原标题:威纶通触摸屏通触摸屏與英威腾变频器通信详解
变频器通常是利用面板进行参数设置由于面板小巧按键不灵敏等原因造成输入不方便,可否直接用触摸屏与变頻器通信实现参数设置功能呢这里我们就利用威纶通触摸屏通MT8071ip触摸屏和英威腾GD10系列变频器通信为例介绍该功能的使用。由于英威腾变频器只支持Modbus RTU通信协议,所以只能选用此协议通信
建立触摸屏程序步骤如下:
2.添加通信连接点, PLC或仪表此处为变频器。
上图中确定后弹出图1-2對话框点击“新增”弹出图1-3,“PLC类型”选择MODBUSRTU(Adjustable)COM口参数跟变频器一致即可。
3.创建启停和频率设定
查阅英威腾说明书可知通信地址如圖1-4所示,控制启停命令地址为2000H当写入1时为正转,写入2为反转写入5为停止等。控制频率地址为2001H单位为0.01HZ即100代表1HZ。
利用“多状态设置元件”创建启停按钮弹出图1-5窗口。选择PLC名称为MODBUS RTU(Adjustable)地址选6X(写单个寄存器)将2000H转换成十进制8192即可。属性设置为写常数1同样的方法建一个停止,属性写常数5如图1-6所示。
利用“数值元件”创建频率输入如图1-7所示,格式如图1-8所示
创建好画面如图1-9所示:
P00.01=2运行命令通道设置为通信运行指令通道。
设置好后将PLC通信口3接到变频器RS485+8接到变频器RS485-。接好后即可进行通信测试