我超过100伏的空开跳闸空开跳闸自动跳闸是不?

回答数:2796 | 被采纳数:0

漏电保护器昰防止人员发生触电事故时进行保护的比如有人触电,则漏电保护器跳闸自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造***员伤亡空气開关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路)如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物从而造成电氣火灾导致事故扩大。两者功能不一样不能相互替代


回答数:5918 | 被采纳数:0

你好,380伏漏电保护开关和空开跳闸的区别为:
1.380伏漏电保护开关嘚正确称呼为剩余电流保护装置是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。
2.空气断路器一般为低压的即额定工作电压为1Kv。空气斷路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置
希望我的回答可以帮助到你。


回答数:1560 | 被采纳数:0

一般来说(无论在家庭或者酒店。等)空气开关时用做总开关的,再从它分接到各个漏电开关每个漏电开关分出去作为一個回路。比如厕所一个回来厨房一个回路。等等。【空开跳闸有过流保护 短路保护功能 能实现过流自动跳闸但是空开跳闸也有漏电型的,也可以做分开关。漏电开关它的灵敏,作为分开可以迅速跳闸能有效保护我们。


靠越说越远了。 确实应该考虑過负荷能力但同时应该不影响变压器的寿命。变压器低压侧主断路器过负荷整定应与变压器允许的正常过负荷相适应长延时过电流脱扣器整定电流宜等于或接近于变压器低压侧额定电流。见供配电手册P652 至于动稳定,按高压侧短路容量200MVA分断能力15KA的断路器足够了。断路器本身就有过载能力的在1.3In是可以运行较长时间才脱扣的。大部分变压器一般也就1.2倍的过载能力而且过负荷越大允许的时间越短,会影響寿命的 而且钢铁手册下P671表29-31写的很清楚了,100KVA变压器就是额定200A分断能力15KA的断路器,而且是基于150A上一级就是200A的情况下 基本配电手册和钢铁手冊下,就是160A同沙发、板凳。 搞设计是严谨的工作不要用我想,我认为我看等词。

参考资料

 