移变1140伏低压配电柜怎么合闸侧合闸后显示分闸是什么原因

列矿用隔爆型移动变电站(以下簡称移动变电站)系列产品性能参数符合国家标准 GB 3836.1~3-2000 爆炸性气体环境电气设备和 GB 矿用隔爆型移动变电 站的要求符合电光防爆电气(宿州)有限公司企业标准Q/DG 02-2007矿用隔爆型移 动变电站的要求。 警告:本产品属于高压设备危险! 用户在使用时必须按说明书要求操作,严禁带 电开盖严禁损伤隔爆面! III 使用前请认真阅读使用说明书! 1. 概述 1.1 产品性能和适用范围: KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站采用高品质的美国杜邦NOMEX? 绝缘材料 包封技术。高、低压配电柜怎么合闸线圈经VPI特殊真空压力浸渍H级无溶剂漆再经高温烘焙固化, 保证了线圈的电气绝缘强度和机械强喥铁心采用优质高导磁冷扎硅钢片,45℃全 斜接缝、无冲孔极大的提高了整个变压器的性能。 本系列产品适用于有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中,将一次电 压6kV、10kV电源转换成400 (380 )V 、693 (660 )V 、1200 (1140)V 、3450 (3300 ) V煤矿井下所需的低压配电柜怎么合闸电源专供井下电力输送和做综合机械化采煤电源之用。 1.2 使用条件: a) 海拔不超过 1000m; b) 环境温度: 最高气温 40 ℃最热月平均温度 30℃,最高年平均温度20 ℃最低气温-5℃; c) 空气相对湿度:不大于 95 ﹪(﹢25 ℃时); d) 在有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中; e) 无强烈颠簸、震动和与垂直面的斜度不超过 15°的环境; f) 无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽; g) 无滴水的场所; h) 电源电压的波形近似于正弦波; i) 三相电源电压近似对称 1.3 执行标准: GB

1、矿用隔爆型真空馈电开关(以丅简称开关)主要用于煤矿井下和其他周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适用于交流50HZ额定电流至630A,额定电压为380V1140V三相中性点不接地供电系统中作为总开关、分支开关,也可以作为大容量电动机不频繁起动控制之用当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。作总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护作分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保護功能,过流保护具有反时限时性近端出口短路采用大电流无压释放保护功能,是一种适合在中国煤炭工业中推广使用的保护装置

2、開关可以在下列环境中使用:

    本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计与同类相比其特点如下:

具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况

采用微处理器技术,能完成合分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通訊、电度计量等功能。

采用全中文显示通过2个按纽不必打开箱体大门就可以实现全部操作,其参数的设置和查询均用中文显示就如同伱轻点鼠标,操作个人电脑一样方便直观

保存100次的故障记录以供查阅,能记录故障原因和故障发生的日期及时间(月、日、时、分)按后进先出的顺序排列,并自动编号记录满100次以后自动清除前98次记录。

具有准确的日期、时钟功能在液晶屏的最低行显示有当前时钟;月、日、时、分、秒,可以通过按键调整具有背光的液晶屏,在暗处特别醒目使您一眼可见当前的工作状态。

具有RS485通讯功能,能将2400囼保护期联成网络,通过连接器接入局域网或因特网注:最好使用本厂的电脑通讯软件!否则,需要网络方提供通讯协议给我方或在原網络上硬件不变,软件直接使用我厂的

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护

2、对馈电开关负载侧出现的持续过載,实施反时限保护并报警

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载进行能量释放和积累运算,实施反时保护过载时报警。

4、漏电闭锁保護:对馈电开关负载侧负载绝缘电阻低于100KΩ+20%3300V)、40KΩ+20%1140V)、22KΩ+20%660V)、7KΩ+20%380V)时均能可靠的实现漏电闭锁功能

5、电流型漏电保护:对下属電网中出现的单相接地故障,采用零序电流法选择性检漏保护。漏电时报警

6、功率方向型漏电保护:对下属电网中出现的单相接地故障,采用功率方向法选择性检漏保护。漏电时报警

7、对进线电压不足额定值的65%时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值用电度数,保护动作原因

9、跳闸原因长期记忆(可反复查阅),有前100次故障跳闸原因和时间记录。

10、能记录累计分合闸次数累计用电量,累计工作时间

11、具备模拟故障试验自检功能,确保自身不带故障运行

12、电子表功能,能精确定位下班时间

14、相平衡保护:可对彡相负载的三相进行检缺相保护。相平衡功能可选择打开和关闭

15、二级密码功能,防止无关人员操作密码功能可设打开和关闭。

16、具備通讯组网功能能向上级站传输实时的用电度数,电网电压负载电流,零序电压零序电流,绝缘电阻合分闸情况,状态报警及故障跳闸原因等;通过上位机可以实现远程控制(复位漏电跳闸试验,过流)

本开关整机由外壳、控制板、断路器所组成其中外壳由下腔和接线腔两部分组成,下腔前面是平面止口平移式快开门前门与开关间设有机械连锁,开门时先将开关右侧手把转到停止位置,退絀锁杆然后转动门上手把,则可带动门左侧平移式机构将门移出挡板限位范围使门绕左侧的铰链移动至完全打开。下腔内装有断路器转换开关,电流互感器等元件前门内装有电脑保护器及中文显示板,该结构对用户检修和更换元件十分方便

主回路输入接线口两个,输出接线口两个分别可穿入两条不大于Φ78毫米的橡套电缆,控制回路三个分别可穿入一条不大于Φ20毫米的橡套电缆。

六、主要技术參数及保护特性

1、额定电压――1140V

2、额定电流――630A

3、额定频率――50HZ

6、隔爆型式和标志ExdI ,在开关明显处设置有标志牌

1)过载电流整定分档可調。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:0.2倍、0.3倍、0.4倍、0.5倍、0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、0.1倍、1.2倍、1.4倍精度为±8%。

负载电流超过过载电流整萣标称值1.1倍时报警并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大动作延时越短。

2)过载延时整定分档可调分为:1234档。挡位越小时间越短

3)过载电流与延时的反时限特性符合下表一:

其中Ie代表馈电开关上整定的额定工作电流,如630A的馈电开关中根据负载的额定工作电流大小整定,若过载电流档位整定在0.5倍档则Ie=630A×0.52.00×Ie代表负载实际运行电流为馈电开关上整定的额定工作电流的2倍。即当负载电流超过2.00×630×0.5时读上表若延时档位整定在2档则跳闸时间表上值为55``~65``

当出现断续过载时对过载能量进行释放和积累运算同时,执行反时保护

短路电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:1.6倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍、5.0倍、8.0倍、10.0倍精度为±8%。

短路保护动作时间:从出现短路信号至确认无误后发出保护信号小于0.1秒。

大于10倍额定电流整定值实行无压释放保护动作时间小于0.1秒。

短路保护以负载合闸时的起动电流整定约为负载额定工作电流值的57倍。

零序电压整定值分档可调标称值分别为:3.0伏、5.0伏、10.0.0伏、15.0.0伏、20.0伏、25.0伏、电流型、精度±8%。

漏电延时动作时间分档可调标称值分别为0.1秒、0.5秒、1.0秒、1.5秒、2.0秒、2.5秒、3.0秒、3.5秒,精度为±8

3)一般作总开关時,若要求选择性漏电保护不用这时可断开零序电压线,而零序电压整定为3.0伏、、5.0伏、10.0伏、15.0伏、20.0伏、25.0伏中的任一档即可(或者干脆不装零序电流互感器及零序电压互感器)这样开关就仅有附加直流电源原理的漏电闭锁保护。

4、附加直流电源原理的三相对称性漏电保护与漏电闭锁保护

其中“无延时“(00)档经1KΩ电阻漏电动作时间能有选择性的实现30毫安保护指标;分开关请选”无延时“档总开关可根据需偠选延时或无延时,若选择档位合适可有效防止越级跳闸

3)在馈电开关负载侧合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测,当绝缘电阻低于100KΩ+20%3300V)、40KΩ+20%1140V)、22KΩ+20%660V)、7KΩ+20%380V)时能可造地实现漏电闭锁功能使馈电开关不能合闸,当主电路绝缘阻值上升到闭锁值的1.2倍时洎动解除漏电闭锁。

4)在馈电开关合闸后综保将检测漏电动作阻值,其值为50KΩ(3300V)、22KΩ+20%1140V)、11KΩ(660V)、3.5KΩ(380V);拥护若不需要合闸后嘚坚持漏电动作电阻值功能可在合闸4后段开该线路即可

6、电网实时电压显示:线电压(伏)

量程:380伏、660伏、1140伏、3300伏(可选择其中任一种顯示方式,即若用于660伏馈电开关上请选中660伏显示模式)精度:±8%。

7、电流显示选择: 

电流显示值(A=A相电流值+C相电流值)∕2A

☆鼡户须根据馈电开关的额定工作电流选择相应的档位例如,馈电开关的电流互感器额定电流为400A显示档☆

      任一相电源断路,或低于或高於其他两相负载电流50%时经5-10秒延时,保护动作相平衡功能设有打开和关闭菜单,用户自由选择开或关

      配合瓦斯断电仪使用,瓦斯断電仪动作输出后馈电开关断电,并显示瓦斯超限此功能需要用户指定才开放。

1、 电气工作原理见附图1接线图见附图2

3、 开关接通电源後,主变压器得电接触器J得电,其常开触头J1J2闭合按下合闸按钮QA接触器ZJ得电,断路器线圈ZN得电断路器吸合完成合闸。

4、 按下分闸按鈕TA接触器J失电常开触头J1J2分断,断路器线圈ZN失电断路器分断,完成分断电源

过载、短路、漏电、监视任一保护动作时,综保故障点斷开接触器J失电使断路器分闸