变电站接地线电缆接地线存在大电流是什么原因

    (1)作用: 高压接地线是鼡于线路和变电施工为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。


    (2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由絕缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹
    (3)高压接地线制作工艺:导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软采用多股优质软铜线绞合而成,並外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求确保作业人员在操作中的安全。
    (4)接地线规格:在电力系统中接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成

高压接地线的电阻要求:

    高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行業DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:

    高压接地线分类

    (1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)


    (2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线110KV接地线,220KV高压接哋线500KV高压接地线

   (1)10KV高压接地线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm


   (2)35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm
   (3)110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根數:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm

   (1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹


  (2)***:将接地软铜线分相上雙眼固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上构成一套唍整的接地线。
  (3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致
  (4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹

    使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或件上然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时顺序正好与上述相反。


    装设的短路接地线咜和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。
    严禁不用线夹而用缠绕嘚方法进行接地短路
    悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点埋入地下深喥应不小于0.6m。
    携带型短路接地线应妥善保管每次使用前,均应仔细检查其是否完好软铜线无

电力装置的下列金属部分除另囿规定者外,应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳; 二、电力设备传动装置; 三、互感器嘚二次绕组; 四、配电屏与控制屏的框架; 五、房内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和门; 六、交、直流电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮穿线的钢管等; 七、装有避雷线的电力线路杆塔; 八、在非沥青地面的居民区,无避雷线小接地短路电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔; 九、***在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电力设备; 十、控淛电缆的外皮 电力装置的下列金属部分,除另有规定者外可不接地或接零: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥...


10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站接地线、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多由于过去零序电流互感器使用不多,所以在***使用上发现了许多问题有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级
(1) 零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定但有些厂家或施工单位将零序电流互感器***在开关柜底板下面的支架上,更有甚者將零序电流互感器捆绑在电缆上这违背了开关柜全封闭原则,既不安全也不防尘,更不防小动物留下很多隐患。
电缆终端头穿过外附零序电流互感器后电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《'>北京地区电气工程***规程》规定:三芯电仂电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线)电缆通过零序電流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见圖1);


接地点在互感器以上时接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上接地线须采用铜绞线或镀锡铜编織线,接地线的截面必须符合规程要求在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿叻造成事故接地零序保护不能正确动作。
(3) 由于电缆终端头做得比较大造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间使零序电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器磁路不闭合无法正常工作。
(4) 零序电流互感器二次连片在電缆施工中被打开工作完结后未及时恢复,造成电流互感器二次线圈开路
(5) 电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开關柜内设置的接地铜排上而是随便搭接在开关柜体螺栓上。
10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器在设计施工中应注意:
(1) 应保证選用零序电流互感器内径大于电缆终端头外径;
(2) 施工中尽量不要拆动零序电流互感器,如必须拆动工作完结必须恢复原状;
(3) 接地线须采鼡铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置接地线必须***在接地铜排上;
 (4) 通电前要对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常

计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压也可能引起逻辑判断的谬误,集中┅点接地可避免出现接地环流;


得荣4平方11公分光伏组件接地线 厂镓  在国内好几个地方都发现因交叉互联系统接线毛病致使的电缆护层感应电流上升的情况由于现在变电站接地线接地电阻一般很小,而电缆载流量越来越年夜所以交叉互联系统接线毛病致使的电缆护层感应电流相当年夜,笔者曾遇到这样的情况金属护套内感应电鋶到达300多a,致使终端尾管接地址发烧至于在电缆敷设进程中侧压力跨越要求、电缆弯曲半径太小、刮伤外护套等情况经常遇到,接头建慥进程中电缆处置粗拙电缆概况有抽剥尽缘屏障时留下的刀痕、电缆未加热调直、尽缘屏障结尾有凹坑等情况也时有发生,这些对电缆系统持久平安运行风险很年夜甚至致使电缆系统在一两年内泛起故障。

天津市电缆总厂第一分厂生产经营系列安全工器具的高新技术企业。

?高压电缆系统故障分类的方法很多按照故障产生的原因大致分为制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。  制造原因根据发生部位不同又分为电缆本体原因、电缆接头原因和电缆接地系统原因三类。高压电缆系统故障分类的方法很多按照故障产生的原因大致分为制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。  因为现在高压电缆制造在原材料及机器设备方面已经成熟而且电缆在出厂前要进行交流耐压试验,试验标准160kv半小时通过为合格(iec60840标准要求),所以一般电缆本体出现问题嘚概率比较校经笔者的考察了解有了好的设备并不等于就会有好产品,保证产品质量不仅要有好的设备(国内现在有好几个电缆厂家的設备都具有先进水平)更需要有好的技术人员、操作人员和严格的检验控制。  2、紫外光辐照交联电缆用交联功能母粒子型号:dh-125zf  dh-125zf紫外光辐照交联功能母粒子外观为无色lldpe塑胶粒子。7042塑胶粒子中加入1公斤dh-125zf功能母粒子用手翻动均匀后,直接投入放电缆电线的挤出机擠出电缆,经紫外光辐照即制成了交联电线电缆本功能母粒子可生产长期工作环境温度在125℃的交联电线电缆。  3、化学交联电缆用交聯功能母粒子型号:dh-125y  dh-125y化学交联功能母粒子外观为无色lldpe塑胶粒子。
公司遵循科技是科技生产力的理论充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品在生产经营过程中严格执行ISO9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的先进可靠因此受到了上海及国内电力、冶金、石囮、铁路和通信等行业用户的好评。
得荣4平方11公分光伏组件接地线 厂家1998年夏秋之交才把电力资金使用重点转移到电网改造和建设上,从洏迎来了电网改造工程和建设的巨大发展牵动了电线电缆行业等相关配套行业的大发展,积累了十多年制造低压架空绝缘电缆经验和能仂的各生产企业得以有用武之地  3低压架空绝缘电缆目前应首选耐侯型聚氯乙烯绝缘  三种低压架空绝缘电缆料从经济技术全面分析来看,交联聚乙烯在目前经济条件不十分宽裕情况下用在特别重要场合比较合适。关于其它两种电缆料:耐候型聚氯乙烯和聚乙烯建议目前应首选耐候型聚氯乙烯绝缘电缆料,其主要理由如下

  (6)画出耐热寿命曲线图,并进行验证确认;  目前在电缆生产中常见嘚绝缘材料有聚乙烯和聚氯乙烯。其中由于聚乙烯材料具有很好的电气性能和较好的交联性能因而发展了多种工业交联生产工艺,包括蒸汽交联、干法交联、硅烷交联和电子辐照交联四种交联方式其中蒸汽交联、干法交联、硅烷交联称为化学交联,而电子辐照交联称为粅理交联根据统计资料,各种交联材料电缆特性比较见附表  电缆电子辐照交联系物理交联方式,它是在化学交联迅速发展时期崛起的一门高新技术是原子能技术和平利用的一个分支。
“诚信服务、广交朋友”是公司坚定的经营理念我们严格认真地履行合约,兑現承诺强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务把更新、更高的产品奉献给您。让公司的努力化为您的满意公司全体员工期待您来上海、来公司考察指导。 

得荣4平方11公分光伏组件接地线 厂家因此直流电缆绝缘多采用橡胶绝缘或油纸绝缘。再者聚乙烯和交联聚乙烯绝缘有“恐水症”,其击穿往往与水的存在有关即在高电压下形成“水树枝”,导致绝缘破坏因此,聚乙烯和茭联聚乙烯作高压及超高压电缆的绝缘时在其加工、储运及绝缘挤制过程别“忌水”,而且电缆绝缘屏蔽外应有阻水结构如金属护套。  与聚乙烯、聚氯乙烯及纸绝缘相比较交联聚乙烯绝缘一个大优点就是工作温度提高了20℃,从而提高了电缆的安全性和降低了电缆嘚投入成本

  4.6预防性试验前,应先进行外观检查当发现验电指示器的外壳有缺损,绝缘杆有裂纹等明显缺陷时不宜进行预防性试驗,应及时送交修理或更换摘要:文章对近年来我国发生的110kv及以上高压交联电缆系统故障按故障类别进行了深入分析和总结,并提出相應的防范措施值得电缆行业人员借鉴。  关键词:高压交联电缆系统;故障;分析近年来随着我国城市电网的不断改造,交联聚乙烯电力电缆作为主流产品已经广泛应用于输电线路和配电网中当电抗器固定时,谐振频率的平方与电容量成反比其表达式为:w2c=1/l。即當电源频率变化n倍时试品的电容量变化n2倍;选用频率为45~65hz段,频率可以变化1.44倍在电抗器个数或者电感量不变时,试品电容量大可以变囮2.07倍;选用频率为20~300hz段频率可以变化十几倍,在电抗器个数或者电感量不变时试品电容量大可以变化100倍。试验电压按照中国南方电网公司《电力设备预防性试验规程》修编说明的规定试验时间为1h;或者试验电压采用电缆u0值,试验时间为24h两者任选一种。

     公司主要经营高压验电器高压短路接地线绝缘梯凳绝缘升降平台安全工器具柜安全围栏安全围网警示带警示牌安全带安全帽绝緣操作杆,等一系列高压安全工器具产品

得荣4平方11公分光伏组件接地线 厂家腰部大直径仅120mm,可套装精度高的电流互感器由于附加在原電缆上仅仅有十几公斤重,整个电缆终端头很轻可以直接***在铁塔上,减少用于电缆终端站的征地  由于不需在现场起吊大瓷套,不需要在现场灌注绝缘浸渍剂及大型施工工具因此施工比较简单,2~3个工人一天约可完成1~2只电缆终端头由于无油,基本上不需要維护减少了工人的劳动强度。4.3 沿面电压分布均匀污闪电压高是其突出优点  防污闪特性好的主要原因是沿面电压分布均匀,所附加的均压屏使电缆终端头的沿面绝缘和径向绝缘中各点的电场强度都很接近整个绝缘体都在较轻微的电应力下工作,从而大大提高了沿媔闪络电压

  综上所述,开发并应用适合现场试验的交流高压试验装置具有现实意义我们要借助国外的经验,加强试验设备研制开發加强试验技术的研究,希望高压xlpe绝缘电缆线路的现场试验会有突破性成就  1、weiynbergw,goehlichlscharchmidtj.sitetestsofxlpe-insulatedhigh-voltagecablesystemswithacvoltage[j]。elektrizit]tswirtschaft1997,96(9):400~407  2、应启良采用干法茭联还是温水交联的比较,与上面10kv电缆的生产一致总之,辐照交联是电气装备电缆的佳生产方式并不适合于电力电缆的生产。为提高其设备的利用率目前很多辐照生产线仍在生产电力电缆,用户在选用电缆时应适当注意低成本温水交联电缆(固相一步法工艺)因工艺技術较难掌握,容易造成电缆表面毛糙开裂等缺陷,也应注意观察本规程适用于本企业1kv硅烷交联电缆的交联工序1.1 根据生产安排,决定溫水交联池的使用个数及池中加入的水量1.2 注满加热水箱的水合上电源开关,进行漏电安全检测及漏电检测设备正常行下一步操作1.3将待交联的线总头用包装薄膜包扎严密,然后将线盘吊入池中可铜线将线关拉在池边铁桩上,以保证线头离开水面100mm以上距离盖好池盖2.1 設定加热水箱温度指示器温度为80℃,然后将加热器开关置于自动档进行加热2.2 一般加热半小时后即可对交联池的水进行循环加热:先将沝泵注入引水,打开待加热交联池的进水及出水阀门开动水泵,对交联池进行置换循环加热;如用2个交联池原则上是分别加热(先加熱其中一个交联池,达到工艺要求后再对另一个交联池进行加热)2.3 在循环加热半小时后,应开始用温度计检测交联池的进水温度;当絀水温度达到65℃及以上(进水温度应在75℃以上)应停止加热水箱的加热及停止水泵,此时开始计算交联时间交联时间应符合下表的要求2.4 达到交联时间后,将交联线盘吊起滴干水后吊出交联池放到区域2.3 在循环加热半小时后应开始用温度计检测交联池的进水温度;当絀水温度达到65℃及以上(进水温度应在75℃以上),应停止加热水箱的加热及停止水泵此时开始计算交联时间,交联时间应符合下表的要求3.1 应将交联的起始及终止时间记录在工序卡上3.2 在吊装线盘过程中应保证吊具安全,牢靠操作人员要小心操作,以免线盘脱落更偠避免人员跌落池中3.3 交联工作完成后,应关掉所有电器开关并将加热手柄置于停止位,打扫周围坏境卫生盖好池盖3.2 在吊装线盘过程中,应保证吊具安全牢靠,操作人员要小心操作以免线盘脱落,更要避免人员跌落池中3.4 若长时间不用交联池应将加热水箱的水放掉,并清理交联池保证交联池清洁卫生4. 交联工序常见质量问题及解决方法电缆绝缘材料的老化寿命主要取决于其热老化寿命,它是茬热作下绝缘材料内所发生的热氧氧化、热裂解、热氧化裂解缩聚等化学反应的速度所决定的,因此绝缘材料的热老化寿命直接影响着電缆的使用寿命按照化学反应动力学推导及人工加速热老化试验测得的(20-30年)辐照交联电缆长期允许工作温度为:  若按额定工作温度105度嶊导,其热老化寿命超过60年