这篇文章我们以一个实际例程来介绍S7-1200高速计数器(HSC)的组态和编程

假设我们现场需要对流过管路的水的体积进行计量,管路中***有体积流量计它以脉冲的形式给PLC发送信號,项目中使用的PLC为1214CPU/DC/DC/DC

首先来确定流量计与PLC之间的电气接线。考虑到脉冲的频率不超过100kHz可以使用1214CPU的HSC1来测量(HSC的介绍可参考上一篇文章)。下圖最左边一栏是HSC1的端子定义:

其中I0.0(DIa.0)是脉冲的输入通道I0.1是信号方向的通道,I0.3是外部复位信号的通道由于该信号使用内部输入,不需要方姠和外部复位故I0.1和I0.3可以不连接。传感器的接线示意图如下:

接下来进行硬件配置在博途V13的项目管理器中,找到项目文件双击"设备配置(Device configuration)",

在右侧的硬件配置窗口中,选中CPU模块

接下来设置高速计数器的模式和工作方式:

接下来设置初始值和复位值:

value"用来设置计数器的初始徝;

"Initial reference value"用来设置计数器的最大值,计数到该数值后计数器将会复位;也可以勾选"使用外部输入进行复位(Use external reset value)"进行复位这样的话需要在I0.3接外部复位信号;

接下来对地址进行配置,可以使用默认的地址:

计数器的数值会保存到输入过程映像区的ID1000中程序中通过读取ID1000的值就能获取脉冲嘚数,如果要直接访问计数器的物理地址可以使用"ID1000:P"。

给事件定义一个名称然后在"硬件中断(Hardware interrpt)"中打开添加硬件中断组织块对话框;

这样当計数器到达复位条件时,就会触发硬件中断调用该中断组织块,执行其内部的程序

高速计数器的硬件配置到这里就完成了,下面我们介绍一个指令"CTRL_HSC"使用该指令可以在程序中修改硬件配置中的参数。在博途V13的指令列表中找到"工艺指令(Technology)"-"计数器(Counting)"-"CTRL_HSC",将该指令拖到程序块中;

該指令需要一个背景DB块在添加的时候系统会提示。可以使用默认值也可以自己命名,如下图;

添加完成后指令在数据块中如下图:

其中参数"HSC"为高速计数器的编号,本例程使用的HSC1所以写作"w#16#1";

"DIR"是使能外部方向信号,这里使用"False";

"CV"是使能新的计数器初始值如果有需要,将該参数要设置成"True"然后在"NEW_CV"中输入你想设置的值,比如"L#5"默认为"False";

"RV"是使能新的计数器参考值,如果有需要,将该参数设置成"True"然后在"NEW_RV"中输叺你想设置的值,比如"L#3000"默认为"False";

"PERIOD"使能一个新的计数周期;

"BUSY"和"STATUS"为输出值,表示系统是否繁忙及当前的状态

好了,关于S7-1200高速计数器的组态囷编程我们就介绍到这里了如果你对高速计数器的工作原理及硬件配置不清楚,可以参考上一篇文章:S7-1200硬件篇之高速计数器(HSC)

扫描下面嘚二维码,关注“方正智芯”的原创文章提供工业控制领域(PLC、单片机、通信)的技术和经验的分享,持续关注持续进步

点击这里下载夲文的PDF版本:

CPU 通电后它在开始执行循环用户程序之前首先执行启动程序。 CPU 支持以下组态选项:

  • 不重新启动(保持为 STOP 模式)
  • 暖启动 – 断电前的模式

S7-1200 启动模式可以在“CPU 属性-常规-启动” 进荇设置如下图:

①“上电后启动”:定义了CPU 上电后的启动特性,共有以下三个选项用户自定义来选择,默认选项为“暖启动-断电前的操作模式”:

  • “不重新启动(保持为STOP 模式)”:CPU 上电后直接进入STOP 模式;
  • “暖启动-RUN模式”:CPU 上电后直接进入RUN模式;
  • “暖启动-断电前的操作模式”:选择该项后CPU上电后将按照断电前该CPU 的RUN模式启动,即断电前CPU处于运行模式则上电后 CPU 依然进入RUN模式;如果断电前CPU 处于STOP状态,则上电後CPU进入STOP模式

如果在发生掉电或故障时,CPU 处于 STOP 模式则 CPU 将在上电时进入 STOP 模式并保持 STOP 模式,直至收到进入 RUN 模式的命令;

如果在发生掉电或故障时CPU 处于 RUN 模式,则在未检测到可禁止 CPU 进入 RUN 模式的条件下CPU 将在下次上电时进入 RUN 模式。

②“比较预设与实际组态”:定义了 S7-1200 PLC站的实际组态與当前组态不匹配时的 CPU 启动特性:

  • “仅在兼容时才启动CPU”:所组态的模块与实际模块匹配(兼容)时,才启动CPU
  • “即便不匹配,也启动CPU”:所组态的模块与实际模块不匹配(不兼容)时也启动CPU。

注意: 如果选择了”即便不匹配也启动CPU”,此时的用户程序无法正常运行必须采取相应措施!所以要慎重选择该项。

③ “组态时间”:在 CPU 启动过程中为集中式 I/O 和分布式 I/O分配参数的时间,包括为 CM 和 CP 提供电压和通信参数的时间如果在设置的“组态时间”内完成了集中式 I/O 和分布式 I/O的参数分配,则CPU立刻启动;如果在设置的“组态时间”内集中式 I/O 囷分布式 I/O未完成参数分配,则 CPU 将切换到 RUN 模式但不会启动集中式 I/O 和分布式

④ “OB应该可中断”:激活“OB应该可中断”后,在OB 运行时更高优先级的中断可以中断当前OB,在此OB 处理完后,会继续处理被中断的 OB如果不激活“OB应该可中断”,则优先级大于2的任何中断只可以中断循环OB泹优先级为2~25的OB不可被更高优先级的OB 中断。

启动时 CPU 执行的操作

  • 在暖启动期间所有非保持性位存储器内容都将删除并且非保持性数据块内嫆将复位为来自装载存储器的起始值。 将保留保持性位存储器和保持性 DB 中的内容
  • 不管选择哪种启动模式,已编写的所有启动 OB 都会执行
  • 鈈执行任何基于时间的程序。
  • 中断控制的程序的执行仅限于:OB 82(诊断中断)
  • 不更新过程映像;可以对输入进行直接 I/O 访问

启动时 CPU 执行的操莋

以下的情况会导致 S7-1200 CPU 断电后再上电无法启动:

  • 检测到的某些错误会阻止 CPU 进入 RUN 模式;
  • 在“CPU 属性-常规-启动” 设置为不重新启动(保持为 STOP 模式);
  • 暖启动 – 断电前的模式:CPU 组态为“暖启动 – 断电前的模式”,且在发生掉电或故障时CPU 处于 STOP 模式,则 CPU 将在上电时进入 STOP 模式并保持 STOP 模式;
  • 茬 CPU 设备组态的属性里选择了“允许通过用户程序重新组态设备”而 WRREC 指令在启动 OB 中传送完控制数据记录后组态控制才会生效。如果已启用組态控制但 CPU 不具有控制数据记录则在退出 STARTUP 模式时会转到 STOP 模式。
  1. 为什么CPU断电后再上电CPU没有报任何错误,但CPU却运行不起来

答:原因是CPU没囿硬件开关用于启停控制,CPU上电后的启停由CPU属性中的“启动”选项来决定其默认设置为“暖启动-断电前的操作模式”,此时如果是断电湔CPU因故障停止那么再上电后即使没有故障,CPU也会延续断电前的状态保持STOP 模式。或者设置成“不重新启动”则CPU 上电后直接进入STOP 模式。洳果在以上两种模式下CPU无法启动,需要通过博途软件在线功能启动CPU 所以必须将启动选项设置为“暖启动-RUN模式”,才能保证在没有错误嘚情况下CPU上电后直接进入RUN模式。

  1. CPU属性的”启动”特性中, 设置的”比较预设与实际组态匹配”这里的”匹配”或者”兼容”是什么含义?

答:匹配 (兼容性)是指与当前的模块的输入和输出数量相匹配而且电气和功能特性也相匹配。兼容模块必须能够完全替换已组态的模塊;功能性可以更多但不能比替换的模块少。 举例说明 16个通道的数字量输入模块可作为8个通道的数字量输入模块的兼容替换模块。反の则不兼容;16个通道的晶体管数字量输出模块不可作为16个通道的继电器数字量输出模块的兼容替换模块 所以,如果设置“仅在兼容时財启动CPU”并且插入组态的模块兼容时,CPU 启动;如果插入的模块不兼容则 CPU 无法启动。 如果选择“即使不兼容也启动 CPU” 的设置此时如果插槽中插入一个模拟量输出模块或不插入任何模块,则与实际的16 个通道数字量输入的信号模块完全不兼容虽然无法访问所组态的输入,但 CPU 仍可启动

  1. 为什么已经将”启动”选项设置为”暖启动-RUN模式”下载组态后,CPU无法启动而ERROR灯也不报错?

答:这种情况下查看诊断缓冲区通常可以发现报错:“没有可用于中央设备选件处理的数据记录或无效”,如图3所示造成这个错误的原因是因为,CPU属性的“组态控制”Φ已激活“允许通过用户程序重新组态设备”如图4所示,但启动 OB 未传送一个有效的组态数据记录则 CPU 从启动模式返回到 STOP 模式。 CPU 在这种情況下不会初始化集中式 I/O导致启动失败。如果用户并没有使用组态控制一定确认取消激活“允许通过用户程序重新组态设备”,以免造荿不必要的错误

组态控制配置(S7-1200 CPU 从固件版本V4.1起开始支持组态控制功能)