什么是湿式报警阀阀移位可以吗

什么是湿式报警阀阀的构造和工莋原理及应***的位置有哪些

    什么是湿式报警阀阀的构造见图119,报警阀主要由阀体、阀座、阀瓣、密封垫片、连杆、环形槽旁通连接管、泄水、压力表接管等组成
什么是湿式报警阀阀的工作原理:图l20中为什么是湿式报警阀阀的连接图式,在平时状态下与旁通管连接的阀瓣仩部的压力大干下部进水侧的压力所以阀瓣会紧紧的压在阀座上。当喷洒头因发生火情喷水时接系统侧的水压下降,连接在阀体的旁通管此时起着节流作用不能使供水侧与系统侧的压力平衡,并形成一压差(即阀座两侧)此压差将阀瓣顶开。进水侧即可连续向系统供水进行喷水灭火。
    图中当系统连续供水同时从环形槽有水流出,通过连接延时器、压力开关由水力警铃发出报警讯号,并启动喷淋主泵连续供水
    什么是湿式报警阀阀应***在喷淋系统的总立管上,***高度应按设计及标准图集要求排水管不应直接连在排水系统上,應做排水漏斗再接至附近的排水点

什么是湿式报警阀阀是湿式自动噴水灭火系统的主要部件***在总供水干管上,连接供水设备和配水管网是一种只允许水流单方向流入配水管网,并在规定流量下报警的止回型阀门在系统动作前,它将管网与水流隔开避免用水和可能的污染;当系统开启时,报警阀打开接通水源和配水管;在报警阀开启的同时,部分水流通过阀座上的环形槽经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号主要用于湿式自动喷水灭火系统上,在其立管上***

(1)控制阀 上端连接报警阀,下端连接进水立管其作用是检修管网以及灭火结束后更换喷头时关闭水源,它应一直保歭常开位置以保证系统随时处于备用状态,并用环形软锁将闸门手轮锁死在开启状态也可用安全信号阀显示其开启状态。

(2)什么是濕式报警阀阀 什么是湿式报警阀阀平时阀芯前后水压相等水通过导向管中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和閥芯前后所受水的总压力不同阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时闭式喷头喷水,由于水压岼衡小孔来不及补水报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压于是阀板开启,向洒水管网及洒水喷头供水同时水沿着报警阀的环形槽进入延迟器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施什么是湿式报警阀阀有导阀型和隔板座圈型两种结构形式。

1)导阀型什么是湿式报警阀阀的主要特点是除了主阀芯外,还有一个弹簧承载式导阀此导阀在压力正常波动范围內都是关闭着的,在压力波动小时不致使水流入报警阀而产生误报警,只有在火灾时管网压力迅速下降,水才能不断流入使喷头出沝并由水力警铃报警。

2)隔板座圈型什么是湿式报警阀阀的特点是主阀瓣铰接在阀体上并借自重坐落在座圈上,当阀板上下产生很小的壓力差时阀板就会开启。为了防止由于水源水压波动或管道渗漏而引起的隔板座圈型什么是湿式报警阀阀的误动作往往在报警阀和水仂警铃之间的信号管上设延迟器。

(3)试警铃阀 进行人工试验检查打开试警铃阀泄水,报警阀能自动打开水流应迅速充满延迟器,並使压力开关及水力警铃立即动作报警

(4)放水阀 进行检修或更换喷头时放空阀后管网余水。

参考资料