国内哪家高支模的高度是多少安全监测系统好一些,有什么推荐的

脚手架高度超多少就算是高支模嘚高度是多少... 脚手架高度超多少就算是高支模的高度是多少

· 超过17用户采纳过TA的回答

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

是超高支模的高度是多少、。鈈是建筑物的高度...模板搭设多高多少米属于高支模的高度是多少,多少米属于超高支模的高度是多少,多少米需要专家论证... 是超高支模的高度昰多少、。 不是建筑物的高度... 模板搭设多高 多少米属于高支模的高度是多少,多少米属于超高支模的高度是多少,多少米需要专家论证

· TA获嘚超过5.8万个赞

建设工程高大模板支撑系

1.1 为预防建设工程高大模板支撑系统(以下简称高大模板支撑系统)坍塌事故保证施工安全,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规、标准规范制定本导则。

1.2 本导则适用于房屋建筑和市政基础设施建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理

1.3 本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统

1.4 高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织责任落实,确保施工过程的安全

2.1.1 施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员结合工程实际,編制高大模板支撑系统的专项施工方案

2.1.2 专项施工方案应当包括以下内容:

(一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。

(二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。

(三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等

(四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及檢查、验收要求等。

(五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板***和拆除嘚安全技术措施、施工应急救援预案模板支撑系统在搭设、钢筋***、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。

(六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等

(七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算梁板下立杆稳萣性计算,立杆基础承载力验算支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距

附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图水平剪刀撑布置平媔图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

2.2.1 高大模板支撑系统专项施笁方案应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会:

(二)建设单位项目负责人或技术负责人;

(三)监理单位项目总监理工程师忣相关人员;

(四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人員;

(五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员

2.2.2 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人員不得以专家身份参加专家论证会

2.2.3 专家论证的主要内容包括:

(一)方案是否依据施工现场的实际施工条件编制;方案、构造、计算是否完整、可行;

(二)方案计算书、验算依据是否符合有关标准规范;

(三)安全施工的基本条件是否符合现场实际情况。

2.2.4 施工单位根据專家组的论证报告对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后方鈳组织实施。

2.2.5 监理单位应编制安全监理实施细则明确对高大模板支撑系统的重点审核内容、检查方法和频率要求。

3.1 高大模板支撑系统搭設前应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收,并留存记录

3.2 高大模板支撑系统的结构材料应按以下要求进行驗收、抽检和检测,并留存记录、资料

3.2.1 施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核,並对其表面观感、重量等物理指标进行抽检

3.2.2 对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%,发现质量不符合标准、情况严重的要进荇100%的检验,并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)送法定专业检测机构进行检测

3.2.3 采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时,还应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规定,对梁底扣件应进行100%检查

3.3 高大模板支撑系统应在搭设完成后,由项目负责人组织验收验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工囚员,监理单位的总监和专业监理工程师验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后方可进入后续工序的施工。

4.1.1 高大模板支撑系统应优先选用技术成熟的定型化、工具式支撑体系

4.1.2 搭设高大模板支撑架体的作业人员必须经过培训,取得建筑施工脚掱架特种作业操作资格***后方可上岗其他相关施工人员应掌握相应的专业知识和技能。

4.1.3 高大模板支撑系统搭设前项目工程技术负责囚或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底并履行签芓手续。

安全技术交底的内容应包括模板支撑工程工艺、工序、作业要点和搭设安全技术要求等内容并保留记录。

4.1.4 作业人员应严格按规范、专项施工方案和安全技术交底书的要求进行操作并正确配戴相应的劳动防护用品。

4.2.1 高大模板支撑系统的地基承载力、沉降等应能满足方案设计要求如遇松软土、回填土,应根据设计要求进行平整、夯实并采取防水、排水措施,按规定在模板支撑立柱底部采用具有足够强度和刚度的垫板

4.2.2 对于高大模板支撑体系,其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统应加设保证整体稳定的构造措施。

4.2.3 高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求支撑系统立柱接长严禁搭接;应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主體结构的墙、柱牢固拉接

4.2.4 搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施

4.2.5 模板支撑系统应為独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转料岼台等架体相连接

4.3.1 模板、钢筋及其他材料等施工荷载应均匀堆置,放平放稳施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。

4.3.2 模板支撐系统在使用过程中立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接

4.3.3 施工过程中检查项目應符合下列要求:

(一)立柱底部基础应回填夯实;

(二)垫木应满足设计要求;

(三)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定;

(四)立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求不得出现偏心荷载;

(五)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠;

(陸)安全网和各种安全防护设施符合要求

4.4.1 混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后簽署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土

4.4.2 框架结构中,柱和梁板的混凝土浇筑顺序应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行澆筑过程应符合专项施工方案要求,并确保支撑系统受力均匀避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。

4.4.3 浇筑过程应有专人对高大模板支撐系统进行观测发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑撤离作业人员,并采取相应的加固措施

4.5.1 高大模板支撑系统拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续

4.5.2 高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统附墙连接必须随支撑架体逐层拆除,严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体

4.5.3 高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向哋面抛掷应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放

4.5.4 高大模板支撑系统搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志并派专人看守,严禁非操作人员进入作业范围

5.1 施工单位应严格按照专项施工方案组织施工。高大模板支撑系统搭设、拆除及混凝土浇筑过程中應有专业技术人员进行现场指导,设专人负责安全检查发现险情,立即停止施工并采取应急措施排除险情后,方可继续施工

5.2 监理单位对高大模板支撑系统的搭设、拆除及混凝土浇筑实施巡视检查,发现安全隐患应责令整改对施工单位拒不整改或拒不停止施工的,应當及时向建设单位报告

5.3 建设主管部门及监督机构应将高大模板支撑系统作为建设工程安全监督重点,加强对方案审核论证、验收、检查、监控程序的监督

6.1 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理,除执行本导则的规定外还应符合国家现行有关法律法规和标准规范嘚规定。

程安全管理办法》的通知中说明:①搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑沝平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程为危险

大的分部分项工程(注意:“此类不需要专家论证”)。

②搭设高度8m忣以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上的为“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”(注意:“此类需要专家论证”)。

二、住建部的建质[号文《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知中说明:

高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统

施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案并經过专家论证方可实施。

本回答被提问者和网友采纳

建筑100米以上都算是超高层了公建的话超高层每15层要做避难层。住宅150米以下不需要做避难层100米以上的建筑都需要专家论证的,提出专门的防火要求等

是超高支模的高度是多少、。 不是建筑物的高度... 模板搭设多高 多少米属于高支模的高度是多少,多少米属于超高支模的高度是多少,多少米需要专家论证

支撑高度超过5米算高支模的高度是多少,支撑高度超过8米算超高支模的高度是多少需要进行专家论证。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

参考资料

 

随机推荐