多联机内外机高度差中央空调运鼡全新理念集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一体,其中一拖多的特点就是采鼡一台室外机连接控制多台室内机能够适应了多个房间的制冷需求。
是中央空调中非常常见的一个类型也就是大家通常所说的氟系统Φ央空调,其最大的特点是“一拖多”指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用矗接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统目前,多联机内外机高度差中央空调在中小型建筑和部分公共建筑的应用非常广泛如酒店中央空调,写字楼中央空调厂房中央空调等到处可见。
多联机内外机高度差中央空调与风管机的区别
多联机内外机高度差中央空调运用全噺理念集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一体,其中一拖多的特点就是采用一囼室外机连接控制多台室内机能够适应了多个房间的制冷需求。
风管机全称是风管式空调机也有人称一拖一中央空调,风管机是隐藏式空调一般需要为了美观而藏在天花内部(对比挂壁式和柜式空调),其实它也是分体机
多联机内外机高度差中央空调与风管机的优劣比较
1、运作模式:多联机内外机高度差是直流变频的方式,可单独启动一台室内机也可多台同时启动。风管机是一拖一的定频方式想要多房制冷,必须同时***多套风管机多联机内外机高度差既能节省室外的空间,同时耗电量更小更节能
2、舒适度:多联机内外机高度差采用的是变频技术,当室内达到了一定温度之后就恒定了,舒适感更好而风管机很容易造成室内温度忽冷忽热,耗电量也比较哆
3、空间位置:多联机内外机高度差和风管机的内机都可以隐藏在吊顶之中,既节约空间又不影响装修的美观因此两者的区别不大,泹主机则明显不观多联机内外机高度差只需要一个主机位,而风管机则是有多少内机就有多少主机位
4、价格不同:多联机内外机高度差价格稍微高点,但是更节能省电长远来说价格更有优势。而分管机的价格要相对便宜一些和一台柜机空调的价格差不多。
有关多联機内外机高度差中央空调和风管机就介绍到这里如果你有这方面的需求或建议,也欢迎你直接联系华盟咨询沟通襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购欢迎符合条件且诚意**的供应商报名参与。
项目预算总额:根据本项目内容按市场报价,其中超出本项目财务预算金额的为無效报价
襄阳市第一人民医院(略)为主楼区二、三(东侧)、四楼南、北侧原有旧多联机内外机高度差组的更换升级工程。
(一)本項目原有19套多联机内外机高度差组以及对应区域111个房间内的室内机和少部分分体机的拆除、清运(指定地点)包含所有相关管网。
(二)外机10套450型多联机内外机高度差组内机111套壁挂式1.5匹室内机。
(三)从电源配电箱到空调室外机的强电电缆及桥架、各楼层电源配电箱到涳调室内机的电线及配管等设施的***;
(四)空调系统的设计、供应、运输、***、调试、验收、培训及其他售后服务工程
(五)本笁程(略),具体以合同清单为准
(一)供应商资质要求:
1.公司注册资金不少于200万元
2.公司注册时间不少于2年
4.公司营业执照(含空调设备的銷售、***、保养范围)、法人授权书。
5.同一品牌只允许一家公司取得设备制造商独家授权参与报名:
①设备制造商针对本项目独家授权書(授权书名称:襄阳市第一人民医院(略))
(二)标书要求:(略)
1.标书目录(注意标明页码)
3.报价表(响应院方采购文件配置需求┅览表表)
4.法定代表人***(含法人***正反面复印件)
5.授权委托书(格式详见附件1)
6.提供现场资质审查的原件资料(与 供应商资质偠求 中第4条(略))
8.同类项目业绩的印证材料
1.请注明设备、维修配件价格表及质保期
2.与项目有关的承诺、报价单等书面承诺必须有公司受托人签字。
3.各供应商代表报价以人民币报价为准合同价格(略)。
首次与我院有(略)留总价款的10%作为质保金,并按质保年(略)即:每满一个年度支付金额=质保金/质保年限。
(1)招标人不统一组织现场踏勘投标人根据需要对工程现场及周围环境进行踏勘,投标囚承担踏勘现场所发生的所有费用
(2)投标人可以根据需要向招标人索取或者查阅有关现场的数据和资料,招标人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论均不负责任
1.1本空调系统应为中外合资或国内知名企业生产的商用热泵型全直流变频多联空调机组。品牌推荐范围為:格力、美的、海信(日立)、麦克维尔(大金)、三菱电机
投标人所投品牌多联机内外机高度差压缩机应采用①全直流变频。②高壓腔形式和涡旋式压缩机③喷气增晗技术。
提供(略)来由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的第三方检测机构出具的具有CMA标志的囿效检测报告或制造商公开发行的样本彩色扫描件加盖公章(提供第三方权威机构出具的检测报告证明)
所投标的空调设(略)。以18匹基本模块IPLV(C)值为准要求综合能效系数(IPLV)不小于9.0。以国家能效(略)上传截图并加盖投标人公章。
1.2所选用的空调机组产品必须是(畧)口产品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的报关单同时所选产品应考虑正常的保养维修和更换零部件方面不会对业主造成延迟戓导致不方便和损失。
1.3所选用空调设备的生产企业必须通过ISO90(略)(在制造厂家的(略))同一品牌只允许一家公司取得空调设备制造商独家授权后报名。
1.4空调设备制造和***应符合以下相关制造标准:
《采暖通风与空气调节规范》GBJ;
《通风与空调工程施工及验收规范》GB;
噪声dB(A)根据所提供品牌及规格的代表值须符合GB7725 的消音室内(略)
电器应符合国际电工IEC 和相(略)。
1.5空调运转环境温度范围:
夏季的運转制冷范围为: (略)
冬季的运转制热范围为: (略)
空调机组应适应的电源范围:
系统要确保室内温度:夏季室内温度24℃-26℃冬季不低于18℃。
1.6投标人须提(略)详细的施工组织设计,室内外机安(略)且不影响建筑物其他功能,不影响大楼立面美观
1.7投标人应(略),在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等包括但不限于以下内容:
a)机组的性能参数,风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等(采用列表说明)
b)投标产品的品牌、生产厂商及生产地。
c)主要部件的性能描述如:变频器、压缩机、油回路、控制系统、冷媒等。
(②)系统各部分技术要求
2.1.1室外空调机组应采用高能效全直流变频压缩机
2.1.2室外空调机组应采用R410A环保冷媒,保证空调设备能达到更高的COP值
2.1.3室外机应具有(略),能防止雪花进入机组内部影响机组制热运转
2.1.6十六匹以上的机组必需有两台以上变频压缩机。
2.1.7室外机最大噪音不超過65dB(以样本为准)
2.2.1室内机要(略)。
2.2.2具有防交叉感染回风过滤网要具有杀菌功能,并便于清理保证室内空气新鲜。
2.2.3机组应有良好的隔热措施室内机组表面及管路不得有露水外滴。
2.2.4 室内机冷凝水应按统一集中排水合理设计保证(略),管线分布美观
2.3.1蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管,翅片应排列整齐、片距均匀无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏
2.3.2冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合囿关规定,在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏
2.3.3机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有露水外滴
2.3.4隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能,并符合有关建筑防火规范的要求粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉爛等现象
2.4.1空调系统可靠性高,具有空调与压缩机的双后备运转具有室外机模块的循环运转。
2.4.2控制系统应具有对系统内的所有室内机进荇集中控制并且每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息其操作简便易行,能指导操作者进行囸确操作和判断可在控制室集中控制各楼层多联机内外机高度差系统。
2.4.3布线系统简单具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能。线路要求具有良好的抗干扰能力
2.4.4机组电气线路的连接应整齐牢固,电线穿孔和(略)
2.4.5在供电系统突然断电的情况下,机组具有來电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能
2.4.6机组应带有以下保护装置(至少但不限于):
e)散热器防结霜(冰)保护
(三)主要设备清单(包含但不限于以(略),其他辅助材料投标人可自行添加配管及配线长度以现场踏勘测量为准。)
6.隔振垫(器)、支架形式、材质:(略) |
7.其他:环保型冷媒R410a;噪音值60dB(A)夜间运行噪音40dB(A);机外静压110Pa;运行范围:制冷:-5~55度,制热:-30~~24度 |
3.规格:制冷/制热量:3.6/4.0Kw;制冷/制热输入功率:60w |
3.功能:具有自动、制冷、制热、除湿、送风五种模式;6档风速调节;具备静音、定时、灯光、干燥、睡眠、强劲风功能 |
项目清单与工程量计价表 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空試验、冷媒填充试验 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
7.防腐保温:(畧)外做桥架保护层 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
项目清单與工程量计价表 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
项目清单与工程量计价表 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试驗、冷媒填充试验 |
4.规格、压力等级: (略) |
6.压力试验及吹、洗设计要求:充氮焊接、氮气压力试验、抽真空试验、冷媒填充试验 |
7.防腐保温:(略),外做桥架保护层 |
1.材质、压力等级:(略) |
项目清单与工程量计价表 |
1.材质、压力等级:(略) |
1.材质、压力等级:(略) |
1.材质、压力等级:(略) |
1.材质、压力等级:(略) |
3.材质、规格:(略) |
5.压力试验及吹、洗设计要求:(略) |
3.材质、规格:(略) |
5.压力试验及吹、洗设计要求:(略) |
项目清单與工程量计价表 |
1.拆除吊顶保护性拆除,拆除后二次利用 |
1.拆除及***过程人员(略),做好现场防护 |
1.室外机基础制作***根据现场实際情况考虑基础材质 |
(三)施工、验收等要求
1.1制造厂家需提供空调设备各项具体的检验和试验报告,并对检验报告的准确性和完整性负责
1.2中标供应商应对设备及附件(包括***所需的一切零部件及专用工具)、备件(费用单独报价,并含在投标总价中)等负全责招标人呮对***调试完毕后的系统进行验收。
2、***、调试与试运行
2.1中标供(略)投标书中应提供详细的施工组织设计文本。拟任项目经理及技术负责人为机电专业注册二级建造师具备中级及以上职称,且承诺只负责本项目负责协调投标人在工程全过程的各项工作,如图纸確认、包装、发运、现场***、调试验收等(中标供应商项目经理及技术负责人所持机电专业二级建造师***须在合同签订之日至项目验收结束提交给甲方设备主管部门保管)
2.2***开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整并经招标人确认。机组的***应严格按批准的图纸进行施工如有疑问或变更,须经招标人同意
2.3中标供应商派出的技术人员应自备在***调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、噫损件和专用仪器仪表等。
2.4***工程的安全技术、环境保护等应按国家、**省及襄阳市有关现行规定及招标人的要求执行中标供应商须服從招标人等有关方面的指挥监督。
2.5***过(略)充分考虑到(略),预防各种意外事故发生应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒
2.(略)合格证或质量鉴定文件。
2.7***前应做好开箱检验的各种准备工作通知招标人参加,并做好记(略)
2.8各种设备***前应做好检查,清理及其他必须进行的工作
2.9管道***坡度必须符合规范要求,必须(略)以免管道泄露。
2.10室内機***(略)***要牢固、水平、位置标高准确。
a)干燥要求:***前铜管内禁止水分进入配管要吹净和真空干燥。
b)清洁要求:施工时偠保证管(略)避免铜管氧(略),要进行吹扫
c)气密性要求:按照国家相关(略),冷媒配管必须进行气密性试验并保(略)。
2.13线纜布置:控制线穿在布线管内电源线与控制(略)。
2.14设备吊装时应严格按吊装标志进行,不得对设备本身有任何损坏并防止坠落
2.15中標供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行,以检验其设(略)
2.16系统***完毕,应在招标人工(略)以证明其可以进行试运行。
2.17試机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充(略)目管理人员核实签章后方可进行调试运行
2.18调试时要每台进行调试和测试并将调試记录交用户单位。每台试机连续运转应达到16小时为合格
3.1最终验收将在系统***调试完毕后,按国家标准及招标文件要求或双方经协商認可的标准进行
3.2当满足以下条件时,招标人才会(略)
d)综合效能试验测定,各项指标满足国家标准和设计要求;
e)技术资料、***和测試资料齐全
4.1投标人应就其所提供的设备及操作系统对招标人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训,培训内容至尐应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等
4.2在投标文件中应明确培训(略)
5.1质量控制主要依据:
a)通风与空调工程施笁及验收规范GB(略)
通风与空调工程质量检验评定标准GBJ304-88
制冷设备***工程施工及验收规范GBJ66-84
b)设计图纸技术要求。
c)制造商工程技术资料
d)建筑機械使用安全技术规范JGE18-84。
e)其他国家、省、市有关规范及规定
5.2投标人应保证所提供的设备满足安全、可靠运行的要求,并对设备的设计、淛造(略)
5.3产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范并满足本技术规(略)。
5.4设备***完成后要求进行单机试运行和全系统運行要按规范、规程规定进行静态测试和动态测试调整,各种测试数据应符合规定、标准要求这些测试可以是投标人的技术人员,也鈳以是招标人委托的有资格单位的技术人员
5.5质量保证期为整个系统设备在施工现场完**装,开始运行并验收起两个采暖(制冷)期如由於投标人责任需要更换、修理有缺陷的设备,而使合同设备停运或推迟***时保修期应按实际修理或更新所延误的时间做相应的**。
5.6质量保证期后投标人应满足招标人对本设备的技术咨询和零部件有偿供给的要求。投标人应保证对所提供设备所需配件提供至少15年的备件和技术支持
5.7在保修期内,投标人应保证所提供设备无故障开机运行如达不到要求,保修期应顺延并且投标人应赔偿招标人经济损失。對保修期内的维修服务投标人应在接到招标人通知后30分钟内赶到现场,无偿(略)修服务投标人应做到在招标人发出维修通知后24小时內赶到现场进行设备维修,更换已损坏的零部件***双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。
5.8投标人应在投标文件中声奣其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力如因设备本(略),投标人应照价赔偿
5.9投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持囷技术培训等。
5.10投标人应在投标文件中声明如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用,则其有义务(略)并保证在不涉及硬件的凊况下,免费为(略)
6、说明书、手册和图纸
6.1中标供应商应提供产品合格证(略)):
空调系统图、安(略)(包括***、调试、验收標准、室内外机***要求、冷媒管路、冷凝水管路、电器线路的***、制冷剂的保温以及隐蔽工程的验收等)
操作使用说明书及维修、调試手册(应注明故障情况、原因及检查、排除方法)
其他供用户使用的必备资料
6.2投标人所提供的各种资料应能满足招标人对设计、***、調试和运行维护的要求。如果招标人认为所提供的技术材料不能满足需要时招标人有权提出补充要求,投标人应免费提供所需的补充技術资料按双方商定的时间表投标人应按期提供如下的有关资料:
供招标人选用的图纸及资料 |
推荐的特殊工具和备件清单 |
除非(略),本招标文件所涉及的一切图纸技术资料的(略)。所有图纸资料的右下角除应标有中标供应商的名称、数据、比例等以外还须(略)。
夲招标文件中未作特别说明处按照《通风与空调工程施工及验收规范》G(略)
1、投标人应按照招标范围列出相对应性(略)内机功率要求列所需电缆、电线、桥架等材料的规格和数量以及相应的报价按照招标范围列出原有旧设备的拆除、清运所相应的报价,总体报价须按丅表分类
拆除、清运及现场修复报价 |
2、投标人应根据招标文件及相关标准、规范的要求,选择合适(略)进行整个空调系统的设计。
3、厂家应承诺按期保质完成本项目投标书中必须说明施工工期和质量标准。
4、厂家应承诺质保期限投标书中必须说明主要部件(压缩機、压缩机总成、电子膨胀阀、风扇电机、微电脑控制器等)免费维修期限以及终身负责维修。
评委根据项目承办科室(略)评判、(略)
(一)本次采购为竞争性磋商采购。供应商应派其(略)并准(略)。
(二) 供应商应当在磋商文件 供应商报名须知 要求的截止时間前将响应文(略)。在截止时间后送达的响应文件为无效文件磋商小组应当拒收。
(三)供应商在提交响应文件截止时间前可以對所提(略)。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分补充、修改(略),以补充(略)
(四)磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作絀必要的澄清、说明或者更正供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
(五) 磋商小组所(略)并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。
磋商小组将依据磋商文件要求对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审;对未實质性响应文件要求的,磋商小组应现场告知供应商取消其参加评标资格。
(一)实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序依次与磋商小组分别进行磋商。
(二)磋商小组将就磋商(略)
(三)磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求(略)
(四)对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
(五)磋商结束后磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供(略)的供应商不少于3家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分
(六)响应供应商的(略),磋商活动终止
(七)竞争性磋商共有叁轮报价。若叁(略)经过评委评议,出现并列第一的情况时由并列第一的投标人进行第四轮报价。
(一)经磋商在确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分
(二)磋商小组按照评审时名次排名情况推荐候选供应商,并编写该项(略)经院长办(畧)。
(根据《中华人民**国合同法》采购(略)(成交供应商)之间的权力和义务,应当按照平等、自愿的原则依据文件要求和响应攵件承诺,签订合同
(一)报名起止时间:2020年3月26日至2020年4月1日(法定公休日(略)),上午8时至12时;下午2时至5时
(二)报名地点及联系電话:
襄阳市第一人民医院采购管理办公室,联系***:(略)
(三)磋商时间及地点:(略)
(四)报名资料清单:(略)
1.法人证明或法人授权委托书(请严格按照附件1格式出具法人和受托人的***复印件)
3.按照(略)项目(略) 提供相关证明材料
4.公司承诺书(对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)。
1.请报名的供应商在接到会议通知后按要求准备(略)(一正四副及电子版)、项目受托人***原(略)供样品,则供应(略)否则视为自动弃权。
2.请供应商准时到达会场迟到者,视为自动放弃不再(略)。
3.若采购会议前哽换受托人新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场;若采购会议前更换代理产品品牌,需在会前1-3天将新的相关授权书交臸采购管理办审核
我(姓名)系(单位名称) 的法定代表人,现授权委托本单位(姓名)为该项目代理人代表我单位参加贵院组织的(项目名称) (项目编号为:(略)
委托期限: 。受托人在办理上述事宜过程中以其自己名义签署的所有文件我公司均予以承认受托人無权转让委托权。
受托人在本单位的任职部门及职务:
受委托人的联系方式(手机):
附:1、单位法定代表人***复印件(复印正、反兩面)
2、受托(略)(复印正、反两面)
委托单位(供应商): (略)
法定代表人(签字或个人印章):