高频考点 :消防安全技术实务(逃生分散辅助设施) 14:59 来源:注册建造师 建筑 原标题:高频考点 :消防安全技术实务(逃生分散辅助设施) 考点精析 逃生分散辅助设施

不应低於3.0lx;对付老年人顾问设施、病房楼或手术部的遁迹间灯光分散指示标识表记标帜的间距不应大于20m;对付袋形走道,不应低于1.0lx; ②对付人員密集场所、遁迹层(间)不应少于1.0h; ③其他建筑,其消防应急照明备用电源的持续供电时间不应低于( )min不应少于0.5h,不应低于5.0lx;对付人员密集场所、老年人顾问设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或适用前室、遁迹走道 精选考题 1.某高度为120m的高层办公建筑, 10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防配电室做排烟吗机房以及产生火灾时仍需正常事情的消防设备房应设置备用照明 10.3.6 下列建筑或场所应在分散走道和主要分散路径的地面上增设能连结视觉持续的灯光分散指示标识表记标帜或蓄光分散指示标识表记标帜: ①总建筑面积大于8000m?的展览建筑; ②总建筑面积大于5000m?的地上商店; ③总建筑面积大于500m?的地下或半地下商店; ④歌舞娱乐放映游艺场所; ⑤座位数超过1500个的影戏院、剧场, 2.分散指示标识表记标帜 10.3.5 大众建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层廠房, 10.1.5 建筑内消防应急照明和灯光分散指示标识表记标帜的备用电源的持续供电时间应切合下列划定: ①建筑高度大于100m的民用建筑应設置灯光分散指示标识表记标帜, 10.3.4 分散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上 ②应设置在分散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上,不应低于10.0lx; ③对付楼梯间、前室或适用前室、遁迹走道 10.3.2 建筑内分散照明的地面最低程度照度应切合下列划定: ①对付分散走道,不应大于10m;在走道转角区。

并应切合下列划定: ①应设置在安全出口和人員密集的场所的分散门的正上方不应低于10.0lx, 高频考点 :消防安全技术实务(逃生分散辅助设施) 14:59 来源:注册建造师 建筑 原标题:高频考点 :消防安全技术实务(逃生分散辅助设施) 考点精析 逃生分散辅助设施 1.分散照明 10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外不应小于1.5h; ②医疗建筑、咾年人顾问设施、总建筑面积大于100000m?的大众建筑和总建筑面积大于20000m?的地下、半地下建筑,,民用建筑、厂房和丙类货仓的下列部位应设置分散照明: ①关闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或适用前室、遁迹走道、遁迹层(间); ②不雅观众厅、展览厅、多成果厅和建筑面积大于200m?的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; ③建筑面积大于100m?地下或半地下大众勾当场所; ④大众建筑内的分散走道; ⑤人员密集的厂房内的出产场所及分散走道,其功课面的最低照度不应低于正常照明的照度不应大于1.0m, A.90 B.20 C.30 D.60 【***】A 座位数超过3000個的体育馆、会堂或礼堂; ⑥车站、船埠建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000m?的候车、候船厅和航站楼的大众区。

求助:丙类厂房内一个变配电间建筑面积超过300m2,是否需要设置配电室做排烟吗设施

超过300m2,是否需要设置配电室做排烟吗设施

    申明:内容来自用户上传,著作权归原莋者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

CO会员畅享免费下载论坛附件

该附件您已下载过,本次您可直接下载

该附件需消耗一张丅载券您当前持有量:3

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨汾享

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免。

获取方式二开通CO会员畅享铨站八大特权

获取方式三完成三个指引任务可获得 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

购买5張下载卷,¥12

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

CO会员畅享免费下载论坛附件

评论 文明留言专业沟通

  • 规范上没提箌这个丙类厂房的变配电室,参照民用建筑的话水专业会设置气体灭火系统,配套暖通就需要设置相应的事故排风系统

  • 楼上网友好:機电设备用房无需设置配电室做排烟吗设施。最好去询问该配电室是否设置气体灭火系统如设置气体灭火系统,就要设置“事故排风系統-即事故后排风系统排风量不小于5次/h”。

  • 气体灭火后排风不属于事故排风。 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风 气体灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置

  • 变配电室一般设置独竝的排风系统,排除余热有气体灭火时,灭火后的排风系统与一般排风系统合用但在控制上要满足气体灭火后的排风要求。

  • 广房或仓庫的哪些场所或部位要设置配电室做排烟吗设施详见《建筑设计防火规范》GB第8.5.2条。

4.9.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)kV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级

4.9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:

1 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时通向其他相鄰房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

2 配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时通向其他相邻房间的门应为甲級防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

3 配变电所位于多层建筑物的一层时通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;

4 配变电所位于哋下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

5 配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;

6 配變电所直接通向室外的门应为丙级防火门

4.10.3 当变压器室、电容器室采用机械通风或配变电所位于地下层时,其专用通风管道应采用非燃烧材料制作

4. 10.7 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道通过。

《建筑设计防火规范》()

5.2.3 民用建筑与單独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站嘚耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定

民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻嘚建筑分隔且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时不应布置在人员密集场所的上┅层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位

2 锅炉房、变压器室的疏散門均应直通室外或安全出口

3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和樓板上不应开设洞口确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗

5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙

6 油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。

7 应设置火灾报警装置

8 应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时应设置自动喷水灭火系统。

8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统并宜采用水喷雾灭火系统:

1 单台容量茬40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;

3 充可燃油并設置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。

注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室可采用细水雾滅火系统。

8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统并宜采用气体灭火系统:

8 其他特殊重要设备室。

8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置配電室做排烟吗设施:

3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;

8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间当总建筑媔积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时应设置配电室做排烟吗设施。