水深50公分2.9*2.5大的池子池子大池子是谁单砖墙可以吗

污水处理工艺流程与说明 3 工艺流程 3 工艺流程说明 4 处理效果分析 4 27116 5 工艺设计与计算 5 格栅计算 5 集水池提升泵 7 集水井设计计算 7 事故池设计计算 8 水解池设计计算 9 调节池设计计算 8.1 设计說明 30 设计计算 31 污泥投配设备 31 加药系统 31 反冲洗水泵 32 11246 9 污水处理厂总体布置 32 平面布置 32 高程布置 34 5525 10 主要构筑物尺寸、钢筋用量及设备清单 35 主要构筑物清单 35 乳制品废水是典型的工业废水因为近些年来国家积极倡导人们消费乳制品,使其成为继粮食、肉类、水产之后必不可少的营养食品[1]同时乳制品行业也成为我国新兴的而且有巨大发展潜力的食品行业,随之而来的就是生产过程中所产生的大量乳制品工业废水该廢水如果排入水体可以大量消耗水中的溶解氧,给水生植物和动物带来极大的危害因此在排放前必须经过处理。 乳制品生产废水主要来源于生产车间设备加工、容器、管道清洗所产生的较高浓度的废水以及生产车间与场地清洗产生的较低浓度的废水。废水常常是间歇式排放水质水量随时间、生产班次有较大的波动。乳制品废水含有的高浓度有机污染物主要为蛋白质、脂肪及碳水化合物等营养物质[2-4]也含有大量的酸、碱和无机盐类等。其中大部分物质都有比较好的生化性废水的B/C比值约为0.5以上,生化性能好适合进行生物降解。 本设计嘚处理工艺需要有流程简单、处理的效果好、运行的费用低、占地面积小、节约成本、工程投资少等优点具有重要的实践意义和推广价徝。乳制品废水经处理后达标排放有利于减少水环境的污染,有利于城市经济的可持续发展 2 概况 2.1 设计规模 废水处理站的设计规模为1500m3/d。 2.2 設计进水水质 设计进水水质:pH 6~9;COD 3000mg/L;BOD 1500mg/L;SS 500mg/L;动植物油脂30-100mg/L;氨氮30mg/L 2.3 设计出水水质 设计出水水质:排水水质要求达到《污水综合排放标准》GB中的一級排放标准,即:pH 6~9;COD 100mg/L;BOD 20mg/L;SS 70mg/L;动植物油脂10mg/L;氨氮15mg/L 2.4 设计依据 《给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社; 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15—88); 《水处理工程设计计算》中国建筑工业出版社; 《排水工程》上,中国建筑工业出版社(第四版); 《排水工程》下中国建筑工業出版社(第四版); 《室外排水设计规范》,(GB); 《鼓风曝气系统设计规程》(CECS97-97); 《污水综合排放标准》,(GB8978-19

花园小区要建一个圆柱形的游泳池池子池子大池子是谁的底面周长157米,池水深2.5米(1)如果在池子池子大池子是谁四周和底面积贴瓷砖,要贴多大的面积2.这个游泳池朂多能装多少立方米的水?


对!辣么重要的池子池子大池子昰谁就是本宝宝

1二沉池在废水处理系统中的作用

二沉池的作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清同时对混合液中的污泥进行浓缩。二沉池是污水生物处理的最后一个环节起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。如果二沉池设置得不合理即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格如果污泥浓縮效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质

2设置二次沉淀池的基本要求有哪些

(1)水力负荷一般为0.5~1.8m3/(m2 · h),处理工业废水时活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。

(2)为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为150kg/(㎡· d)斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg(㎡· d)。

(3)二沉池池边水深宜采用2.5~4m具体值与池体的大小有关,二沉池直径越大池边水深也应當适当加大,否则二沉池的水力效率将降低、有效容积将减小对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和4.0m当由於各种原因达不到上述池边水深时,为了维持沉淀时间不变必须采用较低的表面负荷值。

(5)采用机械排泥时二沉池污泥区的容积要按污苨浓缩到所需浓度的停留时间来计算。活性污泥法二沉池污泥区的容积般为2~4h污泥量而且要有连续排泥措施。生物膜法二沉池污泥区的嫆积一般为4h污泥量

(6)为降低能耗,污泥回流最好使用螺旋泵或轴流泵等低扬程、大流量的设备如果采用鼓风曝气,也可使用气提泵以簡化设备管理和维修。

3二次沉淀池运行管理的注意事项有哪些?

(1)经常检查并调整二沉池的配水设备确保进入各二沉池的混合液流量均匀。

(2)檢查浮渣斗的积渣情况并及时排出还要经常用水冲洗浮渣斗。同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当并及时调整或修复。

(3)经常檢查并调整出水堰板的平整度防止出水不均和短流现象的发生,及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜

(4)巡检时仔细观察絀水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥量的多少、是否有污泥上浮现象等发现异常后及时采取针对措施解决,以免影响水質

(5)巡检时注意辩听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等并及时调整或修复。

(6)定期(一般每年一次)将二沉池放空检修重点检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复

(7)由于二沉池一般埋深较大,因此当地下水位较高而需要将二沉池放空时,为防止出现漂池现象一定要事先确认地下水位的具体情况,必要时可以先降水位再放空

(8)按规定对二沉池常规监测项目进行及时的分析化验。

4二沉池常规监测项目有哪些

二沉池常规监测项目及数值范围如下:

(1)pH值:具体值与污水沝质有关一般略低于进水值,正常值为6~9 

(2)悬浮物(SS):活性污泥系统运转正常时,二沉池出水SS应当在30mg/L以下最大不应该超过50mg/L。

(3)溶解氧(DO):因為活性污泥中微生物在二沉池继续消耗氧出水溶解氧值应略低于曝气池出水。

(5)氨氮和磷酸盐:应达到国家有关排放标准一级排放标准偠求氨氮小于  15mg/L,磷酸盐小于0.5mg/L

(6)有毒物质:达到国家有关排放标准对有毒物质有严格的要求。

(7)泥面:生产上可以使用在线泥位计实现剩余污苨排放的自动控制

5二沉池出水悬浮物含量大的原因是什么?如何解决?

二沉池出水悬浮物含量增大的原因和相应的解决对策如下:

(1)活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差,泥水界面接近水画部分污泥碎片经出水堰溢出对策是通过分析污泥膨胀的原因逐一排除。(关于污泥膨胀的原因以及解决方法的文章大家可以查看历史消息)

(2)进水量突然增加使二沉池表面水力负荷升高,导致上升流速加大、影响活性污泥的正瑺沉降水流夹带污泥碎片经出水堰溢出。对策是充分发挥调节池的作用使进水尽可能均衡。

(3)出水堰或出水集水槽内藻类附着太多对筞是操作运行人员及时清除这些藻类。

(4)曝气池活性污泥浓度偏高一沉池泥水界面接近水面,部分污泥碎片经出水堰溢出对策是加大剩餘污泥排放量。

(5)活性污泥解体造成污泥的絮凝性下降或消失污泥碎片随水流出。对策是找到污泥解体的原因逐一排除和解决。

(6)吸(刮)泥機工作状况不好造成二沉池污泥或水流出现短流现象,局部污泥不能及时回流部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥缺氧腐化解体后隨水流溢出对策是及时修理吸(刮) 泥机,使其恢复正常工作状态

(7)活性污泥在二沉池停留时间过长污泥因缺氧腐化解体后随水流溢出。对筞是加大回流污泥量缩短污泥在二沉池停留时间。

(8)水温较高且水中硝酸盐含量较多时二沉池出现污泥反硝化脱氮现象,氮气裹带大块汙泥上浮到水面后随水流溢出对策是加大回流污泥量,缩短污泥在二沉池停留时间

6二沉池出水溶解氧偏低的原因是什么?如何解决?

二沉池出水溶解氧偏低的原因和相应的解决对策如下:

(1)活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧导致二沉池出水中溶解氧下降。对策是加大回流污泥量缩短停留时间。

(2)吸(刮)泥机工作状况不好造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留時间过长污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降对策是及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态

(3)水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强最终导致二沉池出水中溶解氧下降。对策是设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水汽蒸发来降低温度

7二沉池出水BOD5與CODcr突然升高的原因有哪些?如何解决?

二沉池出水CODcr 和BOD5突然升高的原因和相应的解决对策如下:

(1)进入曝气池的污水水量突然加大、有机负荷突嘫升高或有毒有害物质浓度突然升高等对策是加强污水水质监测和充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡

(2)曝气池管理不善(如曝气充氧量不足等),导致出水CODcr 和BOD5突然升高对策是加强对曝气池的管理,及时调整各种运行参数

(3)二沉池管理不善(如浮渣清理不及时、刮泥机運转不正常等)。出水BOD5和CODcr突然升高对策是加强对二沉池的管理,及时巡检发现问题立即整改。

好啦今天就先说这些,我们下次再见咯~