预应力锚索施工技术要求
本技术要求适用于滑坡支护系统施工图纸所示各种类型的需要预应力支护的边坡,招标
文件中有关内容与本技术要求不一致时,以本技术要求为准。
在预应力锚固工程开工前,承包商必须按招标文件或试验任务书要求的规定及时进行相
生产性实验、基本试验、验收试验
并将试验成果报监理人和设计单位,经监理人批准后,
方可用于大规模施工。
在预应力锚索施工前,承包商应全面掌握本工程边坡地质资料,并根据设计图纸、招标
文件和技术要求,制定切实可行的施工组织设计,施工组织设计一般应包括一下内容:
施工现场布置图
锚索结构图
主要施工方法及施工工艺流程图
工程进度计划表
施工技术人员配置情况
主要施工机械设备及材料表
质量、工期及安全保证措施
以上各项必须报监理人批准后,才可实施。
在预应力锚索施工前,承包商应按设计图纸的要求进行施工测量、放点,并经监理人批
准后方可实施。
应力锚索施工中,如果发现边坡的地质条件与地质资料不符时,设计可据实际地质资料
及时修改支护参数。
本技术要求应结合相应的预应力锚索结构图、布置图、设计通知单和招标文件等设计文
本技术要求由设计单位负责解释,在实施过程中将根据情况作进一步补充修改。
、规程规范
本施工技术要求未作具体规定的,施工时可按下列规程、规范(不限于)和招标文件的有关规定
执行,包括:
《招标文件—技术条款—开挖技术要求》
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》
《水工预应力锚固设计规范》
《水工预应力锚固施工规范》
《预应力混凝土用钢绞线》
《预应力筋锚具、夹具和连接器》
《混凝土质量控制标准》
《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
《混凝土强度检验评定标准》
《建筑边坡工程技术规范》
本工程采用的预应力锚索应选用高强度、低松弛钢无粘结绞线,其性能应符合
并符合美国标准(
)、其公称直径
)、强度等级为
;钢绞线的基本材料应是碳素钢。钢绞线技术指标见下表。
钢绞线技术指标表
注:①松弛率≦
为最小荷载的
②机械性能的试验方法执行ASTMA37—92,低松弛试验按E328方法进行;
③屈服强度——在因外力而伸长1%的情况下测出的最低屈服强度;
④延伸率——标距为610mm时,在荷载的作用下,钢绞线的总延伸率;
⑤松弛性能——低松弛钢绞线在规定的条件下,试验不少于
钢绞线的中心丝直径都必须大于外层钢丝的直径,偏差值最小为
公称直径Φ
低松弛钢绞线按边丝凸缘测得的直径与公称直径的偏差应满足
+0.5mm~-0.15mm