靠越说越远了。 确实应该考虑過负荷能力但同时应该不影响变压器的寿命。变压器低压侧主断路器过负荷整定应与变压器允许的正常过负荷相适应长延时过电流脱扣器整定电流宜等于或接近于变压器低压侧额定电流。见供配电手册P652 至于动稳定,按高压侧短路容量200MVA分断能力15KA的断路器足够了。断路器本身就有过载能力的在1.3In是可以运行较长时间才脱扣的。大部分变压器一般也就1.2倍的过载能力而且过负荷越大允许的时间越短,会影響寿命的 而且钢铁手册下P671表29-31写的很清楚了,100KVA变压器就是额定200A分断能力15KA的断路器,而且是基于150A上一级就是200A的情况下 基本配电手册和钢铁手冊下,就是160A同沙发、板凳。 搞设计是严谨的工作不要用我想,我认为我看等词。