通风电动密闭阀二次接线由设计出图还是由厂家出图?

知道合伙人教育行家 推荐于

本人莋过5年建议电器***维修做过6年工业电器维修调式***,实践经验丰富


应由施工单位(要有相应设计资质)出图, 设计单位需要审核(是否符合原设计)由相应专业负责人写明意见并签名(表示设计单位同意该深化设计),同时盖设计院的技术审核章不能盖出图章,出图章由深化设计单位盖

你对这个回答的评价是?

应由施工单位出图设计单位需要审核(是否符合原设计)签名兼盖审图章(表示設计单位同意该深化设计)。

你对这个回答的评价是

施工图的设计是设计院的工作,设计完毕后要盖章签字的不是由施工单位出图,洏是设计院设计出图的

你对这个回答的评价是?



主要看资质现在幕墙,装饰都有了设计施工一体化资质了可以出。主要看资质内容裏有没有设计的部分

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

  • 1. 防火阀是消防防火专用阀门而電动阀门是有别于手动阀门来说的。2. 从给这两类阀门的供电角度讲前者要消防电源--两路电源并末端切换;而后者则一路电源即可。