 低 温 平 温 大 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)0 0 25 10 10 0 15 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 405.7 9.0 5.7 6.7 9.70.0 7.0 1.0 3.3 0.05.7 5.7 5.7 5.7 9.7125.50 mm2 21.40 mm单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数550.00 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 17339.00 N 内过电压 2994.92 N 2635.53 N 5.500安 装 断 线 高 温第 3 章 标准化设计施工图模块?31? Q/GDW-11-213(1)-2011JKLYJ-10/120 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-B6?32?浙江省电力公司标准化设计汇编配网工程通用设计 10kV 架空配电线路分册(平原部分) Q/GDW-11-213(1)-2011控制气象条件低温覆冰浙C 气象区安装温度 -5 ℃JKLYJ-10/120 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 5.0平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃12.935 ℃ 40 ℃15 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12026 51 96 72 59 51 470.14 0.25 0.40 0.57 0.78 1.01 1.27 1.56 1.87 2.22 2.59 2.99 3.41 3.87 4.35 4.86 5.40 5.96 6.56 7.18 7.8390 00 69 55 48 43 400.17 0.29 0.44 0.61 0.82 1.05 1.31 1.60 1.91 2.26 2.63 3.03 3.45 3.91 4.39 4.90 5.44 6.00 6.60 7.22 7.8782 54 44 39 37 35 340.20 0.32 0.47 0.65 0.86 1.09 1.35 1.64 1.95 2.30 2.67 3.07 3.49 3.95 4.43 4.94 5.48 6.04 6.64 7.26 7.9193 13 20 24 26 27 280.23 0.36 0.51 0.69 0.89 1.13 1.39 1.68 1.99 2.34 2.71 3.11 3.53 3.99 4.47 4.98 5.52 6.08 6.68 7.30 7.9519 75 98 09 15 19 220.26 0.39 0.54 0.72 0.93 1.16 1.42 1.71 2.03 2.37 2.75 3.14 3.57 4.03 4.51 5.02 5.56 6.12 6.72 7.34 7.99931 93 55 84 99 08 13 0.29 0.42 0.57 0.76 0.96 1.20 1.46 1.75 2.07 2.41 2.78 3.18 3.61 4.06 4.55 5.06 5.60 6.16 6.76 7.38 8.03855 941 82 43 74 91 02 08 12100.32 0.45 0.61 0.79 1.00 1.23 1.50 1.79 2.10 2.45 2.82 3.22 3.65 4.10 4.59 5.10 5.63 6.20 6.80 7.42 8.07794 887 956 78 36 67 85 97 040.34 0.48 0.63 0.82 1.03 1.27 1.53 1.82 2.14 2.48 2.86 3.26 3.68 4.14 4.62 5.13 5.67 6.24 6.83 7.46 8.11743 841 915 973 78 32 63 81 93 0.36 0.50 0.66 0.85 1.06 1.30 1.56 1.86 2.17 2.52 2.89 3.29 3.72 4.18 4.66 5.17 5.71 6.28 6.87 7.50 8.15701 801 879 940 988 80 30 60 78 90 11930.38 0.53 0.69 0.88 1.09 1.33 1.60 1.89 2.21 2.56 2.93 3.33 3.76 4.21 4.70 5.21 5.75 6.32 6.91 7.53 8.19电线物理性能气象条件 低 mm2 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 JKLYJ-10/120 综 合 截 面 外 径0 0 30 10 10 0 15 10 0 00 0 0 10 0 0 0 0 10 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 405.7 11.301 14.438 5.7 6.7 14.100 5.39370.0 9.0 1.0 3.3 0.05.7 5. 5.7 5.7 14.100 5.3937125.50 21.40 mm单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数550.00 kg/km 覆 冰 56000.00 MPa 外过电压 0./℃ 外过无风 17339.00 N 内过电压 3294.41 N 2635.53 N 5.000安 断 高 装 线 温第 3 章 标准化设计施工图模块?33? Q/GDW-11-213(1)-2011JKLYJ-10/120 导线架线弧垂特性表 ZPW-1P-JX-C6控制气象条件 低温 覆冰 大风浙A 气象区安装温度 -5 ℃JKLYJ-10/185 导线安装弧垂特性数据表0 ℃ 5 ℃ 10 ℃K = 6.0平均运行应力系数 16%20 ℃ 25 ℃有效临界档距(m)30 ℃24.035 ℃34.440 ℃15 ℃档距(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m) 张力(N) 弧垂(m)20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12026 20 35 24 68 36 160.11 0.17 0.26 0.38 0.55 0.76 0.99 1.24 1.52 1.82 2.15 2.50 2.88 3.28 3.70 4.15 4.62 5.12 5.64 6.19 6.7670 67 67 85 42 18 020.14 0.21 0.31 0.42 0.60 0.81 1.04 1.29 1.57 1.87 2.20 2.55 2.92 3.32 3.75 4.20 4.67 5.17 5.69 6.24 6.8129 37 05 48 18 00 890.18 0.25 0.35 0.47 0.65 0.85 1.08 1.34 1.61 1.92 2.24 2.59 2.97 3.37 3.79 4.24 4.72 5.21 5.74 6.28 6.8571 24 47 13 94 83 760.21 0.29 0.39 0.52 0.69 0.90 1.13 1.38 1.66 1.96 2.29 2.64 3.01 3.41 3.84 4.29 4.76 5.26 5.78 6.33 6.9071 25 94 79 71 66 630.24 0.32 0.43 0.56 0.74 0.94 1.17 1.43 1.70 2.01 2.33 2.68 3.06 3.46 3.88 4.33 4.81 5.30 5.83 6.37 6.9512 39 45 47 49 50 510.27 0.36 0.47 0.60 0.78 0.99 1.21 1.47 1.75 2.05 2.38 2.73 3.10 3.50 3.93 4.38 4.85 5.35 5.87 6.42 6.9983 62 99 17 28 34 380.30 0.39 0.50 0.64 0.82 1.03 1.26 1.51 1.79 2.09 2.42 2.77 3.15 3.55 3.97 4.42 4.89 5.39 5.92 6.46 7.0377 93 56 88 07 19 260.32 0.42 0.54 0.67 0.86 1.07 1.30 1.55 1.83 2.13 2.46 2.81 3.19 3.59 4.01 4.46 4.94 5.44 5.96 6.51 7.0887 30 15 60 87 03 140.35 0.45 0.57 0.71 0.90 1.10 1.34 1.59 1.87 2.18 2.50 2.86 3.23 3.63 4.06 4.51 4.98 5.48 6.00 6.55 7.1210 74 77 34 67 89 030.37 0.48 0.60 0.74 0.93 1.14 1.37 1.63 1.91 2.22 2.54 2.90 3.27 3.68 4.10 4.55 5.02 5.52 6.05 6.59 7.17电线物理性能气象条件 低 平 大 温 温 风风速 (m/s)冰厚 (mm)气温 (℃)综合单位 荷载(N/m)水平单位 荷载(N/m)垂直单位 荷载(N/m)导 线 牌 号 JKLYJ-10/185 综 合 截 面 外 径0 0 35 10 10 0 18 10 0 00 0 0 5 0 0 0 0 5 0-10 15 10 -5 15 15 15 -5 -5 407.3 16.346 11.931 7.3 9.6 11.645 7.54130.0 14.502 2.3 0.7 1.0 0.00007.3 7. 7.3 7.3 11.645 7.5413193.43 mm2 24.60 mm单 位 重 量 综合弹性系数 综合膨胀系数 计算拉断力 最大运行张力 平均运行张力 安 全 系 数769.00 kg/km