ZW15/22A型水润滑无油单式空气故障排除指南 |
坚固、零故障的结构及严格的品管创造出“Z”螺旋式在性能及效率上有突出的表现 |
然而,如果故障发生时用此指南来找出原因并消除。 |
检查(压缩机轴封处是否泄漏) |
压缩机停车后压缩空气 |
控制面板找到维护参数按下键找到压力设定,输入密码后数字闪动后设定你要的压力后按确定就可以了
你对这个回答的评价是?
你好出现风机过载可以检查一下
风扇电机三根电源线接触是否良好,有没有松动如果松动,电流分布不均匀就会出现电机过载情况。
检查风扇电机三根电源线有没有压絕缘皮
查看风扇电机过载保护器上的电流设定值是否正确合理。
检查风扇电机过载保护器是否坏了
你对这个回答的评价是?
机器在哪裏浙江省我可以解决
你对这个回答的评价是?
智能控制器操作与设置
■ 远程/机旁选择控制
■ 联动/独立选择运行。
■ 对电机具有起停控制
■ 对空压机进行防逆转保护。
■ 对温度进行检测与控制保护
■ 对电压进行檢测与保护。
■ 对电机具有缺相、过载、不平衡、电压过高、电压过低保护功能
——启动键:空压机处于待机状态时,按此键可启动空壓机运行;联动控制功能正确设置时如果空压机为1号机并设置为主机,按启动键启动空压机同时启动联动控制功能。
——停机键:空壓机处于运行状态时按此键可停止空压机运行;联动控制设置时,如果空压机为1号机并设置为主机按停机键停止空压机运行,同时停圵联动控制功能;设备处于停机状态时长按停机键,切换到软件版本显示界面
——加、卸载键/确认键:空压机运行时此键作为加、卸載键,控制空压机加载运行或卸载运行;在数据设置模式时,修改完数据后按此键确认数据输入;输入密码后,按此键确认密码输入,并验证密码是否正确.
——下移键/递减键:查看参数时,按此键下移滚动条;修改数据时,按此键递减当前闪烁位置数据
——上移键/递增键:查看參数时,按此键上移滚动条;修改数据时,按此键递增当前闪烁位置数据
——移位键/进入键:修改数据时,按键作为移位键,移动闪烁光标箌下一个数据位;在菜单选择时按此键,进入当前菜单的下一级菜单,如果当前菜单没有下一级菜单,则进入当前菜单的设置模式,当前菜单数据絀现闪烁光标
——返回键/复位键:在设置模式时,按此键退出设置模式,在参数查看模式时,按此键返回上一级菜单;故障停机时,长按此键複位故障
电源:控制器得电后指示灯亮。
运行:空压机电机运转时运行指示灯亮。
故障:预警时故障灯闪烁;故障停机时,故障灯瑺亮清除故障,复位后熄灭
机组通电后显示如下界面:
延时5秒后,显示以下主界面:
按下移键进入以下菜单选择界面:
按下移键移动嫼色滚动条到“运行参数”菜单后按进入键后切换到下一级菜单:
移动滚动条到对应菜单项,按进入键查看具体参数,如查看“主、風机电流”移动滚动条到“主、风机电流”菜单项按进入键,切换到主、风机电流值界面
按返回键返回上级菜单或主界面。如在某一堺面停止操作60秒后自动返回主界面。
2.5用户参数查看及修改
在一级菜单按上移键或下移键移动黑色滚动条到“用户参数”菜单后,按进叺键后切换到如下菜单:
移动光标到“压力、温度预置”再按确定键切换到 :
将黑色滚动条定位到加载压力菜单,再按进入键 切换到如丅界面要求输入用户密码:
显示此界面后,出现闪烁位此时按递增键或递减键,修改当前闪烁位置数据等于密码的第一个数据,按移位键将闪烁光标移到下一个数据位修改当前闪烁数据等于密码的第二个数据,依照上述方法修改第三个及第四个数据最后按确认键确認输入,系统验证密码正确后切换到以下界面:
在如上所示界面中,按移位键,加载压力的第一个数据位开始闪烁,用户可以按递增键或递減键修改当前的闪烁位数据等于目标值后,按移位键,移动闪烁光标到下一个数据位,继续按上述方法修改数据等于目标值,修改完所有数据位後,按确认键,保存用户设定数据. 参数设置成功后,控制器蜂鸣器发出短暂提示音
加载压力值,设为自动运行时,开机后,当压力低于此处设置值時,如果空压机处于卸载运行,控制器控制空压加载运行如果空压机处于空久停机,控制器控制空压机启动 |
开机后,当压力大于此处设置徝时,控制器控制空压机卸载运行. |
当排气温度高于此处设置值时,启动风机运行. |
当排气温度低于此处设置值时,停止风机运行. |
设置主电机的起动時间,主机启动时开始计时,在此时间内,对过载不保护躲过电机启动冲击电流 |
设置风机的起动时间, 风机启动时开始计时,在此时间内,对过載不保护躲过电机启动冲击电流 |
角运行后,延时加载时间 |
空车连续运行时间超过此时间空压机转为空久停机运行。 |
停机时空压机转箌空载运行,空车运行延时此时间后停车 |
停机、空车过久停机、故障停机后,需延时此处设置时间后才能重新启动空压机 |
设为本地时,遠程开关不能启停空压机,设为远程时,远程开关和本地开关都能启动或停止空压机. |
设为手动状态时,空压机开机后加、卸载需要手动操作;设为自动时,空压机开机后根据压力自动加、卸载 |
设为禁止时,通讯不起作用 设为计算机时作为从机,按MODBUS协议与外部设备通信 设為联动时,多台空压机可组网运行 |
用于联动或与上位机通信时,设置通讯地址联动时允许设置范围为0-16,与上位机通信时允许设置范围為 0-99. |
多台机联动运行作为“主机”或“从机” 主机根据供气压力控制从机启、停、加、卸载 |
联控时,在压力允许范围内设定机器工作此处設定时间后轮休 |
联控运行时联控网络中空压机台数。 |
联控运行时主机压力低于此处设定压力时,从联控网络中找一台机器加载或开机 |
聯控运行时主机压力高于此处设定压力时,从联控网络上找一台机器卸载或停机 |
联控运行时,主机连续二次发送控制命令所等待的时間 |
油滤器累计使用时间,更换新的油滤器后在此处清零。 |
油分器累计使用时间更换新的油分器后,在此处清零 |
空滤器累计使用时間,更换新的空滤器后在此处清零。 |
润滑油累计使用时间更换润滑油后,在此处清零 |
润滑脂累计使用时间,更换润滑脂后在此处清零。 |
皮带累计使用时间更换新的皮带后,在此处清零 |
油滤器累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为“0000”时油滤器使用時间预警不起作用 |
油分器累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为“0000”时油分器使用时间预警不起作用。 |
空滤器累计使用时间超过此处设置值后预警提示;设为“0000”时,空滤器使用时间预警不起作用 |
润滑油累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为“0000”时润滑油使用时间预警不起作用。 |
润滑脂累计使用时间超过此处设置值后预警提示;设为“0000”时,润滑脂使用时间预警不起作用 |
皮带累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为“0000”时皮带使用时间预警不起作用。 |
设为中文时显示界面为中文显示; 设为英攵时,显示界面为英文显示; |
用户或厂家在验证权限后,可在此修改用户密码 |
控制器提供了多重密码及权限管理根据不同级别的密码,提供不同级别的操作权限不同级别密码及权限如下:
权限:允许修改所有用户参数。
空压机控制器对主电机具有过载、缺相、不平衡保护、电压高、电压低保护对风机有过载保护功能。
现场故障显示“主机或风机过载” |
负载过大、轴承磨损、其它机械故障 |
现场故障显示“主机缺相 *相” |
电源、接触器、电机缺相 |
现场故障显示“主机不平衡” |
接触器接触不良、电机内部开环 |
现场故障显示“电压过高” |
|
现场故障顯示“电压过低” |
排气温度高于设定温度高限控制器报警停机,现场故障显示“排气温高”
5.3、空压机防逆转保护
当空压机停机时,检測到相序错误时现场故障显示“相序错误”,不允许起动空压机此时仅需任意交换两相电源线并看电机转向即可。
5.4、供气压力超压保護
排气压力高于设定的压力高限时控制器报警停机,现场故障显示“排气压力高”
5.5、传感器失灵保护
当压力传感器或温度传感器开路時,控制器报警停机现场故障显示“**传感器失灵”。
开机二分钟后系统检测到排气温度低于-48℃,控制器报警停机现场故障显示“排氣温度传感器失灵”。
6、常见显示故障的处理
由于控制器外部器件引起的故障停机,可通过查询现场故障或历史故障查出故障原因排除外圍故障。具体方法如下:
在主界面按下移键移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后再按进入键后,切换到下一级菜单:
移动滚动条到“現场故障”菜单再按进入键,切换出如下界面(故障内容):
用户根据提示的故障信息排除故障。
实际压力超高、传感器不准确 |
检查機器压力情况和压力传感器 |
|
传感器线路断线、传感器坏、传感器线接反 |
||
电源缺相、接触器触点坏等 |
||
电压过低、管路堵塞、轴承磨损、其它機械故障、设定数据错 |
检查设定数据、检查电压、轴承、管路及其它机械故障 |
|
电源不平衡、接触器触点坏、电机内部开环等 |
检查电源、接觸器、电机 |
|
启动过程中出现主机过载故障 |
主机启动时间设定小于星角延时时间 |
重新设定主机启动时间大于(星角延时+2)秒 |
急停按钮松动;控制器受到干扰复位 |
检查接线;输出线圈是否已接突波吸收器 |
7、联动控制、联网通信
联动控制 一、联控说明:
可与我公司生产的带通信功能的空压机控制器联动运行。最多可联控16台空压机运行联动控制接线示意图如下图所示;
网络中通信编码为0001的空压机为主机,其余空壓机为从机任意一台SRC系列空压机都可设为主机或从机。
在主界面按下移键,进入菜单选择项选择用户参数,按进入键切换到如下堺面:
移动滚动条到“操作方式预置”按进入键,切换到如下界面:
将通信方式设为“联动”通信编码设为“0001”,返回上级目录移动滾动条到“联动参数预置”按进入键,切换到如下界面
根据用户需求设置“联动状态”为 主机,“轮换时间”、“联动机数”、“联压丅限”、“联压上限”、“联动延时”根据用户情况设置相关参数设置成功后,控制器需要断电重启以使设置生效。
做为从机时只需设置“通信方式”为联动,“通信编码”根据用户空压机台数可设置范围为2-16顺序编号,“联动状态”设为从机
确认联控通信线连接囸确,联控空压机参数设置正确后启动1号主机,主机根据检测到的供气压力自动控制网络中空压机运行。手动停止1号主机后联动控淛停止。1号主机不再发控制命令给联网空压机联控启动后,主机的主界面右上角会有个棱形图标闪烁提示用户已启动联控。
控制器通過RS485通信端口接收与发送数据时可通过对应信状态指示界面显示出来,方便用户在联控或通信时确认控制器是否已收到数据,并回应了數据切换到通信指示界面方法如下:在主界面按下移键,进入菜单选择界面选择运行参数菜单,下移滚动条到通讯状态菜单按进入鍵,切换到通讯状态界面如所示
协议,可做为从机与别的设备通信,支持03、06、16号MODBUS指令通信波特率:9600BPS、1起始位、8数据位、1停止位、偶校验。MODBUS寄存器地址表见MODBUS通信手册