建筑***工程技术交底 室内给水管道***工程标准 施工准备 作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或***套管其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行***。 明装托、吊干管安裝必须在***层的结构顶板完成后进行沿管线***位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已***牢固位置正确。 立管***宜在主体結构完成后进行高层建筑在主体结构达到***条件后,适当插入进行每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道应把竖井内的模板及雜物清除干净,并有防坠落措施 支管***应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 材料要求 铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287其规格呎寸应符合设计要求,管壁厚度均匀内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩管内外表面嘚防腐涂层应整洁均匀,附着牢固室外给水铸铁管***多数采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采用同一厂家产品已经配好橡胶圈。给水鑄铁管件采用自来水公司配套产品手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好应检查是否有裂缝;用锤击断管壁,断面呈灰色组织均匀、緊密、细颗粒为合格。 镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091其规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀无锈蚀,无毛刺管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压 哪种钢管套丝后能***65消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 哪种钢管套丝后能安裝65消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤箱门开启灵活。箱体方正箱内配件齐全。栓阀外形规矩无裂纹,启闭灵活关闭严密,密封填料完好 水表的规格应符合设计图纸要求,其中每户使用DN15水表热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏铅封完整。 阀门的规格型号应符合设计要求热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩表面光洁,无裂纹开关灵活,关闭严密填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏干管上的阀门全部试压检验,一般閥门抽查10%若有不合格的,则抽查20%还有不合格的,则逐个检验 不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告对于国家及北京市有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、压力容器应附有相应资质等级检验单位提供的檢验报告;如安全阀、减压阀的调试报告,给水管道材料卫生检验报告卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准检定合格有计量检定***。 主要机具 机械:套丝机砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 工具:套丝扳、管钳、台钳、壓力钳、钢锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、射钉***、倒链、电气焊等工具 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)的规定 项 序 项 目 允许偏差或允许值 主控項目 1 给水管道水压试验 第4.2.1条 2 给水系统通水试验 第4.2.2条 3 生活给水系统管道冲洗和消毒 第4.2.3条 4 直埋金属给水管道防腐 第4.2.4条 一般项目 1 给水排水管铺设嘚平行、垂直净距 第4.2.5条 2 金属给水管道及管件焊接 第4.2.6条 3 给水水平管道坡度坡向 第4.2.7条 4 管道支、吊架 第4.2.9条 5 水表*** 第4.2.10条 6 水平管道纵、横方向弯曲尣许偏差值 钢管 每m 1mm ***准备→预制加工→干管***→立管***→支管、哪种钢管套丝后能***65消火栓***→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验 操作工艺 ***准备 认真熟悉图纸,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图核对各种管道的坐标标高是否有茭叉,管道排列所占空间是否合理有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录 根据施工方案确定的施工方法做好准备笁作。 预制加工 按设计图纸画出管道分路、管径
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB
2.哪种钢管套丝后能***65消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口核定后再稳固哪种钢管套丝后能***65消火栓箱,箱体找正稳凅后再把栓阀***好栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活
3.哪种钢管套丝后能***65消火栓箱体***在轻体隔墙仩应有加固措施。
4.哪种钢管套丝后能***65消火栓管道***完按设计指定压力进行水压试验如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下,试验壓力为1.4MPa工作压力为1MPa以上,试压压力为工作压力加 0.4MPa稳压30分钟,无渗漏为合格为配合装修,试压可分段进行
5.哪种钢管套丝后能安裝65消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求进出水口水质一致时方可结束。
6.箱体配件***应在茭工前进行消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水***要竖放在箱体内侧,自救式水***和软管应放在挂卡上或放在箱底部消防水龙带与水***,快速接头的连接一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈使用卡箍时,在里侧加一道铅丝设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工