[设置为首页][收藏爱卡]
首页|新闻|评测|论坛|汽车报价|汽车图库|自驾游
登录 | 立即注册
24小时热帖
热门收藏
热门投票
热门相册
个人资料
手机绑定
更改头像
论坛设置
车库设置
收藏论坛
更改密码
违章查询
电子地图
汽车报价
原油价格
车牌查询
实时路况 更多>>
Xcar首页爱卡社区
汽车论坛
C5论坛 路上拍到新C5上路咧。。。。卡板快点给我发米!!!标题要长。。
社区搜索:
相关论坛:
更多论坛
雪铁龙-
雪铁龙C5|
报价|参数|
图片|文章
<上一页12下一页>
0 arseInt(document.getElementById('custompage').value)
0 arseInt(document.getElementById('custompage').value)
发表新帖
发起投票
发起活动
只看楼主
回复:16 查看:1503 收藏
推荐给版主
路上拍到新C5上路咧。。。。卡板快点给我发米!!!标题要长。。
XSARA_tequila
(Suicide is Painle )
Suicide is Painle 财产 179570
帖子 22554
注册 2005-12-6
来自 上海|普陀
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-21 23:57 路上拍到新C5上路咧。。。。卡板快点给我发米!!!标题要长。。
点击查看原图 (287.45 KB)
2009-12-21 23:57
车漆很亮地性感大屁股
卡车快地过来奖米
想带上你私奔,奔向最遥远城镇
想带上你私奔,去做最幸福的人
一直想带上一个人私奔,可惜没勇气,也没得一点办法
我带着狗停停走走~尘土是我最后的归宿 [每日热点]
新天籁全国巡展苏州站招募中
回复本帖
Top 76906157
(37゜2)
白银长老
财产 1181
帖子 957
注册 2007-8-31
来自 北京|朝阳
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-21 23:59 屁股很坚实 [每日热点]
:马自达3半轴异响问题将得到终身免费解决
回复本帖
Top 卡昂车车
(卡车被卸磨杀驴了)
青铜元老
财产 45718
帖子 37564
注册 2004-3-17
来自 上海|卢湾
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-22 00:17 这车不是已经刮了吗?
screen.width*0.62) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.62; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.62) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.62; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://image.xcar.com.cn/attachments/day_070319/1222_ghIp_1.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /> [每日热点]
:闪亮登场 马自达風舞莫斯科车展全球首发
回复本帖
Top jeffqi514
青铜长老
财产 611
帖子 398
注册 2009-8-2
来自 上海|上海
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-22 00:55 难道是样车都卖了上牌,应该现在还没有这么快验车上牌吧 [每日热点]
:老款捷达再次改款 车价最高下调1.5万元
回复本帖
Top 富足安康
白金长老
财产 8567
帖子 7754
注册 2005-9-13
来自 海外|非洲
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-22 01:28 哦。。。。 [每日热点]
:支持立体导航地图 奥迪全新MMI系统发布
回复本帖
Top xccjccw
支柱会员
财产 436
帖子 258
注册 2009-12-5
来自 山东|东营
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-22 01:41 后屁股被撞了。O(∩_∩)O哈哈~ [每日热点]
:东风标致将产大嘴206 原型车为欧版207
回复本帖
Top la edehaiyang
白金长老
财产 9308
帖子 6241
注册 2008-3-8
来自 辽宁|盘锦
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-22 02:04 难道有提车的啦? [每日热点]
志者远翔 爱卡试驾长安志翔
回复本帖
Top mingyan
白银长老
财产 1058
帖子 889
注册 2009-7-21
来自 辽宁|大连
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-22 07:28 C5从后面看那么窄吗? [每日热点]
新天籁宁波品鉴会爱卡网友参会纪实
回复本帖
Top 爱-car
黄金长老
财产 3741
帖子 2706
注册 2008-7-4
来自 地球
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-22 08:57 C5在上海已经能上牌了? [每日热点]
:WTO再判中国进口关税政策违反贸易规则
回复本帖
Top zxp1003
(红毛狮子)
青铜长老
财产 578
帖子 443
注册 2008-8-1
来自 上海|闵行
个人主页 | 资料 | 相册
发短消息 | 加为好友
发表于 2009-12-22 09:02 还是3.0的。 [每日热点]
精灵古怪 爱卡试驾名爵MG3 SW
回复本帖
Top <上一页12下一页>
0 arseInt(document.getElementById('custompage1').value)
发表新帖
发起投票
发起活动
十大将换代的热门车
21天美国西部自驾旅行
近期换装新发动机车型
[新闻] 汽车空调正确使用及保养
[新闻] 2011款宝马3系年底上市
[新闻] 大众Jetta版GTI假想图
[新闻] 专访东风雪铁龙总经理穆懿夫
[新闻] 东风雪铁龙羽毛球挑战赛
社区热点
图说英国...
莫非是标题不醒目!!!这里有水...
小5改装18寸山寨轮毂+胎压监测...
车模的台前幕后
悍马里的奢华生活
古德伍德老式赛车会
“越野”天使
邂逅EX35
雷人交通标志
更多热门相册
论坛热帖
热门收藏
热门投票
猜猜看?
Xcar首页 爱卡社区 C5论坛 路上拍到新C5上路咧。。。。卡板快点给我发米!!!标题要长。。
编辑个人资料
论坛个性化设置
头像设置
开通X档案
好友列表
加减分查询
管理条例
天气预报
违章查询
路况信息
电子地图
交规查询
论坛用语
北京立交桥
更多工具
关于爱卡
招贤纳士
广告刊例
联系我们
友情链接
爱卡首页
汽车报价
汽车图片
汽车论坛
爱卡论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本网站立场.
转载文章请注明作者及出自"爱卡汽车网(http://www.xcar.com.cn)",如用于商业用途请联系原作者
京ICP号010391
爱卡汽车网 · 爱卡汽车俱乐部 2002-2010
Powered by
car.com.cn我的快捷通道
- 企业简介
深圳市宝安区大浪汉普卡板经营部
企业简介 本公司专门提供仓储物流用品,主要产品有:木箱、卡板、纸卡板、纸护角、真空袋包装等系列包装产品。本公司技术力量雄厚,拥有一大批经验丰富的技术人员,能够随时根据客户的要求制作出各种包装箱、卡板、真空袋及图纸,特别是能根据客户提供的机器及货物准确地向客户提出包装建议和制作方案,让那些不了解包装、卡板的客户更为放心满意。所提供的产品免熏蒸、环保,适合出口欧美东南亚等国家。 另外,我们还代理塑胶箱、塑胶卡板、塑胶箩等塑胶包装材料。 深圳市宝安区大浪汉普卡板经营部
温馨提示:
绿色字体
部分为已审核企业信息
公司名称
深圳市宝安区大浪汉普卡板经营部
所在地区
广东省 深圳
主营产品
木卡板
纸护角
免熏蒸卡板
纸卡板
免熏蒸木包装箱
真空包装
塑胶箱
塑胶卡板
塑胶箩
免熏蒸包装箱
主营行业
机械及行业设备
包装设备
公司注册时间
注册地
中国 广东 深圳
法定代表人
骆建忠
员工人数
年营业额
人民币100万元/年
主要市场
大陆|港澳
主要客户群
电子厂、机械厂
是否提供OEM加工
联系人姓名
骆建忠 先生
固定***
86-0755--21501500
86-0755-61145498
手机号
13825234570
详细地址
中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安区大浪街道同胜村华繁路A栋120号(大浪工商所旁50米)
站内推荐企业
热门推荐:
按企业字母分类:
Copyright
2009-2010 GongChang.com
All Rights Reserved 世界工厂网版权所有谁有变电运行规范啊
谁有变电运行规范啊
当前离线
83 电度
24 体力
58 ZG币
0 下载点
829 专业 阅读权限
10 性别
女 注册时间
2005-9-20 帖子
73 精华
0 跳转到
字体大小:
发表于 2007-2-25 12:47
谁有变电运行规范啊
谁有变电运行规范啊....谢谢大家,帮忙找找
游客身份不能浏览全部内容,请
帐号,并以此登录后继续浏览!
当前离线
8571 电度
17606 体力
8471 ZG币
110 ZG豆
945 下载点
24948 专业
电工 阅读权限
70 来自
东西南北中 注册时间
2007-1-11 帖子
6018 精华
9 发表于 2007-2-25 15:40
变电运行规范
变电运行规范 第一章 变电运行人员的职责
第一节 变电站站长、技术员
第1条:变电站站长、技术员在主任的领导下,负责本站日常运行管理和维护工作,按照标准化管理和创一流的要求,组织本站人员完成安全生产、行政管理方面的工作.
第2条:严格执行“两票三制”消灭误操作事故.
第3条:带领全站人员,充分发挥班站五大员的作用,搞好标准化、双文建设工作.
第4条:负责组织建立、建全本站各项规章制度,技术资料.
第5条:定期进行设备全面巡视检查,了解设备运行情况,对存在的(问题)缺陷及处理情况应及时组织全员进行分析,落实责任,吸取教训,提出防范措施。
第6条:搞好“双文明”建设。
第7条:全体职工在站长的领导下,搞好技术、行政工作,全面完成生产任务。当站长离站时,安全员履行站长职务。
第二节 变电站值班长
第1条:在当班期间负责本班的安全运行,维护工作。
第2条:领导本班人员严格执行《电业安全工作规程》等有关规章制度,保证人身和设备的安全运行。
第3条:领导本班人员作好值班工作,搞好文明生产,对本班各项工作负领导责任。
第4条:带领本班人员按时到位巡视,检查设备,发现缺陷及时上报,组织本班人员分析设备运行状况,并对异常情况作出正确处理。
第5条:对本班人员填写的各种记录及所整理各种技术资料、图纸负责,办理好交接班手续。
第三节 变电站值班员
第1条:在值班长的领导下,进行本班的安全运行,维护工作。
第2条:按时巡视,检查设备,及时正确地填写各种记录。
第3条:按时填写各种记录,报表并对其正确性负责。
第4条:负责站内设备维护,卫生清扫,搞好“双文明”建设。
第5条:在值班长的领导下,参加安全活动,事故预想,反事故演习。
第6条:关心集体,团结同志,尊师爱徒,负责对学员进行现场培训,积极参与站长的运行管理工作。
第7条:根据本站运行方式,按照调度命令填写各种倒闸操作票,并在值班长监护下进行正确地进行倒闸操作。
第四节 学员
第1条:在站长、值班长的领导下,搞好本站的运行,维护工作。
第2条:认真学习《电业安全工作规程》,经考试合格后才能上岗。
第3条:虚心向老师傅学习,积极参与设备巡视,抄表,记录填写和清扫卫生工作。
第4条:了解变电站规章制度,了解本站系统接线及设备的位置编号。
第5条:按照培训计划,认真学习本站运行规程和其它有关规程、制度条例、电工理论等。积极参加本站政治学习和技术培训,迅速提高思想水平和业务能力。
第6条:协助值班员搞好运行管理,进行倒闸操作,事
故处理的辅助工作。
第二章 电气设备的巡视
第1条:巡视设备要发扬严细实作风,推广“看、听、嗅、摸、汇报、记录、分析”的七勤经验。
第2条:积极采用先进技术,提高检查设备运行情况的能力。
第一节 设备巡视周期
第1条:正常巡视周期:本站为两班制
1、本站交接班时间为8:00—8:30
2、除交接班巡视外,每班期间12:00、16:00、20:00、24:00各巡视一次。
3、当值值班长值班期间对全部设备巡视一次。
4、变电站站长每周对全部设备巡视一次。
5、每星期六22:00熄灯对全部设备巡视一次。
6、防雷和接地装置每年四月底前由站长、技术员组织全站全面巡视检查一次。
7、每季度最后两天由全站人员对所有电缆进行检查,清扫电缆沟,并做好有关记录。
8、每周一对各微机保护装置,故障录波装置等进行一次时钟校对,当巡视时发现时钟差异较大时应及时校对,当连续出现误差有增大趋势时,应及时汇报有关单位。
第2条:特殊巡视周期:
1、雨、雾、雪天气每小时巡视一次。
2、风、暴雨、雷电及冰雹之后立即巡视一次。
3、变压器过负荷时每半小时巡视一次。
4、设备带重大缺陷运行时每半小时巡视一次。
5、每次短路故障或线路跳闸重合闸动作成功后应巡视一次。
6、系统接地,谐振或异常运行时应增加巡视一次。
7、新装和大修后的设备投入运行后的24小时内每2小时巡视一次。
8、设备停运检修时应对所做安全措施逐一进行巡视检查,对停运
检修设备进行如下项目巡视:
(1)接地线的***是否牢靠。
(2)所设标志是否正确。
(3)遮栏设置是否完善、完整
(3)接地线装设点是否正确
9、法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间每2小时巡视一
第二节 设备的巡视项目
第1条:综合巡视项目:
1、绝缘有无破损,裂纹或放电痕迹,表面是否清洁.
2、充电设备的油位、油色、油温是否正常,吸湿剂是否变色,充油、充胶、充气设备有无渗漏或喷油现象。
3、备接线桩头和连接处有无松动,变色,试温蜡片有无熔化,有
无火花放电等现象。
4、母线及引线有无发热、振动、损伤,软母线及引线有无松股、断股、锈蚀现象。
5、运行设备的音响是否正常,有无特殊气味。
6、旋转设备的旋转方向是否正确,声音、温度及运转情况是否正常。
7、接地装置是否完好,接地引线有无严重锈蚀、断损。
第2条: 个别设备的日常巡视项目
1、投用前对变压器的检查
(1)、油枕中的油位应在-30到+40之间。
(2)、干燥剂的颜色为白色。
(3)、呼吸器应把下罩上的密封胶垫拆除,罩内应有绝缘油进行油封。
(4)、所有散热片的阀门应在打开位置。
(5)、有无渗漏现象,如果变压器自***完成起已经超过2个月,上报提醒修试人员将所有的连接处再紧固一次。
(6)、所有连接线接点及接地要安全可靠。
(7)、要保证相与相及相与地的安全距离,如果需要可要求***单位进行调整。
(8)、第一次带电后,要对变压器进行仔细的检查,包括各附件、瓦斯继电器、温度、声音。
2、10kv线路、电容器保护
(1)、运行指示灯,“+12V”“-12V”“+5V”电源指示灯应有指示。
(2)、“整定/运行” 开关应打在“运行”位置,“调试/辅助”开关应打在“辅助”位置。
3、防雷和接地系统巡视:接地线有无严重锈蚀,断损,接地装置是否完好。
4、电力电缆
(1)、检查电缆头是否清洁,试温蜡片是否熔化,有无放电现象,引出线是否紧固可靠,有无松动、断股现象。
(2)、电力电缆外壳接地是否良好,电缆外表有无过热。
(3)、电缆外壳是否完整、无破损。
(4)、电缆运行时的负载电流是否超过允许值。
(5)、电缆沟内的支架是否牢固,有无松动和锈蚀现象,有无积水,接地是否良好。
(6)、在正常情况下,10KV电缆的运行电压应不超过其额定电压的115%,最高允许过负荷电流应不超过 其额定电流的110%。
(7)、在事故情况下,10kv电缆允许过负荷15%,但不得超过2小时。
(8)、电缆投用前应定相,应检查电缆头接地良好,并有相色标记。两根以上电缆两端并联应有明显的编号标志,带负荷后应测量负荷分配是否适当。
(9)、电缆的正常工作电压,一般不超过电缆额定电压的15%。
5、所用变系统
(1)、检查所用变外观清洁,无渗漏,音响正常,套管无破损,无放电现象。
(2)、检查所用屏无损坏,音响正常,无接地现象。
(3)、所用配电室通风照明良好。
6、控制室的巡视检查项目
(1)、110kv线路保护的巡视
①、 正常运行时“DC”“OP”“HWJ” 指示灯亮。
②、 电源开关应打在“ON”位,“运行”“整定”转换开关应打在“运行”位上。
③、面板液晶正常情况下电压为60V到63V之间。
(2)、35kv线路保护的巡视
①、“运行/调试”开关拨在“运行”位置,运行指示灯应亮。
②、显示器应显示
×月×日 × :××
I: × ×
V:× ×
φ: × CD: × (3)、直流系统
①、直流母线电压应在215V到225V之间。
②、巡检单个电池电压应在2.15V到2.2V之间,电解液温度应在10℃到25℃之间。
③、接点连接是否坚固,有无鼓肚、脱焊、氧化、爬碱、生盐。
④、电池容器有无破裂,漏液。
⑤、充电设备有无异常信号。
⑥、充电机运行在状态,输出电流、电压是否在合格范围。
⑦、充电装置与馈线装置参数,表计指示是否正确,各小开关把手是否在指定位置。
⑧、充电机正常工作状态:面板上“电源装置”、“相序正确”、“工作状态”(主充或均充或浮充)指示灯亮,“故障”、“电池断线”指示灯灭。
(4)、主变保护
①、电源指示灯正常,位置监视“WJ-22”灯亮。
②、打印机电源应打开并处于联机状态,打印纸充足。
③、每星期一检查装置各端子,各部件是否联接牢固,是否清洁。
(5)、检查模拟图与设备实际运行方式是否相符。
(6)、试验音响信号装置和光字牌是否正常。
①、事故信号光字牌应亮: 1KP 1111保护跳闸
2KP 差动速断 差动 高压侧过流 中压侧过流 低压侧过流 零序过流 零序过压 主变重瓦斯 压力释放 有载开关重瓦斯
3KP 10KV保护跳闸 所用系统故障 4KP 差动速断 差动 高压侧过流 中压侧过流 低压侧过流 零序过流 零序过压 主变重瓦斯 压力释放 有载开关重瓦斯
5KP 3511保护跳闸 3512保护跳闸 3514保护跳闸 6KP 3523保护跳闸 3524保护跳闸 3500保护跳闸
7KP 115保护跳闸 123保护跳闸
②、预告信号光字牌应亮:
1KP 重合闸动作 报警闭锁 装置异常 控制回路断线
压力降低闭锁跳闸 压力降低闭锁合闸 油泵运转 压力降低 压力异常 2KP 差流报警 CT断线 差动保护装置故障 过负荷 PT断线 后备保护装置故障 控制回路断线 主变轻瓦斯 有载开关轻瓦斯 主变油位报警 主变油温报警 监控装置故障 通风故障 压力异常 油泵运转
3KP 10KVⅠ段母线接地 10KVⅡ段母线接地 10KVⅠ段PT失压 10KVⅡ段PT失压 10KV电压互感器切换 10KV保护装置异常 10KV控制回路断线 10KV保护装置报警闭锁 35KVⅠ段调谐器动作 35KVⅡ段调谐器动作 35KVⅠ段PT失压 35KVⅡ段PT失压 35KVⅠ段母线接地 35KVⅡ段母线接地 35KV计量电压回路断线 35KVYH直流消失 35KV电压互感器切换 110KVⅠ段PT失压 110KVⅡ段PT失压 110KV计量电压回路断线 110KVYH直流消失 110KV电压互感器切换 中央信号电源消失 直流系统故障 故障录波装置异常 故障录波装置启动 失步振荡解列装置直流消失 失步振荡解列装置PT断线 失步振荡解列装置动作 失步振荡解列装置异常 4KP 差流报警 CT断线 差动保护装置故障 过负荷 PT断线 后备保护装置故障 控制回路断线 主变轻瓦斯 有载开关轻瓦斯 主变油位报警 主变油温报警 监控装置故障 通风故障 压力异常 油泵运转
5KP 3511重合闸动作 3511报警闭锁 3511装置异常 3511控制回路断线 3512重合闸动作 3512报警闭锁 3512装置异常 3512控制回路断线 3514重合闸动作 3514报警闭锁 3514装置异常 3514控制回路断线
6KP 3500报警闭锁 3500装置异常 3500控制回路断线 3523重合闸动作 3523报警闭锁 3523装置异常 3523控制回路断线 3524重合闸动作 3524报警闭锁 3524装置异常 3524控制回路断线
7KP 115过负荷 115装置异常 115控制回路断线 115PT回路断线 123过负荷 123装置异常 123控制回路断线 123PT回路断线 (7)、表计指示均应在运行允许值以内,消弧线圈自动跟踪补偿测控器运行正常。母线电压表指示值均应在额定范围内:10KV为10—10.7;35KV为35—38.5;110KV为110—118。检查交直流绝缘监视表指示正确:35KV母线为20.20KV
(8)、开关运行指示灯,把手位置,继电保护和自动装置的压板及切换开关位置是否正确。 (9)、继电器外壳和玻璃罩是否完整清洁,继电器内部有无异常响声,可观察到的接点有无抖动,信号继电器有无掉牌。
(10)、二次回路保险器,信号小刀闸投退位置应正确,端子排的连片、跨线是否正确,运行是否正常。
(11)、每星期一检查事故照明切换装置是否正常。
(12)、工器具、钥匙是否齐全。
(13)、生产记录,图纸资料是否齐全。
第三章 电气设备的运行
第一节 变压器
第1条:1#、2#主变压器的正常的维护 1、变压器的表面要进行定期检查,当需要时还要清扫灰尘,昆虫、树叶及其它杂物。
2、锈损、着漆、变压器要进行定期的检查和外表面处理,要除去锈损,对表面用厂家随变压器提供的防锈漆及清漆进行处理,使其恢复到与原来一样。
第2条:油系统受潮
1、有呼吸器的油枕。
2、油枕的油位指示器,变压器油枕提供了一个标有刻度从0—10的油位指示器,当温度在+20℃时,油枕的油位应在刻度“5”,如果油位过10,说明油位偏高,将当时实际情况汇报有关部门及时处理;如果油位在0以下,说明油位偏低,必须上报补充油。
3、瓦斯继电器发预告信号。
4、排气。
第3条:温度监测:变压器的寿命很大程度取决于运行后线圈和铁芯的温度,对油和线圈的温度持续监测很重要,检测到的是主变上层油温,温度不对应可随时看到,每小时负荷实抄时必须同时记录下本体油温,如果出现过负荷或主变出口处短路、本体故障,临时记录油温,这些资料可作为判断变压器寿命,冷却系统投退的依据。
第4条:过负荷:变压器通常在低温时可以过载,但是允许过负荷并不仅取决于油温,随着负荷的变化,线圈和油之间的温度会有所升高,过负荷时须监测线圈的温度,当出现变压器温度升高,而负荷并没有增加,这可能是由于冷却装置的出力减少所致,但首先要检查温度计是否完好。
第5条:冷却装置
1、冷却装置需要定期清除表面的灰尘、昆虫、树叶及其它杂物,这对冷却器叶片很重要。可以带电进行水清洗。但必须注意安全距离。
2、散热器定期检查、清洗。
3、风扇、随风扇电机提供有***支架和两付密封环,电机沿轴向用弹簧、垫片***在支架上,如果风扇产生噪音,需要重新上紧支架。
4、套管、瓷套管要定期进行清扫,空气中若有盐类杂质、灰尘、烟或化学物质,它们会附着套管的表面,短时停电是必要的。
5、为了避免变压器接线板处温度升高,要检查所有的连接螺丝是否紧固,试温蜡片是否熔化。
第6条:变压器并列运行的规定
1、本站两台变压器接线组别相同;电压比相等;短路电压相等。符合并列运行条件,可以长期并列运行。
2、变压器并入系统前,应检查相位,是否与系统一致,新投运或进行可能使相位发生变动的工作后的变压器,必须经过定相试验,方可投入或并列。
第7条:变压器的经济运行方式,按上级主管部门规定执行。
第8条:变压器及组件
1、绕组允许温度:
(1)、110℃, 8小时延时发信;
(2)、125℃, 2小时延时发信;
(3)、140℃, 3分钟延时发信;
2、温度计: (1)、75℃ 发信; (2)、110℃ 跳闸;
3、冷却装置投入:
(1)三个位置:自动、手动、停用;
(2)上层油温:50℃,绕组温度65℃,启动一级风扇;
上层油温:60℃,绕组温度75℃,启动二级风扇;
第9条:备用变压器维护与投用规定:
1、按正常运行变压器检查巡视。
2、一次设备处于完好状态,仪表装置和继点保护装置压板投
于工作位置,随时可以投入运行。
3、变压器长期处于备用时,应利用停电机会倒换负荷运行,
条件不允许时每半年应带负荷运行4—6小时,观察运行是否正常。
第二节 消弧线圈
第1条:35kv网络,当电容电流大于10A时应装设消弧线圈。
第2条:消弧线圈的投入,停用及调整分接头应根据调度命令进行,选择分接头时,必须满足下列条件:
1、过接地故障点的残余电流不宜超过5A。
2、位移电压,长期运行不得超过额定相电压的15%(即3030V);一小时内不得超过30%(即6060V)。事故限时内,不得超过100%(即20200V)。
第3条:消弧线圈应采用过补偿方式运行,避免采用欠补偿方式,禁止接近谐振补偿方式。脱谐度最大不超过25%,一般在10—20%的范围内。
第4条:网络运行线路长度变化后,出现下列情况之一者调整消弧线圈的抽头。
1、地点残余电流大于5A。
2、中性点位移电压超过额定相电压的15%。
3、脱谐度接近谐振点时(即I1=Ic).在正常情况下,运行方
式改变应尽量不致造成消弧线圈的频繁调整。由于倒闸操作或临时运行方式的需要,虽接地点残流超过允许值而时间不超过半小时,仍可不调抽头运行。
第5条:运行人员中性点位移电压超过允许值时,应及时报告值班调度员,按调度命令进行处理。
第6条:网络接地故障运行时,消弧线圈连续运行时间应按相关设备铭牌规定执行。若消弧线圈实际补偿能力达不到铭牌规定,应以实测资料为准。
第7条:若网络发生接地时,对消弧线圈进行下列巡视检查:
1、 温升是否超过铭牌规定,如超过时应采取相应措施。
2、 油色、油位应正常,有无冒油、喷油现象。
3、 套管接线端子有无接触不良和放电现象,内部响声是否正常。
第三节 高压配电装置
一、一般规定
第1条:高压配电装置的工作超过额定电的10%。
第2条:母线和母线接头、母线与设备引线及其它连接部分的长期允许工作温度,不得超过70℃。根据接触面的处理方法的不同,接头处允许温度可做适当的提高。
第3条:所有一次设备必须有双重编号(即设备名称和编号)相序书写醒目,涂相色漆。装在电压互感器一次回路内的母线接地刀闸,应标为母线接地刀闸。
第4条:高压配电装置室,主控制室和生产房屋通往屋外的沟道、孔洞应堵塞,防止小动物或雨水流入引起事故。屋外高压配电装置端子箱底部应采取防潮措施。电缆穿管采取防雨措施。
二、高压油开关
第1条:在事故情况下,开关过负荷不得超过10%,时间不得超过4小时。但应以试温蜡片熔化为原则。
第2条:每年主管部门应根据系统短路电流的计算,检查开关遮断容量和重合闸的要求。如不能满足系统短路容量的要求,则应更换油开关或采取其它措施。
第3条:油开关切断短路故障跳闸后应做好记录,并立即巡视该开关间隔,累计跳闸次数。每次故障跳闸后,连同保护动作情况及时填入事故障碍记录,达到与规定跳闸次数相差一次时,应及时报主管部门安排进行内部检查。若开关跳闸后喷油严重,油色变黑、看不见油面或其它不正常现象,既便未达到规定跳闸次数,亦应及时报主管部门安排进行内部检查。
第4条:检修后的油开关停运或处于停运备用的油开关在投运前,应把两侧刀闸断开进行整组传动试验。
第5条:CY3型液压机构的运行规定:
1、机构油箱油位应经常保持在二分之一至三分之一的位置,
当油位不足时,应注入10#航空液压油,油质和管路必须保持清洁。
2、贮压器闭锁氮气压力13.9Mpa,额定压力为22.2 Mpa,,如发现
压力不正常或注压油泵频繁启动(一般十天左右启注压一次)应汇报局生计科安排检查处理。
3、在拉合开关或人为释放高压油时,工作人员应避开高压油
可能喷射的方向,以免伤害工作人员。
4、当环境温度低于0℃时,应投入机构箱加热器,10℃时退
除加热器前,应清除机构箱底部的废油。
三、刀闸和母线
第1条:运行中的刀闸辅助接点应可靠,接触良好,与刀闸所连接的母线相对应,严禁单独操作辅助接点。
第2条:运行或备用中的隔离刀闸闭锁装置完好锁住。刀闸合闸后,检查动静触头平正良好,拉闸后应检查动静触头分开距离符合规定。
第3条:检修后的刀闸应作拉合试验,刀闸机构应灵活,工作触头及辅助接点头应接触良好,并联动同期。
第4条:检修后或长期停用的母线,投入运行前应摇测绝缘电阻,并对母线进行充电、检查。
第5条:刀闸、母线及引线每年利用春检停电进行修理检查。
四、互感器
第1条:电流互感器过负荷不得超过额定电流的10%。6—10千伏及35千伏网络发生单相接地时,电压互感器的运行时间一般不得超过两小时。
第2条:互感器投用前应检查一、二次回路的完好性,仪表指示的正确性;接地端子及外壳,接触是否良好;电压互感器应检查击穿保险、高低压保险、快速开关及限流电阻是否良好。
第3条:电压互感器运行注意事项:
1、停电或拉开二次保险及切换电压互感器时,应首先退出带交流电压的有关保护压板,然后切换交流电压回路并检查可靠后,方可将退出的保护重新投入运行。
2、为防止铁磁谐振过电压,一般不应将电压互感器与空母线同时运行。
3、两组电压互感器的高或低压回路均不应长期并列运行。
五、电力电缆
第1条:10KV各出线电缆表面温度不得超过45℃,电缆沟空气昼夜平均温度不应超过25℃。
第2条:在事故情况下10kv电缆允许过负荷15%,但不得超过2小时。
第3条:电缆外皮温度,应在每年夏季负荷大,气温高时选择最热处测量一次,并做好相应记录。
第4条:电缆投运前应定相,应检查电缆头接地良好,并有相色标记。带负荷后应测量、检查负荷分配是否适当。
第5条:在埋设电缆的地面上开挖土方或挖掘电缆时,必须有熟悉现场情况的运行人员监护,并取得上级领导部门同意。
六、电力电容器和耦合电容器
第1条:电力电容器允许在额定电压±5%波动范围内长期运行。
电力电容器及运行持续时间见下表:
过电压倍数(ug/ue) 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30
最大持续运行时间(分) 长期 360 30 5 1
第2条:电力电容器允许在不超过额定电流的30%内长期运行。三相的不平衡电流不应超过±5%。
第3条:电力电容器组必须有可靠的放电装置,并且正常投入运行,不论电容器组停运后有无工作,必须对电容器组进行单独放电。
第4条:本站电力电容器组采用灭弧性能较好的真空开关,其遮断容量为630A。电容器组新装投运前除各项试验合格并按一般巡视项目检查外,还应检查放电回路,保护回路,通风装置完好。每个电容器应编号,在上部1/3处贴45—50℃试温蜡片。在额定电压下合闸冲击3次。
第5条:本站电容器运行维护的特殊规定:
1、检查电容器组所在的母线电压,应不超过规定的合格电压的最大值,否则应停运电容器。
2、检查通过电容器的三相电流应平衡,为了延长电容器的寿命,防止电容器损坏,要求通过电容器的电流不超过130%IN(包括谐波分量),否则应停运电容器。
3、检查外壳,不应有胀鼓、渗漏油等现象。
4、检查声音,电容器内部应无放电声或其它异常声音。
5、检查绝缘子和瓷套管,应清洁、完好、无损伤和放电痕迹。
6、检查各电气接头,应接触良好,无发热现象。
7、检查***电容器的构架以及保护网应完好,防止小动进入
造成故障。
第5条:当通讯载波回路有工作时,必须合上耦合电容器低压引出线接地刀闸,如果电压抽取装置装有接地刀闸,抽取装置有工作时,在停下抽取装置后还须合上该刀闸,但应事先联系停用载波通讯回路。
第6条:耦合电容器有故障时不允许操作接地刀闸,当发现耦合电容器二次放电灯泡发亮时,说明有高压侵入,应停用重合闸,可合上接地刀闸,寻找故障原因。
第7条:耦合电容器渗漏油时间较长,应停用重合闸,耦合电容器上下引线应牢固,接地线应良好,且引线截面不应小于50平方毫米。
七、 瓷瓶和套管
第1条:运行中的瓷绝缘应保持清洁,每年4月以前应对其进行全面清扫,每遇设备停电亦应及时清扫,环境污秽程度严重的地区应适当增加清扫次数。
第2条:瓷绝缘清扫时不允许用锐器刮磨。污秽情况特别严重难于轻擦干净时可用酸碱水溶液冲洗,但事后应使用中和性水溶液清洗,最后必须用清水冲干净。
第3条:支持瓷瓶、悬式瓷瓶、各类穿墙套管应定期进行零值检测。
第4条:电容器套管屏壁小套管应可靠接地,而电压抽取小套管不应接地。
第5条:设备检修停电后,应及时检查三相套管温度是否有明显差异,以帮助判断套管内部是否有故障。
八、保护及自动装置
第1条:主变保护
1、如保护异常,应作好记录并及时调取、打印记录,进行装置复归。
2、如装置故障信号发出,应及时收集打印的自检报告,并复位一次装置。
3、重瓦斯保护正常应投入运行,只有在变压器本体加油,换油、换硅胶、放油、放气、油异常(过高、过低)、清理呼吸器孔眼等工作之前,或重瓦斯已发生误动,才允许先将重瓦斯跳闸压板改为信号位置,工作完毕变压器空气排出后,应将重瓦斯跳闸压板及时恢复至跳闸位置。
4、备用变压器亦应将瓦斯保护投入信号位置运行,以便发现油面下降,瓦斯保护投运前应先投信号位置,检查瓦斯保护回路是否完好;若无信号试验回路,则应用验电笔检查瓦斯保护回路是否完好。
5、行中若需要改变成套保护定值时,由现场运行人员按规定的方法改变定值,此时不必停用微机继电保护装置,应立即打印(显示)出新定值清单,并与主管调度校对该定值。
6、运行中的装置直流电源,每天交接班时应由接班人员检查,并核对时钟。
7、值班人员在巡回检查中,应注意装置面板上的指示灯是否正常,显示窗显示的资料是否与实际运行情况一致,特别是“运行”指示灯及电源指示灯。
8、装置动作后,值班人员应根据装置指示信号记录故障类型,保护动作类型及故障资料,然后在按信号复归按钮复归信号。
第2条:微机保护
1、保护装置校验及检修工作完毕后,运行人员应按以下内容检查,继电保护工作人员所填写的继电保护整定及调试记录应有以下内容:
(1)、工作内容或试验性质。
(2)、整定值及插件变更情况。
(3)、插件的工作情况。
(4)、发现问题及处理情况。
(5)、操作试验及带负荷检查的结果。
(6)、对保护使用的意见。
(7)、运行人员应注意,着重巡视检查的事项。
(8)、保护能否投入运行的结论。
2、微机保护装置现场初次校验应记入继电保护整定调试记录的内容有:
(1)、测量绝缘。
(2)、检验电源、直流回路。
(3)、检验固化程序是否正确。
(4)、检验数据采集系统的精度和平衡度。
(5)、检验开关量输入和输出回路。
(6)、校验定值单。
(7)、开关传动校验。
(8)、一次电流及工作电压校验。
(9)、交流输入回路校验。
第四节 低压配电装置
第1条:站用电只供本站使用,不得外接、乱拉乱接。
第2条:站用备用电源应随时可以投入运行。
第3条:两台所用变应分段运行,倒负荷时允许短时并列。
第4条:各级保险应配合适当,并有足够备品,以供紧急使用;配电装置的照明应经常保持良好,事故照明装置应定期检查切换,平时不用的照明灯巡视后及时关闭。
第5条:各照明灯、探照灯灯泡损坏应及时更换。
第五节 直流系统
第1条:正常情况下直流母线电压保持高于额定电压的3—5%,其变动范围:220V直流系统为220—230V。充电机供直流电源的母线电压不允许超过额定值的10—15%。
第2条:蓄电池运行注意事项:
1、电池容器应清洁完整,电解液无外流现象,支架清洁、干燥。
2、电池抽头连接线的夹头螺丝应紧固,并涂有凡士林保护层。
第3条:直流系统的绝缘电阻,对每一电气连接回路不小于1兆欧,全部直流回路不小于0.5兆欧,直流小母线不小于10兆欧。蓄电池组的绝缘电阻当电压为220V时不小于0.2兆欧,电压为110V时不小于0.1兆欧(用电压表测量法)。
第4条:直流系统一般按分段开环运行,不宜环网并列运行。
第5条:微机监控充放电装置控制面板操作方法:
1、主浮充设定:不论充电机工作与否,均可以进行主浮充设定。按一下“主浮充设定”按键,指示灯亮,电压显示段最左边数字开始闪烁,按动←→键,移动显示位置:按动↑↓键,调整设定,在电压显示段上设定浮充电压;在电流显示上设定主充电流,确认设定正确后再按一次“主浮充设定”,设定参数存入计算机,进行固化。
2、均充设定:不论充电机工作与否,均可以进行均充设定。按一下“均充设定”按键,指示灯亮,在电压显示段上设定均充电压,在电流显示段上设定均充结束电流,操作方法同主浮充设定。
3、日历、时间、电量、工作时间:当“显示选择”指示灯不亮时,显示日历和北京时间,按一次“显示选择”按键,“显示选择” 指示灯亮,显示工作电量和开机到现在的工作时间,再按一下,又回到显示日历和北京时间。若需修改日历和时间,可按一下“时钟设定”按键,“时钟设定” 指示灯亮,按动←→键选择需修改的参数,按动↑↓键修改数值。当确认修改正确后再按一下“时钟设定”键,修改后的日历及时间存入计算机。
4、充电机工作及停止工作:工作:当确认主浮充设定参数正确,均充参数设定正确,按一下“充电”按键或“放电”按键(校核电池容量时使用)“充电”(“放电”)指示灯亮按一下“工作”按键,“工作” 指示灯亮,充电机进入工作状态,电压、电流、显示段数字均显示当前充电机的输出电压、输出电流值。停止:当要停止充电机工作时只需按一下“停止”按键,“停止” 指示灯亮,电流、电压显示均降为零,充电机停止工作。
5、辅助功能按键:“打印设定”:按一下该键,指示灯亮,通过按“←”“→”“↑”“↓”键,可以在显示区域内设定自动打印的时间间隔。
“自动打印”:按一下该键,指示灯亮后,打印机将按设定的时间,自动定时打印,定时打印充电机的工作状况及有关参数。
“手动打印”:按一下该键,指示灯亮后,打印机将以手动方式打印充电机的工作状况及有关参数。
“打印”:在手动方式打印下,按一下该键,指示灯亮后,打印机将打印一次当前充电机的工作状况及有关参数。
“→”:若不在设定参数时,按一下此键电流显示段将从显示充电机电流转为显示蓄电池电流,10秒钟后,再自动转为显示充电机电流。
“复位”:当控制面板死机或在电流显示段有故障代码显示时,按一下“复位”键将使计算机初始化,但不改变各参数的设定值。
第6条、充电机正常面板指示
电源:灯亮表示机器已上电
相序:灯亮表示相序正确,灯灭表示相序错误
主充:灯亮表示工作于主充
浮充:灯亮表示工作于浮充
均充:灯亮表示工作于均充
故障:灯亮表示机器有故障
蓄电池未接好:充电运行时灯亮表示蓄电池未接好
第7条、充电机检查:电压稳压性能检测:定期测量充电机输出电压是否在蓄电池要求的充电电压范围内,如果电压值波动大于稳压精度,可通过改变主浮充设定参数,均充设定参数进行调整。
第8条:继电器、接触器动作检查:定期观察及检测继电器接触器的动作是否正常。
第9条:直流系统故障排除:
故障指示 原因 排除方法
直流电压异常 控制母线电压过高或过低 1、查控制母线电压实际值
2、调整硅链选择开关
接 地 直流接地 1、开直流侧开关,检查用户直流侧是否接地
2、确认无用户直流侧接地时,通知厂家
熔 断 器 断 熔断器断 检查直流侧熔断器
充电机故障 1、电源缺相
2、快熔保险断
3、打印机故障 1、检查三相电源
2、检查快熔保险
3、通知厂家 第六节 防雷接地装置
第1条:在雷雨季节(每年5月—10月份)按雷雨季节运行方式将防雷装置投入运行,投运前检查雷电动作记录器指示情况,每次雷击后亦应检查雷电动作记录器是否动作,检查后均应作好记录。
第2条:变电站接地装置每两年测量一次,并检查各设备外壳,构件有无断开或锈蚀现象,接地电阻不合格时,应挖开土层进行检查处理。
第3条:禁止在防雷接地装置上或接地引下线上架设导线、电视机天线等。
第三章 电气设备的操作
第一节 设备操作的基本要求
第1条:凡本站范围内的设备操作,继电保护及自动装置的投退,必须按照各级调度命令执行。委托变电所调度的设备,操作时必须有供电所或用户指定的专人在前一天申请,站长批准后方能操作,操作完毕后应及时告知陇南地调。
第2条:凡本站内的设备,只有在危及人身或严重威胁设备安全的紧急情况下,方能自行操作,但事后应及时向有关调度和上级领导汇报。
第3条:倒闸操作应避免在高峰负荷,包括气候恶劣和交接班时进行,雷电时禁止进行倒闸操作。
第4条:严禁约时停、送电。
第5条:倒闸操作必须有两人进行,值班长监护、值班员操作。复杂或大型操作(如:倒换母线、全站停供电系统并解列、复杂保护投退等)变电站站长应审批操作票,并现场监督指导。
第6条:凡二项及以上的操作,应填写操作票,每张操作票只能填写一个操作任务,全站停电或供电允许各填一张操作票。
第7条:不论调度下综合命令、口头命令或逐项命令,操作人员都必须按变电站实际操作顺序填写操作票。
第8条:下列项目应填入操作票内:
1、应拉合的开关和刀闸及检查开关和刀闸的位置。
2、检查负荷分配情况。
3、装拆控制回路或电压互感器的回路保险。
4、退保护或自动装置的压板、跨线、特殊专用保护检查项目。
5、验电。
6、装拆接地线。
7、在操作中需要调度或用户同意的项目。
第9条:下列各项操作可以不填操作票内:
1、事故、障碍处理。
2、单项任务操作。
3、拉开一组接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线。
4、在停运设备上进行电气及保护联动试验的操作。
5、寻找接地故障的操作。
6、上述操作必须作好记录,及时汇报有关调度。
第10条:进行倒闸操作的步骤:
1、值班长接令时,互报单位、姓名。接完操作命令,必须复诵一
遍,无误后记入有关记录薄内。
2、作人参考有关典型操作票,核对模拟图填写操作票后,由监护人审核共同签字,然后在模拟图上试操作。
3、带齐必须的操作工具到现场后,由操作人和监护人共同核对实际的设备位置,无误后记录开始操作时间。
4、 护人按操作票顺序认真唱票,操作人手指设备编号复诵一遍
监护人确认无误时说“对,执行”,操作人方可操作。
5、每操作完一项,立即检查,并由监护人在该项和检查内容左边
打上红色“√”,不得在全部操作完成后补打记号。
6、操作中发现疑问时,应立即停止操作,不准擅自更改操作顺序及操作内容,待再次核对模拟图或询问调度,弄清楚后再继续进行操作。
7、操作项目完成后,记录操作终了时间,靠操作项目最后一行下划横线及折线终止符,靠操作票最后一项加盖“已执行”图章,并立即向调度汇报。
第11条:变电站应建立各种运行方式下的设备典型操作票。经变电工区组织有关人员审核,以作填写操作票的依据;当主接线或二次回路接线改动时,典型操作票应根据设备实际情况及时作相应的改动或补充。
第12条:操作票填写顺序不得颠倒,字迹应端正清楚,不得严重涂改。
第二节 倒闸操作的顺序
第1条:设备的停送电操作顺序
1、备停电时,应先断开关,后拉刀闸,送电时与此相反。
2、电源辐射线路停电时,应由负荷侧逐步向电源侧停电,送电时与此相反。
3、电时,应先拉负荷侧开关。送电时先合上主变压器110kv中性
点接地刀闸,再合上电源侧开关。送电正常后,根据运行方式决定是否断开110kv中性点接地刀闸。
4、对于环网线路,多侧电源的变压器送电,应根据调度命令或各
站典型操作票进行。
第2条:刀闸操作顺序
1、电线路刀闸:
拉闸时:先拉负荷侧,后拉电源侧。
合闸时:先合电源侧,后合负荷侧。
2、母联或旁母刀闸:
拉闸时:先拉不带电侧,后拉带电侧。
合闸时:先合带电侧,后合不带电侧。
3、1#、2#主变运行,中低压侧倒负荷时刀闸:
拉闸时:先拉变压器侧,后拉母线侧。
合闸时:先合母线侧,后合变压器侧。
4、单台变压器中低压侧倒负荷时刀闸:
拉闸时:先拉母线侧,后拉变压器侧。
合闸时:先合变压器侧,后合母线侧。
第3条:消弧线圈分接头调整操作顺序及注意事项:
1、消弧线圈由一台主变倒换至另一台主变运行时,应先将消弧线圈从前一台变压器断开后,再投入到另一台主变上运行,不许将消弧线圈同时接于两台主变中性点上运行。
2、当系统发生接地时:禁止拉开消弧线圈刀闸。当网络中性点位移电压超过相电压的50%时,也不许拉开消弧线圈刀闸此时应改变网络运行方式,使位移电压低于相电压的50%后方可操作。
第4条:电力电容器的操作顺序及注意事项:
1、电力电容器停电时:先拉开关,再拉开电容器侧刀闸,后拉开母线侧刀闸,投入时,先合上母线侧刀闸,再合上电容器侧刀闸,后合上开关。
2、电力电容器组的开关第一次合闸不成功,必须待五分钟再进行第二次合闸,事故处理时亦不得例外。
3、全站停电操作时,应先拉开电容器的开关,再拉各馈路出线开关,全站恢复供电时,应先合各馈路开关,再合电容器组开关。禁止空载母线与电容器组并列运行。
第5条:令克保险的操作顺序及注意事项:
1、断开时:先断中相,再断边相。
合上时:先合边相,再合中相。
2、时拉合令克保险不按上述顺序操作,应逆风向逐相操作。
第三节 倒闸操作的注意事项
第1条:开关跳合闸操作的注意事项:
1、动合闸的开关合闸时,应迅速而果断,将传动杆压到头,终了时应缓慢。
2、无自动脱扣装置的开关,禁止手动合闸强送故障线路。
3、凡电动合闸的开关,在带电情况下禁止用千斤顶合闸送电。
4、电磁机构电动合闸,当控制开关转到合闸位置时,应稍停1—2秒。以免合闸回路断开太快开关合不上。
5、液压机构在合闸操作时,应检查“油压异常”、“三相不一致”等光子牌是否亮,油泵储压的过程中不应用进行分合闸的操作。
6、手动紧急跳闸时,应打动跳闸铁芯、紧急跳闸杆或按机械分闸按钮。
7、电动跳闸操作在预备跳闸位置时,应再次核对编号无误后再拉开。
8、开关的实际分合闸位置,除观察信号灯指示外,还应检查机械分合指示器的位置。
9、合闸时,应注意直流放电电流和合闸接触器的返回情况,接触器不返回时,应用绝缘工具打开。
第2条:下列情况应切断开关控制电源:
1、当检查开关或调整传动机构时,应取下该开关的控制保险和合闸保险。
2、二次回路和保护回路上工作,应取下相应的开关的控制保险。
第3条:拉合刀闸的注意事项:
1、拉合刀闸前,应检查开关在断开位置。
2、合闸时应迅速而果断,但在合闸终了时不得有冲击,刀闸合好后,应使刀刃完全进入固定触头。
3、拉开刀闸时应谨慎,要将刀刃拉到头,闭锁销子应锁住并加锁。
第4条:在母线开关未合上的情况下,不得将任一回路两母线刀闸或辅助接点同时合上。
第5条:正常情况下站用变压器,电压互感器的操作除拉开一次刀闸外,还应取下相应回路的一、二次保险,断开快速开关。
第6条:手车开关操作中的安全及其它注意事项:
1、操作手车之前,应戴好绝缘手套,穿上绝缘鞋,并按规定站在柜前所铺的绝缘垫上。
2、各类手车推入柜内的程序:先隔离手车推入,其次是电压互感器,避雷器和所用变,最后推入断路器手车。
3、将隔离手车推入“工作位置”或由“工作位置”拉至“试验位置”时,务必用力,迅速操作手车手柄。
4、操作手车应按手车说明书“手车操作”部分的要求进行。
5、全部手车推入柜内后,应到柜后仔细观察各柜的一次隔离触头接触是否良好。
第四节 操作的特殊规定
第1条:允许使用隔离刀闸直接进行的操作:
1、拉合电压互感器。
2、拉合母线和直接连接在母线设备上的电容电流。
3、拉合变压器110KV中性点接地刀闸,35KV中性点上接有消弧线圈,只有在系统没有接地故障时才可以进行。
4、励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路。但当电压在20KV及以上时应使用户外有垂直分合的三联刀闸。
5、合电压在10KV及以下,电流70A以下的环路均衡电流。
6、用户外三联刀闸拉合10KV及以下,且电流在15A以下的负荷。
第2条:变压器、互感器、线路并列操作的规定:
1、变压器并列时,应符合:变压器检修后投运前除按正常运行巡视项目检查外,还应检查下列各项。
(1)、 冷却器、净油器、油枕及防爆管的油阀应全部在打开位置,冷却器,套管升高座及油箱上部残存空气应全部排除。
(2)、 变压器净油器进出方向应正确。
(3)、 各套管引线连接头应接触紧密。
(4)、 分接开关切换器的位置应与调度通知相符,三相应一致,有载调压分接开关动作可靠。
(5)、 变压器盖无遗留工具与杂物。
(6)、 瓦斯继电器和温度计应无损坏,其引出线应完好,固定可靠,呼吸器应畅通。油标显示应正确。
(7)、 冷却器风扇试运转良好。
(8)、 变压器保护压板按调度命令投入或退出,投入控制及信号保险,指示灯亮,信号应正常。
(9)、 在刀闸断开的情况下,对变压器开关回路做整组动作试验应正确。
(10)、油枕密封应良好,要正确注油,防止出现假油面。
(11)、各项试验合格并移交资料,填写记录。切换变压器时,应检查投入的变压器确已带负荷,再退出要停运的变压器。
2、有下列情况之一,应核对相序后方可进行并列操作:
(1)、 新投或改变接线的变压器、线路加入运行时。
(2)、 运行线路架设临时跨线时。
(3)、 更换电缆或重做电缆头,中间接头后。
第3条:停运电压互感器时操作顺序
1、首先退出相关保护和自动装置。
2、断开二次侧自动空气开关或取下二次侧熔断器。
3、拉开一次侧隔离开关,防止反充电。
第四章 继电保护及自动装置的运行及故障处理
第一节 一般要求
第1条:除系统运行方式和检查工作的需要,允许退出的继电保护及自动装置外,凡带有电压的一次设备均不得无保护运行。
第2条:保护装置的投退应遵守下列规定:
1、按各级调度的命令执行。
2、变电站调度的设备,正常时投退由值班长决定,如用户要求,需要改变原运行状况时,必须有单位提出申请,调度计划部门批准执行完毕后,汇报陇南地调。
第3条:新型试制或改进的保护,应有施工***单位移交的图纸、有关运行的规定,运行人员学习讨论后,先试运行(由局决定试运行期限)试运行良好后由局决定投入使用。
第4条:运行人员在巡视中应及时掌握微机保护的面板温度,特别是电源面板,处理面板,当发热严重时应及时汇报调度所、局生计科。
第5条:接有交流电压的保护,交流电压必须取自相应的一次设备母线,在倒闸操作过程中,禁止使保护失去交流电压,在交流电压回路上进行工作,必须采取防止保护误动的措施。
第6条:二次交流电压中断时,应立即停用下列保护及自动装置。
1、各类距离保护装置。
2、灵敏度较高的各类电压闭锁过流保护。
3、故障录波器。
第7条:下列情况之一者,应停用有关保护:
1、保护不良有误动危险或已发生误动或装置发告警信号确认需退出保护时。
2、查保护工作时。
3、开关作跨越短接时。
4、其它为安全专门规定条件,如带电作业时必须退出重合闸等。
第8条:保护投入前后值班人员应按以下规定顺序检查保护装置:
1、查看继电器的接点位置正常。
2、继电器有无掉牌指示。
3、保护装置的监视表计、灯光指示正确,微机保护指示灯及液晶显示屏显示信号正常。
4、切换把手、刀闸、跨线、连片、端子、压板的位置均应正确。
第9条:保护动作后,由两人检查掉牌,作好记录进行核对后加以恢复,检查、打印异常情况报告,及时向调度汇报有关情况。
第10条:运行中的保护及二次回路,禁止其它单位人员进行工作,如因基建工作或其它特殊需要,应取得运行人员和保护班的同意,并有本单位保护人员监护。
第11条:基建***单位新装的设备,投运前应由保护工作人员验收,填写验收记录,并向值班人员进行交代清楚后,方可投入运行。
第12条:当保护检验后,由运行、保护人员共同进行开关的传动试验,装置调试,并记录传动次数。
第13条:继电保护工作完毕后,值班人员应按以下内容检查继电保护工作人员所填写的继电保护记录。
1、作内容或试验性质。
2、整定值及接线变更情况。
3、发现问题及带负荷检查的结果。
4、操作试验及带负荷检查的结果。
5、对保护使用的意见。
6、值班人员应注意的事项。
7、保护能否投入运行的结论。
第14条:继电保护工作完毕后,运行值班人员应根据下列内容验收:
1、检查试验中连接的所有临时线是否已全部拆除。
2、检查在试验中所拆动的接线是否已全部正确恢复。
3、盘上的标志是否齐全,工作现场是否已清理完毕。
4、检查压板是否恢复正常运行位置。
5、检查图纸与实际相符,改动部分是否画入记录中。
第15条:两个设备单元的两套保护共同作用于一台开关时其中一个设备单元停运或检修时,必须退出该单元的所有保护。
第16条:装有微机保护装置的变电所在周围50M内不得使用无线电通讯装置等其它产生高频电磁波的设备。
第二节 微机保护装置运行的特殊要求
第1条:装置投入前按定值通知单要求进行保护压板投入、接线检查及整定值输入等工作。同时,打印一份保护定值清单并存盘。
第2条:正常运行时。要定时进行设备的巡视检查,查看装置电源指示灯及有关保护的投入;打印机的电源液晶显示情况等是否正常,作好日常的运行维护工作。保护如动作,记录保护动作情况,记录、打印有关报告,当前定值,及时收集故障录波情况,打印的资料,复归有关信号。
第3条:为防止经长期运行后的积灰造成爬电短路现象,每隔一段时间,必须将机箱柜和插件进行清洁处理,平时,要保持装置柜体清洁,减少灰尘进入。
第4条:正常运行时,不得随意改变保护定值,定值修改必须有调度部门通知单,同时要退出本套保护装置,改变后经运行人员核对正确方可投运。
第5条:装置内部作业、检查,要停用整套保护装置。
第6条:保护插件出现异常更换插件后,要对整套装置重新校验,无误后方可投入使用。
第7条:保护装置本身使用的交流电压/电流回路,开关量输出回路作业,要停用本套保护装置。 第8条:保护装置动作后,运行人员根据信号指示情况及打印结果,故障录波装置输出波形,及时分析处理,同时向主管调度汇报有关情况,并作好相关的各种记录,准备好各种分析所需要的资料、报告。
第9条:为保证打印报告的连续性,严禁乱撕乱放打印纸,妥善保管打印报告,并及时归档。运行人员应在正常巡视时检查打印纸是否充足,字迹是否清晰,打印机电源是否正确连接。
第10条:装置故障或需全部停运时,要先断开出口压板,再关装置的直流电源,严禁仅用停直流电源的方法停保护装置。
第11条:运行人员应掌握保护装置的时钟校对,采样值打印、定值清单打印、报告复制、故障录波器的使用,明确使用规定,按规定的方法、按调令改变定值,进行保护的停投和使用打印机等操作。
第12条:改变保护装置的定值、程序或接线时,要依据调度或有关方面的通知单(或有批准的图样)方允许工作,并和有关部门进行校对,严禁私自操作、变更。
第13条:运行人员在巡视装置,发现有端子发热、放电等异常情况时,应先与运行值长或上级单位取得联系,及时处理。
第14条:当保护校验后,由运行、保护人员共同进行传动试验。
第15条:下列情况下应停用整套保护装置:
1、保护使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业。
2、装置内部作业。
3、继电保护人员输入定值。
第16条:本保护装置如需停用直流电源,应在两侧保护装置退出停用后,再停直流电源。
第17条:装置直流电源停用又恢复后,应重新检查、校对时钟。
第18条:装置出现告警呼唤时,下列情况之一者,应退出相应保护压板对应的巡检开关,但允许装置其它保护继续动作。
1、告警灯亮,同时某一个保护插件对应的告警指示灯亮。
2、总告警灯亮,显示(打印)。
3、某保护插件“有报告”灯常亮。(此种情况,在退出该保护后,可查对该CPU的巡检开关,若是没投入,则应投入,再复位接口插件,该保护插件如能恢复正常,仍可恢复该保护运行)。
第19条:装置动作后,则中央信号某保护装置光字牌打出,出现异常时,装置告警或装置呼唤光字牌打出,出现这些异常时,均有报告打印,运行人员根据打印报告,显示器显示内容等分析判断,应详细记录装置各种指示灯并打印报告,处理事故,装置复归处理完毕后,立即向主管调度汇报,通知继电保护人员到现场进行处理。
第20条:保护装置插件出现异常时,继电保护人员应用备用插件更换异常插件。更换的故障插件送维修中心(或制造厂)修理。
第21条:如出现PT或CT断线时,则装置将启动中央信号告警光字牌,并且报告打印PT或CT断线,运行人员可根据内容分析、处理、做好记录、并上报。
第22条:运行人员应熟悉、掌握微机所打印出的各种运行、故障报告的格式、内容及含义。
第23条:退出某一种保护只需将对应的保护出口压板打开即可,同时,相应保护运行指示灯灭。
第三节 110kv、35kv、10kv线路保护
第1条:110kv线路保护:
1、当保护动作后,中央信号告警出现,并显示开关跳闸信号,运行人员应找到具体开关微机保护屏,会发现“TT”“TWJ”指示灯亮;再查看打印报告是何种保护动作,故障距离及有关故障参数。
2、将检查情况汇总汇报调度,若确为保护正确动作,则应根据调度命令决定是否将失电线路恢复供电。
3、若为保护装置本身故障,则应查明故障并将其隔离。
第2条:35kv线路保护:
1、在保护运行时,如有保护动作,则显示器显示最新一次的保护动作时的有关信息如下:
其中动作类型即:若显示ⅠL1,则为电流Ⅰ段动作;若显示为ⅠL2,则为电流Ⅱ段动作;若显示为ⅠL3,则为电流Ⅲ段动作;若显示有HJS,则表明后加速保护动作;若显示有CH则表明重合闸动作;Lo则说明零序保护动作;显示本次跳合闸事故记录序号。
第3条:10kv线路保护:
1、置动作显示:装置动作予跳闸或告警时,显示窗闪烁显示动作或告警时的测量值及故障类型,并点亮相应的继电器类型指示灯,多个继电器同时动作时,则循环显示。
2、保护动作后的具体现象:若速断动作,则速断指示灯亮,显示窗显示故障内容及动作电流;若限时过流动作,其指示灯亮,显示窗显示故障内部动作电流;若重合闸或后加速保护动作则重合闸或后加速保护指示灯亮。
3、装置自检及报警:装置在运行过程中,不断对本体进行自检,若发现异常,则立即闪烁,显示异常类型并点亮面板告警灯。显示异常类型时,还显示“o out”则表明严重异常,保护功能可能已全部退出。
第四节 故障录波装置
一、录波装置的正常操作
第1条:每日交班时进行一次巡视检查,巡视检查内容:
1、交直流工作电源开关ZZK、JXK在合闸,前置机面板上各绿色运行指示灯亮:POWER“5V”、“15V”、“24V”、“-15V”、“24V(2)”,CPU1“运行”、CPU2“运行”、CPU3“运行”、CPU4“运行”、MONITOR“运行”。
2、后台PC机电源控制开关PK在“运行”位置,打印机电源控制开关DK在“断开”位置WD灯亮。
3、PT电压切换开关1QK、2QK在正确合理位置(注1)。
4、以上开关位置和指示灯正确,且无异常告警信号,即可认为装置处于正常状态。
5、一般1QK控制CPU1、CPU3所属线路的PT电压切换,2QK、4QK所属线路的PT电压切换,运行人员应熟悉了解CPU1—CPU4各接入哪些线路,从而使电压切换位置与一次运行方式的对应处于最佳状态。
第2条:时钟校对顺序是先后台机、再前置机。
1、后台机时钟校对操作步骤:将PK开关置于试验位置,使PC机与显示屏接通,打“ESC”键,屏幕显示C:WGL—12〉—,输入“CD\”回车。屏幕显示C:》—,输入“Date”命令,屏幕显示C:。……月、日、年,这是机内日期,在下面一行输入当前日期,然后回车,屏幕显示C:》—,输入“Time”命令,屏幕显示C:》……时、分、秒,这是机内日期,在下面一行输入当前日期,然后回车。(对时以北京时间为标准与调度值班员对时)
2、前置机时钟对操作步骤:
(1)、 将打印机切换至与前置机相联。
(2)、 合上打印机电源开关。
(3)、 按前置机MONITOR板的“T”键,打印机即打印出当时机内时钟的计时值。
(4)、前置机与后台机计时差异在10秒钟以内,可不调整,再键入一个大于9(A—F)的值,即退出“T”键服务程序回到运行状态;若差异在10秒钟以上,则按照后台机屏幕上的显示值键入新的年、月、日、时、分、秒值,然后再按“T”键,打印出新值,核对无误后,按“O”键,即退出“T”间程序回到运行状态。(如有卫星同步时钟,则以该时钟作为标准比较)
(5)、 断开打印机电源。
(6)、 将PK开关扳到“运行”位置,WD灯亮。
第3条:每周打印一次正常运行的采样波形:
(1)、 将打印机切换至与前置机相联;
(2)、 合上打印机电源开关;
(3)、 按前置机MONITOR板的“2”键和CPU的序号键(1—4),即可打印出该CPU四个周波的采样波形。
(4)、 1—4CPU分别检查完后,断开打印机电源。
第4条:每当录波屏或前置机的直流工作电源关断一次,在恢复供电时都要重新检查、校对前置机的时钟。
二、录波装置启动时的监视与操作
第1条:区内故障,装置启动时的监视与操作:装置发出“呼唤”(启动)信号,一次系统有较大冲击,本站并伴随有开关跳闸,可判断属区内故障,此时应注意监视录波屏的工作状态和正确操作,以免丢失录波资料。录波装置的正确工作程序是:
1、动记录程序
(1)、 中央信号屏“录波装置启动”灯亮,“录波装置呼唤”光字牌亮。
(2)、 后台机启动,屏幕显示:正在接收前台机资料。
(3)、 接收完毕,屏幕显示:资料已保存好,正在制表。 (4)、 后台机进入分析处理,其监视灯闪烁。
(5)、 分析处理完毕,屏幕显示出“紧急制表”结果。
(6)在自动记录期间,不要人为干预,以免丢失资料。
(7)自动显示出的紧急制表结果,可能有两种不同情况,一是若故障时间较短,在3秒以内,则显示的就是该次事故的紧急制表。另一情况是若故障时间超过3秒,则会产生两个紧急制表文件(一为故障开始及过程,一为故障消失过程),屏幕自动显示的是后一过程,不是我们所需要的,此时则应选择所需的录波资料监视与操作。
2、处的区外故障,装置启动时的监视与操作:装置发出“呼唤”(启动)信号,一次系统只有很微弱的冲击或感觉不到冲击,且本站亦无开关跳闸,则可判定为远处的区外故障或某种干扰引起的装置启动,这种情况必需等待后台机接收完资料后,方可按复位按钮使“呼唤”信号复归。
三、录波装置启动后,出现异常现象的处理
1、装置发出“录波装置呼唤”信号,后台机启动,但中央信号屏光字牌不亮,应在录波任务完成后再检查信号回路予以复归。
2、装置发出“录波装置呼唤”信号,中央信号屏光字牌亮,但后台机或显示器未启动,应按以下步骤进行处理:
(1)、 首先检查打印机的电源开关。若电源未断,打印机已通电,则应断开打印机的电源开关,然后复位后台机或断开后台机的电源开关再合上,后台机即可启动接收前置机资料。
(2)、若检查打印机电源开关在断开位置未上电,则应检查后台机和显示器的电源回路。此时应注意不要关断前置机的电源,以免丢失录波资料。将PK开关从“运行”位置打到“调试”位置,使后台机上电启动(录波完成后,仍维持PK开关在“调试”位置,并通知专业人员查找原因,尽快消除缺陷)。
(3)、若以上两种方法都不能使后台机启动,且一次系统有明显冲击,则应维持现状,尽快通知专业人员到现场处理,不能采取断开前置机电源的方法来复归“录波装置呼唤”信号,以免将丢失录波资料。(若一次系统无冲击,允许断电源处理)。
(4)如果要打印故障报告,这时打印通讯电缆又接在前置机,要把后台机电源关闭,把通讯电缆接入后台机并行口,再打开后台机电源。(为打印机电子节换开关失灵时的操作)
四、运行中的异常:
1、低压交流电源断电时再次来电后,必须将主机电源重新打开。
2、发现主机死机等异常时应立即汇报调度及有关单位。 五、其它
1、本装置的后台PC机,从功能上虽可作离线它用,不得做它用,以免造成病毒感染影响完好录波。
2、打印机的切换开关如临时有故障,可将打印机的连接电缆插头直接与前置机或后台机相联,不影响使用。 第五节 自动装置
第1条:自动重合闸装置;
1、自动重合闸一般均应投入使用,有下列情况之一者应退出运行。
(1)重合闸装置本身不良;
(2)线路充电试运行;
(3)开关遮断容量不足;
(4)线路上进行带电作业;
(5)开关跳闸折合次数与允许跳闸次数相差一次时,按调令执行。
第五章 电气设备的事故处理
第一节 处理事故的基本要求
第1条:处理事故的主要任务是:
1、尽快限制事故的发展,消除事故根源。并积极解除对人身和设备安全的威胁。
2、用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证站用电源和对重要用户的供电或供给保安负荷。如发生间断则应尽快优先恢复供电。
3、尽快对已停电的用户恢复供电。
第2条:处理事故时值班人员的职责:
1、处理事故时,值班人员必须坚守工作岗位,集中注意力,加强运行监视,只有在接到上级命令之后或者万不得已的情况下,方可停止设备运行或离开工作岗位。
2、处理事故时,应保持正确的运行方式,并对事故处理的正确和迅速负责。
3、当值值班长是变电站处理事故的负责人,应全面掌握事故情况,及时向调度员报告有关情况,并组织全班人员协同配合处理事故。
4、值班员在处理事故时,应加强运行设备的监视、检查,及时将发现的异常情况报告值班长,并在值班长的指挥下进行各项事故处理的操作。
5、处理事故时,值班长应指派专人将事故的发生时间、现象、信号、各项操作、先后顺序、时间及与调度联系情况等,详细作好记录。
第3条:处理事故的一般程序:
1、根据表计指示、声光信号、保护和自动装置的动作情况、已跳开关的台数、时间及设备的外部象征,全面分析,初步判断事故的性质、原因。
2、如果对人身和设备安全有威胁时,应立即设法解除这种威胁。必要时停止设备的运行。
3、如果对人身和设备安全没有威胁时,则应尽力保持或恢复未受到损害设备的正常运行,必要时投入备用设备。
4、如果事故现象不全,无法判断或无把握,则应迅速检查和测试,进一步判断故障的部位、性质及范围,并对损坏设备及时修理,必要时应通知检修人员前来处理,在其到达以前作好安全措施。
第4条:下列操作,可不与调度联系,由值班人员先操作后汇报:
1、将直接对人身安全有威胁的设备停电。
2、将已损坏或受威胁的设备隔离。
3、当母线失压时,将连接在该母线上的开关拉开。
4、电压互感器保险熔断时,将有关保护停用。
5、允许出现开关跳闸后的强送。
6、将已停的站用电源恢复供电。
7、各种通讯中断后的事故处理。
第5条:处理事故时,还应遵守下列规定:
1、系统发生事故后,事故和受波及的变电站都必须及时、正确、简明扼要地向主管调度进行汇报。
2、处理事故时,值班人员应迅速而无争议地执行值班调度员的一切命令。无原则地拖延执行值班调度员命令的人,应负不执行命令的责任,批准不执行该命令的领导人员也要负责。
3、处理事故时,如果值班长认为值班调度员命令有错误时,应予指出,并向他作简单的解释。但值班调度员确定自己的命令正确时,值班长应立即执行。
4、如果值班调度员的命令直接威胁人身或设备的安全,则无论在任何情况下均不得执行。值班长接到此类命令时应该把拒绝执行命令的理由报告值班调度员和本单位元元的总工程师,然后按照本单位元元总工程师的指示行动。
5、交接班期间发生事故,若未办理签字手续,则应由交班人员负责处理,接班人员协助。
6、处理事故时,当班人员有权召集非当班人员到现场协助处理事故,被召人员不得拖延或拒绝。
7、与处理事故无关人员,不得进入发生事故地点和控制室,已进入的,当班人员有权令其退出。
第二节 系统事故的处理
一、母线电压消失
第1条:母线电压消失后,当班人员应迅速检查保护动作情况,设备状况,并立即向调度汇报,说明母线电压消失的原因。
第2条:母线电压消失的原因:
1、电源中断。
2、母线或母线与开关线间发生短路,造成母线保护动作跳闸或其它后备保护动作使总开关动作跳闸。
3、出线发生短路,开关机构保护装置拒动,造成后备保护动作或造成保护越级跳闸。
第3条:当母线电压消失,经判断并非由于母线故障或馈线开关及保护拒动造成,则应按下列情况分别进行处理:
1、母线失压后,应立即拉开失压母线上主变的高、中、低压侧的所有开关,待来电后恢复正常的运行方式。
2、当一段母线失压是由于电源中断造成,应立即断开中断的电源线路开关后,再通过母联或分段开关向失压母线供电。
3、母线失压时,首先拉开电容器组的开关。
第4条:如果在母线电压消失的同时,确认配电装置上有短路故障(爆炸、冒烟、着火等),当班人员应立即将电源开关停电,检查配电装置,隔离故障设备后,尽快恢复非故障配电装置供电。若故障发生在母线上,则应将故障母线隔离,然后接于另一段母线。
第5条:若由于开关和保护拒动,造成后备结线或其它后备保护动作,则应手动断开拒动开关(或拉开母线刀闸)后,尽快向母线充电。
第6条:变电站中压或低压母线失压,若事故现象不全时,一时无法判断清楚,应拉开失压母线上的开关,向母线充电正常后,依次试送出各馈路开关。
二、 低周波减载动作、系统解列
第1条:低周波减载装置动作后,首先检查低周波减载所切出线开关是否正确、正常,并向调度汇报,按调度命令恢复送电。
第2条:当低周波减载装置误动时,值班人员与调度联系同意后,退出低周波保护立即恢复供电。
第3条:当系统发生解列,事故处理或倒闸操作时,应停止一切可能出现的非同期合闸的操作。
三、系统振荡、内部过电压
第1条:系统振荡的现象:
1、电源侧周波上升,受电侧周波下降。
2、变压器有较强的异常声响。
3、变电站的表计(电压、电流、功率表)同时有显著摆动,振荡中心的变电站尤为严重,电压可能降至零,此时可能甩大量负荷。
第2条:系统振荡的处理:
1、当系统发生振荡时,值班人员应加强监视工作,迅速记录电流、电压、功率表摆动范围。
2、未经调度许可严禁乱拉合开关。
3、若系统发生振荡在4分钟后不能消除,等待调度命令进行操作。
第3条:内部过电压的现象:
1、单相、两相或三相对地电压升高。
2、电压表出现明显的周期性低频摆动。
3、三相电压不平衡,出现虚幻接地。
4、绝缘闪络,避雷器爆炸。
5、电压互感器烧毁或熔断器熔断。
第4条:内部过电压的事故处理:
1、铁磁谐振过电压的处理:
(1)、瞬时切断充电电源开关。
(2)、投入或切除母线上的线路或设备(须用油开关拉合)。
(3)、将电压互感器开口三角绕组短时短接。
(4)、严禁使用隔离刀闸拉合直接接在母线上的电压互感器或站用变压器。
2、当双圈变压器空载或三圈变压器低压侧轻载,而在低压侧出现零序传递电压时,应立即增减低压侧对地电容(如投入电缆或架空线路)或有功负荷。
四、线路开关跳闸
第1条:线路开关跳闸后,应根据不同情况作如下处理:
1、单电源线路开关跳闸,重合闸不成功或未投重合闸者,可不待调度命令,立即强送一次,强送不成功,则不能强送,应检查有无异常,与调度联系,排除故障后退出重合闸,再进行送电。
2、小水电连络线开关跳闸,值班人员必须经调度许可,方可强送。但还应注意检查线路无电压时再强送,严防非同期合闸。
3、用户的特殊要求,应按特殊规定进行处理。
第2条:线路开关跳闸后,有下列情况之一者,不得立即强送,必须查明跳闸原因:
1、发现有故障征兆。
2、线路上有带电作业人员。
3、低周波装置及母差(或线路横差)保护动作。
4、开关遮断容量不能满足母线短路容量或重合闸的要求。
5、全线电缆线或有较长的电缆出线。
6、累计分闸次数与开关允许分闸次数仅相差一次
五、接地故障
第1条:当发现10—35KV系统有接地时,应迅速寻找故障点,以免发展成相间故障或造***身触电。
第2条:电网允许带接地故障运行的时间为:网络中接有运行的消弧线圈时,允许带接地故障运行的时间,应以消弧线圈允许运行时间和有关设备允许运行时间中较小者为准。
第3条:寻找接地的方法:
1、测量法:电缆线路用钳型电流表测量接地电流。
2、拉闸试验法:架空线路用接地检查按钮人为启动保护或手打跳闸铁芯使开关跳闸。注意必须投入线路重合闸,并经调度同意,且试验时应有专人监视表计和光字牌。
3、分割电网:若甲乙母或Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行时,应先用母联开关将两条母线分裂。
4、人工转移接地线:寻找经隔离开关直接接在母线上的设备是否接地,应先用备用油开关人为接地后,再用隔离刀闸断开连接在母线上的设备。寻找接地完毕应拆除人为接地点。
5、根据线路接地保护装置的动作指示。
第4条:寻找接地故障一般应按下列顺序进行:
1、分裂电网。
2、试停空载线路。
3、试停并列双回路及环网线路。
4、检查分支多,线路长,负荷轻和无重要用户的馈路。
5、检查分支少,线路短,负荷重和重要用户的馈路。
6、检查接在母线上的配电装置。
7、用倒换母线的方法检查母线系统。
8、检查电源装置(如变压器)。
五、 事故时通讯中断
第1条:变电站发生事故时,若各种通讯已中断,值班人员不能与调度联系时,应按下列原则处理:
1、单相电源辐射线路开关跳闸,强送电一次不成功时,应向有关单位汇报。
2、变电站内部设备发生事故,可按事故处理有关规定,在不妨碍系统正常运行情况下自行处理。
3、联络线开关跳闸,以及系统事故应严格按照总调、甘肃省调、陇南地调的有关通讯中断时事故处理的规定执行。
4、通讯中断时进行的事故处理,事后应设法将处理经过详细汇报调度。
第三节 变压器事故处理
一、变压器的不正常现象
第1条:运行中的变压器有下列情况之一者属不正常现象:
1、严重漏油。
2、油面过低或过高。 3、油温显著升高。
1、 声音不正常。
2、 套管破损放电。
3、 可燃气体总含量超过规定值。
4、 事故过负荷。
5、 冷却系统故障。 第2条:不正常现象的处理
1、 变压器严重漏油,使油面迅速下降时,禁止将瓦斯保护该接信号,应立即采取制止措施(注意气囊密封的变压器产生呼吸器堵塞造成漏油的可能性)。
2、 当发现变压器油面比相应气温下,应有的油面过高时或过低时应查明原因及时加以处理。
3、 如果发现变压器油温较平时同样负荷及冷却条件下,高出5—10℃且不断上升,应首先检查冷却器、风扇、油泵运转是否正常,温度表指示是否正确,若检查瓦斯继电器有气体时,应加强监视并取气试验。
4、 变压器声音不正常或套管破损、放电,应判明部位,一面加强监视,一面汇报调度积极采取有效措施处理。
5、 通过气相色谱分析测定可燃气体总含量增加时,应按下表的规定进行周期性复测。
测量气体 含量% 复测周期 备注
一氧化碳(CO) 0.5—1.0
大于1.0 5个月
乙炔(C2H2)
0.001-0.01
0.01-0.1 1个月
氢炔总含量
0.3-0.5
0.5-1.0
1.0-5.0 6个月
6、 油浸式电力变压器过负荷时,应汇报调度,通知用户限电,或按事故停电顺序表断开部分线路。变压器过负荷倍数及持续时间按下表执行。
事故过负荷倍数 1.3 1.45 1.6 1.75 2
过负荷持续时间(分) 120 80 45 20 10
事故过负荷后,应将过负荷的倍数和持续时间及时记入变压器技术档案内。 第3条:变压器有下列情况之一,且保护未动,应立即停运:
1、 内部音响很大而且不规则,有爆裂声。
2、 油温不断上升达95℃以上。
3、 油枕和压力释放阀大量喷油。
4、 冒烟或着火。
二、瓦斯保护信号动作 第1条:轻瓦斯信号有下列几个原因:
1、 因滤油、加油、更换硅胶或冷却系统密封不严,以致空气进入变压器。
2、 因温度下降或漏油致使油面缓慢下降。
3、 因变压器内部故障而产生少量气体。
4、 因外部发生穿越性短路故障引起的波动。
5、 有载调压器分接开关接触不良。
6、 因直流回路绝缘损坏。
7、 瓦斯继电器接点劣化或浮简未固定好引起误动。
8、 整定过敏受强烈振动而误动。 第2条:轻瓦斯信号动作后,(包括有载调压器分接开关的瓦斯保护),应按下列步骤进行检查处理:
1、 检查变压器外部是否有不正常现象,本站有无穿越性短路故障。
2、 瓦斯继电器内无气体,可能是瓦斯继电器本身或直流回路故障,则应将重瓦斯改投信号位置。
3、 若瓦斯继电器内有气体,而放不出气来,应立即关闭栓口,说明呼吸系统堵塞造成负压,亦应将重瓦斯改投信号位置。
4、 若气体为无色、无嗅、不可燃则是空气进入,变压器可继续运行,值班人员应放出气体,记录每次动作的相间时间,并将重瓦斯改投信号位置。
5、 若气体的气味、颜色、燃烧程度如下表列,可初步判断故障性质。(试验是否可燃的方法是:先在高出瓦斯继电器栓口5—6毫米点燃火柴,再打开放气阀,试验完后,应关闭栓口。)若瓦斯继电器内有少量气体,应先通知修试单位取气样进行色谱分析。
气体性质 故障性质
无色不能燃烧 空气
***不能燃烧 木质故障
淡灰色带强烈嗅味可燃 纸或纸板故障
灰色或黑色易燃 油故障
6、 若气体可燃,色谱分析也有问题,则进一步证实瓦斯继电器动作的原因是变压器内部有故障,此时应与调度和局领导联系将变压器停运,进行检查试验,不合格不许投入运行。 以上重瓦斯改接信号,都应取得调度同意。
四、变压器开关跳闸 第1条:变压器开关自动跳闸,若系重瓦斯,差动、过流保护动作,必须经过检查排除故障后,才能将跳闸开关投入运行。若系二次回路故障,保护误动,应退出该保护后,重新将跳闸开关投入运行。重新将跳闸开关投入运行。若系人员过失,造成开关跳闸,应立即恢复该开关的运行。
第2条:重瓦斯保护动作跳闸后,应进行下列检查处理:
1、 检查瓦斯继电器内的气体颜色和可燃性。
2、 检查变压器外部,油枕是否有油,防爆膜有无破裂,喷油、外壳有无变形等。
3、 检查是否因大量漏油使油面迅速下降,或大修后油中分离出气体太快。
4、 检查瓦斯保护有无故障等。如发现气体可燃,防爆管喷油等,该变压器未经内部检查不得投入运行。 第3条:差动保护动作跳闸,应检查差动保护区内瓷绝缘是否闪络破裂,导线是否短路接地,保护本身故障等,未查明原因,不得投入运行。 第4条:过流保护跳闸,应作如下检查处理:
1、 中压或低压过流保护动作,应首先拉开该停电母线上的所有馈路开关,经检查未发现问题,应用总开关对母线试充电。正常后逐次试送各已拉开的馈路开关。
2、 过流保护动作,使主变各侧开关全跳,若有两台变压器,则应首先拉开母联开关,检查无问题后逐侧试送电。 第5条:两台主变共享一台电源开关。其中一台主变不论何种原因造成电源开关跳闸,应立即退出故障主变的保护并将一次设备处于冷备用,接着恢复未故障主变运行,检查处理完毕后,恢复故障主变运行。两台变压器运行,一台故障时,值班人员应注意监视另一台变压器过负荷情况。
第四节 其它电气设备的事故处理
一、油开关 第1条:油开关在运行中的发生套管爆炸、冒烟着火、引线烧断和合闸后内部有异常声响,应设法拉开该开关及两侧刀闸。 第2条:油开关严重缺油时,应切断该开关直流操作保险。并挂上“不准拉闸”的标示牌,汇报工区,陇南地调和局生计科。具备加油条件的进行带电加油,否则由调度人员通知用户停电,进行加油处理工作。 第3条:开关跳闸回路有断线信号发出时,应首先检查开关位置信号灯是否熄灭,操作保险是否熔断,然后检查开关跳闸回路辅助接点是否良好,查出问题后应及时处理,若仍不能消除,可汇报调度处理。 第4条:油开关拒绝合闸可能由下列原因引起:
1、 直流母线电压过低。
2、 控制开关返回过早,接点接触不良。
3、 合闸回路辅助接点接触不良或配合不好。
4、 合闸保险熔断或接触器接点烧毛,接触不良。
5、 合闸继电器接点未返回。
6、 机构有故障,跳闸机构未复归,合闸铁芯卡住,传动机构松动或卡住。
7、 线路存在永久性故障。
8、 保护出口回路不返回。 第5条:油开关拒绝跳闸可能由下列原因引起:
1、 操作保险熔断或操作回路断线。
2、 跳闸回路辅助接点接触不良。
3、 控制开关或分闸按钮接点接触不良。
4、 开关低电压跳闸动作电压太高。而直流母线电压过低。
5、 跳闸继电器有故障。
6、 机构有故障,如合闸机构松脱或卡死。 第6条:拒绝跳闸的开关不得投入运行。 第7条:液压机构可能发生的异常现象及原因:
1、 压力异常升高。其原因是:额定油压微动开关接点失灵、高压油进入氮气贮压筒、压力表失灵、周围温度升高等。
2、 压力异常降低。其原因是:焊缝不良或充气阀漏气使氮气泄漏,单向逆止阀密封不严使氮气窜入油中,有多处渗漏。
3、 高压漏油,油泵频繁启动。其原因多为高压油路密封垫损坏所致,一般每周油泵启动一次则为正常,若启动次数明显增加或一天内启动二次则为不正常现象。
4、 油泵注压时间长。其原因多为油泵吸油效果不良,逆止阀密封不良,滤油器不够畅通,柱塞与柱座间隙太大引起。
5、 油泵注不上油。除上述打压时间长的缺陷严重存在外,还有油泵,低压侧有空气存在,油泵电机过载,热继电器脱扣,放油阀没有复位等原因。 第8条:若液压机构压力降至零时,严禁用手动注压,应将卡板放在三脚架和水平拉杆接头之间将其卡死后,再进行手动注压,注压终止后,重新合闸一次,再取下卡板。 二、消弧线圈 第1条:消弧线圈的故障现象:
1、 内部异常响声或放电声。
2、 严重漏油。
3、 严重发热。
4、 套管闪络或损坏。 第2条:消弧线圈的故障处理:
1、 线路无接地时,可直接拉开故障的消弧线圈进行处理。
2、 线路接地的同时,消弧线圈亦发生故障或消弧线圈带接地故障运行超过允许时间,应按下列方法退出运行。
1)、断开有接地的馈路开关。
2)、转移接地故障点后。
3)、倒换主变转移接地故障点后。 三、电力电缆 第1条:造成电缆故障的原因:
1、 电缆过负荷,发热,漏油,漏胶。
2、 电缆受腐蚀。
3、 接头,终端施工不良。
4、 由于下挖工作,地基下沉,弯曲度过大造成机械损伤。 第2条:电缆故障的处理:电缆过负荷运行或温度上升超过规定,应向调度联系转移负荷。
四、刀闸 第1条:刀闸接触部分或转动部分发热超过75℃,按下列方法进行停电处理:应采取降温措施或带电将发热刀闸短接,否则应停电处理。 第2条:当误合刀闸时,在任何情况下均不得重新拉开。只有用油开关将这一回路断开后,或者用油开关将该刀闸跨接后,方可将误合的刀闸拉开。 第3条:当误拉刀闸时,按不同传动装置,分别按下列方法处理:
1、 用绝缘拉杆或传动装置误拉后,应迅速拉开,不得重新合上。三相刀闸(或令克),应将该相完全拉开,对其他两相停止操作。
2、 手动或电动蜗轮传动的刀闸,因分闸过程缓慢,在触点拉开2-3毫米时就发现错误,此时应迅速合上,如弧光已经切断,则不许再合上。 五、互感器 第1条:电压互感器一、二次熔断器或二回路故障处理:1、故障现象:电压表指示为零或不平衡、电度表转慢,保护发出“电压回路断线”信号等。
(1)、当电压互感器一次保险熔断时,应拉开刀闸,用摇表摇测绝缘,用万用表检查线圈的完整性,如均良好,则应更换保险后投入运行。
(2)、如检查是二次回路保险熔断时,若回路良好,应更换保险后投入运行。
(3)、若不是熔断器故障,则应检查回路有无短线或接触不良等情况。 第2条:当发现电压互感器本身有下列故障征兆时,应立即停用。
1、 高压侧的熔断器连续两次熔断或快速开关恢复不上。
2、 内部有劈啪声或其它异常声响。
3、 有臭味或冒烟。
4、 有漏油、喷油、漏胶现象。
5、 严重发热或火花放电现象。
6、 绝缘损坏。
7、 电压互感器外壳严重漏油或不见油位。
8、 套管严重裂纹或放电。
9、 本体有断线或短路。 第3条:电流互感器的异常及事故处理:
1、 当电流互感器二次侧开路时,电流表计指示不正常,保护及自动装置会发出相应的异常信号,电流互感器本体发热,有电磁声,当其通过的一次电流越大时,其电磁声也越大。电流互感器开路时,运行人员应立即处理二次侧开路,若无法处理,应汇报调度,要求停用电流互感器;同时应退出可能误动的保护,并注意对电能计量的影响。
2、 发现电流互感器外部过热、内部有放电声及噪声、发出焦臭味、冒烟、大量漏油、不见油位等情况时,应急速将该电流互感器停用。
3、 电流互感器着火时,应立即将其停用,然后使用干粉灭火器、干燥的沙子、1211灭火器等进行灭火。 第4条:停用电压、电流互感器应注意:
1、 检查或停用电压互感器及其二次回路。
2、 检查或停用电流、电压互感器前,应记录该电压互感器所接电度表底数,馈路电流;处理完毕后将停运时间一并告知主管调度及有关部门。
3、 当电压互感器熔丝熔断二相或三相可用刀闸切断故障互感器。
4、 若保险未熔断时,有限流电阻者可直接用刀闸拉开故障电压互感器;单母线则应采取隔离措施,作好事故预想,用刀闸快速切断。
5、 停用有关保护。
6、 检查电流互感器