什么是电压等级级220/110/10kV;220kV进出线3回;110kV出线远期4回

220kV变电站三台主变,什么是电压等级级220/110/10无功补偿电容器可以只装在一台主变下吗?主变压器是180/180/90,220kV主接线双母线,110kV为双母线或单母线三分段10kV为单母线三分段,规划3×3×10Mvar的电嫆器中低压侧均带负
220kV变电站,三台主变什么是电压等级级220/110/10,无功补偿电容器可以只装在一台主变下吗?主变压器是180/180/90,220kV主接线双母线110kV为双毋线或单母线三分段,10kV为单母线三分段规划3×3×10Mvar的电容器。中低压侧均带负荷
请详述优缺点。
展开 全部
 你这是三卷变压器应该是降压變压器。220kV侧接电源(电网)副边有两个输出,110kV和10kV220和110kV侧的绕组是全容量为240MVA ,而10kV侧是半容量为120MVA 。
1、这台变压器会供两路输出110kV是送比较远的用户。而10kV是送比较近的用户他的负载可能比较轻,半容量已经够了再说10kV侧的容量要制造到240MVA,是很困难的(120MVA都已经很困难)
2、无论变压器输出嘚110或10kV侧的容量如何分配,高压输入侧的容量最多能达到240MVA所以,实质上这台变压器的容量就是240MVA。
如果还不清楚可以追问。
全部
