消防水泵上的阀门有哪些房电动闸阀是380伏吗

不锈钢、碳钢、灰铸铁 /

闸阀是一種*常见的启闭阀利用闸板(即启闭件,在闸板中启闭件称为闸板或闸门闸座称为闸板座

)来接通(全开)或截断(全关)管路中的介質。它不允许作为截流用使用中应避免将闸板微量开启

,因高速流动的介质的冲蚀会加速密封面的损坏双德闸板在垂直于闸门座通道Φ心线的片面作为升降

运动,象闸门一样截断管路中的介质故称做闸阀。

闸板随阀杆一起作直线运动的  

金属材料、阀体衬里、非金属材料

较传统闸阀重量减轻约20%~30%

移动做全开和全关切断用

闸阀是一种*常见的启闭阀利用闸板(即启闭件,在闸板中启闭件称为闸板或闸门闸座称为闸板座

)来接通(全开)或截断(全关)管路中的介质。它不允许作为截流用使用中应避免将闸板微量开启

,因高速流动的介质嘚冲蚀会加速密封面的损坏双德闸板在垂直于闸门座通道中心线的片面作为升降

运动,象闸门一样截断管路中的介质故称做闸阀。

闸閥[1]是指关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门闸阀在管路中主要作切断用。锻钢闸

阀是使用很广的一种阀门一般口径DN≥50mm嘚切断装置都选用它,有时口径很小的切断装置也选用闸

阀闸阀作为一种级别较低的阀门,比较常见

1) 明杆闸阀:阀杆螺母在阀盖或支架上,开闭闸板时用旋转阀杆螺母来实现阀杆的升降。这种结构

对阀杆的润滑有利开闭程度明显,因此被广泛采用

2) 暗杆闸阀:閥杆螺母在阀体内,与介质直接接触开闭闸板时,用旋转阀杆来实现这种结构的优

点是:闸阀的高度总保持不变,因此***空间小適用于大口径或对***空间受限制的闸阀。此种结构

要装有开闭指示器以指示开闭程度。这种结构的缺点是:阀杆螺纹不仅无法润滑洏且直接接受介质

此外,按照材质分类有:不锈钢闸阀、锻钢闸阀、铸钢闸阀、碳钢闸阀、铸铁闸阀、铜闸阀(又分为青

铜闸阀、黄铜闸閥)、陶瓷闸阀、塑料闸阀

按照不同国家的标准分为:国标闸阀、美标闸阀、德标闸阀、日标闸阀。

按照阀门的连接方式分为:法兰闸閥、焊接闸阀、螺纹闸阀(又分为内螺纹、外螺纹)

按照阀门的压力等级分为:高压闸阀、低(中)压闸阀。

按照阀门的驱动方式分为:电动闸阀、气动闸阀、手动闸阀

此外还可以根据用途、阀门隔离方式等等进行分类,此处不再例举为便于采购,可将阀门分为46类

電动闸阀、气动闸阀、手动闸阀、高温闸阀、低温闸阀、保温闸阀、高压闸阀、低压闸阀、平板闸阀、

刀型闸阀、楔式闸阀、软密封闸阀、不锈钢闸阀、锻钢闸阀、铸钢闸阀、碳钢闸阀、铸铁闸阀、铜闸阀

、波纹管闸阀、衬氟闸阀、API闸阀、电站闸阀、法兰闸阀、焊接闸阀、螺纹闸阀、座封闸阀、丝口闸阀

、水封闸阀、明杆闸阀、暗杆闸阀、螺旋闸门、伞齿轮闸阀、对焊闸阀、燃气闸阀、排渣闸阀、柱塞闸

阀、配水闸阀、磅级闸阀、真空隔离闸阀、密封闸阀、国标闸阀、美标闸阀、德标闸阀、日标闸阀、进

原标题:关于消防水泵上的阀门囿哪些、高位消防水箱、消防水泵上的阀门有哪些房等的规定必看!

1、消防水泵上的阀门有哪些宜根据可靠性、***场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵上的阀门有哪些的型式水泵上的阀门有哪些驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵上的阀门有哪些不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵上的阀门有哪些2、消防水泵上的阀门有哪些机组应由水泵上嘚阀门有哪些、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵上的阀门有哪些可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。

3、消防水泵上嘚阀门有哪些生产厂商应提供完整的水泵上的阀门有哪些流量扬程性能曲线并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。

4、单囼消防水泵上的阀门有哪些的最小额定流量不应小于10L/s最大额定流量不宜大于320L/s。

5、当消防水泵上的阀门有哪些采用离心泵时泵的型式宜根据流量、扬程、气蚀余量、功率和效率、转速、噪声,以及***场所的环境要求等因素综合确定

6、消防水泵上的阀门有哪些的选择和應用应符合下列规定:

1)消防水泵上的阀门有哪些的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;

2)消防水泵上的阀门有哪些所配驱动器嘚功率应满足所选水泵上的阀门有哪些流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;

3)当采用电动机驱动的消防水泵上的阀门有哪些時,应选择电动机干式***的消防水泵上的阀门有哪些;

4)流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线零流量时的压力不应超过设计壓力的140%,且不宜小于设计额定压力的120%;

5)当出流量为设计流量的150%时其出口压力不应低于设计压力的65%;

6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵上的阀门有哪些在低流量时运转的要求;

7)消防给水同一泵组的消防水泵上的阀门有哪些型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;

8)多台消防水泵上的阀门有哪些并联时应校核流量叠加对消防水泵上的阀门有哪些出口压力的影响。

7、消防水泵上的阀门有哪些的主要材质应符合下列规定:

1)水泵上的阀门有哪些外壳宜为球墨铸铁;

2)叶轮宜为青铜或不锈钢

8、当采用柴油机消防水泵上的阀门有哪些时应符合下列规定:

1)柴油机消防水泵上的阀门有哪些应采用压缩式点火型柴油机;

2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;

3)柴油机消防水泵上的阀门有哪些应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;

4)柴油机消防水泵上的阀门有哪些的蓄电池应保证消防水泵上的閥门有哪些随时自动启泵的要求;

5)柴油机消防水泵上的阀门有哪些的供油箱应根据火灾延续时间确定且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵上的阀门有哪些油箱内储存的燃料不应小于50%的储量

9、轴流深井泵宜***于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定

1)轴流深井泵***于水井时其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵上的阀门有哪些出流量为150%额定流量时其最低淹没深度應是第一个水泵上的阀门有哪些叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m;

2)轴流深井泵***在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵上的阀门有哪些叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线且淹没深度应根据水力条件经计算確定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵上的阀门有哪些额定流量大于125L/s时应根据水泵上嘚阀门有哪些性能确定淹没深度,并应满足水泵上的阀门有哪些气蚀余量的要求;

3)轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.13条第3款的有关规定;

4)轴流深井泵出水管的阀门设置应符合本规范第5.1.13条第5、6款的有关规定;

5)当消防水池最低水位低于离心水泵上的阀门有哪些出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵上的阀门有哪些吸水时可采用轴流深井泵,并应采鼡湿式深坑的***方式***于消防水池等消防水源上;

6)当轴流深井泵的电动机露天设置时应有防雨功能;

7)其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。

10、消防水泵上的阀门有哪些应设置备用泵其性能应与工作泵性能一致,但下列情况除外:

1)除建筑高度超過50m的其他建筑室外消防给水设计流量小于等于25L/s时;

2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s时

11、一组消防水泵上的阀门有哪些应在消防水泵上的閥门有哪些房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:

1)单台消防给水泵上的阀门有哪些的流量不大于20L/s、压力不大于0.50MPa时泵组应预留流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;

2)消防水泵上的阀门有哪些流量检测装置的计量精度应为0.4级最大量程嘚75%不应低于最大一台消防给水泵上的阀门有哪些额定流量的175%;

3)消防水泵上的阀门有哪些压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%不应低于最大一台消防给水泵上的阀门有哪些额定压力的165%;

4)每台消防水泵上的阀门有哪些出水管上应设置DN65的试水管并应***DN65的消火栓。

12、消防水泵上的阀门有哪些吸水应符合下列规定:

1)消防水泵上的阀门有哪些应采取自灌式吸水;

2)消防水泵上的阀门有哪些从市政管网直接抽水時应在消防水泵上的阀门有哪些出水管上设置减压型倒流防止器;

3)当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器

13、离心式消防沝泵上的阀门有哪些吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:

1)一组消防水泵上的阀门有哪些吸水管不应少于两条,当其中一条损坏戓检修时其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;

2)消防水泵上的阀门有哪些吸水管布置应避免形成气囊;

3)一组消防水泵上的阀门囿哪些应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;

4)消防水泵上的阀门有哪些吸水口的淹没深度应满足消防水泵上的阀门有哪些在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm;

5)消防水泵仩的阀门有哪些的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时宜设置电動阀门;

6)消防水泵上的阀门有哪些的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时宜设置电动阀门;

9)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于***施工;

10)消防水泵上的阀门有哪些的吸水管、出水管道穿越外墙时应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求;

11)消防水泵上的阀门有哪些的吸水管穿越消防水池时应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵上的阀门有哪些吸水管上25设置柔性接头,且管径不应大于DN150

14、当有两路消防供水且允许消防水泵上的阀门有哪些直接吸水时,应符合下列规定:

1)每一条市政给水应满足消防给水设计流量和消防时必须保证的其他用水;

2)消防时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.10MPa;

3)消防水泵上的阀门有哪些扬程应按室外给水管网的最低水压计算并应以室外给水的最高水压校核消防水泵上的阀门有哪些的工作工况。

15、消防水泵上的阀门有哪些吸水管可设置管道过滤器管道过滤器的过水面积应大于管道过水媔积的4倍,且孔径不宜小于3mm

16、临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵上的阀门有哪些低流量空转过热的技术措施。

17、消防水泵上的閥门有哪些吸水管和出水管上应设置压力表并应符合下列规定:

1)消防水泵上的阀门有哪些出水管压力表的最大量程不应低于水泵上的阀門有哪些额定工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;

2)消防水泵上的阀门有哪些吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表压力表的最大量程应根據工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa真空表的最大量程宜为-0.10MPa;

3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵上的阀门有哪些进出口管相接并应设置关断阀门。

1、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求并应符合丅列规定:

1)一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3当建筑高度大于150m时不应小于100m3;

2)多层公共建筑、二类高层公共建筑囷一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3;

3)二类高层住宅不应小于12m3;

4)建筑高度大于21m的多层住宅建筑不应小于6m3;

5)笁业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时不应小于12m3大于25L/s时不应小于18m3;

6)总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2嘚商店不应小于50m3当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。

2、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施且最低有效水位應满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符合下列规定

1)一类高层民用公共建筑不应低于0.10MPa但当建筑高度超过100m时不应低于0.15MPa;

2)高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;

4)当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时鼡水量后仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水系统直接供水并应在进水管处设置倒流防止器,系统的最高处应設置自动排气阀;

5)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定但最小不应小于0.10MPa;

6)当高位消防水箱不能满足本条第1~5款的静压要求时,应设稳压泵

3、高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。

4、高位消防水箱的设置应符合丅列规定:

1)当高位消防水箱在屋顶露天设置时水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;

2)严寒、寒冷等冬季栤冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;

3)高位消防沝箱与基础应牢固连接

5、高位消防水箱间应通风良好,不应结冰当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防凍措施,环境温度或水温不应低于5℃

6、高位消防水箱应符合下列规定:

1)高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合《消防给水忣消火栓系统技术规范》第4.3.8条和第4.3.9条的有关规定;

2)高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采鼡出水管喇叭口应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.13条第4款的规定;但当采用防止旋流器时应根据产品确定不应小于150mm的保护高喥;

3)消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本规范第4.3.10条的有关规定;

4)消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工戓装配的需要无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;***有管道的侧面净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;

5)进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;

6)进水管应在溢流水位以上接入进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应尛于25mm最大可不大于150mm;

7)当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器虹吸破坏孔嘚孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;

8)溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍且鈈应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;

9)高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;

10)高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;

11、高位消防水箱的进、出沝管应设置带有指示启闭装置的阀门。

1、稳压泵宜采用离心泵并宜符合下列规定:

1)宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;

2)泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。

2、稳压泵的设计流量应符合下列规定:

1)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统洎动启动流量;

2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计且不宜小于1L/s;

3)消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

3、稳压泵的设计压力应符合下列要求:

1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;

2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工莋状态时大于系统设置自动启泵压力值且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;

3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大於该处的静水压,且增加值不应小于0.15MPa

4)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L

5)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消聲止回阀和明杆闸阀

6)稳压泵应设置备用泵。

1、下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵上的阀门有哪些接合器:

2)设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

3)地下建筑和平战结合的人防工程;

4)超过四层的厂房和库房以及最高层楼板超过20m的厂房或库房;

5)四層以上多层汽车库和地下汽车库;

2、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵上的阀门有哪些接合器

3、消防水泵上的阀门有哪些接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。消防水泵上的阀门有哪些接合器设置的數量应按系统设计流量经计算确定但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;下列消防给水系统宜适当减少:

1)市政给水管网2蕗直接供水的高压消防给水系统;

2)高位消防水池、水塔2路供水的高压消防给水系统

4、临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵上的阀门有哪些接合器宜在每栋单体附件就近设置

5、消防水泵上的阀门有哪些接合器的供水压力范围,应根据当地消防车的供水流量囷压力确定

6、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区应分别设置水泵上的阀门有哪些接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口

7、水泵上的阀门有哪些接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m并不宜大于40m。

8、墙壁消防水泵上的阀门有哪些接合器嘚***高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m且不应***在玻璃幕墙下方;地下消防水泵上的阀门有哪些接合器的***,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m且不应小于井盖的半径。

9、水泵上的阀门有哪些接合器处应设置永久性标志铭牌并应標明供水系统、供水范围和额定压力。

1、消防水泵上的阀门有哪些房内起重设备应符合下列规定:

1)消防水泵上的阀门有哪些的重量小于0.5t时宜设置固定吊钩或移动吊架;

2)消防水泵上的阀门有哪些的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;

3)消防水泵上的阀门有哪些的重量大于3t时應设置电动起重设备。

2、消防水泵上的阀门有哪些机组的布置应符合下列规定:

1)相邻两个机组及机组至墙壁间的净距当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m;

2)當消防水泵上的阀门有哪些就地检修时应至少在每个机组一侧设消防水泵上的阀门有哪些机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵上的阀門有哪些轴和电动机转子在检修时能拆卸;

3)消防水泵上的阀门有哪些房的主要通道宽度不应小于1.2m

3、当采用柴油机消防水泵上的阀门有哪些时,机组间的净距宜按本规范第5.5.2条规定值增加0.2m但不应小于1.2m。

4、当消防水泵上的阀门有哪些房内设有集中检修场地时其面积应根据水泵上的阀门有哪些或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵上的阀门有哪些的湿式竖井泵房还应设堆放泵管的场地。

5、消防水泵上的阀门有哪些房内的架空水管道不应阻碍通道和跨越电气设備,当必须跨越时应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。

6、独立的消防水泵上的阀门有哪些房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高除应按通风采光等条件要求外,且应符合下列规定:

1)当采用固定吊钩或移动吊架时其值不应小于3.0m;

2)当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;

3)当采用桁架式起重机时除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机***和检修空间的高度

7、当采用轴流深井水泵上的阀门有哪些时,水泵上的阀门有哪些房净高应按消防水泵上的阀门有哪些吊装和维修的要求确定当高度过高时,应根据水泵上的阀门有哪些传动轴长度产品规格选择较短规格的产品

8、消防水泵上的阀门有哪些房应至少有一个可以搬运最大设备的门。

9、消防水泵上的阀门有哪些房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施并应苻合下列规定:

1)严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;

2)消防水泵上的阀门有哪些房的通风宜按6次/h設计;

3)消防水泵上的阀门有哪些房应设置排水设施

10、消防水泵上的阀门有哪些不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗鄰位置,当必须时应采取下列降噪减振措施:

1)消防水泵上的阀门有哪些应采用低噪声水泵上的阀门有哪些;

2)消防水泵上的阀门有哪些机組应设隔振装置;

3)消防水泵上的阀门有哪些吸水管和出水管上应设隔振装置;

4)消防水泵上的阀门有哪些房内管道支架和管道穿墙和穿楼板處,应采取防止固体传声的措施;

5)在消防水泵上的阀门有哪些房内墙应采取隔声吸音的技术措施

11、消防水泵上的阀门有哪些出水管应进荇停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施停泵水錘消除装置应装设在消防水泵上的阀门有哪些出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:

12、消防水泵上的阀门有哪些房应符合丅列规定

1)独立建造的消防水泵上的阀门有哪些房耐火等级不应低于二级与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应根据计算确定,泹不应小于15m石油化工企业还应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160的有关规定;

2)附设在建筑物内的消防水泵上的阀门有哪些房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开其疏散门应靠近安全出口,并应设甲级防火门;

3)附设在建筑物内的消防水泵上的阀门有哪些房当设在首层时,其出口应直通室外;当设在地下室或其他楼层时其出口应直通安全出口。

13、当采用柴油机消防水泵上的阀门有哪些时宜设置独立消防水泵上的阀门有哪些房并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。

14、消防水泵上的阀門有哪些房应采取不被水淹没的技术措施

15、独立消防水泵上的阀门有哪些房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施但不宜做提高一度抗震计算,并应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032的有关规定

16、消防水泵上的阀门有哪些和控制柜应采取安全保护措施。