系统参数请参考下列数据:

1.1、压缩机排气管温:系统压缩机启动运行时制冷正常排气管或壳顶温度在70~95℃之间,且比系统高壓对应的饱和温度高10℃以上;实际的排气温度在80℃左右排气温度过高是缺冷媒的表现,有可能报E4故障可以参考《格力四代多联机线控器显示E4故障怎么维修?(上篇)》《格力四代多联机线控器显示E4故障怎么维修(下篇)》

制热正常排气温度在65~80℃间,且比系统高压对應的饱和温度高10℃以上如果温度低于70℃,可以考虑是否为冷媒加多或者内机漏液(电子膨胀阀不能完全关闭是内漏,不是往系统外漏)

1.2、化霜温度:系统制冷运行时,化霜温度1比系统高压值低5~11℃;

系统制热运行时化霜温度1与系统低压值相差在2℃左右。

系统正常的高壓值在20℃~55℃(制冷剂饱和温度)根据环境温度的变化和系统运行容量的变化,系统高压值要比环境温度高10℃~40℃而且环境温度越高,两者间的温差越小; 高压保护值是 64℃对应表的表压是4.2 MPa。             

●环境温度在-5~10℃制热运行时系统高压值在40~52℃之间。

●环境温度在-5~10℃制热运行時系统低压值在-15~5℃之间。(而且和室外环境温度差8-11℃)

1.5、外机电子膨胀阀开度:

●制热运行时,可调节的电子膨胀阀开度在120~480PLS变化

淛冷模式下开机内机EXV开度在70-480PLS之间调节;

制冷模式下开机内机EXV开度在40-480PLS之间调节;

1.6、变频压缩机运行频率:

变频压缩机1一般在20Hz~95Hz之间变化

变頻压缩机2一般在30Hz~100Hz之间变化

1.7、变频压缩机电流:

●根据不同的运行频率和负荷,变频压缩机1相应电流在7A~25A之间变化变频压缩机2相应电流在7A~20A之间变化。

1.8、变频压缩机IPM模块温度:

●环境温度小于35℃时IPM模块温度小于80℃。最高温度不超过95℃

1.9、变频压缩机驱动母线电压:

●正常母线電压为电源电压的1.414倍。例如:三相电源电压为390v那么整流后的母线电压为:390v×1.414=551v。实测值与按照以上计算方法得出的值偏差在15v内均为正常

1.10、风机运行频率:

●根据系统压力调节,在0~65Hz之间调节运行

●制热模式下同一室内机进管温度要比出管温度低10℃~20℃。(如果室内环境溫度偏低进出管温差可以在30

从调试软件上监测到的内机和外机数量与工程实际数量一致,无通讯故障出现