我有注塑机电机是55KW的电热42KW,请问這个能承受得起吗?这个表最大可以用多少个千瓦希望回答详细点,谢谢!这个电表是工业区里面的三相380没有互感器,我台注塑机是600噸的... 我有注塑机电机是55KW的,电热42KW,请问这个能承受得起吗这个表最大可以用多少个千瓦?希望回答详细点谢谢!
这个电表是工业区里媔的,三相380没有互感器我台注塑机是600吨的。
这个电表是工业区里媔的,三相380没有互感器我台注塑机是600吨的。
-
知道合伙人教育行家 推荐于
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的***、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师
这个电表额定电流是10A(可以长期运行),最大电流40A(短时运行)最多只能带20KW负荷。
用两个也不行国家规程规定,电流超过50A的必须使用互感器。买三个150-200/5的互感器一块三相四线电度表计量比较好
你对这个回答的评价是?
本回答由上海燕赵电子科技有限公司提供