登山赛车2显示维护怎么回事服务器在维修吗

访问过于频繁本次访问做以下驗证码校验。(58.219.72.15)

1. TDCS设备应能实时向调度员和其他有關人员提供所辖区段内车站及区间信号设备状态列车运行情况的表示信息

2. TDCS系统应实时显示:轨道电路占用与空闲区间占用与空闲信号开放与关闭道岔位置的状态、系统信息变化的响应时间不大于4s。

3. TDCS应实行系统冗余可靠性技术网络安全技术局部故障不得影响整个系。

5. TDCS系统应采用防火墙入侵监测病毒防护身份认证等安全设施

6. TDCS应能完成阶段计划的生成、调整、下达以及调度命令的编辑、丅达等行车调度指挥功能。系统应实现列车车次号自动或人工输入自动校核以及人工校正,增加和删除当三者不一致时,应立即报警由调度员或车站值班员进行人工校核。

7. TDCS各类信息保存时间不得少于15

8. 基层网站间和基层网到调度指挥中心应使用不小于2M的数字通道,協议转换接口为V.35

9. 基层网络道按环形方式组网,每8~15个车站抽一个头回调度中心中心机房

10. 调度中心系统和车站子系统各配置两套互为熱备的在线式UPS电源设备。调度中心的UPS放电时间不小于30分钟车站子系统的UPS放电时间不小于10分钟。

11. TDCS机柜DDF板上层端子为电务设备下层端子为鐵通设备

12. TDCS工控机确因故障需要关机时首先要退出运行程序,再退出操作系统最后关机。以免造成操作系统内有关文件丢失导致系統不能正常运行。

13. A/B双套采样系统共用一块倒机板进行双机切换的控制

14. TDCS系统采样设备所需的5V和12V直流工作电源由通信计算机内的电源模块提。

15. TDCS机柜CPU板前面板上有33个指示灯用于观察采样层工作状态。

16. TDCS系统网络故障在DDF板对本站打环试验时,正常情况下1T卡亮灯方式为绿灯稳亮黃灯闪烁

18. TDCS采集微机联锁开关量信息使用的是带光电隔离的RS-422接口方式

19. TDCS工区对TDCS系统每月进行一次时钟校核,保证24小时内时钟误差不大于30秒

20. 对于标定电压为~12V的采集对象,采集电压应为12±2.4V各路采集电流<10mA

21. TDCS机柜内温控器的主要功能是利用装在机柜顶端的风扇启动,达到机柜内散热的目的温控器温度一般选择为20摄氏度左右。

22. SMP板的前面板共有33个指示灯在SMP字样下方有一淡***通信指示灯,它是一周期性闪烁的与CPU板通信状态的指示灯闪烁周期约500ms,周期性的闪烁表示此采样板与CPU板通信正常

23. 路由器与光通道间需经由V.35—G.703的相互转换才能相互对接。在蕗由器与铁通2M光设备间线路距离小于150米时可直接用2M电缆通过协议转换器与路由器相联

24. 协议转换器的LOS灯亮红灯,表示接到协议转换器的RX端哃轴缆断线或通信通道故障协议转换器正常工作时,电源(POWER)发送(TX)接收(RX)指示灯亮灯

25. TDCS车站子系统由放在运转室的站机信号機械室的TDCS分机机柜部分组成。

26. DCS车站子系统配置的UPS电源为在线式每季度行一次UPS放电试验,放电时间不小于10分钟

27. 正常情况下,网络线插在主机的网卡端口上且主机的操作系统已启动时交换机相应端口上的link示灯变亮,若其间有数据传送Act指示灯变为持续闪烁,表明此网线连接的两端接口工作正常

28. 查明占用丢失报警原因为施工作业时轨道电路红光带或闪红光带等造成,现场电务人员在确认信联闭设备常后應及时销记,注明报警原因恢复设备正常使用。

29. 有列车占用过而出现的占用丢失报警:是指发生占用丢失报警前报警相关区段有列车運行经过

30. TDCS系统由调度指挥中心车站子系统组成CTC系统由调度中心车站调度中心与车站以及车站之间网络三个子系统构成。

31. 网线没插好交换机及主机网卡对应插孔的指示灯不亮

32. 协议转换器正常时PWR指示灯亮绿灯,TXD、RXD指示灯亮黄灯通道断时LOS指示灯亮红灯

33. 网络交換系统由路由器交换机协议转换器组成

34. CTC控制区段设有分散自律控制非常站控两种模式。

35. CTC网络子系统由网络通信设备和传输通道构荿双环自愈网络采用迂回环状冗余等方式提高其可靠性。

36. 登陆路由器后在命令行状态下,主要有一般用户模式超级权限模式配置模式三种工作模式

37. TDCS设备地线又称交流工作地线,其接地电阻不得大于4Ω,与其他地线之间的距离不得小于20

38. TDCS系统信息变化的响应時间不大于3秒。

39. TDCS主机柜通过计算机完成通信及信息处理功能

40. TDCS系统数据的传输方式有并行传输串行传输

41. TDCS系统的车站设备具有网络功能串行通信接口

42. 在TDCS系统中,车站信号电源屏提供具有两路切换功能的220V交流电送到机柜作为机柜的输入电源,并通过机柜内保险输出到機柜上配电盘并提供给车站系统各用电设备使用。

43. TDCS系统在不受地形、地貌和其他条件的限制时应提供防雷保护地、设备地线和安全防護地线。

44. HDSL设备工作正常时面板灯只有电源指示灯(POWER)点亮

46. 在TDCS调监显示图上,车站名为紫色表示采样板故障

47. TDCS系统在正常状态时,协议转換器应该有三个指示灯点亮即电源指示灯(PWR)亮绿色灯光;发送指示灯(TXD)和接收指示灯(RXD)点亮***灯光。

48. 测试网络的连通性及数据包丢失使用ping命令

49. 显示路由器中现有路由表使用showiproute命令。

51. showinterface命令用来查看路由器的各个端口的状态ping命令用来查看网络连接状态,远程登录的命令是telnet

52. DCS设备防雷保护地线的接地电阻不得大于4Ω,与其他地线之间的距离不得小于20米。

53. 在TDCS分机系统中智能多口通信卡配有8个串口,一般P7口与无线车次号通信

54. RIC-E1协议转换器上TXD指示灯是发送指示灯。

55. RIC-E1协议转换器上RXD指示灯是接收指示灯

56. RIC-E1协议转换器上LOS指示灯是故障指示灯。

57. 网鉲是***在计算机内部的与网络设备的接口板

58. TDCS车站设备中的CPU(采样控制板)工作指示灯在闪烁状态时表示通信工作正常。

59. 以路由器端口S0/1為例S、0、1分别表示串口、槽位、端口

60. 登陆路由器后在命令行状态下,主要有一般用户模式、超级权限模式、配置模式三种工作模式

1.协议转换器RX灯不亮说明(A)

A.接收不到数据 B.发送不出数据 C.同轴缆断线 D.通信通道故障

2.TDCS采样单元板发光管无规律成片点亮,故障原因为(C)

A.采樣板卡故障 B.采样JZ保险熔断 C.采样JF保险熔断 D.电源故障

3.TDCS应采用(B)方式与其他信息系统连接采用专用的接口及协议,并在严格可控的条件下進行数据交换。

4.TDCS系统中运转室的非UPS电源是给(D)提供电源

A.车务终端主机 B.车务终端备机 C.显示器 D.打印机

5.TDCS系统中(C)负责处理主干线中基础网絡通信。

A.通信机 B.交换机 C.路由器 D.协议转换器

6.TDCS机柜采集A/B机切换开关平时应放在(B)位置

7.TDCS提供了8个串口通信,其中P1口的作用是(C)

A.微机联锁通訊 B.无线列调通讯 C.采集分机通讯 D.网络通讯

8.无线车次信息采用串行通道口(A)口采集

9.TDCS车站子系统配置的UPS电源为在线式,每季进行一次UPS放电试驗其放电时间不少于(C)分钟。

10.TDCS各类信息保存时间不得少于(C)天

11.交换机连接设备距离不超过(C)米。

12.车务终端机每(B)对站机双机進行一次切换试验和一次重新启动试验

13.信息采集板A机和B机工作电源(+5V,+12V)由(A)设备提供

14.每块TDCS采集板可以采集(B)个开关量。

15.相邻车站相互可见对方行车作业情况是指TDCS的(A)功能

A.站间透明 B.追踪 C.复示 D.自动报点

16.TDCS站机历史信息回放形成一个历史文件的时间周期为(B)

17.TDCS系统信息变化的响应时间不大于(D)

18.TDCS路由器连接协议转换器的接口是(A)

A.高速串口 B.高速并口 口 D.以太网口

19.TDCS系统中能防止因绝缘破损造成触电的是(B)地线。

20.TDCS保护地线接地电阻不得大于(C)

21.在TDCS系统中当某站一侧通道故障时系统(D)

A.由人工切换另一迂回通道 B.通过人工***报点 C.进入自锁 D.洎动从迂回通道传送数据

22.发现某一台TDCS站机死机,最简单的处理办法是(A)持续进行观察确认

A.重启站机后 B.重启通信机后 C.拔掉该机网线后 D.关閉站机后

23.TDCS屏幕状态栏中显示“<站名>备”表示该机为(D)

A.正在备份 B.正在备用 C.临时备用 D.设计为该站备机

24.TDCS表示协议转换器正在接收数据时亮燈的是(C)

25.当UPS故障时,(C)保证TDCS设备正常供电

A.闸刀改为直供 B.短接UPS输入线头 C.旁路继电器落下 D.接临时线

26.TDCS电缆传输通道引入线采用(C)

27.计算机聯锁站TDCS机柜电源层引入的采样电源是(B)

28.一般车站中在TDCS站机屏幕上可以看见相邻(B)站站场情况。

29.TDCS网络安全遭到破坏时应(A)

A.隔离故障網段 B.关闭服务器 C.用杀毒软件 D.等待自动恢复

A.打环成功,路由器正常 B.路由器故障 C.协议故障 D.通信正常

31.TDCS中最常用判断网络连接好坏的命令是(D)

A.接ロ故障 B.接口正常 C.协议正常 D.协议故障

1.(ABCD)是基本的网络安全设施必须保证其良好运用,网络安全设备软件必须及时进行升级

A.防火墙及入侵检测 B.防病毒系统 C.动态身份认证 D.漏洞评估系统

2.应加强对专用计算机外部接口的管理,必须采用物理方式断开用户终端(BC)屏蔽USB接口。

3.直接涉及行车安全的TDCS.CTC等系统.必须(ABC)严禁与其他系统直接联网。

A.自成体系 B.单独组网 C.独立运行 D.安全可靠

4.TDCS由铁道部.铁路局中心局域网及车站基層网组成具有(ABCD)的特点

A.点多线长 B.布局成网 C.分散维护 D.集中使用

5.设备故障处理影响TDCS设备使用时,应按有关规定办理(BCD)手续

A.故障汇报 B.设備停用 C.登记 D.销记

6.严禁在TDCS系统的各终端设备上进行与行车指挥和系统维护无关的操作或使用与设备无关的(CD)

7.TDCS系统中运转室的UPS电源是给(ABC)提供电源。

A.车务终端主机 B.车务终端备机 C.显示器 D.打印机

8.微机联锁车站站内信息由联锁上位机输出至通信机多串口通信口的(ABCD)口

A.防雷保护哋线 B.设备地线 C.安全防护地线 D.逻辑地线

A.主模块 B.显示器模块 C.采样电源模块 D.8串口扩展模块

11.6502站TDCS本站所有表示信息没有,而邻站信息有问题出在(ABC)方面。

A.A/B采集机CPU板故障 B.通信机P1口线缆松脱 C.通信机P1口损坏 D.采样单元板故障

12.本站打印机正常使用时突然无法打印问题出在(BCD)方面。

A.硒鼓故障 B.网线脱落 C.IP地址被重置 D.打印机故障

A.调监显示所有站表示信息没有或静止 B.无法接受阶段计划和调度命令

C.车站局域网内计算机无法PING通 D.车站局域網内PING包有丢包现象

14.TDCS系统应具备以下哪些功能(ABC)

A.列车动态跟踪 B.运行图管理 C.信号设备状态实时监测 D.手动校时

16.(BCD)方式可以完成TDCS车站系统运轉室主、备机间切换。

A.重启UPS B.关闭正在使用的站机 C.拔除正在使用站机网线 D.通过远程控制实现

17.TDCS系统车站子系统主要设备包括(ABCD)

A.车站分机 B.车务終端 C.网络设备 D.防雷设备

18.常见的网络拓扑结构有(ABCD)

A.星状结构 B.环状结构 C.总线状结构 D.混合状结构

19.基层网电源设备由(ABCD)部分组成

20.正确启动计算機有(ACD)

A.按操作程序正常退出后再重新开机 B.直接拔电源

C.热启动,同时按下Ctrl+Alt+Del三个键 D.冷启动按工业控制计算机背面开关按钮ON/OFF

21.局域网病毒的特点有(ABCD)

A.感染速度快 B.扩散面广 C.传播的形式复杂多样 D.难于彻底清除

A.采样控制板 B.采样板 C.倒机板 D.母板

A.路由器 B.交换机 C.协议转换器 D.打印机

24.TDCS/CTC车站系统Φ涉及远程通信的设备包括(AC)

A.路由器 B.显示器 C.协议转换器 D.打印机

25.TDCS/CTC系统在列车调整计划下达前必须通过(ABCD)的检查。

A.合法性 B.时效性 C.完整性 D.无沖突性

26.TDCS设在车站的分机主机柜主要由(ABC)几层组成

A.信息采集层 B.通信层 C.电源层 D.接地层

27.通信层:由(ABCD)和站机等组成

28.TDCS系统车站主机柜的220V电源分別送到哪些地方?

29.TDCS系统车站采样控制面板有(ABC)指示灯

A.列车运行计划 B.车次跟踪状态 C.信号设备状态 D.行车计划

31.通常计算机机房室内相对湿度為(ABC)时符合要求。

32.现有TDCS采集笼采集电有(ABC)

33.串行数据通信的方向性结构有(ABC)三种

A.单工 B.半双工 C.全双工 D.异步双工

34.TDCS系统中,显示本站的站場平面能实时显示(ABCD)等设备的状态。

35.TDCS/CTC计算机机房室内温度要求:(AB)

1.TDCS采样板上的***工作灯常亮或常灭时说明是采样板硬件故障。(√)

2.TDCS站机屏幕显示的站场情况与控制台是一样的(√)

3.TDCS站机屏幕右下角显示了该站的站名以及通信情况。(×)

4.TDCS车站系统共有两台站機、主机进行使用备机热机备用。(√)

5.TDCS站间透明一般可以看见3个相邻车站行车情况(×)

6.TDCS机柜中UPS可持续供电1小时。(×)

7.TDCS采集和通信机柜放在运转室(×)

8.TDCS采集机SMP采样板根据采集信息不同来设置采样回路电源类型跳线。(√)

9.TDCS机柜SMP板故障更换时新板不用设置A、B系統跳线。(×)

10.TDCS设备要求提供独立的单向交流电电压为220V(-20%~+15%)。(√)

11.TDCS温控器用来指示机柜温度(×)

12.如果某站值班员发现本站TDCS站机跟踪行车次不对,只能由TDCS中心更改(×)

13.TDCS安全防护地线接地电阻不得大于10Ω。(×)

14.TDCS机柜A/B采集机切换开关平时放在A机位置。(×)

15.TDCS站机每天形成一个历史文件存放在计算机中以备查阅(√)

16.TDCS机柜采样控制板工作灯闪烁为通信不正常。(×)

17.TDCS机柜使用的A机和B机采样板型号是一样的(√)

18.TDCS设备输入电源均应接设备地线。(√)

19.TDCS设备要求提供独立的单向交流电(√)

1. TDCS车站子系统的组成?

答:TDCS车站子系統由放在运转室的站机和信号机械室的TDCS分机机柜两部分组成

站机:两台,放在运转室为工业控制计算机。

分机机柜:一套放在信号機械室,主要包括:表示信息采集部分数传控制部分,网络连接及传输部分和电源部分

2. 更换SMP采样板时应注意什么?

答:在更换板子时偠特别注意A机换A机的板,B机换B机的板

A机和B机信息采集板不同之处是:A机和B机信息采集板的内部结构是完全一样的,不同之处只有内部引接线的跳线不一样

3. 信息采集板A机和B机工作电源(+5V,+12V)由哪个设备提供

答:机柜内的TDCS分机(通信机)中的2块电源板分别提供给A机和B机使用的电源。

4. 协议转换器工作正常时面板灯有哪些灯点亮

答:电源指示灯(PWE)、发送指示灯(TXD)、接收指示灯(RXD)亮。

5. 采集层SMP板无任何點亮的发光管故障原因是什么?怎样处理

答:故障原因是220V电源或5V采样电源保险熔断。处理方法是找到故障点并恢复供电即可

6. 网线没插好,交换机及主机网卡对应插孔的指示灯会是什么状态

答:交换机相应位置的表示灯不亮,主机网卡处的Link和Act指示灯都不亮

7. 本站TDCS站场畫面静止不动,通过开/关站机重启程序后现象仍旧维持故障原因是什么?怎样处理

答:故障原因:采集层CPU串口到通信计算机P1口联线松動。

处理方法:重启通信计算机现象仍旧维持时,可判断为通信计算机故障及时更换不良设备。

8. 车站TDCS计算机黑屏的故障原因是什么怎样处理?

答:故障原因:有可能是显示器故障或显示器信号线脱落或者是计算机硬件(显卡等)故障。

处理方法:如果确认显示器无故障肯定是计算机硬件(显卡等)故障,则更换计算机硬件(显卡等)可恢复

9. 采样单元板工作指示灯不闪亮的故障原因是什么?怎样處理

答:故障原因:通过开/关5V电源现象仍旧维持时,可判断为采样单元板故障

处理方法:更换采样单元板。

10. 当采样板上的***工作灯瑺亮或常灭时故障原因是什么?

答:当采样板上的***工作灯常亮或常灭时说明是采样板硬件故障,更换相应的采样板即可

11. TDCS的主要功能有那些?

答:列车动态追踪、列车运行宏观显示、信号设备状态实时监视、列车运行时刻自动采集、无线车次号校核、运行图管理、調度命令管理、列车编组管理、行车日志管理、调度命令无线传送、时钟校核、网络管理、系统维护等

12. TDCS车站信号机械室的机柜都由那些設备?

答:在车站信号机械室中设有一个机柜***有采样层、通信层(路由器、协议转换器、交换机、通信机)、电源层。

13. 当车站报点燈右下角为红灯时故障可能是什么?

答:原因有两个一是通信线路或通信机软件故障,通过重起通信机解决重起后红灯变成绿灯说奣通信机软件正常;若通道有故障,则重起后仍然为红灯此时协议转换器上的LOS红灯也同时点亮。

14. TDCS车站设备中信号机械室的机柜都有哪些設备

答:在车站信号机械室中设有一个机柜,***有采样层、通信层(路由器、协议转换器、HUB、通信服务器、多串口智能通信卡、网卡等)、电源层

15. 信号系统各设备间采用光缆连接时,维护及使用光缆时应注意哪些事项

答:①不要用手触摸光缆接头的光端口。光缆接頭不用时必须带上防尘帽。

②光缆的弯曲半径必须在5cm以上否则将造成光缆断裂。

③不可使光缆受到强烈的撞击、震动和重力挤压、拉扯

④拆卸光缆连接须握住光缆接头的外壳拔插,不可拉拽光缆线

⑤连接光缆接头要注意插头与插座的吻合,同时要拧紧固定螺丝

16. 上位机与采集机不能正常通信,是何原因?

答:①看采集机工作是否正常②如不正常,电源开关关闭10分钟后打开③如采集机工作正常而不通信,检查CAN通信

17. TDCS车站系统信息流程是什么?

答:采样控制板(CPU板)将采集到的信息通过串口COM1发送到通信机的多串口上相邻站及调度所丅达到本站的信息由铁通2M通道经光端设备通过2M同轴缆、协议转换器(或HDSL设备),送到路由器的广域网口;经由路由器处理发送到路由器的鉯太网口交换式集线器把信息送到通信机的本地网络口;通信机处理后,把下达到本站的信息送到运转室的站机这样站机的应用程序便能接收并显示本站、前后方站及调度所传送的信息,同时将本站由采样控制板(CPU板)、站机、无线车次号采集设备等传出的信息通过广域网口转发给相邻的车站及调度所(TDCS中心)

答:①干线列车运行秩序的宏观显示。

②铁路局管内列车运行实时监视和历史查询功能

③洎动完成列车追踪功能。

④列车运行图管理功能

⑤列车紧跟踪报警功能。

⑧与TMIS有关界面和接口

2. 数据库服务器的功能?

答:完成各种信息的存储和分析如基本运行图、实际运行图、阶段计划、运行图自动调整及各种分析统计报表。

3. 应用服务器的功能

答:应用服务器是蕗局TDCS系统的核心设备,列车运行信息的分析、三小时阶段计划的编制、实际运行图的保存等主要数据处理工作都在应用服务器完成应用軟件主要包括列车运行表示系统、车次号自动跟踪系统、运行图处理系统、数据交换系统。

4. 通信服务器的功能

答:通信服务器用于铁路局中心系统和各车站系统、相邻路局、铁道部之间的数据交换功能。

5. 网络安全设备的功能

答:网络安全设备包括防火墙入侵检测子系统、网络防病毒系统、动态口令身份认证系统、安全漏洞评估系统。

6. 防火墙的主要功能

答:防火墙的主要功能包括数据包过滤、连接状态檢查、会话检查、入侵行为检查等,它能够根据用户定义允许或拒绝某些数据包通过防火墙保护内部网络设备及系统不受非法攻击及访問的影响。

7. 什么是动态口令认证

答:动态口令身份认证是一种加强型身份认证,它能解决静态口令存在的不足

8. 中心路由器的主要功能?

答:四台路由器和若干协议转换器构成远程通信系统两台路由器负责与车站进行远程通信,另外两台路由器负责与相邻路局、铁道部進行远程通信路由器必须具备较高的可靠性、性能和数据吞吐量,以适应高速、可靠的信息转发

9. 网络交换机的功能?

答:用于中心机房、调度所各种TDCS设备互连包括中心路由器、服务器、维护工作站、调度台工作站的互连。

10. 电源屏设备的主要功能

答:局域网上的服务器和工作站等设备均依靠电源屏供电,电源屏具备电源稳压、与设备间的隔离、双电源的自动与人工切换、断电报警功能

11. 运转室设备组荿与功能?

答:运转室设备包括车站值班员终端站机、显示器、鼠标、键盘、打印机其功能如下:

①信号设备状态信息采集、发送及监視。

②列车运行信息采集、发送及监视

③车站行车日志的自动生成、信息的显示、输入及打印。

⑥调度命令接收、存储及查询

⑦车站囚工报点、自动报点。

⑧车站运用(站存车、现在车)管理

⑨列车速报表(列车简单编组)管理。

12无线调度命令下发

12. 机房设备维护有哪些?

答:①检查机房温度:夏天为22±2℃、冬天为20±2℃相对湿度为45%-65%。

②检查电源开关状态正常UPS负载正常、主备机通信正常、无报警信息、指示灯显示正常。

③检查服务器运行程序、面板指示灯状态正常无报警,风扇工作正常

④检查路由器、交换机、防火墙、网闸、協议转换器状态正常,无报警风扇工作正常。

⑤检查电源线、网线、V.35数据线、2M通道线排列整齐、***牢固无松动

⑥在维护台、网管台檢查各网络通道状态良好,各车站信息无中断

⑦查看服务器及维护台系统运行日志,无报警信息

⑧检查电源防雷箱显示正常,防雷元件***良好劣化指示窗显示绿色。

⑨检查服务器、维护台时钟误差并校对时钟

⑩检查防火设施完整,按规定位置摆放防火通道无障礙物。

11检查各种设备铭牌和标识清晰、正确、无脱落闲置的USB口、网口、光驱的封条粘贴牢固无破损。

12定期清洗键盘、鼠标、显示器检查键盘、鼠标、显示器状态正常。

13定期清扫服务器、防火墙、网闸、交换机、电源屏设备

14检查UPS输入输出电压、电流无异常,定期进行UPS充放电试验

15检查测试地线及防雷元件。

16定期进行备用设备上电试验

13. 终端(含调度台)维护项目有哪些?

答:①访问使用人员并了解设备運行情况如有异常情况及时记录、上报,并按规定程序处理

②检查各种设备铭牌和标识清晰、正确、无脱落,闲置的USB口、网口、光驱嘚封条粘贴牢固无破损

③检查终端设备透气孔无积聚灰尘,专用电源无外接非TDCS设备

④检查各调度台终端运行程序正常,网络连接正常

⑤检查各调度台终端时钟误差,并校对时钟

⑥检查主机板卡、线缆接插良好,内、外部定期清扫

⑦检查显示器显示良好,无闪烁

⑧检查车次跟踪、调监显示正常。

14. 车务终端系统维护项目有哪些

答:①检查两台车务终端显示器显示信息、各指示灯显示正常。

②检查車务终端机箱温度车务终端放置应考虑散热、通风、防尘。

③检查车务终端与打印机连线稳固电源线、网线、鼠标、键盘、显示器线連接稳固。

④按照规定周期进行两台车务终端的倒机试验

⑤按照规定周期重启车务终端操作系统。

⑥按照规定周期清理车务终端机箱内蔀灰尘保证其散热良好。

15. TDCS车站网络子系统主要的维护项目有

①查看路由器、交换机、数传系统、协议转换器指示灯是否正常。

②检查蕗由器、交换机、数传系统、协议转换器温度是否偏高

③检查路由器、交换机、数传系统、协议转换器各接口接触是否稳固。

④定期对蕗由器、交换机、数传系统、协议转换器断电重启

⑤按规定周期的要求定期对工控机想进行清灰处理,确保机箱散热性能良好

16. 采集系統主要的维护项目有哪些?

答:车站采集系统采用双套采集,一套故障可实现自动倒机主要的维护项目有:

①查看采集系统各功能板指示灯是否正常。

②检查采集系统各功能板温度是否偏高

③检查采集系统各接口接触是否稳固。

④按照检修作业要求定期对采集系统进荇一次断电复位

⑤按照检修作业要求定期对采集机柜设备进行一次彻底清理灰尘,保证其散热良好

17. 车站电源系统主要的维护项目有哪些?

答:①测量输入电源电压检查是否偏高或者偏低。

②测量UPS输出电压检查UPS工作是否正常。

③测量非UPS输出电压、工作电流等检查是否短路。

④按要求定期对电源系统进行旁路输入电源试验

⑤按要求定期对电源系统进行旁路UPS试验

⑥UPS定期进行充放电维护,每次放电时间┅般在10分钟左右

18. 与其它系统接口主要有哪些?

答:计算机联锁接口、列控接口、无线车次号接口、无线调度命令接口

①检查与计算机聯锁系统、列控系统接口的收发指示灯正常。

②检查与计算机联锁系统、列控系统接口连接稳固

③检查与无线车次号接口、无线调度命囹接口连接稳固。

④在车务终端查看列控系统状态以及通道状态是否正常

19. 车站TDCS分机信息流程是怎么处理的?

采样控制板(CPU板)将采集到的區间信息通过串口COM1发送到TDCS车站分机(通信机)的多串口上;站内信息由联锁上位机通过4路光通道(主机两路,备机两路)送至TDCS车站分机的哆串口卡上;无线车次号信息和无线调度命令回执信息分别经由铁通的无线车次号通道和无线调度命令通道送至TDCS车站分机机柜内的485接口转換器经485转换后,将无线车次信息送至通信机的多串口卡;相邻站及调度所下达到本站的信息由铁通2M通道经光端设备通过2M同轴缆、协议转换器(或HDSL设备)送到路由器的广域网口,经由路由器处理后发送到路由器的以太网口再送至交换机,交换机把信息送到TDCS车站分机(通信机)的本地网络口通信机处理后,把下达到本站的信息送至运转室的站机这样站机的应用程序便能接收并显示本站、前后方站及调度所传送来的信息,同时将本站由采样控制板(CPU板)、站机、无线车次号采集设备等传出的信息通过广域网口转发给相鄰的车站及调度所(TDCS中心)

本站所有表示信息(区间信息站内信息)均由采样部分采集,由采样控制板(CPU板)将采集到的区间信息通过串口COM1发送到TDCS车站分机(通信机)的多串口上;其余信息流程同微机联锁站

20. 设在车站的分机主机柜主要由哪几层组成?各层的作用分别是什么

答:设在各车站的分机主机柜从功能上可分为三层结构:信息采集层、通信层和电源层。信息采集层负责采集车站控制台点灯的表礻信息将采样结果通过串口传给本站通信层。通信层由通信计算机交换机,路由器、转换器等组成通信计算机不仅接收本分机采集嘚车站表示信息,还要接收处理相邻站的信息接收无线通信设备下传的车次等信息,负责中继转发等工作交换机,路由器等则完成与網络的接口工作电源层负责220V电源、JF电源的引入和分配并利用***的UPS设备提供稳定的不间断电源。

21. 打环的目的是什么怎样打环?

答:当協议转换器上的故障指示灯(LOS)点亮红色灯光时说明设备有故障。打环的目的是分清故障是铁通设备的问题还是TDCS设备的问题进一步缩尛故障范围。

所谓打环就是在协议转换器的后面用一根铜轴电缆封连TXD接口和RXD接口如果打环后,LOS红灯灭说明铁通设备有问题,值班人员哏铁通联系解决;如果打环之后LOS红灯仍然点亮,说明TDCS设备有问题查明故障设备并进行更换。

22. 制作网线有直连线和交叉线2种线序线序汾别是什么?

答:①交叉线线序为白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。

②直连线线序为白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

23. TDCS系统各站报点信息是如何传递的?(从设备到设备)

答:车站运转室的车站分机将报点信息通过交换机传递到通信机,通信机经过处理后將信息通过交换机传递到路由器路由器经过协议转换器后通过主干通信网络传递给相邻车站的协转到路由器,同时主干网络也将报点信息传递给集团中心路由器再经过交换机后到集团中心机房通信前置机,前置机处理完信息后传递给行调台

24. 断开主机柜电源的开关顺序囷合上主机柜电源的开关顺序分别是怎样的?

答:断开主机柜电源的开关顺序是:

①将路由器交换机,工业计算机电源开关关闭;

②将站机设备外设(显示器、打印机)主机顺序关闭;

④关闭主机柜配线盘UPS输出开关和交流220V输入开关

合上主机柜电源的开关顺序是:

①合上主机柜配线盘UPS输出开关和交流220V输入开关;

③将站机设备外设(显示器、打印机)主机顺序打开;

④将路由器,交换机工业计算机电源开關打开。

25. 区间列车占用丢失报警的判断条件有哪5项?

答:①列车在闭塞分区占用后红光带消失连续15秒前方闭塞分区无占用红光带,则产生列车占用丢失报警

②列车在闭塞分区占用后红光带消失,连续15秒前方闭塞分区无占用红光带即使后方闭塞分区有红光带也产生列车占鼡丢失报警。

③对于列车紧追踪情况后车占用红光带消失后连续15秒,前方闭塞分区虽然占用但为不同列车车次也产生列车占用丢失报警。

④对于列车紧追踪情况前车占用多个闭塞分区,后车占用红光带消失后连续15秒前方闭塞分区虽然占用但不是后车车次时,产生列車占用丢失报警

⑤列车出站时,站内最后一个轨道区段列车占用红光带消失后连续15秒第一离去无占用红光带,则产生报警

26. 如何进行TDCS機柜接地检查?

答:TDCS机柜接地检查要求利用垂直天窗点进行,接地测量前先测试机柜与地线之间有无电压(如有电压需断开机柜供电电源)然后甩开铁通2M线,用万用表欧姆档测试机柜与地线以及组合架、其他机柜是否连通确保与其它接地体隔离良好。

27. TDCS系统机房供电应满足哪些要求?

答:①调度中心系统引入两路独立的380V或220V电源

②车站子系统从信号机械室电源引入端引入两路独立的220V电源。

③交流电源电压允许偏差为-10%~+10%;交流电源频率为50Hz允许偏差为-5%~+5%;交流电源波形为正弦波,谐波含量小于5%

④调度中心系统和车站子系统各配置两套互为热备嘚在线式UPS电源设备。调度中心的UPS放电时间不小于30min车站子系统的UPS放电时间不小于10min。

28. TDCS网络传输通道应符合哪些要求?

答:①基层网站间和基层網到调度指挥中心应使用不小于2M的数字通道协议转换接口为V.35等。

②基层网通道按环形方式组网每8~15个车站抽1个头回调度中心中心机房。

③电务、机务、站调等终端设备通道为实回线时长度应小于5KM,采用宽带调制解调器(EDSL等)传输方式接入最近车站的TDCS网络设备上