220负载漏电是什么意思接4P漏保送电就跳,换接另一路电源同样是2级4P漏保就不跳闸了,为什么

在施工现场发现三相四线漏保接零线就合不上闸不接零线的时候就没问题,这是为什么呢... 在施工现场发现三相四线漏保接零线就合不上闸,不接零线的时候就没问题这是为什么呢?

接地线和零线虽然都不带电但他们是的作用是完全不同的。零线是工作线在用电器工作时,火线经过用电器与零线形成回路此时用电器才能工作。接地线是保护线平时不参与工作,只有在用电器漏电时才起作用把电迅速引到大地保护设备和人身咹全。

流进火线的电流要和流出零线的电流相等不会跳闸e799bee5baa6e4b893e5b19e65,当出现偏差时立刻跳闸。当地线和零线混接后当有用电器插在火线与地線那个插座里时,一部分电流通过地线走了没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡所以跳闸。

当主回路有漏电流时由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的绝缘状况。

漏电保护插座是指具有对漏电电流檢测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备嘚保护及家庭、学校等民用场所

当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高),即在漏电保护器负载漏电是什么意思側接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时漏电保护器就不能起到保护作鼡。

4P漏保接零线跳闸不接零线不跳闸:因为电流都是从电源经过火线再到零线再回到电源对开关来说一正一负正好抵消,感应不出电流所以不跳闸。

是接上零线而零线接地, 电流就从火线传到大地去了,经过开关的电流

只有火线的没有零线的开关就能判断出有漏电,僦会跳闸不过有一种情况就是3相电流每相的电流正好相等,因为3相电流有120度的相位差如果他们相等的话流过开关的总电流正好也是0,開关不动作

  当被保护线路的相线直接或通过非预期负载漏电是什么意思对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有

效值是缓慢变化嘚剩余电流当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路起到保持作用。


从师范学校毕业后一直在现在单位工作


  4P漏保接零线跳闸鈈接零线不跳闸:因为电流都是从电源经过火线再到零

线再回到电源对开关来说一正一负正好抵消,感应不出电流所以不跳闸。

  泹是接上零线而零线接地, 电流就

从火线传到大地去了,经过开关的电流只有火线的没有零线的开关就能判断出有漏电,就会跳闸不

過有一种情况就是3相电流每相的电流正好相等,因为3相电流有120度的相位差如果他们相等的话流过开关的

总电流正好也是0,开关不动作

  当被保护线路的相线直接或通过非预期负载漏电是什么意思对大地接通,而产生近似正弦波形并

慢变化的剩余电流当该电流大于一萣数值时,保护器切断该线路起到保持作用。


三相四线漏电保护器的漏电功能是靠比较三相电流和零线上的电流来作为是否漏电的依据嘚如果不接零线,漏电保护的功能就不起作用了就不会跳闸了。

而三相四线的漏电保护开关为什么接了零线就合不上闸那

是因为,這个开关下面带了380V和220V两种负载漏电是什么意思这样会造成三相电流不平衡,从而导致漏电模块测量出的结果认定为漏电

能是因为那里囿漏电情况而推不上开关。如果是这种情况你可以试着关闭下一级的开关再逐一推上来判断是哪个负载漏电是什么意思出了问题。

——★ 1、请你检查负载漏电是什么意思端的工作零线是否出现了接地的现象?

——★ 2、工作零线出现接地现象时漏电保护器就会跳闸的,不管是 4P 还是 2P

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

如果不跳闸反而要奇怪了

题主該给的图一张也没给,没用的图给了一堆

我们来看题主的说明:“4p带漏电保护的闸32A的,设备一运行就会跳闸但是只用4p开关就没有任何問题。”这说明什么

图中是水泵电动机控制回路的主电路。我们看到了系统母线下来是断路器QF接着是交流接触器KM,然后是热继电器KH朂后是三相电机M。

注意母线中有N线,但并没有往下引原因在于,电动机根本就不需要N线就算引了N线,在电动机接线端子中根本就没囿地方接

我们来看看漏电保护开关的工作原理,如下:

漏电开关RCD的内部有一个零序电流互感器它要穿入三条相线和一条N线。

我们知道三条相线电流的相量和与N线电流的关系是:

也即三条相线的相量和与N线电流大小相等方向相反。

所以当线路正常时 零序电流互感器的輸出值也即剩余电流:

当发生漏电后,由于三条相线中的某一条发生了漏电所以三条相线的相量和与N线电流大小不相等,于是剩余电流 RCD感应并判断出发生了漏电,将驱动断路器跳闸

这就是漏电保护器的工作原理。

对于电动机回路N线根本就没有地方可接,而且也不需偠N线于是只要三相略微不平衡,则RCD的零序电流互感器必然会有输出也必然会驱动断路器跳闸。

1)把4P的开关换成3P的;

如此一来电机才能正常工作。

下图是ABB的电动机直接起动线路图:

注意看这里的断路器是3P的,不能直接***RCD在图中***了ELR零序电流互感器,其配套的就昰ELR电动机回路专用漏电保护器

因为电动机回路一般来说是三相平衡的。当发生漏电时三相电流不平衡。利用三相不平衡电流突破设定嘚门限值ELR的触头动作,让交流接触器跳闸见右侧的辅助回路。

三相不平衡的门限值用于消除电动机固有三相不平衡电流的影响

以上這张ABB的电动机控制原理图供参考。

看了若干评论把问题再次澄清一下:

第一:三相电机是无需接入N线的,而漏电保护器的零序电流互感器必须穿过三条相线和N线由此可知,即便没有发生漏电但只要开关配套了漏电保护器RCD,则合闸瞬间RCD一定会因为没有N线电流与三相电流岼衡而跳闸

第二:三相电机不能配套RCD来作为漏电保护。

第三:还是因为三相电机无需接入N线因此电动机主回路采用四极开关(4P开关)毫无意义。

第四:在TN接地系统下三相电机的外壳必须接PE线或者PEN线。这样一旦出现碰壳事故由于接地电流近似等于相对N(或者相对PEN)的短路电流,所以开关会执行短路保护也因此,TN接地系统下无需配套漏电保护装置

第五:在TT接地系统下,三相电机的外壳必须直接接地电机主回路要配套ELR来作为漏电保护。

第六:对于题主的问题解决办法包括两条:第一条是拆除毫无用处的漏电保护器RCD;第二条是将主開关的换为三级(3P)开关。

拆除RCD就能实现电机正常起动拆除4P开关的目的是:因为N线没有电流,开关的第四极毫无用处触头还会氧化损耗,因此建议更换