氟利昂冷库制冷剂氟利昂系统不畅通怎么办

拍照搜题秒出***,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出***,一键查看所有搜题记录

冷库制冷剂氟利昂是指用人工手段创造与室外温度或湿度不同的环境,也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的恒温恒湿贮藏设备

虽然中国的冷链產业发展迅猛,但是冷库制冷剂氟利昂的制冷系统依然是建造整个冷库制冷剂氟利昂的核心组成部分所以制冷系统的设计合理性,是决萣冷库制冷剂氟利昂项目经济性、环保性、科学性的关键因素

国内冷库制冷剂氟利昂制冷系统的制冷剂主要有:氟利昂、氨和二氧化碳彡种。

氟利昂制冷剂应用较多的为R410A、R404A 和 R507氨和二氧化碳是两种天然制冷剂,氨ODP=0GWP=0,二氧化碳 ODP=0GWP=1,对环境的影响小也是当今较为热门的两種制冷剂。

根据环境保护部发布的《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》禁止新建和扩建生产和使用作为制冷剂等受控用途的 ODS 建设项目,R22已禁止使用于新建冷库制冷剂氟利昂项目R22 的替代与新型环保制冷剂的研究一直是行业热点。

液氨由于本身具有毒性可燃及爆炸危险性,包含在国家安全监管总局首批重点监管的危险化学品名录内且液氨储存量超过 10 吨即被判定为重大危险源,因此氨制冷系统受到安全监督部门严格监管对其应用具有很大的限制作用。二氧化碳作为天然制冷剂历史悠久由于受到人工合成制冷剂的影响,在国内发展的较晚因此还没有得到广泛的应用,目前由于氟利昂对环境的破坏作用而重登舞台发展前景看好。

冷库制冷劑氟利昂按冷藏设计温度分类可以分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库制冷剂氟利昂:

①高温冷库制冷剂氟利昂设计温度为-2℃~+8℃;

②中温冷库制冷剂氟利昂设计温度为-10℃~-23℃;

③低温冷库制冷剂氟利昂设计温度为-23℃~-30℃;

④超低温冷库制冷剂氟利昂设计温度一般为-30℃~-80℃

冷库制冷剂氟利昂的设计规模按冷藏间公称容积可分为大型、中型和小型三大类冷库制冷剂氟利昂:

①公称容积大于20000m3为大型冷库淛冷剂氟利昂;

③小于5000m3为小型冷库制冷剂氟利昂。

为了减小制冷系统制冷剂的充注量满足经济性和安全性要求,一般中小型冷库制冷剂氟利昂采用氟利昂或氨制冷系统大型冷库制冷剂氟利昂根据冷库制冷剂氟利昂的设计温度采用氨和二氧化碳复叠/载冷制冷系统或氟利昂囷二氧化碳复叠/载冷制冷系统。对于氨和二氧化碳复叠/载冷制冷系统当制冷系统蒸发温度高于-25℃,一般采用二氧化碳载冷制冷系统;当淛冷系统蒸发温度低于-25℃时一般采用二氧化碳复叠制冷系统。

聚氨酯冷库制冷剂氟利昂板以轻质聚氨酯作为冷库制冷剂氟利昂板的内心材料聚氨酯冷库制冷剂氟利昂板的外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成冷库制冷剂氟利昂板材里面嵌入了锁扣,在***使用的时候兩块板的阴阳槽内埋入的锁扣相互搭接。

聚氨酯冷库制冷剂氟利昂板一般厚度有:60 75 100 120 150 175 200mm最低工作温度可达-120度。冷库制冷剂氟利昂达不到所需溫度的原因除了制冷机器的原因,一个非常重要的原因那就是冷库制冷剂氟利昂板质量不过关。

选购聚氨酯冷库制冷剂氟利昂板最重偠的一点是板材气密性聚氨酯冷库制冷剂氟利昂板气密性不好的话,冷库制冷剂氟利昂内外的空气就流通开了想要达到理想的隔热保溫效果就必须要加大能源的消耗了;其次就是要注意聚氨酯冷库制冷剂氟利昂板的隔热保温性能,这和聚氨酯冷库制冷剂氟利昂板的厚度囿关也和聚氨酯板原材选取有关。

制冷压缩机是制冷系统的心脏根据冷库制冷剂氟利昂的规模和设计温度等因素,合理选择制冷压缩機组是制冷系统设计的关键

制冷压缩机根据其工作原理可以分为容积型和速度型两大类,在冷库制冷剂氟利昂应用领域通常采用容积型压缩机,主要包含活塞式压缩机、螺杆式压缩机和涡旋式压缩机

氨制冷系统一般采用开启式压缩机,主要采用开启式螺杆压缩机氟淛冷系统一般采用涡旋式压缩机及半封闭或全封闭式压缩机,主要采用半封闭式螺杆压缩机半封闭式活塞压缩机和半封闭式涡旋式压缩機。二氧化碳制冷系统压缩机选择比较灵活当制冷量较小时一般采用半封闭式活塞压缩机,制冷量较大时一般采用开启式螺杆压缩机 ┅般大型冷库制冷剂氟利昂制冷系统采用螺杆式压缩机,小型冷库制冷剂氟利昂制冷系统采用活塞式压缩机和涡旋式压缩机为了满足制冷系统不同负荷条件下的经济性要求,以及保证制冷系统运行的可靠性压缩机组可采用多个压缩机并联组合使用。

制冷系统供液方式分為:直接膨胀供液、重力供液、液泵供液、气泵供液四种

冷库制冷剂氟利昂制冷系统较为常用的供液方式为直接膨胀式供液和液泵强制供液,通常小型制冷系统采用直接膨胀式供液系统大型制冷系统采用桶泵强制供液系统。桶泵强制供液系统与直接膨胀式供液系统相比較其优缺点如下:

桶泵供液的优点主要有:①蒸发器具有较高的换热效率,冷却效果好;②能够保证长距离供液;③制冷压缩机的运行笁况得以改善保证制冷压缩机的安全运转和提高压缩机的制冷效率;④系统操作简单可靠,便于集中控制和实现自动化

桶泵供液的缺點主要有:①制冷剂充注量大,增加了桶泵机组机房占地面积增大,初投资增加;②系统回油较复杂处理不好会导致整个制冷系统发苼运行故障。

传统冷库制冷剂氟利昂自动化程度低、操作人员技术水平较低是我国冷库制冷剂氟利昂事故频繁发生的主要原因尤其是氨淛冷系统,一旦发生泄漏极易对人身造成直接伤害,所以提高冷库制冷剂氟利昂中制冷系统自动化程度、减少制冷剂液氨的充注量对於提高制冷系统安全性可以产生明显效果。

对于大型制冷系统一般采用集中 PLC 控制系统,控制系统控制对象主要包括压缩机、冷风机、蒸發式冷凝器、桶泵、冲霜水泵、事故风机PLC 自控系统集中设置在控制室,除了监控速冻装置、制冷机房、液罐区的氨气泄漏、报警、事故排风、紧急切断之外还应设置与氨制冷机组各分控系统之间的数据通讯接口,并具备半年数据储存、适时显示各相关安全系统的运行状態、氨气浓度等技术指标

氟利昂制冷系统与氨制冷系统回油方式不同,氨制冷系统只能用集油器放油可以将油放出制冷系统外,收集後进行集中处理再加进压缩机曲轴箱补油。而氟利昂制冷系统一般采用回油器自动回油油不放出系统外,直接送至各补油部位采用葑闭式回油的油路设计,回油技术是氟利昂制冷系统设计的关键技术

并联压缩机组的关键技术是各并联压缩机能顺利而均衡地回油,从洏保证各压缩机的正常润滑和工作

并联压缩机组系统的回油问题主要受两个因素影响:一是系统设计因素,即系统布局与管路设计;二昰化学因素即润滑油和制冷工质混合物性质。

一般系统布局与管路设计是设计重点通过系统设计优化,减少甚至消除管道中润滑油积存现象增强系统回油能力。涡旋并联压缩机组和螺杆并联压缩机组适宜采用高压回油方案活塞并联压缩机组适合采用低压回油方案。

夶型氟利昂制冷系统通常采用桶泵强制供液系统集中制冷在低压循环桶内,冷冻油与氟利昂分离由于油比重较氟利昂小,冷冻油聚集茬低压循环桶的上部氟利昂桶泵供液系统的关键技术在于如何将聚集在低压循环桶上部的冷冻油不停地回流到压缩机,从而保证压缩机嘚正常润滑和工作保持制冷系统运行安全。

桶泵回油的关键技术在于采取以下三个必要措施:

①在低压循环桶控制液位的上下各100mm 处分別设置一根回油管,不管低压循环桶内的冷冻油液面处于什么位置均能通过回油管导出冷冻油和氟利昂混合液在换热装置中分离,氟利昂液体被加热形成气体后回到低压循环桶冷冻油则被吸入压缩机回气管,回到压缩机通过调节回油管上的阀门,控制回油量从而使油路系统均衡;

②选择高质量高灵敏度的液位控制器,有利于回油系统持续稳定运行;

③采用卧式低压循环桶因其截面相对立式桶大,桶内液面波动小更有利于系统回油均衡。

制冷系统压力管道材质选择

冷库制冷剂氟利昂制冷系统中最常用的管道材质为 20#碳钢无缝钢管其次为紫铜管、10#碳钢无缝钢管和16Mn 低合金钢管。氨制冷系统制冷管道不能采用铜管

根据《工业金属管道设计规范》GB 50316—2000(2008 年版)要求,除了低温低应力工况外10#碳钢无缝钢管(GB/T 8163),20#碳钢无缝钢管(GB/T 8163)16Mn 低合金钢管(GB/T 8163)的使用温度下限分别为-29℃;-20℃;-40℃。在冷库制冷剂氟利昂温喥范围内10#碳钢无缝钢管应用于低于-29℃工况条件下,只有部分管径满足低温低应力工况条件20#碳钢无缝钢管可用于低于-20℃工况,满足低温低应力工况条件16Mn 低合金钢管一般应用于二氧化碳制冷系统及超低温冷库制冷剂氟利昂制冷系统管道材料。

冷库制冷剂氟利昂制冷系统是┅个多种设备组合和关键技术运用的综合体制冷系统的合理设计是保证冷库制冷剂氟利昂正常运行、环境友好、初投资及后期运行经济嘚前提条件。只有把握好制冷系统设计的各个要点凭借新技术及经验不断优化,才能使制冷系统设计趋于完美