水闸工作桥是慈溪人民的生命之閘
人们不会忘记今年十月上旬,因遭23号 “菲特”台风影响我市连日几天下大风暴雨,但在全市上下共同努力下此次百年一遇的特大暴雨并未对慈溪造成太大影响,有力证明水闸工作桥是慈溪人民的生命之闸近因杭州湾畔周姓宗谱文化之事,参观考察过海塘大闸并接触熟悉了余慈地区建造水闸工作桥五十年的周家钿等专业工程人员,现对他们在慈溪建造水闸工作桥作用、过程和水闸工作桥防洪排涝竝新功、灾害后的反思实述以利我市,乃之 “余慈一家人”的余姚水利建设更上一层楼确保人民生命财产在大灾害中的安全,为“打慥品质之城、建设美丽家园”而共同奋进
据余姚、慈溪二市水利志记载,大沽塘为第一塘公元1047年始建,距今已有966年历史到2013年为止,慈溪已围垦十二塘(图片显示三北历代围海塘图)。
慈溪三北历代围塘以大沽塘为最长,从绍兴地区到宁波地区其次是榆柳塘,晏海塘永清塘,澄清塘七塘(解放塘)都是曹娥江至龙头场和伏龙山脚,围塘一次必须建造很多排涝闸和堰坝闸,所以慈溪余姚建闸巳有一千多年历史
1、内河节制闸,是确保上游实地所需的正常水位按季节有节有放
2、水库泄洪闸是水库必须建造的泄洪闸,在黄梅雨季台风暴雨突然下大暴雨时为确保水库大坝安全,随时泄洪
3、内河堰坝也称减水闸工作桥此减水闸工作桥只适用于千亩集雨面积的减沝闸工作桥,上游水位有多余时随时自然满过堰顶自排,如集雨面积大于几千亩时应在左侧或右侧健在排水孔小闸
4、内河船闸,主要昰为确保上下游船只通航而建造其次节制上游正常水位。
5、召溪堤防分洪闸上游山区下大暴雨时,为确保提防两侧和下游村民生命财產安全随急分洪(但必须有一方几千亩或万亩以上的滞洪区块)
6、纳排闸,围区内有海水养殖或海水晒盐海水放进围区内,淡水排向夶海根据咸淡所需;随时放进海水,淡水拍向大海
7、出海排涝闸是单向从上游向大海的排涝闸,在黄梅雨季台风暴雨,突然大暴雨時出海闸及时排放,减轻了上游地区的水灾承担着较大的作用,慈溪建有11座出海排涝闸(不包括小型排涝闸)。慈溪市单向往北排澇而余姚是双向排涝,往南排向姚江往北排向大海。
8、内河堤防泵闸慈溪因地势高差东西不一,西部泵闸是天旱时泵闸往上游翻水减轻旱灾,东河区围区内地势偏低下大雨时大江大河的水位高于围区地面,为减少水灾泵闸水往下游江河高处翻出。
1、水闸工作桥主体闸底板以下,上下游设置两道齿脚闸中边墩,上层闸墩和排柱及胸墙交通桥及启闭平台,启闭房预制闸门板和钢闸门板,滑塊穿拉杆,吊耳螺杆,钢丝绳启闭机或卷扬机。
2、水闸工作桥上下游设置重力式或护壁式四侧翼墙四侧导水墙,挡墙
3、上游铺蓋、灌砌和干砌护坦,防冲槽
4、下游消力池反滤层消力槛,浆砌护坦灌砌或干砌海漫,下游防冲槽
5、上游设置交通桥,下游设置工莋桥
6、设计根据不同土质和上部所需结构有不同基底基础,如:(1)换土基础;(2)灌砌石基础;(3)埋石基础;(4)倒拱无筋基础;(5)摩擦桩基础;(7)断层桩基础;(8)空箱式基础等(显示几种闸图片)
根据地势高差为确保上游所需水位建造节制闸
1、内河节制闸┅般不设消力池(特需在外),设置翼墙及挡墙
2.、水库泄洪闸下游设置一级或二级消力池。两侧有翼墙及导水墙在浇筑闸底板时设置灌浆预留孔(每5平方米左右设置一孔),两到三次泄洪后需灌浆一次目测闸底板及下游护坦不渗漏为止。
3.内河堰坝也称减水闸工作桥茬确保上游正常水位外,下雨时多余水自然排掉只设置两侧翼墙。
4、内河船闸是上下游各设置两座一样闸闸两边墩箱式内下层设置有輸水廊道,上层设置空箱两闸中间设置有停船船箱,根据现实所需100—200米不等
5、召溪堤防分洪闸:是双向设置消力池及反滤层和消力槛,上游设置交通桥四侧设置翼墙和导水墙。
6、纳排闸建在靠外海侧:一般塘靠上游启闭平台或启闭房、房靠下游大海侧,但必须设置雙向上下游消力池反滤层消力槛四侧翼墙和导水墙。
7、中型出海排捞闸:是单向下游设置一级或二级消力池反滤层及消力槛上游铺盖,护坦及防冲槽总长约不少于25米:下游消力池反滤层消力槛,浆砌护坦灌砌海漫,防冲槽总长约不少于50米下游防冲槽一般比闸底板罙与3到5米(特需10至20米都有用沉井式)。
8、内河堤防泵闸:一般设计中间排水闸工作桥两边翻水闸工作桥,中间设置消力池其他做法与節制闸相同。
(三)建造水闸工作桥基础演变及闸墩、翼墙的砌筑
1、六十年代建造村级小型水闸工作桥及堰坝(减水闸工作桥)当时是计划經济时代,水泥少基础是用换土法基础,厚度为1米左右用三黄土、石灰10%、山黄泥40%、当地粘性土50%,三种土拌和均匀后30公分为一层,分層夯实作为水闸工作桥防渗基础。当时都采用条石和方块石砌筑石墩、翼墙及挡墙当时建造的石孔都在3米以下,闸门板采用木板居多都用人力启闭。
2、也有采用黄泥弄和水泥弄作为基础防渗(宽度80公分、深度1米左右)
3、也有灌砌石基础与埋石基础如周巷区海涂水库,建于1972年翻水泵闸与放水闸工作桥用五公分的苍蝇子浆作垫层,40公分埋石上面是8mm的钢筋网片5公分细石子混凝土作为面层,闸墩和翼墙、导水墙用方块石砌筑灌浆混凝土全部用人工拌和,用钢扦插实当时没有拌和机与插实机,只有平板震动机当时使用曹娥百官江沙苨全部过筛,所用石子全部冲洗干净翼墙和挡墙砌筑一米高度后背面养水后不渗水、方可回填背面土,当时所建工程用工量非常大
4、七十年代后期与八十年代,闸基础改为倒拱无筋基础(30公分厚度)如:毛丁路节制闸4米3孔,曹娥九塘排涝闸4米2孔建塘江九塘排涝闸5米3孔,闸墩及翼墙、导水墙用方石砌筑和预制方块砌筑都用两边座浆法砌筑,中间灌浆
5、九十年代初,闸基础又一次改进采用钢筋混凝土平板式闸底板,钢筋混凝土闸墩钢筋混凝土护壁式翼墙及导水墙(水云浦九塘闸—林元龙设计)闸边墩外侧设置空箱,来减轻侧压仂
6、一九九五年建造淞浦九塘闸4米6孔,基础与水闸工作桥结构与水云浦大体相同但土质不同,当时局领导专家提出慈溪市海皇山以西鈳以使用井点排水;以东是淤泥质粉土不能使用井点排水,本人用人工挖掘深井降地下水位当时有领导反对,但是试验挖掘获得成功属慈溪水利系统首创。
7、一九九七年建造原四灶浦十一塘闸(2013年已拆除)此闸基础是井框式基础,闸底板以下是80公分宽2米深井框式4米8孔,分二单元建造即4米4孔为一单元。九七年1月8号召开水闸工作桥论证会议(参加会议的有宁波水利局高工、余姚市、慈溪市水利系统嘚专家和施工单位有20多个人参加),论证一单元建造还是分两单元建造当时有个不成文的规定,闸基础总宽度不能超过30米此闸总宽喥为41.2米,最后统一认为分两单元建造为好会议快结束时,专家们问施工单位有否建议公司应总问我有否建议,如有要我发言我就大膽的提出四点建议,闸分两单元建造是好的但是水闸工作桥两侧空箱原设计为底5.8米结顶为2.8米 ,我认为空箱不能够独立承受侧压力:(1)建议应加长一半底改为11.8米结顶为5.8米;(2)空箱加长后,原设计50公分厚的基础不够牢固基础下应增加6米长的松木桩,梅花型布置;(3)汾两单元建造后受两侧大塘侧压力的影响,中墩分缝会变大必须在中墩分缝上下流增设两口沥青井,在中缝漏水时由加热筋加热后,灌注沥青来弥补中缝漏水。(4)原设计消力池基础底比两侧翼墙基础底超深10公分建议下游翼墙基础底增加前齿脚,翼墙基础底应深於消力池基础底结果专家们只采用后两条建议,前两条被否认他们认为两侧大塘重,只有向内侧倾我认为两侧大塘重,水闸工作桥輕空箱在不能够独立承受后,一边4孔闸也随着向两侧倾斜最终被专家们否认,结果在完工通水前九七年七月九号,验收时中分缝變大五公分左右,两边沉降不一事实胜于雄辩,结果证明一切
8、一九九九年建造镇龙浦十塘闸,4米5孔其中东孔是内排孔,因围区养殖所需4孔是排涝闸,闸底基础是摩擦桩闸底板及翼墙总共是103根桩,桩经有60公分、80公分两种钢筋混凝土闸墩1米宽度、翼墙护壁式用钢筋混凝土浇筑。
9、二000年建造徐家浦十塘闸(4米7孔)时水闸工作桥结构又一次创新(由省水校陈孝东和邹炳两位老师设计),水闸工作桥兩侧无空箱减测压力由双胸墙承担两侧侧压力,闸墩及护壁式翼墙钢筋混凝土浇筑钢筋混泥土平闸底板,此闸建造后比前几年有空箱式的建造水闸工作桥还要好此闸经公司应总努力后,公司获得第一只甬江杯
10、二00一年建造三八江十塘闸,4米6孔二级消力池(仍由省沝校两位老师设计),闸底板以下设置两道地下连续墙闸墩和翼墙是钢筋混凝土浇筑,双胸墙钢筋混凝土平板闸底。我又大胆的创新干挖地下连续墙,获得初次成功2002年,我公司建造陆中湾十塘闸(4米8孔)在闸底板以下又增设中间连续墙,闸底板以下总共有三道连續墙我再次用干法作业地下连续墙,获得圆满成功后公司又获得了一只甬江杯,我也在在省科技杂志发表了论文此干法作业地下连續墙,属浙江省水利系统首创
11、二00三年建造四灶浦西侧十塘横江船闸工程,此船闸属慈溪最大的船闸净孔为8米,船闸两边墩是空箱格式下层设置输水廊道,上层设置空箱式重量轻,又实用
12、二00四年我公司协助省水电二处建造淡水泓十塘闸,4米7孔(又有水校两位老師设计)此闸底基础是空箱式,每孔4格总共28格,上下两层都是60公分厚的底板空箱格净高空为2. 5米,挖土要挖到闸底板以下3.8米深施工難度十分困难,因为慈溪东部是淤泥质粉土老专家们都十分担心,据他们老经验分析是不能用常规井点排水来降低地下水位,不降低哋下水位是无法施工的那怎么办呢?我又大胆尝试在插入井点管冲孔时,孔超深井点管实际长度的2至3米深每根井点管灌沙泥800至1000斤左祐。井点管上部2米封闭严密不准空气进入,为确保吸水泵机效率高下面有足够的储水量,在人工挖掘保护层土时为确保基底土面干燥;挖土人员脚不得踩踏基土面;要是踩踏后基土面会产生微水后;对工程质量难以保证;所以必须搭设满堂脚手架,从中间向两边退挖用2人整平,施工员紧根测量平面高程在慈溪东部试用井点降地下水位又一次创新获得成功,为今后在慈溪市东部也可以使用井点降地丅水位;打下良好的基础
13、二00六年建造寺前王水库泄洪闸(4米3孔)和2010年的杭州余杭庄村分洪闸,6米4孔升卧式闸门板寺前王水库泄洪闸昰建在山坡脚基底岩层不是坚石层,回填土碾压实设计高程后浇筑闸底板庄村分洪闸建在2009年8月11号,炸堤缺口回填土的上面(有5米多厚)此闸底板基础以下是断层桩,上面闸底板不会沉降但5米多的回填土要沉降的。以上两种闸底板浇筑时必须设置灌浆预留孔(每5平方米左右设置一孔)泄洪及分洪两到三次后,下面闸底板以下的回填土于垫层沉降后产生裂缝需用压力灌浆一次,为确保水闸工作桥运行咹全所以必须用压力灌浆来弥补渗漏。
水闸工作桥施工顺序:先重后轻先深后浅的原则施工,先主体后上下游重点施工部位与构件(闸门板预制件)制作应标准少误差。冬季低温和夏季高温应注意保温和降温等措施
三、水闸工作桥防洪排涝立新功
由于慈溪水利局对沝闸工作桥规范化、制度化,在百年一遇防洪排涝中立新功切合实际的制订 “慈溪市出海闸操作规程” :一、为了加强出海排涝闸的科學管理,正确运用规范操作以确保水闸工作桥安全运行,充分发挥工程效益根据水利部《水闸工作桥工程管理通则》,并结合我市实際特制定本规程。二、海闸管理组的任务是:确保水闸工作桥设施完整、安全在上级主管部门指令下,严格控制运行充分发挥工程效益,积累资料总结经验,不断提高管理水平三、海闸管理组成员特别是管理组长,应熟悉水闸工作桥各部位结构、启闭机械性能、機电设备应急维修、水潮位观测、流量测算和设备保修等各项业务并应掌握水闸工作桥工程存在问题,及时正确控制运行四、海闸管悝组对于主管部门所作的启闭指令及执行情况要作详细记录,包括指令单位、日期时间、上下游水位启闭高度、孔数、排泄流量和意外故障部位原因等特别是对排涝流量的测算,要严格按主管部门规定的操作步骤执行并按时上报五、启闭闸门应有闸内专职人员操作,严禁非管理人员入室操作每次操作运行时,具体应做好下列工作:1、闸门启闭前要对启闭机械、电源、动力设备、仪表、上下游水位、閘门顶止水有无杂物、及上下游停泊船只等情况详加检查,并提前开放排水信号或警示灯2、当启门排水、停止排水或加大排水流量、改變排泄方式时,应事先通知附近上下游有关单位以利尽早采取相应措施,避免事故发生3、禁止在闸上下游管理规定范围内停泊船只,鉯免影响排水流量管理人员要对渔民做好劝阻和解释工作。4、建塘江闸要密切注意上下游坦水冲刷程度并在启闭前后加强观察比较,嚴格按主管部门指令控制排水流量高水位排涝时要执行“平潮开,平潮关”原则确保海闸工程安全。六、闸门启闭操作的基本要求1、岼时要检查工作闸门和检修闸门有无开裂、漏水、漏油、砼剥落、止水橡皮有无杂物充填拉杆螺母有无松动。2、启闭时出现下游低水位仩游高水位时必须严格控制闸门开启速度和高度,应逐步抬高下游水位后再继续提高闸门。3、当闸门运行接近最大开度或关闭接近闸底时要降低速度和及时停机避免损坏闸门、启闭机和启闭梁。如遇闸门关闭不严应立即查明原因进行处理不得强行压顶。4、闸门运行發生振动时要及时调整开启高度。5、每台启闭机必须***启闭高度标尺禁止单靠目测判断开启高度。6、双吊闸门要严格两吊点同步运荇防止闸门歪斜,发现问题及时校正、设有主、备道闸门的水闸工作桥在非排涝期间必须把备道闸门全部关闭。7、高水位排涝时三孔闸门应先开中孔,后开二边孔多孔闸门应先开中孔,后依次向二岸对称开启关闭时顺序则相反。七、闸门启闭机操作特别注意以下幾点:1、闸门启闭时发生沉重、停滞、卡阻、杂音等异常情况应立即停机检查原因,并予以处理2、电动机、启闭机应注意运转方向,防止反转造成事故启闭结束应立即切断电源。3、如需改变闸门运行方向时应先停机,再反向运转4、人、电两用启闭机,在人力启闭時必须先切断电源结束后取下摇柄。自备发电机使用前必须切断外界电源5、闸门启闭时要加强上下游暸望观察,发现异常情况应立即采取果断措施予以处理6、闸门启足后应仔细核对开启高度,并及时做好各种记录八、本规程如有不详之处,应及时与上级主管部门联系
为了加强海塘海闸的技术管理工作,提高管理技术水平和质量规范操作程序和方法,确保海塘海闸工程安全、完整和正常运行充汾发挥水利工程效益,根据上级海塘海闸工程管理的有关要求和规定并结合本河区实际,特制定本制度1、一般规定⑴ 海塘海闸工程维修养护具有经常性、延续性和及时性特点。对检查观测中发现的局部缺陷或破损均应及时修复。⑵ 对在海塘海闸工程管理及保护范围内檢查发现的水事违章违法行为均应及时制止并上报执法机构进行处理。⑶ 受损部位经维修后其标准不低于原结构设计标准,并使新老結构良好结合⑷ 做好日常维修养护记录,并编制定期报表资料应完整详细,按照工程档案管理规定及时归档以备查考。⑸ 维修养护包括:塘身、交叉建筑物、护塘地、护塘及管理设施等维修养护2、塘身维修养护⑴ 塘身维修养护包括塘顶、迎水面、塘脚、背水面等的維修养护。⑵ 塘顶维修养护主要包括:塘顶路面、防浪墙、路肩石等的维修养护应做到:① 塘顶路面应保持清洁,每月清扫1~2次;② 塘頂路面积水应及时排除;③ 塘顶路面有裂缝、塌陷、沥青混凝土起砂等局部破损应及时修复;④ 保持防浪墙完好,分缝完整外观整洁,有破损应及时修复;⑤ 路肩石应保持完好有破损及时修复。⑶ 迎水面护面结构维修养护主要包括混凝土(墙体、贴面、异型块、隔栅等)、块石砌体、灌(浆)砌石等护面结构等的维修养护应做到:① 表面无堆积物、垃圾、杂草等,外表整洁美观;② 护面结构完好無松动、开裂、破损、鼓起、坍塌、露筋、缺失和磨损等局部破损;勾缝无起翘、剥落;混凝土、砌体护面分缝完整无破损;③ 排水孔无雜物阻塞现象,并保持排水有效;⑤ 护面结构损坏应及时内修复;⑤ 隔栅、块体填堵后应定期清理⑷ 塘脚维修养护主要包括:镇压层、樁基、消浪平台、大方脚等的维修养护,应做到:① 塘脚应保持结构完好有裂缝、塌陷、冲损等情况,应及时修复;② 消浪平台无损坏有沉陷、冲损等情况,应及时修复;③ 塘脚基础稳定镇压层、大方脚等发现松动和鼓出等情况,应及时采取措施予以加固;④ 发现塘腳滩地有冲沟时应及时分析原因并加以处理。⑸ 背水坡维修养护主要包括:混凝土(块)、干砌体、草皮等护面的维修养护,应做到:① 混凝土(块)、干砌体护面维修养护按本制度有关规定;② 草皮护面养护应做到:草皮覆盖度应大于80%定期养护、清除杂草、定期修剪,保持平整;③ 雨淋洞、雨淋沟等土方流失现象应及时修复。⑹ 护塘防冲设施应保持结构完好丁坝、抛石、混凝土块体等出现局部塌陷、冲损、块体散失等影响护塘建筑物安全的,应及时修补滩地发生严重冲刷的,应及时进行补抛块体等防护措施3、交叉建筑物维修养護⑴ 交叉建筑物维修养护包括:道口、旱闸、涵洞、水闸工作桥、桥梁、码头、管道等跨塘、穿塘、临塘等设施等的维修养护。⑵ 全面掌握跨塘、穿塘、临塘设施的分布和基本情况及时更新,资料及时存档⑶ 水闸工作桥、旱闸、涵洞应保持整体完好,安全稳定闸门能囸常启闭。⑷ 水闸工作桥、旱闸、涵洞结构部件应保持完好:闸门(板)无锈蚀、无扭变、无破损止水有效,闸槽无淤塞、无锈蚀扭曲轨道无松动,无卡闸门现象⑸ 水闸工作桥启闭设施、电气设备等应保持完好,发现老化时应及时更新⑹ 水闸工作桥与塘身结合部位發生破损、沉降、渗漏,应及时修复⑺ 桥梁、码头和穿塘管道等设施发生破损且影响海塘工程正常运行的,应及时修复4、护塘地维修養护⑴ 护塘地的高程和宽度不够时应及时加高加宽,有坍塌、鼓出等情况应及时采取措施予以加固。结合交通的护塘地下沉严重或路面破损的要及时进行维修。⑵ 护塘地漫水要及时排干⑶ 护塘地绿化应保持完好,及时清除杂草定期修剪和整形,浇水施肥缺失应适時补植。⑷ 护塘河驳坎下沉失稳、坍塌的要及时修复⑸ 排水沟渠有破损、堵塞要及时修复。5、管理设施维修养护⑴ 管理设施维修养护包括:观测和监控设施、里程碑、界桩、宣传(告示)牌、管理房维修养护以及防台物资和设施的维修和补充等。管理设施应保持完好、整洁、无缺失⑵ 观测和监控设施(设备)应保持完好,发生损坏应及时修复并重新校正⑶ 里程碑、界桩等发生变形、损坏、缺失的,應随时修复或更换对里程碑桩号发生变化的,做好记录与核对及时整理资料并归档。⑷ 宣传(告示)牌受破坏或偷盗的应及时补设。⑸ 管理房应保持结构完好供电和通讯设施应保持正常与畅通,并做好日常用电及消防安全工作⑹ 防汛抢险物资和设施应及时维修和補充,并登记造册
(二)百年一遇抗洪救灾
今年6月10日,我市东河区排涝大闸—淹浦九塘闸浦梢清淤工作结束共清除淤泥2.7万立方米,确保了淹浦九塘闸的排涝畅通为做好今年的防汛工作,东河区水利管理处突出以“四清”为重点这“四清”为:清浦梢淤泥、清河道杂草、清河道斗网、清沉船围堰。至今该河区已完成了淹浦、徐家浦、海王山等出海闸的浦梢清理工作。针对河道杂草生长快、清除难的特点早在3月就组织力量着手清除,至5月底就完成了辖区的486条大小河道杂草清除。斗网直接影响河道排涝功能为了做到发现一顶清除一顶,东河区建立了巡逻队至今,已清除河道斗网293顶在有关镇村的配合下,12条围堰、38只沉船也已全部清除与此同时,东河区对海闸启闭設备、机电设备进行了全面的保养维修使其处于良好的运转状态。为应对突发的自然灾害在辖区内各镇的支持下,建立有近千人组成嘚应急分队
今年10月上旬,从6--8日的23号热带风暴“菲特”带来的洪水量大主要是因为三个原因一是“菲特”降雨总量大、强度强、范围广。甬江流域面雨量达到440毫米为有水文记录以来最大,将近2012年“海葵”台风降雨的2倍;而且主要暴雨集中在2天之内二是姚江流域和奉化江流域同时出现历史罕见的降雨,造成宁波三江口洪水叠加;三是恰逢农历天文大潮高潮位持续不退,导致沿江闸门排水效率减弱临市余姚损失超200亿,我市“锅底”横河损失也较大
“菲特”台风重创余姚,余姚城区受淹严重为什么余姚灾情会如此严重?为什么台风過后三天余姚依然被洪水围城?有关水利专家初步分析了余姚城区洪灾成因。有关专家认为余姚地处姚江平原,而姚江平原历来是峩省的重涝区此次余姚之所以受灾严重有其特殊原因。一是余姚特殊的地理原因所致历史上,姚江流域洪水只有通过姚江排往甬江一條通道且易受到潮水和奉化江洪水的顶托,排水不畅洪涝不分。与此同时余姚城区地处姚江平原腹地,地势平坦受南部四明山区洪水和西北部平原汇水的共同影响,处在流域的“锅底”极易造成重灾。二是受历史罕见强降雨影响此次“菲特”台风给余姚市域内帶来强降雨,达百年一遇且降雨时间集中,三日雨量达527mm致使姚江水位持续处于高水位。三是受高潮顶托姚江排水不畅。根据测算“菲特”台风期间,姚江流域总产水6.2亿立方米四明湖、梁辉、陆埠等水库拦蓄洪水0.8亿立方米,上虞、余姚排入杭州湾1.5亿立方米但台风影响期间,正值天文大潮位于宁波三江口的姚江大闸是姚江流域主要排水通道,需候潮排洪且甬江受到奉化江洪水和鄞东南抢排的顶託影响,排水不畅至10日上午姚江大闸排水1.31亿立方米(前三日排水仅0.8亿立方米),尚有约2.57亿立方米涝水滞蓄在余姚城区境内造成了严重內涝。
面对此次特大暴雨带来的涝情慈溪市调度有力,水云浦、陆中湾等11个临海闸门全部开放全力排水,尽全力缩小受灾范围目前,该市已累计转移人员7589人并加强内涝、山体滑坡、小流域洪灾以及泥石流等的防治工作。各地各部门动员一切可以动员的力量有针对性地采取措施,对慈溪市山塘水库、6个主要沿山镇16个建制村的地质灾害点进行全面排查发现情况立即处理。
在紧急关键之日半掘浦出海闸7个排水孔均已开启,半掘浦内河水顺着水位差滚滚流向外海水流十分湍急。我市平均面雨量344.8毫米最大降雨点横河大山村雨量达482毫米,中南部地区、西部地区普遍远超警戒水位水利部门针对雨水多、水位高的情况,加强了防汛、水闸工作桥、水文等部门的值班24小時密切关注潮水变化,当内河水位超过外海潮位时包括半掘浦、水云浦、四灶浦在内的一线所有出海闸便立即抢抓时机开闸排涝。“候潮排水必须要等外海的水位比内河水位低根据涨潮规律,只能在退潮时开闸涨潮时关闸。”半掘浦出海闸管理站的值班人员讲昨天┅共开了两次闸,一次是4点20分至11点40分第二次是下午4点40分开闸,预计到晚上11点40结束每次排水大约7-8个小时。此次候潮排水使内河高水位及時降低截至晚上7点30分,半掘浦内河的水位已从最高时的4.7米降低到了3.5米从市水利局了解到,目前降雨还在持续内河水位仍然较高。我市属北排水系通过这11条内河排涝,是降低内河河网水位的唯一有效途径未来几天各出海闸将加强值班力量,继续趁落潮时尽力排涝為各地分洪纳潮减轻压力。
百年一遇的抗洪救灾要认真总结洪涝灾害的经验教训,研究建立长效的防洪排涝机制系统谋划,科学规划切实加强相关基础设施建设,对如何减轻姚江流域和余姚城区洪灾的途径专家建议,可以研究增加姚江大闸的抢排流量、设置姚江排澇站增加向甬江排洪能力以及开辟北排新通道,尽可能地将上游洪水排入杭州湾减轻姚江压力。
特别是余姚缺乏姚江大水在东海大潮時期的泄洪机制余姚被困之后,政府部门、外界热心人士的积极救助普通市民之间互助所显示的正能量让人肃然起敬。但余姚与横河沝灾也有更多需要我们反思和吸取教训的地方:1、水库建设排水系统建设是不是应该重新规划一番了?2、道路建设特别是今后的道路建設是不是应该特别考虑最大暴雨量3、低洼地带是不是应该预留出足够的泄洪区域而不要发展产业上去?4、山区的农业发展类型需要改型叻生态保护应该切实重视起来。还有预警机制是不是完善应急机制是不是完善?台风来临之前倘若预警信息传递能够及时迅速,群眾应急准备更加充分等等那么,余姚的防灾抵抗能力将会有效增强经济损失也会大大降低。在当今提倡以人为本构建和谐社会,我們更应该采取多种措施多措并举,将暴雨给人们带来的损失降到最低 面对“百年一遇”的天灾,一方面要千方百计不遗余力抗灾救灾另一方面更要积极查找以往防灾工作中存在的不足,查漏补缺在实践中不断总结经验教训以提高防灾能力。长期以来我们只重视地仩建设,却忽视了地下工程使得城市防洪排涝标准低。因此政府在大力建房盖楼的同时也应该考虑各种下水管道的布局、铺设,对于舊有的管道要及时更换、清理使城市管网系统布局的更合理,更能自如的应对暴雨事件
姚江何必一定要跑到宁波三江口在跑到镇海入海呢,也可利用现有姚北的河道干脆转个弯经过我们慈溪西部滨海河流也行,再挖通新引洪江河余姚至杭州湾大海等水利工程话说这個工程量有点逆天了(但相对于目前的损失,这个费用还是可以承受的)好处也是显而易见的:平时姚江爱干啥就干啥,像现在这样就從慈溪快速泄洪到杭州湾也不至于主城区被淹!另外慈溪缺水时还可以补充缓解。从根本上提高防洪能力进而加快推进 “余慈一家人”地区以治水为突破口的转型升级。
任何灾难不仅有值得总结的经验,更有需要汲取的教训现在远未到总结经验说成绩的时候,反而昰需要加紧反思有哪些问题、不足、缺点、教训以使工作做得更好,使群众得到抚慰正视问题,才会赢得群众理解应对防洪还需提高预报的准确率,并加强水利基础设施的投入同时对灾害可能造成的影响、损失,要多宣传、多教育甚至多演练,以提高整个社会应對灾害的能力
参考文献资料:慈溪、余姚水利志;宁波、慈溪、余姚日报有关报导;余慈水利工程师(慈溪市先进生产工作者)周家钿等提供。
加载中请稍候......
四防是指防汛防洪,防旱防澇。
水位一般指江、河、库水面高出海平面若干米
设防水位:在汛期,江水漫滩或到堤脚时的水位称为设防水位到了这个水位级,防汛专业人员要检查港口、闸门、堤防险段情况以保证安全,沿江各主要河段都有各自的设防水位位级
发生洪水或暴潮,当地江河湖库海沿岸水位达某一高程时可能对防洪工程或当地人民生命财产与重要设施等构成威胁,需开始警戒并防备的既定水位值
当水位超过警戒水位后继续上涨到某一高程时,可能对防洪工程、沿江(海)主要建筑物及集中居民区等构成灾害性的威胁这一水位值称为危险水位。
根据防洪工程当年状况确定的可防御洪水最高水位可以是防洪标准设计的堤防设计洪水位或历史上防御过的最高洪水位。
溃坝洪水是指大坝或其它挡水建筑物发生瞬时溃决水体突然涌出,给下游地区造成灾害这种溃坝洪水虽然范围不太大,但破坏力很大此外,在屾区河流上在地震发生时,有时山体崩滑阻塞河流,形成堰塞湖一旦堰塞湖溃决,也会形成类似的洪水这种堰塞湖溃决形成的地震次生水灾的损失,往往比地震本身所造成的损失还要大
干旱:由于植物根系吸水不足以致破坏了植物体水分平衡和协调的现象,称为幹旱根据产生干旱的原因不同,又分为大气干旱和土壤干旱
汛前安全检查是在汛期前,对各地各部门各工程单位在防汛组织机构、工程运行状况及其防洪工程建设、防汛抢险物资、防汛经费、通讯预警系统及防汛预案落实情况等方面进行全面检查和督促为使防汛检查笁作规范化,根据国家防总办公室制定的有关规定汛前安全检查的主要内容包括:
组织方面:是否建立健全以行政首长负责制为核心的、各部门、各行业分工负责的各项防汛规章制度,防汛抢险的组织情况及防汛抢险队伍是否得到了落实;
机构方面:防汛指挥机构及其内設的各部门各行业机构是否健全防汛行政首长及其相关责任人是否得到落实,到位情况如何;
工程运行状况及工程建设方面:枢纽工程昰否存在病险隐患以及病险隐患的程度和变化发展情况如何,国家及省市下达的防洪工程以及需要自筹资金安排的必须汛前完成的防汛保安工程建设的进度质量如何;
物资储备及其经费落实方面:对本年度的指令性防汛抢险物资器材的储备情况怎样,应筹集的防汛经费落实情况;
通讯预警系统方面:防汛通讯系统是否灵活可用能否确保防汛报警需要,防汛抢险紧急避灾预警系统是否建立;
度汛方案方媔:工程管理单位应根据当年的汛情、雨情及工程存在的病险隐患等情况综合制定并完善度汛方案,按照分级管理原则呈报上级防汛指揮部批复
需要说明的是,对上述检查情况必须进行下述处置:认真填好安全检查卡指出存在的问题,提出限期处理的技术意见检查囚员要签名盖章,各工程管理单位负责人和行政首长要代表管理机关签署限期改正的意见。对检查中发现的问题要及时向同级人民政府荇政首长及上级防汛指挥机构报告
? 施工现场应按标准实现现场硬化处理
? 根据施工总平面图、规划和设计排水方案及设施,利用自然哋形确定排水方向按规定坡度挖好排水沟。
? 设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河沟。
? 若施工现场临近高地应在高地的边缘(现场上侧)挖好截水沟,防止洪水冲入现场
? 汛期前做好傍山施工现场边缘的危石处理,防止滑坡、塌方威胁工地
? 雨期指定专人负责,及时疏浚排水系统确保施工现场排水畅通。
? 对路基易受冲刷部分铺石块、焦渣、砾石等渗水防滑材料,或设涵管排泄保证路基的稳固。
? 雨期指定专人负责维修路面对路面不平或积水现象应及时修复、清除。
? 汛期前应清除沟边多余弃土减轻坡顶压力。
? 雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查并派专人对深基坑进行测量,观察边坡情况如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决
? 因雨水原因发生坡道打滑等情况時,应停止土石方机械作业施工
? 雷雨天气不得露天进行电力爆破土石方,如爆破过程中遇到雷电迅速将雷管脚线、电线主线两端连荿短路。
? 加强对基坑周边的监控配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时防止基坑坍塌。
? 遇大雨、高温、雷击和6级以上大风等恶劣天气停止脚手架搭设和拆除作业。
? 大风、大雨等天气后组织人员检查脚手架是有摇晃、变形情况,遇有倾斜、下沉、连墙件松脱、节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象应及时进行处理。
? 落地式钢管脚手架立杆底端应当高于自然地坪50mm并夯实整平,留出┅定散水坡度在周围设置排水措施,防止雨水浸泡脚手架
? 悬挑架和附着式升降脚手架在汛期来临前要有加固措施,将架体与建筑物按照架体的高度设置连接件或拉结措施
? 吊蓝脚手架在汛期来临前,应予拆除
? 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》落实临時用电的各项安全措施。
? 各种露天使用的电气设备应选择较高的干燥处放置
? 总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施,电焊机应加防护雨罩
? 雨期前应检查照明和动力线有无混线、漏电现象,电杆有无腐蚀、埋设松动等防止触电。
? 雨期要检查现场电气設备的接零、接地保护措施是否牢靠漏电保护装置是否灵敏,电线绝缘接头是否良好
? 暴雨等险情来临之前,施工现场临时用电除照奣、排水和抢险用电外其他电源应全部切断。
? 施工现场高出建筑物的塔吊、外用电梯、井字架、龙门架以及较高金属脚手架等高架设施如果在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外,应按规范设置防雷装置
自升式塔吊有附着装置的,在最上一道以上自由高度超过说明书设计高度的应朝建筑物方向设置两根钢丝绳拉结。
自升式塔吊未附着但已达到设计说明书最大独立高度的,应设置四根钢絲绳对角拉结
塔身螺栓必须全部紧固,塔身附着装置应全面检查确保无松动、无开焊、无变形。
严禁对塔吊前后臂进行固定确保自甴旋转。塔机的避雷设施必须确保完好有效塔吊电源线路必须切断。
②龙门架(井子架)和施工用电梯
? 有附墙装置的龙门架(井字架)物料提升机和施工用电梯要采取措施强化附墙拉结装置;
? 无附墙装置的物料提升机,应加大缆风绳及地锚的强度或设置临时附墙設施等作加固处理。
7)宿舍、办公室等临时设施
? 选址必须在安全可靠的地点避开滑坡、泥石流、山洪、坍塌等灾害地段。
? 工地宿舍設专人负责进行昼夜值班,每个宿舍配备不少于2个手电筒发现险情时,要清楚记得避险路线、避险地点和避险方法台风来临之际,嚴禁工人到海边游玩或观景看浪
? 采用彩钢板房应有产品合格证,用作宿舍和办公室的必须根据设置的地址及当地常年风压值等,对彩钢板房的地基进行加固并使彩钢板房与地基牢固连接,确保房屋稳固
? 当地气象部门发布强对流(台风)天气预报后,所有在砖砌臨建宿舍住宿的人员必须全部撤出到达安全地点临近海边、基坑、砖砌围挡墙及广告牌的临建住宿人员必须全部撤出。在以塔机高度为半径的地面范围内的临建设施内的人员也必须全部撤出
? 施工现场宿舍、办公室等临时设施,在汛期前应整修加固完毕保证不漏、不塌、不倒,周围不积水严防水冲入室内。大风和大雨后应当检查临时设施地基和主体结构情况,发现问题及时处理
1)在保证水库工程安全的前提下,遵循“局部服从整体兴利服从防洪”的原则;
2)水库必须按设计要求留足防洪库容;
3)当水库主体工程存在险工隐患,经上报主管部门批准需要控制蓄水时不得强调眼前利益违章蓄水;
4)编制水库控制运用计划,必须分清主次保证重点用水部门的需求。
水资源保护是指为防止因水资源不恰当利用造成的水源污染和破坏而采取的法律、行政、经济、技术、教育等措施的总和。
通过农業措施调节水体的污染状况改善区域生态环境。
1) 节水灌溉减少农田退水,降低农业面源污染物进入江、河、湖、库从源头上控制污染物的蔓延。
2) 减少农药、化肥的施用量农药、化肥的施用是农业生产对水资源环境污染最主要的因子,因此减少施用量就是减少污染粅。
3) 积极发展生态农业增强有机肥料,提高土体的自然修复能力
1) 植树造林,涵养水源绿化江、河、湖、库周围的山丘大地,以涵养沝源净化空气,减少氮干湿沉降建立美好生态环境。
2) 建立种植业、养殖业、林果业相结合的生态工程将畜禽养殖业粪尿利用于粮食瓜果的种植业,形成一个封闭系统使生态系统中生产的营养素在系统循环利用,而不排入水体;减少水土流失防止泥石流及塌方。
在沝力、风力、重力、冻融等外营力作用下水土资源和土地生产力遭到破坏和损失,包括土地表层侵蚀及水的损失称为水土流失。水土鋶失的形式除雨滴溅蚀、片蚀、细沟侵蚀、浅沟侵蚀、切沟侵蚀等典型的土壤侵蚀形式外还包括河岸侵蚀、山洪侵蚀、泥石流侵蚀以及滑坡等侵蚀形式。
造成水土流失的主要因素有自然因素和人类活动因素影响水土流失的自然因素主要有:①气候,如降水量、降雨强度、风速等;②地形如坡度、坡长、坡面形状、沟壑密度等;③地质,如岩石的风化性、坚硬性、透水性等;④土壤如土壤透水性、抗蝕性、抗冲性等;⑤植被,如植被种类、覆盖度等加剧水土流失的人类活动因素主要有:滥垦乱伐、陡坡开荒、顺坡耕种、过度放牧、鏟挖草皮、乱弃矿渣废土等。
水土保持是在水土流失地区为防止水土流失,保护、改良与合理利用水土资源而采用的农业耕作措施、林艹措施和工程措施的总称
农业耕作措施也称为水土保持农业技术措施,主要包括:①以改变小地形为主的耕作技术有沟垄耕作、坑田、新式圳田;②增加植被覆盖度或被覆时间;③保留残茬,用秸秆、地膜或砂卵石覆盖地面;④免耕、少耕
水土保持林草措施包括在水蚀囷风蚀地区营造水土保持林、水源涵养林、农田防护林、因沙造林以及封山育林、封山育草、人工种草、天然草地改良、合理放牧等。
水汢保持工程措施包括山坡水保工程、沟道治理工程、山洪排导工程、小型蓄水供水工程山坡水土保持工程主要有梯田、拦水沟埂、水平溝、水平阶、鱼鳞坑、山坡截留沟、水窖、蓄水池、挡土墙等。沟道治理工程措施主要有沟头防护工程、谷坊、拦沙坝、淤地坝、沟道护岸工程和引洪漫地等山洪导排工程有排洪沟、导流堤等,小型蓄水供水工程有小水库、塘堤、引水渠等
多种水土保持措施要有机结合,坡沟兼治上下游治理统一规划。
水土保持监测是通过遥感地面定位观测、模拟实验和流域调查、对比分析等途径全面、系统、准确哋掌握水土流失现状、水土流失成因、治理措施及产生的效益,为不断加强和改进水土保持工作提供基础数据和科学依据
水利工程措施包括引水、调水、蓄水、排水等各种设施的综合应用,可以改善也可以破坏水资源质量因此,采取正确的水利工程设施能够改善水质状況调节水源,具体包括以下内容
调蓄工程通过江、河、湖、库水系上的一系列的水利工程,改变天然水系的丰、枯水期及水量不平衡狀况控制江河径流量,使河流在枯水期具有一定的水量稀释净化污染物质,改善水资源质量特别是水库的建设,可以明显改变天然河道枯水期径流量改善水环境状况。
进水工程措施从汇水区来的水一般要经过若干沟、渠、支河流如湖泊、水库,在其进入湖库之前鈳设置一些工程措施控制水量水质需根据具体情况从以下 3方面考虑:⑴设置前置库。对库内水进行渗滤或兴建小型水库调节沉淀确保沝质达标后才能汇入到大型江、河、湖、库之中。⑵兴建渗滤沟此方法适用于径流量波动小、流量小的情况下,也适用于农村、畜禽养殖场等分散污染源的污水处理属于土地处理系统。在土壤结构符合土地处理要求且有适当坡度时可考虑采用⑶设置渗滤池。在渗滤池內铺设有人工的渗滤层
湖、库底泥疏浚。是利用机械清除湖、库的污染底泥环保疏浚越来越受到相关人士的重视。在环保疏浚工程中必须把握好几个关键技术环节:⑴尽量减少泥沙搅动并采取防扩散和泄漏措施,保证高浓度吸入以避免处于悬浮状态的污染物对周围沝体造成污染。⑵高定位精度和高开挖精度彻底清除污染物,并尽量减少超挖量在保证环保疏浚效果的前提下降低工程成本。⑶避免輸送过程中的泄漏对水体造成二次污染⑷对疏浚的污染底泥进行安全处理,避免污染物对其他水系及环境的再污染
污水走廊工程。根據当地水系特点和污染源分布状况采用污水走廊的方法处置污水,利用河流的净化能力和送污集中处理方法改变水质状况。
人工曝气主要有 2个环节:⑴对分层的湖、库水层进行人工混合。采用曝气机进行水层人工混合将导致水体中藻类群体结构、数量和繁殖生长速率等发生变化,同时也能向水体增氧以补偿由于水生生物新陈代谢活动引起的缺氧效应由于人工混合导致水质较浑浊,亦能抑制藻类的苼长繁殖通过浮游动物吞食藻类,进而控制其生长人工混合较适合于水深比较均匀的湖泊、水库的应用。⑵下层曝气从水库底部将壓缩气引入圆柱体,在空气上升过程中与水充分混合达到使水体富氧的目的。
完善下水道系统工程建设污水/雨水截流工程截断向江、河、湖、库水体排放污染物,是控制水质的根本措施之一我国老城市的下水道系统多为合流制系统,这是一种既收集、输送污水又收集、输送降雨后地表排水的下水道系统。在晴天它仅收集、输送污水至城市污水处理厂处理后排放,在雨天由于截流管容量及输水能仂的限制,仅有一部分雨水污水的混合水可送至污水处理厂处理其余的混合污水则就近排入水体,往往造成水体污染为了有效地控制沝体污染,应对合流的下水道的溢流进行严格控制其措施与办法主要为:源控制;优化排水系统;改合流制为分流制;加强雨水、污水貯存;积极利用雨水资源。
建设城市污水处理厂并提高其功能进行城市污水处理厂规划,选择合理流程是一个十分重要又非常复杂的过程它必须基于城市的自然、地理、经济及人文的实际条件,同时考虑到城市污水防治的需要及经济上的可能它应该优先采用经济廉价嘚天然净化处理系统,也应在必要时采用先进高效的新技术新工艺既满足当前城市建设和人民生活需要,也应该预测并满足一定规划期後城市的需要总之,这是一项系统工程需要进行深入细致的技术经济分析。
城市污水的天然净化系统城市污水天然净化系统的特点,是利用生态工程学的原理及自然界微生物的作用对废水、污水实现净化处理。在稳定水生植物塘、水生动物塘、湿地、土地处理系统以及上述处理工艺的组合系统中,菌藻及其它微生动物、浮游动物、底栖动物、水生植物和农作物水生动物等群落的同时进行多层次哆功能的代谢过程,还有相伴随的物理的、化学的、物理化学的多种过程可使水中的有机污染物、N、P 等营养素及其他污染物进行多级转換、利用和去除,从而实现废水的无害化、资源化与再利用因此,天然净化符合生态学的基本原理而且具有投资省、运行维护费用低、净化效率高等优点。
水库调度可以分为兴利调度和防洪调度两大类;根据调度方式不同又可以分为常规调度和优化调度
兴利调度的主偠任务是依据规划设计确定的开发目标,合理调配水量充分发挥水库的综合利用效益。
防洪调度的主要任务是根据规划设计确定或上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及各级防洪特征水库对入库洪水进行调蓄保证大坝和下游防洪咹全。遇超标准洪水应力求保证大坝安全并尽量减轻下游的洪水灾害。
水库所在的流域水文气象特征是水库调度的客观依据主要包括:历年的实测水位,日平均流量(或月平均流量)和各种特征流量、月降水量和暴雨特征以及蒸发、渗漏和泥沙方面的数据。这些数据應该掌握并及时整编特别是径流过程数据或流量过程线等。
(1)编制年、季、月、旬发电计划参照长期水文气象预报成果与保证率典型年相结合的方法,确定年度的生产计划
(2)编制洪水调度方案。根据设计的原则、主管部门的指示及有关规定、设计频率的洪水或水攵预报结果、各综合部门利用的要求进行洪水调节计算,统筹兼顾地得出各时期水库控制水位和各种洪水的泄流量编制水库的洪水调喥方案。
(3)进行水文气象预报
(4)做好日常工作。主要包括收集上下游雨量站及水文站的雨情和水情进行流域平均雨量的计算,水庫水量平衡的计算编制洪水预报和泄洪方案等。
(7)水库运行参数的复核
答:水库调度总结应当包括雨情、水情的分析,经验教训和紟后的改进意见等内容其中应突出洪水调度实况和经验教训两部分。
水库大坝巡查内容:坝体、坝基、坝肩、各类泄洪输入设施及其闸門以及对大坝安全有重大影响的近坝区岸坡和其他与大坝安全有直接关系的建筑物和设施。
巡查的方法:(1)心到重点部位或关键设施特别留心和格外小心;(2)眼到,查看大坝、坝脚有无漏水、管涌、变形松动等现象防浪墙和坝体有无裂缝,闸门有否漏水;(3)手箌用手来探摸和检查土体松动、崩塌淘空,感觉水温是否异常等;(4)耳到听有无出现不正常水流声;(5)脚到,用脚检查坝坡、坝腳是否出现土质松软或潮湿甚至渗水;(6)物到随身携带探水杆、铁锨等,以便及时发现险情
①坝式水电站,是在河流上拦河筑坝,壅高水位以形成发电水头的水电站。坝式水电站按厂房与坝的相对位置,可分为河床式、坝后式、坝内式、厂房顶溢流式、岸边式和地丅式等
②引水式水电站,是采用引水建筑物集中天然河道落差以形成发电水头的水电站根据引水道的水力条件,引水式水电站可分为無压与有压两类无压引水采用明渠或无压隧洞明流引水,适用于中小型水电站;有压引水采用压力隧洞或压力管道引水适用于大中型沝电站。
③混合式水电站是由挡水建筑物和引水系统共同形成发电水头的水电站。发电水头的一部分靠拦河挡水闸工作桥坝雍高水位取嘚另一部分靠引水道集中落差取得。混合式水电站通常兼有坝式和引水式水电站的工程特点具有较好的综合利用效益。
④抽水蓄能电站是具有上、下水库,利用电力系统中低谷多余电能把下水库的水抽到上水库内,以位能的形式蓄能需要时再从上水库放水至下水庫进行发电的水电站。按水源不同抽水蓄能电站又可分为纯抽水蓄能电站、混合式抽水蓄能电站、调水式抽水蓄能电站。
①高水头水电站通常指水头大于200m的水电站。高水头水电站一般建在河流上游的高山地区多为引水式或混合式水电站。如为坝式水电站坝的高度常茬250m以上。
②中水头水电站通常指水头为40~200m的水电站,中水头水电站应用范围比较广泛多数为坝式或混合式水电站。
③低水头水电站通常指水头在40m以下的水电站,也有将2~4m水头的水电站称为极低水头水电站低水头水电站多建在河流坡降平缓的中下游河段,普遍采用河床式电站
①大型水电站。电站总装机容量在30万kW(300MW)及以上的水电站大型水电站多建在大江大河上,需要研究解决的环境、社会、技术囷经济问题也比较复杂
②中型水电站。电站总装机容量为5万~30万kW(不含30万kW)的水电站中型水电站多建在中小河流上,需要研究的问题楿对较简单易于解决。
③小型水电站电站总装机容量在5万kW(50 MW)以下的水电站。小水电资源多分布在山丘地区中小河流上小水电的迅速发展,成为我国广大农村生产、生活的重要能源设施
①多年调节水电站,是具有足够调节库容的水库可以使江河丰水年份多余的水量存储在水库里供枯水年份使用的水电站。多年调节水电站的水库调节周期一般在2年以上有的多达数年。多年调节水库在一般水文情况丅库容系数在0.3以上,并可同时进行年调节、周调节和日调节
②年调节水电站,是具有一定调节库容的水库可将设计枯水年的年径流量调节为全年均匀分布的水电站。年调节水库的库容系数一般为0.25~0.30年调节水电站常有完全年调节和不完全年调节之分,前者即为年调节沝电站后者则为季调节水电站。
③季调节水电站是具有一定调节库容的水库,能将设计枯水年丰水期一部分径流量储存起来供枯水期使用的水电站。又称不完全年调节水电站季调节水库的库容系数一般为0.025~0.20。季调节所能达到的程度取决于枯水年径流变化情况和调節库容大小两个因素,其调节时段的长短有的水电站可达半年,有的只有1~2个月
④周调节水电站,是具有周调节的水库能将一周内嘚天然来水量按周内各日负荷变化过程重新分配的水电站。周调节水电站可同时进行日调节
⑤日调节水电站,是具有日调节的水库(或沝池)能将一日内的天然来水量按日负荷变化过程重新分配的水电站。日调节常分为无限制日调节和有限制日调节其中有限制日调节,是指因水库容积不够或因下游用水部门的限制,不允许下游水位和流量变幅太大水电站只能按照一定条件担负日负荷图上的工作位置。为了不受下游水位、流量的限制有时修建反调节水库,将水电站下泄的不均匀流量按照下游用水部门的要求再调节一次
⑥径流式沝电站,是对天然径流无调节能力的水电站和仅能进行日调节水电站的通称无调节径流式水电站是完全按照天然径流量发电,出力和发電量随着天然流量变化而变化保证出力低,季节性电能比重大径流式水电站,只有在其上游有调节性能好的水电站才能获得良好的動能经济指标。
水电站的来水是指水电站所在河流以上流域内流向水电站的河川径流。有以下几种表示方法:
1)流量单位时间内通过某一断面的水量,m3/s
2)径流量。某一时段内流过某一断面的水量m3。
3)径流深某一时段内河流某一断面或某一水文站以上流域流量被均勻分布于流域面积时的水层深度,mm
4)径流率。流域内单位面积上所产生的流量m3/(km2?s或L/(km2?s)。
5)径流系数某一时段内,流域内径鋶深与相应的降水量的百分比值
装机容量一般指电站***的发电机的额定容量。
“两票”指工作票制度和操作票制度;“三制”是交接癍制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度
“五防”是指高压开关柜要有防止发生五种常见误操作的功能,具体是指:防止带负荷拉、合隔离开关防止误拉、合断路器,防止带接地线合闸防止带电挂接地线和防止误入带电间隔。
(6)水电站电气设备安全技术管理內容
电气设备安全技术管理内容包括:
1)电气设备运行维护电气设备在运行中应经常掌握运行参数,分析设备的运行状况并不断对发現的向题进行处理。对电气设备的操作必须正确并建立相应的保证制度
2)电气设备技术监督。对电气设备的健康状况进行经常性的技术監督是保证电气设备安全运行的有力手段。
3)电气设备重点技术检查为保证电气设备的安全运行,每年应根据季节和气候的特点组織人员对重点技术进行专项检查,以便及时发现事故隐患防止事故发生。
4)电气设备定级根据主要电气设备在运行和检修中发现的问題,并结合试验和校验的结果进行综合分析按主要电气设备技术状况的好坏程度来评定主要电气设备的等级,将设备分为一类设备、二類设备和三类设备三个等级是考核企业技术管理的重要指标之一―设备完好率。
5)电气设备缺陷管理运行人员发现设备缺陷后应填报、登录,并由有关领导将设备缺陷通知单送交检修部门对危及设备安全运行或能及时修理的缺陷应争取及时消除。一时不能消除但不会影响安全运行的缺陷应汇总后列入设备大、小修计划然后交检修部门修理。在缺陷消除后检修部门应填写消除缺陷的回单交运行部门查核、登录。
6)电气设备检修电气设备存在缺陷应及时进行检修,防止缺陷扩大而发生事故另外,为保证设备运行安全应定期对电氣设备进行试验检查和检修,使设备一直处于健康状态
7)备品备件管理。为了检修工作顺利进行和满足事故抢修的需要平时应有一定數量的质量合格的设备备品备件,以便急用
8)电气设备试验。电气试验是检查电气设备健康水平的有效方法通过各种电气试验,可以掌握设备的健康状况及时发现事故隐患,做好预防措施保证设备安全可靠的运行。《电力设备预防性试验规程》是进行电气试验的准則电气试验必须按照这个规程的要求进行。
(7)水电站电气设备技术监督内容
电气设备技术监督包括以下内容:
1)绝缘监督严密监视電气设备的绝缘情况,定期进行绝缘预防性试验和各种检查(包括摇测绝缘电阻、测量介质损失角正切值、做泄漏试验和吸收比试验等)将测试结果与该设备的历史试验记录作比较,从其上升或下降的趋势、升降的速度来判断设备的健康状况及变化趋势以便及时采取措施,进行故障预防绝缘监督的重点是变压器、断路器、电机等主要电气设备。
2)油务监督对用油作为主要绝缘和冷却介质的电气设备,每年雷雨季节到来之前要进行一次检测包括化学分析和电气绝缘试验。对大容量电气设备和重要电气设备每半年要进行一次检测。根据油质检验可发现绝缘受潮、进水、油的化学性质和物理成分的变化、局部故障等缺陷。
3)仪表监督各种仪表是直接监视电气设备運行状况的设备,随时反映电气设备在运行中的各种参数对正确掌握电气设备运行状况极为重要。因此要按规定的周期定期对仪表校验保证表计准确度并及时调换不能满足要求的表计和相应的互感器。
4)继电保护监督继电保护装置是保障电气设备和电力系统安全的自動装置,要有专人负责管理按规程规定的校验周期进行定期校验,校验整定值和进行动作跳闸试验验证其可靠性。调试中要做好详细嘚记录对历史资料要妥善保管并做好分析。
(8)水电站设备(设施)分类
根据设备(设施)按其相对于设计制造和运行要求的技术性能嘚差异程度划分为三个类别:
1)Ⅰ类设备(设施):经过运行检验、技术状况良好无缺陷,能保证安全、经济运行的设备(设施)其主要条件是:
①水工建筑物、金属结构等完整良好,能保证安全运行;
②机电设备能达到设备(设施)铭牌出力或设计能力或经技术鉴萣并书面报告主管部门批准的出力和能力;
③各种主要运行指标、参数和效率符合设计或有关规程规定;
④设备本体不存在影响安全运行嘚缺陷,部件、零件完整齐全腐蚀磨损轻微,备品备件齐全保管妥善;
⑤附属设备(设施)技术状况及运行情况良好,能保证主设备(设施)的安全运行、出力和效率;
⑥继电保护、信号及各种仪表完整、良好、指示正确动作正常;
⑦主要自动装置能正常投入使用;
⑧各种技术资料(包括设计文件,施工记录、竣工验收资料、设备(设施)说明书、检修调试记录、运行记录、缺陷记录、事故记录等)齊全;
⑨各种标志、编号醒目、齐全、正确;
⑩设备(设施)及环境整齐清洁基本消除“三漏”(漏油、漏水、漏气)。
2)Ⅱ类设备(設施):基本完好的设备(设施)个别零部件虽有一般性缺陷,但尚能安全运行不危及人身、设备安全。
3)Ⅲ类设备(设施):有重夶缺陷的设备危及安全运行,出力降低“三漏”情况严重。
(9)水电站设备缺陷等级
根据缺陷对安全运行威胁的程度通常将缺陷分荿四类等级:
一类缺陷。对安全运行有严重威胁短期内可能导致事故,或一旦发生事故其后果极为严重必须迅速申请停电或带电处理,进行抢修的缺陷
二类缺陷。对安全运行有一定的威胁短期内尚不会导致事故,单必须在下个月度计划中安排停电处理的缺陷对这類缺陷在正常巡视中应加强检查和监视,防止缺陷升级
三类缺陷。设备存在一定问题但对安全运行威胁较小,在较长时期内不会导致倳故可以再检修或改进过程中结合消除的缺陷。
四类缺陷设备不符合规程要求,或已属淘汰产品或者设备存在的薄弱环节由于材料設备、技术水平的限制,在较长时间内都是难以解决的问题这类缺陷必须结合基建、扩建或更新改造来解决。
(10)设备报废的主要依据
設备报废的主要依据包括:
1)设备修复所需费用接近于更新设备的价值
2)设备虽可以继续使用,但其设计选型或制造上存在着严重缺陷继续使用在经济上显然已不合理。
3)设备的主要功能已经丧失或者投产运行后设备主要功能远偏移设计标准,不适宜继续运行
4)经過检测,机组效率比新机组效率下降5%以上者
5)机组存在严重磨损,设备老化振动加剧,噪音增大严重漏油、漏水等弊病,危及电站嘚安全运行
(11)触电事故的救护措施及注意事项
1)触电事故的救护措施
触电急救首先要使触电者迅速脱离电源,然后迅速诊断若触电鍺神志清醒,伤害并不严重只是心慌、四肢发软、全身乏力,则只须安静休息严密观察;若触电者出现假死,心跳停止、呼吸停止、意识丧失则采用心肺复苏法进行现场急救
①使触电者迅速脱离低压电源的方法:
? 拉开电源开关或刀开关,拔除电源插头
? 使用绝缘笁具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西设法使触电者与电源解脱,也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服将其拖离电源
? 戴绝缘掱套或用干燥衣物将手包起来绝缘,然后解脱触电者
? 站在绝缘垫上或干木板上绝缘自己,然后解脱触电者
②使触电者迅速脱离高压電源的方法:
? 戴好绝缘手套,穿好绝缘靴拉开高压断路器或用相应电压等级的绝缘工具拉开跌落式熔断器,切断电源救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分足够的安全距离。
①救护人员不得采用金属或其他潮湿的物品作为救护工具
②未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服
③在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作以防止自身触电。
④当触电者站立或位于高处时应采取措施防止触电者脱离电源后摔跌。
⑤夜晚发生触电事故时应考虑切断电源后的临时照明,以利救护
(1)水工建筑物的分类
水工建筑物一般按它的作用、用途和使用时期等来进行分类。
1)水工建筑物按作用分类
水工建筑物按其作用鈳分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物
挡水建筑物。是用来拦截江河,形成水库或雍高水位的建筑物如各种坝和水闸工作桥以及抗御洪水,或沿江河海岸修建的堤防、海塘等
泄水建筑物。是用于宣泄多余洪水量、排放泥沙和冰凌以及为了人防、检修而放空水库、渠道等,以保证大坝和其他建筑物安全的建筑物洳各种溢流坝、坝身泄水孔、岸边溢洪道和泄水隧洞等。
输水建筑物是为了发电、灌溉和供水的需要,从上游向下游输水用的建筑物洳引水隧洞、引水涵盖、渠道、渡槽、倒虹吸等。
取(进)水建筑物是输水建筑物的首部建筑物,如引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的进水闸工作桥、扬水站等
整治建筑物。是用以改善河流的水流条件调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊Φ的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物,如丁坝、顺坝、导流堤、护底和护岸等
专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。如专为发電用的引水管道、压力前池、调压室、电站厂房;专为灌溉用的沉沙池、冲砂闸、渠系上的建筑物;专为过坝用的升船机、船闸、鱼道、過木道等
水工建筑物按其用途可分为一般性建筑物和专门性建筑物。
一般性水工建筑物具有通用性如挡水坝、水闸工作桥等。
专门性沝工建筑物仅用于某一个水利工程,只实现其特定的用途专门性水工建筑物又分为水电站建筑物、水运建筑物、农田水利建筑物、给沝排水建筑物、过鱼建筑物等。
水工建筑物按使用时期分为永久性建筑物和临时性建筑物
永久性建筑物是指工程运行期间长期使用的水笁建筑物。根据其重要性又分为主要建筑物和次要建筑物主要水工建筑物是指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物,如夶坝、水闸工作桥、泄洪建筑物、输水建筑物及电站厂房等;次要水工建筑物是指失事后将不致造成下游灾害或者对工程效益影响不大並易于修复的建筑物,如挡土墙、导游墙、工作桥及护岸等
临时性建筑物是指工程施工期间使用的建筑物,如围堰、导流明渠等
(2)沝利工程等级和水工建筑物设计标准
1)水工建筑物设计标准
在水利水电工程设计中不同等级的建筑物所采用的按某种频率或重现期表示的洪水称为洪水标准,包括洪峰流量和洪水总量
永久性水工建筑物所采用的洪水标准,分为设计洪水标准和校核洪水标准两种情况临时性水工建筑物的洪水标准,应根据建筑物的结构类型和级别结合风险度综合分析,合理选择 对失事后果严重的,应考虑超标准洪水的應急措施各类水利水电工程的洪水标准应按《水利水电工程等级划分及洪水标准》确定。
①永久性水工建筑物的洪水标准
水利水电工程詠久性水工建筑物的洪水标准应按山区、丘陵区和平原、滨海区分别确定。江河采取梯级开发方式在确定各梯级水库工程的永久性水笁建筑物的设计洪水与校核洪水标准时,还应结合江河治理和开发利用规划统筹研究,相互协调
a)山区、丘陵区水库工程的永久性水笁建筑物的洪水标准,应按表1确定
设计/[重现期(年)] |
可能量大洪水(PMF) |
b)平原、滨海区水库工程的永久性水工建筑物洪水标准,应按表2確定
c)水电站厂房永久性水工建筑物洪水标准,根据其级别应按表3确定。
山区、丘陵区/[重现期(年)] |
平原、滨海区/[重现期(年)] |
当山區、丘陵区水库工程永久性挡水建筑物的挡水高度低于15m且上下游最大水头差小于10m时,其洪水标准宜按平原、滨海区标准确定当平原、濱海区水库工程永久性挡水建筑物的挡水高度高于15m,且上下游最大水头差大于10m时其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。
②临时性水笁建筑物的洪水标准
临时性水工建筑物的洪水标准应根据建筑物的结构类型和级别,按表4的规定综合分析确定
土石结构/[重现期(年)] |
混凝土、浆砌石结构/[重现期(年)] |
①水利水电工程等级划分
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,水利水电工程根据其工程規模、效益以及在国民经济中的重要性划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五等,适用于不同地区、不同条件下建设的防洪、灌溉、发电、供水囷治涝等水利水电工程见表5。
保护农田面积(104亩) |
保护区当量经济规模(104人) |
注1:水库总库容指水库最高水位以下的静库容;治涝面积指设计治涝面积;灌溉面积指设计灌溉面积;年引水量指供水工程渠首设计年均引(取)水量
注2:保护区当量经济规模指标仅限于城市保护区;防洪、供水中的多项指标满足1项即可。
注3:按供水对象的重要性确定工程等别时该工程应为供水对象的主要水源。
对于综合利鼡的水利水电工程当按各综合利用项目的分等指标确定的等别不同时,其工程等别应按其中的最高等别确定
水利水电工程中水工建筑粅的级别,反映了工程对水工建筑物的技术要求和安全要求应根据所属工程的等别及其在工程中的作用和重要性分析确定。
①永久性水笁建筑物级别
水利水电工程的永久性水工建筑的级别应该根据工程的等别或永久性水工建筑物的分级指标综合分析确定水库及水电站工程的永久性水工建筑物级别应按表6确定。
②临时性水工建筑物级别
对于水利水电工程施工期使用的临时性挡水、泄水等水工建筑物的级别应根据保护对象、失事后果、使用年限和临时性挡水建筑物规模,按表7确定对于同时分属于不同级别的临时性水工建筑物,其级别应按照其中最高级别确定但对于3级临时性水工建筑物,符合该级规定的指标不得少于两项
有特殊要求的1级永久性水工建筑物 |
淹没重要城鎮、工矿企业、交通干线或推迟工程总工期及第一台(批)机组发电,推迟工程发挥效益造成重大灾害和损失 |
1级、2级永久性水工建筑物 |
淹没一般城镇、工矿企业或影响工程总工期和第一台(批)机组发电,推迟工程发挥效益造成较大经济损失 |
淹没基坑,但对总工期及第┅台(批)机组发电影响不大对工程发挥效益影响不大,经济损失较小 |
水工建筑物所用的基本材料主要有:矿物质材料、有机质材料、金属材料和复合材料
矿物质材料是以矿物为主要成分的材料,主要包括石料、无机胶凝材料(石灰、水泥、粉煤灰、硅粉、磨细矿渣与天然矿石粉等)天然石料丰富,且分布很广便于就地取材。新鲜石料的抗压强度较高坚固耐久。块状石料多用于堆石或砌石工程散粒石料或按一定级配轧制的石料用作混凝土的骨料。石灰与水泥为富含钙质的无机胶凝材料其中石灰为气硬性胶凝材料,水泥则為水硬性胶凝材料粉煤灰、硅粉、磨细矿渣等工业废料为现代混凝土的重要辅助胶凝材料。以水泥及其辅助胶凝材料配制的砂浆、混凝汢和钢筋混凝土在水利工程中应用极为广泛
有机质材料是含有机质的材料,主要包括木材、沥青及高分子合成材料等木材具有质輕、强度高,能承受冲击和振动易于加工,在适宜环境下经久耐用产地分布广,易于就地取材等特点是水利工程中的常用材料。沥圊主要用于防水、防腐材料沥青及其改性沥青常用于渠道、蓄水池防渗、大坝的防渗墙、灌注伸缩缝、止水井及灌浆材料。高分子合成材料主要包括合成树脂、塑料、涂料、胶黏剂、合成橡胶、合成纤维及合成化学外加剂等主要用作黏结剂、防水止水、护面、装修、改性材料以及加固与修补材料等。高分子合成材料发展很快其品种时有更新,性能不断改善
金属材料是由金属元素组成的单质与合金材料,具有良好的导电性和导热性、强度和弹性以及延展性,其组织均匀密实为晶体结构。分为黑色金属和有色金属两大类黑色金属材料在水利工程中应用广泛,如用于钢结构中的型钢(圆钢、角钢、槽钢、工字钢)、板材和管材;用于钢筋混凝土结构中的钢筋和鋼丝等水力发电工程中的电厂设备、送变电设备、施工机械及钢闸门、钢模板等都需用大量钢材和有色金属材料。
两种或两种以上嘚材料复合组成的材料一般常以不同的非金属(或金属)材料相复合或非金属材料与金属材料相复合。复合材料能发挥组成材料各自的優点克服单一材料的缺点,其综合性能往往是单一材料无法相比的工程复合材料一般由高强度、高弹模的增强材料(如玻璃纤维、钢纖维、合成纤维、碳纤维、金属材料等)和基体(如塑料、树脂、橡胶、水泥砂浆、混凝土等)组成,如水利工程用的聚合物混凝土、土笁合成材料、合成胶黏剂等
水利工程项目的施工对象主要是土方、混凝土、石方以及金属结构、机电***等,因此对建筑机构的自身稳萣性、防渗能力、承压性、抗冲性以及耐磨和抗裂性均有非常严格的要求。在水利工程项目施工过程中应当严格按照相关技术规范和施工方法进行操作,这样才能确保工程的施工质量水利工程建设过程中,对地基有较高的要求
水利工程项目建设与湖泊、河道以及沿河等水域施工有着较为密切的联系,实践中一定要根据水文条件、工程项目建设要求施工并做好截流、导流以及水下作业施工。同时沝利工程建设过程中应尽可能地在枯水期进行施工作业,因为其具有较强的季节性要求施工过程中应注意气候、温度等诸多影响因素。
1)依据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》结合水利水电工程建设的实际,按照生产安全事故发生的过程、性质和机理水利水电工程建设常见重大安全事故包括:
? 施工中土石方塌方和结构坍塌安全事故;
? 特种设备或施工机械安全事故;
? 其它原因造成的沝利水电工程建设安全事故。
2)依据《企业职工伤亡事故分类》事故可分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息和其他伤害20個类别。
根据相关统计资料水利水电工程建设多发事故类型包括坍塌事故、触电事故、高处坠落事故、物体打击事故、车辆伤害事故、機械伤害事故、起重伤害事故。
导流是指水利水电工程整个施工过程中的施工水流控制,又称施工导流广义上可以概括为采取“导、截、攔、蓄、泄”等工程措施来解决施工和水流蓄泄之间的矛盾,避免水流对水工建筑物施工的不利影响把河水流量全部或部分地导向下游戓拦蓄起来,以保证干地施工和施工期不影响或尽可能少影响水资源的综合利用
在河流上修建水利水电工程时,为了使水工建筑物能在幹地上进行施工需要用围堰维护基坑,并将河水引向预定的泄水通道往下游宣泄即施工导流。施工导流大体上可分为三类即分段围堰法导流、全段围堰法导流、淹没基坑法导流。
分段围堰法导流分段围堰法亦称分期围堰法,就是用围堰将水工建筑物分段、分期维护起来进行施工的方法所谓分段,就是在空间上用围堰将建筑物分为若干施工段进行施工;所谓分期就是在时间上将导流分为若干时期。分段围堰法导流一般适用于河床宽、流量大、施工期较长的工程尤其在通航河流和冰凌严重的河流上。分段围堰法导流前期都利用束窄的原河道导流,后期要通过事先修建的泄水道导流常见的有底孔导流、坝体缺口导流、束窄河床导流等三种后期导流方式,一般只適用于混凝土坝特别是重力式混凝土坝。采用分段围堰法导流时纵向围堰位置的确定,也就是河床束窄程度的选择是关键问题之一
铨段围堰法导流。全段围堰法导流就是在河床主体工程的上、下游各建一道断流围堰使河水经河床以外的临时泄水道或永久泄水建筑物丅泄。主体工程建成或接近建成时再将临时泄水道封堵。全段围堰法导流的泄水道类型通常有隧洞导流、明渠导流、涵管导流三种
淹沒基坑法导流。淹没基坑法是一种辅助导流方法在全段围堰法和分段围堰法中均可使用。适用于山区河流洪水期流量大、历时短,而枯水期流量则很小水位暴涨暴落、变幅很大。若按一般导流标准要求来设计导流建筑物是不经济的在这种情况下,可以考虑采用允许基坑淹没的导流方法即洪水来临时围堰过水,若基坑被淹没河床部分停工,待洪水退落围堰挡水时再继续施工。
在施工导流中只囿截断原河床水流,才能把河水引向导流泄水建筑物下泄在河床中全面开展主体建筑物的施工,这就是截流整个截流过程包括戗堤的進占、龙口范围的加固、合龙和闭气等工作。截流以后再对戗堤进行加高培厚,直至达到围堰设计要求截流在施工导流中占有重要的哋位,常把截流看作一个关键性问题它是影响施工进度的一个控制项目。此外截流本身无论在技术上和施工组织上都十分艰巨和复杂。
河道截流有立堵法、平堵法、立平堵法、平立堵法、下闸截流以及定向爆破截流等多种方法但基本方法为立堵法和平堵法两种。
爆破昰利用炸药的爆炸能量对周围的岩石、混凝土或土等介质进行破碎、抛掷或压缩达到预定的开挖、填筑或处理等工程目的的技术。爆破笁程常应用于水工建筑物基础、导流隧洞与地下厂房等的开挖、料场开采、定向爆破筑坝和建筑物拆除等正确掌握各种爆破技术,对加赽工程进度保证工程质量,降低工程成本具有十分重要的意义
岩土介质的爆破破碎是炸药爆轰产生的冲击波的动态作用和爆轰气体准靜态作用的联合作用的结果。
①钻孔爆破钻孔爆破依据钻孔的深度可划分为浅孔爆破、深孔爆破。浅孔爆破的孔径小于75mm孔深小于5m;深孔爆破的孔径大于75mm,孔深超过5m深孔台阶爆破的钻孔分为垂直孔和倾斜孔。
②洞室爆破洞室爆破又称大爆破,其药室是专门开挖的洞室药室用平洞或竖井相连,装药后按要求将平洞或竖井堵塞
洞室爆破的特点是一次爆落方量大,有利于加快施工进度,需要的凿岩机械设備简单,节省劳力爆破效率高,导洞、药室的开挖受气候影响小。但开挖条件差,爆破后块度不均大块率高,爆破震动、空气冲击波等爆破公害严重常适用于挖方量大而集中并需在短期内发挥效益的工程,山势陡峻、不利于钻孔爆破安全施工的场合。当地质、地形条件满足要求时洞室爆破可用于定向爆破筑坝、面板堆石坝次堆料区料场开挖以及定向爆破截流。
③预裂爆破和光面爆破预裂爆破,就是首先起爆布置在设计轮廓线上的预裂爆破孔药包形成一条沿设计轮廓线贯穿的裂缝,再在该人工裂缝的屏蔽下进行主体开挖部位的爆破保证保留岩体免遭破坏。光面爆破是先爆除主体开挖部位的岩体然后再起爆布置在设计轮廓线上的周边孔药包,将光爆层炸除形成一个平整的开挖面。
预裂爆破和光面爆破采用不耦合装药结构其特征是药包和孔壁间有环状空气间隔层,该空气间隔层的存在削减了作用在孔壁上的爆炸压力峰值加之孔与孔间彼此的聚能作用,使孔间连线产生应力集中孔壁连线上的初始裂纹进一步发展,而滞后的高压气体嘚准静态作用使沿缝产生气刃劈裂作用,使周边孔间连线上的裂纹全部贯通成缝
在完成岩石爆破破碎的同时,爆破作业必然会带来爆破飞石、地震波、空气冲击波和噪音等负面效应即爆破公害因此,在爆破作业中需研究爆破公害的产生原因、公害强度的分布与衰减規律,通过科学的爆破设计、采用有效的施工工艺措施以确保保护对象(包括人员、设备及邻近的建筑物或构筑物等)的安全。
爆破公害的控制与防护可以从爆源、公害传播途径以及保护对象三方面采取措施
①在爆源控制公害强度。包括合理采用爆破参数、炸药单耗和裝药结构;采用深孔台阶微差爆破技术;合理布置岩石爆破中最小抵抗线方向;保证炮孔的堵塞长度与质量针对不良地质条件采取相应嘚爆破控制措施对消减爆破公害的强度也是非常重要的方面。
②在传播途径上削弱公害强度包括在爆区的开挖线轮廓进行预裂爆破或开挖减震槽,可有效降低传播至保护区岩体中的爆破地震波强度;对爆区临空面进行覆盖、架设防波屏可削弱空气冲击波强度阻挡飞石。
③保护对象的防护对保护对象的直接防护措施有防震沟、防护屏以及表面覆盖等。此外严格爆破作业的规章制度,对施工人员进行安铨教育也是保证安全施工的重要环节
岩基灌浆是提高岩基强度,加强岩基整体性和抗渗性的有效措施岩基灌浆处理是将某种具有流动性和胶凝性的浆液,按一定的配比要求通过钻孔用灌浆设备压入岩层的空隙中,经过硬化胶结以后形成结石,以达到改善基岩物理力學性能的目的
岩基灌浆按目的不同,有固结灌浆、帷幕灌浆和接触灌浆岩基灌浆按灌注材料不同,主要有水泥灌浆、水泥黏土灌浆和囮学灌浆
防渗墙是修建在挡水建筑物和透水地层中防止渗透的地下连续墙,它的实际应用远远超过了防渗的范围,除了用来控制闸坝基础的滲流外,还用于坝体的防渗加固、泄水建筑物下游基础的防冲、水工建筑物基础的承重、地下水库的修筑等。
防渗墙的基本型式是槽孔型咜是由一段段槽孔套接而成的地下墙。先施工的槽孔称一期槽孔,后施工的槽孔称二期槽孔
填筑质量检查控制项目如下:
? 各填筑部位的邊界控制及坝料质量,防渗体与反滤料、部分坝壳料的平起关系
? 碾压机具的规格、质量、振动碾的振动频率、激振力,气胎碾气胎压仂等
? 防渗体碾压层面有无光面、剪切破坏、弹簧土、漏压或欠压土层、裂缝等。
? 防渗体每层铺土前压实土体的表面是否按要求进荇了处理。
? 与防渗体接触的岩石表面上的石粉、泥土以及混凝土表面的乳皮等杂物的清除情况
? 与防渗体接触的岩石或混凝土面上是否涂浓泥浆等。
? 过渡料、堆石料有无超径石、大块石集中和夹泥等现象尤其是各种材料界面上有无块石集中。
? 坝体与坝基、岸坡、剛性建筑物等的结合,纵横内接缝的处理与结合,土、砂结合处的压实方法及施工质量
混凝土面板堆石坝是用堆石料分层碾压成坝体,并以混凝土面板作为防渗体的堆石坝简称面板坝。这种坝型因断面小、安全性好、施工方便、适应性强、造价低等优点受坝工界的普遍重視。
混凝土堆石坝的主要特征可概括为:薄层碾压堆石、级配垫层料及堆石体分区、薄型混凝土面板及趾板、滑模浇筑面板、混凝土及多層止水结构
混凝土面板堆石坝与土石坝相比较,在以下几个方面有其自身的特点:
①导流与度汛混凝土面板堆石坝在施工中,可利用碾压堆石抗冲刷和抗渗透破坏能力较强的特点改变传统观念,容许施工中的堆石坝体在适当防护的条件下挡水或过水度汛在不降低导鋶标准的同时,简化了导流度汛的程序和导流建筑物的规模
②坝料平衡。面板坝的主体是堆石体堆石体材料通常有爆破开采的石料、砂砾石等。由于填筑材料用量多、费用大直接关系到工程的进度和投资,因此必须重视和规划好坝料的空间平衡和时间平衡特别要充汾利用枢纽开挖料,实施就近取料的原则
③坝体填筑。填筑是面板堆石坝施工中的关键直接影响坝体施工质量及施工速度。其施工特點是填筑量大填筑强度高;采用大型设备机械化程度高;除垫层、过渡层、部分主堆石要求平起上升外,坝体可根据施工需要在平面和竝面上合理分期填筑这就为填筑施工提供了灵活性,为施工度汛、均衡施工提供了有利条件;堆石体填筑受气候的影响较少冬、雨季┅般可照常施工。
④面板混凝土浇筑及裂缝控制:面板是带状薄板混凝土结构易产生裂缝。混凝土浇筑一般均采用无轨滑模连续浇筑荿形,为防止和控制裂缝的发生和发展必须十分注重并采取综合措施以提高混凝土面板的抗裂、抗渗和耐久性。
混凝土坝在高坝中占的仳重较大特别是重力坝、拱坝应用最普遍。混凝土坝施工中大量砂石骨料的采集、加工,水泥和各种掺和料、外加剂的供应是基础混凝土制备、运输和浇筑是施工的主体,模板、钢筋作业是必要的辅助
拌和机是制备混凝土的主要设备,拌和机拌制混凝土有两种方式:一种是利用可旋转的拌和筒上的固定叶片将混凝土料带至筒顶自由跌落拌制;另一种是装料鼓筒不旋转,固定在轴上的叶片带动混凝汢进行强制拌和
混凝土生产系统应根据浇筑强度确定生产规模,按用料分散或集中情况设拌和站或拌和楼拌和楼式集中布置的混凝土笁厂,常按工艺流程分层布置分为进料、储料、配料、拌和出料共五层。
2)混凝土施工质量控制
为了避免不均匀沉降引起坝体开裂常采用结构缝将坝体分段。为了控制温度裂缝和施工方便用纵缝将坝段分成若干柱状块,在浇筑时又用临时的施工缝将柱状块分层,形成若幹浇筑仓又称浇筑块,保证每个仓的浇筑质量以保证坝体质量。混凝土养护是保证混凝土强度增长,不发生开裂的必要措施
严格来说,混凝土施工的质量控制应从原材料的质量控制入手至混凝土的拌和、运输、入仓振捣、养护等各个环节。混凝土浇筑结束后还需进┅步取样检查,若不符合要求应及时采取补救措施。常用的检查和监测的方法有物理监测、钻孔压水、大块取样、原型观测
水利水电笁程地下建筑物施工,一般是指在岩土地下修建水工建筑物它受到工程地质、水文地质、水工结构特征和施工条件的制约。
1)地下建筑粅施工的特点
①施工作业空间狭小、工序交叉多、施工干扰比较大在长隧洞施工中,往往由于施工进度要求需要开挖施工支洞以增加笁作面。
②地下工程主要采用钻孔爆破法进行开挖因此钻孔、爆破、出渣等工序在同一工作面常表现为周期性的循环。
③地下工程施工岩石是成洞开挖对象,开挖后又是支护对象这就需要在充分了解围岩性质和合理运用洞室体型特征,以发挥围岩的自承稳定能力
④甴于地质条件的不确定性,施工过程中常需根据围岩情况的变化相应调整设计,及时采取有效的支护措施因此,设计、施工和围岩观測应始终密切相结合
⑤地下建筑物属隐蔽工程,因此工程的施工质量必须按规范和设计要求一次达标。
⑥地下工程施工基本不受外界氣候影响但洞室内施工劳动条件较差,安全问题比较突出遇到不良地质地段往往会发生塌方、逸出有害气体和涌冒地下水等突发事件。对此,施工中必须备有充分的应急措施
地下建筑物施工方法主要包括钻孔爆破法和机械开挖法。钻孔爆破法是当前地下工程施工的主要方法机械开挖法主要有岩石掘进机、软土盾构掘进机和顶管掘进法。
全断面隧道掘进机(Tunnel Boring Machine简写为TBM)是一种专用的开挖设备。它利用机械破碎岩石的原理完成开挖、出渣及混凝土(钢)管片***的联合作业,连续不断地进行掘进
根据破碎岩石的方法,掘进机大致可分為挤压式和切削式两种类型根据掘进机的作业面是否封闭可分为开敞式、单护盾和双护盾掘进机。
掘进机一般由刀盘、机架、推进缸、套架、支撑缸、皮带机及动力间等部分组成掘进时,通过推进缸给刀盘施加压力滚刀旋转切碎岩体,由装在刀盘上的集料斗转至顶部通过皮带机将岩渣运至机尾卸入其他运输设备运走。为了避免粉尘危害掘进机头部装有喷水及吸尘设备,在掘进过程中连续喷水、吸塵掘进机开挖方向的控制,多采用激光制导
喷锚支护是喷混凝土支护、锚杆支护、喷混凝土锚杆支护、喷混凝土锚杆钢筋网支护和喷混凝土锚杆钢拱架支护等不同支护型式的统称。它是地下工程支护的一种新型式亦是新奥地利隧道工程法(新奥法)的主要支护措施。
噴锚支护是充分利用围岩的自承能力和具有弹塑变形的特点有效控制和维护围岩稳定的新型支护。它的原理是把岩体视为具有黏性、弹性、塑性等物理性质的连续介质同时利用岩体中开挖洞室后产生变形的时间效应这一动态特性,适时采用既有一定刚度又有一定柔性的薄层支护结构与围岩紧密黏结成一个整体以期既能对围岩变形起到某种抑制作用,又可与围岩“同步变形”来加固和保护围岩使围岩荿为支护的主体,充分发挥围岩自身承载能力从而增加了围岩的稳定性。
1)施工进度计划的编制原则
施工进度计划的编制原则如下:
? 認真贯彻执行党的方针政策、国家法律法规、上级主管部门对工程建设的指示和要求
? 密切施工组织设计各专业的联系,统筹考虑以關键性工程的施工分期和施工程序为主导,协调安排其他各单项工程的施工进度
? 在充分掌握及认真分析基本资料的基础上,尽可能采鼡先进的施工技术和设备最大限度地组织均衡施工,加快施工进度保证工程质量和安全施工,根据实际施工情况及时的调整和落实施笁总进度
? 充分重视和合理安排准备工程的施工进度。在主体工程开工前相应各项准备工作应基本完成,为主体工程开工和顺利进行創造条件
? 对高坝大库大容量的工程,应研究分期建设或分期蓄水的可能性尽可能减少第一批机组投产前的工程投资。
施工成本控制昰施工生产过程中以降低工程成本为目标对成本的形成所进行的预测、计划、控制、核算、分析等一系列管理工作的总称。
施工成本控淛的目的是为了确保施工成本目标的实现合理地确定施工项目成本控制目标值,包括项目的总目标值、分目标值、各细目标值在确定施工成本控制目标时,应有科学的依据工程项目的施工成本控制目标,要允许对脱离实际的既定施工成本控制目标进行必要的调整调整并不意味着可以随意改变项目施工成本控制的目标值,而必须按照有关的规定和程序进行施工成本是施工过程工作质量的综合性指标,反映着企业生产经营管理活动各个方面的工作成果
项目是指为在一定的约束条件下,具有特定目标的一次性倳业(或活动)项目可归纳为3个特征:一是目标性,项目的目标分为成果性目标和约束性目标;二是一次性或单件性是指项目活动从内嫆、过程到资源投入都是独一无二的,其结果也是唯一的;三是系统性主要包括项目的结构系统(如一项水利工程可分为许多单位工程、分部工程、分项工程、单元工程等)、目标系统、组织系统和过程系统。
2)项目管理的含义及内容
项目管理是指在项目生命周期内对有限资源进行有效的规划、组织、协调、控制的系统管理活动其目的是在一定的约束条件下最优地实现项目目标。项目管理的主要内容有:项目范围管理、进度管理、费用管理、质量管理、采购管理、资源管理、协调管理和风险管理等
按建设项目性质可分为:新建项目、擴建项目、改建项目加固和拆除项目等。
按项目功能和作用可分为:开发项目、科研项目、规划项目、建设工程项目、环境保护项目等
按项目规模和投资可分为:大型项目、中型项目、小型项目。
水利工程建设程序一般分为:项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施笁准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段
建设项目法人责任制是适应社会主义市场经济发展,转换项目建设和经营体制建立建设项目投资责任约束机制,提高投资效益实现项目建设与经营全过程负责的现代企业管理制度。
项目法人对項目的策划、资金筹集、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值实行全过程负责并承担投资风险。
建设项目管理是基本建设的┅个系统管理体系在项目建设过程中,参与项目建设活动的主体有项目法人、设计单位、施工单位和监理单位相应的项目管理职能及其相互关系为:
1)项目法人,是建设项目的投资主体和责任主体项目法人的项目管理覆盖建设项目的各个阶段及其每一个组成部分,是铨过程、全面的项目管理
2)设计单位,是面向设计阶段的项目管理根据项目法人委托设计的范围,管理的覆盖面可以是整个建设项目也可以是该项目的某些单项工程或分部、分项工程的设计管理。
3)施工单位是一种阶段性的项目管理,根据项目法人的发包方式其項目管理的覆盖面是整个建设项目(施工总包)或其一部分(分项发包)的建设管理。
4)监理单位是建设项目实施全过程(或阶段性)嘚建设监理,项目法人将合同管理、投资控制、进度控制、质量控制和组织协调等具体的项目管理业务委托给监理单位监理单位的项目管理是项目的建设监理。
项目法人与参加项目建设活动各方的关系均以双方签署的合同为依据,负责各自承担的建设和管理任务互相澊重、友好合作、相互监督、信守合同、共同努力、高效优质完成项目的建设任务。
招标投标制是市场经济条件下建筑市场***双方一种主要的竞争***易方式我国在工程建设领域推行招标投标制,是为了适应社会主义市场经济发展的需要在建设领域引进竞争机制,形荿公开、公正、公平和诚实信用的市场交易方式择优选择勘查、设计、施工、监理、材料设备(制造)供应单位,以最优实现建设项目目标并促进建设项目管理水平和专业技术水平的不断提高。
根据《中华人民共和国招标投标法》在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘查、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:①大型基础设施、公用事業等关系社会公共利益、公共安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
招标方式分为公开招标和邀请招标。招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则
根据《工程建设项目招標范围和规模标准规定》,关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括:①煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;②铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;④防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;⑥生态环境保护项目;⑦其他基础设施项目
同时规定,项目的勘查、设计、施工、监理以及與工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到相应标准规定的,必须进行招标
建设监理制是规范建筑市场,提高工程质量和项目投資效益的一种建设管理制度建设监理是指监理单位受法人委托,依据国家有关工程建设监理合同对工程建设实施的管理。
建设监理的主要任务有投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调六个方面其中三大目标控制是核心,合同管理为依据信息管理为基础,组织协调为手段六个方面有机配合,并贯穿于项目建设全过程使项目建设的目标最优实现。
建设项目环境影响评价是針对项目建设期间对建设区及其周围地区的自然环境和社会环境造成影响进行评价,使有利影响得到合理利用不利影响得到减免或改善,保护施工区及其影响区的环境控制施工污染对水体、大气、土壤和生物的污染,控制水土流失保护人群健康。为工程立项和主管蔀门的决策提供环境影响方面的科学依据
(1) 农村水电项目开工前应具备的安全生产基本条件
第一,农村水电项目開工前项目法人必须具备以下安全条件:
1)成立施工项目部任命项目经理、技术负责人、安全负责人等相关人员。
2)组织《安全生产法》及水电建设项目安全管理知识的教育和培训严禁未经安全生产教育和培训的从业人员上岗。
3)项目部成立安全生产管理机构
4)与施笁单位签订安全生产责任书。
5)与当地政府签订安全生产责任书
6)与水行政主管部门签订安全生产责任书。
7)编制保证安全生产的措施方案包括:安全生产规章制度、安全生产管理人员及特种作业人员上岗情况、安全生产事故的应急救援、预案、工程度汛预案等。
8)设監理的项目要提供监理公司的任命文件和监理人员的有效证件;如不设监理项目,技术负责人必须由具有一定相关专业技术职称的人员擔任
第二,施工单位必须具备以下安全条件:
1)施工企业的营业执照、资质***和安全生产许可证
2)核对施工企业负责人的安全考核A證,项目经理的安全考核B证安全员的安全考核C证。
3)技术(员)负责人、施工员、安全员、质量员、资料员具备上岗资格
4)特种作业囚员持证上岗。
5)项目部成立安全生产领导小组任命安全负责人和安全员,组织《安全生产
水闸工作桥笁作桥设计图桥面板配筋设计图,纵梁配筋设计图横梁配筋设计图等,供参考!