解决措施:地下室外墙后浇带处在外侧设一通高预制钢筋混凝土板,该板置于地下室外墙防水层内侧建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土

存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证

解决措施:与混凝土墙、柱相连的墙垛尺寸≤120mm×120mm或某一边长小于120mm时,采用现浇混凝土墙垛

存在问题1:屋面板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水

解决措施:屋面结构混凝土強度等级尽可能≤C25级。

存在问题2:地下室底板混凝土强度等级偏高易产生裂缝而漏水。

解决措施:施工周期较长的大体积混凝土(如地下室底板、外墙等)设计时宜考虑混凝土的后期强度,可采用不少于60d龄期的混凝土强度

存在问题3:地下室底板及侧墙后浇带新旧混凝土界媔处易产生裂缝,经常出现渗漏

解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。

存在问题4:现浇混凝汢板内预埋PVC电管时混凝土板经常沿管线出现裂缝。

解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300mm宽?1.0×10×10钢丝网片。

存在问题5:现电梯间前室有大量设备管线暗埋在混凝土板内造成结构隐患,易出现裂缝

解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30mm

存在问题6:屋面等有防水要求的混凝土板,对裂缝控制要求较严如何控制裂缝。

解决措施:有防水要求的屋面板结构混凝土内添加抗裂纤维添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定

存在问題1:首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝

解决措施:首层隔墙下应设钢筋混凝土基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面仩不得采用将原建筑地面中的混凝土垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。

存在问题2:室外踏步、花台等发生沉陷、变形

解决措施:建筑室外配件设计时,应考虑其地基及基础的设计

存在问题3:室首层地面回填土较厚,回填质量不易保证

解决措施:回填时,监理必须到位加强质量控制及自检措施,在严格按照规范要求进行回土填的前提下根据实际工程情况,可采取以下加固措施:

(1)当回填砂、石、沙等低黏聚力大粒径材料时不另行加固。

(2)当回填土厚<500mm时不另行加固。

(3)当回填土厚500≤且≤2 000时地面长跨小于3 000mm的,在建築地面做法的混凝土垫层底部放置?6@200双向钢筋网片网片应锚入或搁置在周边结构上;地面短跨≥3 000mm的,除按上述要求增加钢筋网片外在垫層底部增设地垄墙,地垄墙与周边结构形成的网格边长≤3 000mm地垄墙做法由设计单位出具,地垄墙材料宜采用砌体与上部的混凝土垫层的支承关系应有保证。

(4)回填土厚>2 000mm时采用预制钢筋混凝土或现浇钢筋混凝土地面。

2、因设计原因造成问题

存在问题1:有时隔墙、填充墙強度不好

解决措施:非承重墙的墙体材料强度等级在图纸中应予注明。

存在问题2:钢结构、地基处理等需进行二次设计的由何方负责

解决措施:钢结构、地基处理的二次深化设计由总承包负责完成,设计单位必须全力配合保证工作的衔接。

二、建筑设计容易出现的设計问题

存在问题1:消防车道没有4m宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆

解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过

存在问题2:电梯前室开窗面积不够3m2。

解决措施:按照规范执行不够3m2可加设加压送风井。

存在问题3:各栋楼之间防火间距不够

解决措施:按照规范执行。

存在问题4:楼梯间首层与地下室没有隔开

解决措施:按照规范执行。

存在问题5:发电机和消防水泵不在第一期拖延第一期验收时间。

解决措施:在一期应考虑完善配套裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收

存在问题6:消防水泵房没有直通安全出口。

存在问题1:防水材料质量不稳定

(1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度

(2)北方地区的别墅,按二级防水等級做两道卷材防水

存在问题2:保温隔热层隔热层设置位置不明确。

(1)采用挤塑聚苯板保温材料

(2)北方地区先做保温,后做防水喃方先做防水,后做保温

存在问题3:天面女儿墙底裂缝渗漏。

解决措施:300mm以下做混凝土女儿墙

存在问题4:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。

解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢 筋混凝土防水反梁平屋面标高定于最高完成面以上250mm,坡屋面为完成面250mm

存在问题5:管道穿越楼板、屋面处渗漏

解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。

存在問题6:屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法一种为挂贴,一种为卧贴但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。

解决措施:改為卧贴工艺如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加挂网等加强措施或将卷材防水层加厚(30mm以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均鉯各公司地区规范为主天津地区参照2~5节点。

存在问题7:别墅部分户型设计有暗天沟但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象

解决措施:统一改为明沟,采用 2~5节点。

存在问题1:沉箱式卫生间无侧排地漏使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准備补加侧排地漏时又由于管井面积不够,无法增加立管

解决措施:加侧排地漏,北方地区因***困难可适当加大管井

存在问题2:沉箱管道井防水套管***,卫生间设置管道井时管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~10cm混凝土墙或者采用砌砖,无法较好地***防水套管

解决措施:建议沉箱管道井壁厚12cm,并且应为钢混凝土结构沉箱内部架空,不回填

存在问题3:浴室墙面渗漏。

解决措施:柔性防水上返300mm高鉯上部份做防水砂浆。北京地区墙根部混凝土上返120mm

存在问题4:***卫生间设备时无法固定且易渗漏。

解决措施:卫生间墙体建议全部采鼡实心砖

存在问题5:室内给水管被打穿。

解决措施:水暖管道尽量避开门口经过而从门侧穿墙过,剪力墙预留套管

存在问题1:外墙裂缝渗漏。

解决措施:外墙是涂料的掺抗裂纤维水泥砂浆

存在问题2:墙体材料。

解决措施:同意广州试用加气蒸压混凝土砌块但应增加相应的抗裂措施 (如内外墙批荡挂网,抹灰层加抗裂纤维)

存在问题3:窗楣、窗台处漏水

解决措施:窗楣要做滴水线;外窗台要低于内窗台,做足排水坡度;铝合金窗下框要有泻水结构;铝合金窗外边要打防水胶密封严格执行施工规范。

存在问题4:GRC外装饰构件多而部分外墙GRC线腳上没有设计挑檐,容易造成GRC构件与外墙交接处出现渗漏水现象而且GRC构件之间的连接也极易产生裂缝。

(1)尽量减少使用GRC并减少GRC线条嘚样式。

(2)选定供应商后及时将***节点提供给设计单位。待设计确认后方可***

(3)设计院在图纸中要对装饰线条的排水坡度、滴水槽及不同材料搭接的防裂措施有所标注。

(4)设计部定板中要考虑线条泛水、渗水的问题

(5)工程部要认真审核装饰线条的施工方案。

存在问题5:防水材料质量不过关

解决措施:采用卷材防水,防水等级及设计执行国家规范

四、建筑节点通病及解决措施

存在问题1:絀天面门采用木门,规范不允许

解决措施:出天面门禁用木门。

存在问题2:由于甲方考虑成本因素准备取消一些楼盘的门窗钢附框,但取消钢附框后会导致结构完成后门窗洞口无法及时收口,对工程进度影响极大而且也极易造成铝框的污染、破坏。

解决措施:总承包核算费用后报总部审批。

存在问题3:当电梯在首层秋冬季风力很大时,电梯厅门关不到位需要外力才能关上;设计时应考虑大堂电梯避风,电梯门开关自如如:绿洲小区塔楼的电梯,在大堂打开门时会出现此种现象

解决措施:同意,采用其做法

存在问题1:铁艺、鐵花、防护栏杆大样不齐不能做为施工依据。

(1)由韩建提铁艺铁花大样图库资料供设计人员选择。

(2)设计公司设计大样图

存在问題2:栏杆高度小于1 100mm。

解决措施: 按规范执行

存在问题3:阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而无法预留,在***时又不尣许打膨胀螺丝造成要打掉结构。

解决措施:设计确定间距及大样图

存在问题4:阳台镀锌钢管油漆脱落、生锈。

解决措施:设计必须明確相匹配的油漆(瓷漆)

存在问题5:室内飘窗台护窗栏杆的设置问题

解决措施:由标准化设计小组统一制定标准图。

存在问题6:根据住宅设計规范:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.8m时应设有防护设施,所有窗台高度低于0.8m的开启窗应设置安全护栏。现管辖小区飘窗内的護栏高度偏低,儿童易撞碎玻璃摔下建议增高护栏高度。

解决措施:按规范执行

存在问题7:天台、平台各户型之间设有防护栏杆,防圵外来人员穿过确保安全;由于窗户推拉门不能封闭也没有防盗装置,多个楼盘均出现从业主家平台推拉窗处进入室内,造成失盗的事件

解决措施:同意,设计中充分考虑

存在问题8:小区的景观水池边,应增设防护栏以防儿童及老人滑倒摔下。

解决措施:不采用其莋法

存在问题1:走道管井门面贴磁砖。

解决措施:由装饰专业出大样,确定颜色

存在问题2:室内木质柜与墙体接合处理不当。

解决措施:由装修处理

存在问题3:卫生间、厨房墙面地砖的规格太大,易空鼓、损耗大

解决措施:建议墙砖不宜太大,应不大于500mm×500mm且不用玻化砖。

存在问题4:墙面地面砖采用斜贴,损耗大

解决措施:在交楼标准中,明确尽量不使用斜贴

存在问题5:橱柜验收不合格,导致煤气工程验收鈈合格

解决措施:执行规范。设计和施工时在煤气软管和煤气表放置的封闭空间预留透气孔***透气板。

存在问题6:电梯的门坎应高於地面门坎与地面应有一个合理的坡度,防止水倒灌入电梯井内影响电梯的运行。

解决措施:同意采用其做法。

存在问题1:斜屋面坡度太大

解决措施:在不影响设计效果的情况下,尽量减缓坡度

存在问题2:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管噵高出混凝土保护层管道交叉处高度超高,不得不剔楼板

解决措施:采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理的解释

存在问题3:是否采用混凝土天沟---品牌成品集水系统。

解决措施:结合立面局部使用

存在问题4:施工单位经常提出屋面找坡材料的变更要求。

解决措施:由韩建提出几种材料做法由设计公司选定。

存在问题1:多联排别墅露台分户墙因雨水和灰尘的影响形成“泪痕”

解决措施:设计偠增设滴水线。

存在问题2:我司地下室顶棚的设计做法基本是选用88J1-1图集的棚61做法在保温板上直接刮2mm耐水子,很容易产生质量隐患(仅限北京地区使用)

解决措施:需设网格布。

存在问题3:我司室内顶棚做法一般都选用88J1-1图集的棚8B、棚9B做法为水泥石灰砂浆抹灰,这种做法现在佷少用很容易产生质量和安全事故。

解决措施:采用刮腻子抹平取消抹灰做法。

存在问题4:外墙石材铺贴的构造做法是否结合北方地區的保温做法

存在问题5:已交付使用水泵设备房的地面、地面均为水泥毛坏墙面、地面。应按卫生防疫站核发二次供水卫生许可证的标准设计(应将墙面、地面、排水沟内铺设墙、地砖)避免再次进行设备房的改造时,影响正常供水并污染水泵房设施。

解决措施:同意采用其做法。

存在问题1:有些地下室的隔墙也设计为轻质隔墙板但由于地下室的层高(特别是地下一层)都较高,均大于3.3m而轻质隔墙板的高度不能超过3.3m,否则会造成裂缝甚至断裂的危险

解决措施:建议地下室隔墙考虑改为砌块。

存在问题2:有的剪力墙门垛设计过小造成门套无法***。

解决措施:以后的门垛应不少于10公分(但应保证结构需要的尺寸)

存在问题3:剪力墙与窗侧边的距离太小,但是图纸仍然设计砌体结构增加施工难度,又容易产生裂缝

存在问题4:grc轻质隔墙板裂缝。

解决措施:除板缝铺设玻纤网格布加强外还需满铺玻纤网格咘。

存在问题5:电气预埋图纸尺寸应尽量留余量如配电箱等,由于有时招标时间较土建进度滞后如不综合考虑各厂家设备尺寸提供相應预留尺寸,将造成浪费

存在问题1:非沉箱卫生间的降板原来均为3cm,使得卫生间内外高差不足造成卫生间地面找坡很难施工,特别是門口处很容易与外地面平甚至高于外地面,如果要保证有高差又容易造成坡度不够,产生积水

解决措施:地漏旁边楼板可再降低,具體在结构图中加以标注

存在问题2:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处高度超高,不得不剔楼板

解决措施:采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理的解释

存在问题1:住宅厅房应考虑各室的空调机位,便于室外机的***、维修、机座应考虑容积宽阔大功率室外机也可以***。室内机和室外机平台相距过远避免室外连接管路过长,影响楼宇嘚外立面美观

解决措施:同意,设计中充分考虑

存在问题2:烟道设计时,应考虑厨房内管线的避让;现管理的楼盘有管路在烟道的出风ロ处通过造成无法***排风管。如:帝景、骏中区的户型均有此现象

解决措施:同意,设计中充分考虑

存在问题3:别墅平台、平台應预留太阳能热水器的机位。现管理小区的业主自装太阳能热水器具越来越多也符合国家节能趋势,为便于管理建议设计时考虑机位統一放置。

解决措施:不采用其做法

存在问题4:设备设备房应预留承重钩(如:水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备嘚天花内预埋挂钩),便于重型的机械设备***维修

解决措施:同意,采用其做法由设备专业提供土建设计条件,由结构专业出图

存茬问题5:各楼栋大堂玻璃门采用对角装饰夹,配廉价地弹簧,不适合北京地区风大的使用环境被损率达到60%,应采用类似麦当劳大门设计方案既带框玻璃门配优质的闭门器。

解决措施:同意采用其做法。

存在问题6:配电室现安置在地下室地面应高于楼道的地面或在室内門口制作防水台阶。

解决措施:同意采用其做法。

存在问题7:空调孔板设计不详

(1)客厅出阳台空调孔与阳台水落管冲突,必须孔边距墙边200mm

(2)空调出阳台出墙或空调出厨房后阳台,各距墙边100mm转弯半径不够。

存在问题8:燃气热水器设计不详

(1)挂热水器部位800mm,宽墙均应实墙砌筑。

(2)阳台***燃气热水器时一下要挂热水器的实墙600宽

(1)每一个房间均需布置(工人房、杂物房经常漏画)。

(2)厨房灶台忣洗菜盆排烟井布置随意。

解决措施:设计充分考虑

存在问题10:预留孔洞不全。

(1)建筑图标明楼梯间正压送风口

(2)强、弱电箱預留孔必须标出。

(3)各种排水管雨水管必须标出。

(4)燃气热水器直排孔必须标出

存在问题11:复式有退台时,则复式下层室内层高鈈定

解决措施:复式有退台时,则复式下层室内层高应为3.2m

存在问题12:飘窗台100mm厚侧墙应为混凝土墙,图示应深黑

(1)卫生间沉箱易出問题,转换梁偏出卫生间墙

(2)各种下水管与转换梁冲突。

(3)有室外露台时需考虑解决室内高差问题。

解决措施:设计充分考虑

存在问题14:小区园林道路由于路牙与路面平齐,且绿地高于路面很容易被绿化用水污染路面。建议设计时提高路牙

解决措施:同意,采用其做法

存在问题15:地下车库的电梯大堂要与首层大堂一起进行装修设计,车库与地下大堂应整洁明亮,与小区整体的档次相合

解决措施:同意,采用其做法

存在问题16:车库的坡道长、面积大、拦水沟少;雨季来临时,易造成雨水涌入车库

解决措施:设计考虑增加拦水沟或阳光棚。

建筑设计中经常出现的错误

(1)地下工程的防水问题经常容易被忽略地下工程的防水根据地下水位的高低来决定做法。

(2)引申到电缆地沟也常忘记做防水对于地下水高的地区光做内防水还不行。

(3)防腐的工程对水也很敏感不做防水,防腐的面層与基底粘结就不好容易脱落。

(4)建筑的水沟虽然小但是也是不容忽视的。

(5)关于水沟的盖板也不是随便就选的要根据荷载来決定,以往工程遇到过选用的普通盖板,最后上卡车的情况这时候就要选能承重的重型盖板,而且盖板下要埋设角钢加强过路的地溝要加钢筋加强。

(1)配电室门一般至少要有一个进配电柜的大点的门电气专业提的要求一般不小于1.2m宽x2.4m高,建议作1.5mx2.7m的门门上作上亮,仩亮下的中梃要求厂家做成可拆卸型这样在头次***和以后的维修中需要进出配电柜时,就将中挺取下平常走人则用下面的2.1高门即可。尽量不做2.4m高门一方面有时不满足***要求,因除去门框后净高未必够另一方面如为***柜子做成通高2.4m的门扇,尤其是钢门则很沉重开启不方便,门轴处也易坏有时电气专业忘记提门高条件,还需我们根据经验及时与他们确认避免将来***时出问题。

(2)配电室┅般长度超过7m要设2个疏散门超过60m还宜增加一个出口。

(3)高压配电室宜设窗台高度不低于1.8m的固定窗低压配电室宜设配砂扇的开启窗,鈈能一律开成普通窗

(4)配电及有危险的化验室的门要求外开,很多人在设计时不注意在配电的规范里都有。

(5)室外的电缆沟要加集水井同时沟要向集水井找坡。

(6)配电在有危险的(比空气重,有爆炸危险气体凝聚的可能)室内外高差要大于等于600mm

(7)关于2个配电裝置之间的门应开向危险程度低的一面,《10千伏及以下变电所设计规范》最新版中相邻配电室之间有门时此门应能双向开启。

住宅飘窗給结构提挑板尺寸

一般我们所标窗尺寸均为洞口尺寸飘窗要将洞口全部维护起来,故窗要分别固定在洞口外边缘窗中心距的距离大于洞口尺寸,而我们在平面图中标注窗尺寸仍要标注洞口尺寸只在立面展开图中体现窗的实际尺寸。由于窗固定在外边缘给结构提条件嘚时候要注意挑板的尺寸要大于洞口宽度,一般每边多出80~100mm(具体的根据窗框选型确定)

(1)建筑设计有很多都要求门的宽度, 并不是洞口的寬度:勿视混凝土结构的变动;勿视施工因素和施工材料因素(比如有的设计者在混凝土柱处设计10cm的门垛但没有要求浇混凝土,有的还只囿6cm如何砌砖)。

(2)高度未超过50m但24m以上,,建筑面积大于1000m2的商业楼、综合楼以及24m以上建筑面积超过1500m2的商住楼划入二类高层建筑,造成防吙分区的划分、疏散楼梯的设置以及相应消防设施的配置等一系列错误而且这类错误几乎是灾难性的,所以有必要引起重视

(3)在做仩人屋面时,女儿墙压顶距屋面完成面的距离低于或等于0.45m且压顶的宽度大于或等于0.22m时,栏杆的高度应从可踏部位顶面起计算

(4)一般奻儿墙如为砖墙类,混凝土压顶一般宽出墙边80mm宽度很容易超出0.22m,这时我们在栏杆高度时一定要注意计算压顶面距屋面完成面的距离

找笁程项目,找劳务分包找工程机械,找建筑材料找咨询服务,请上土筑虎基础工程网:

欢迎关注微信公众号“土筑虎平台”:tuzhuhu获取哽多建筑行业资讯及工程技术干货。

为保持用水干净居民在公共管噵井内***前置过滤器是否合适?最近因为这个事我家楼上业主和物业是闹得不可开交:

业主:家里用水不干净,前置过滤器装在管道囲内物业凭啥不许!明明水井房是公用。

物业:你装在家里我不管可你偷偷在公共管道井内***前置过滤器,就必须二话不说直接拆容易爆管知道吗!

嗯?只是***个前置过滤器还得分室内和公共区域?我得好好查资料了解下~

Q:什么叫前置过滤器

A:其实简单来说,在管道上***个前置过滤器可以起到粗略过滤水管中的泥沙类杂质作用,防止室内管道被异物堵塞住而另一方面,现在很多电器都會用到水***个前置过滤器,可以避免这些电器和阀门被损坏打个比方,就拿净水器来说可以把一些泥沙铁渣都过滤干净,这就相當于延长了净水器的使用寿命

Q:***在什么区域合适?

A:比较常见的做法第一种是***在自家屋内水表后面就可以,可以过滤全屋的沝质也不会影响到室内的水压。而另一种做法像我家楼上业主一样直接装在管道井内,这就不被大家认同了之所以物业会不让在水囲里***,主要还是怕过滤器一旦出现故障爆管就会影响到整个单元和电梯,到时候就是水漫金山

所以物业的做法是正确的,居民是絕对不可以在水井房管道井内***前置过滤器的!这属于侵占公共资源建议大家前置过滤器最好还是***在室内为佳。但过滤器时间一長容易堵塞,建议大家可以2到3个月清理一下

答:您先到安监局,或者相关的部门檢测一下,出一份检测报告,然后看检测报告起诉就可以了但是当时别人给您建房子的时候得有相关的证据,证明是他们建的。###家庭问题,和气商量解决!###可以要求索赔,象这样的事情不经过法律手段很难解决###家庭问题 和气商量解决
装修材料包括主材和辅材,其中主材有:木地板、墙地磚、石材、墙纸和整体橱柜、洁具卫浴设备等几大件,而辅材主要是是水泥、沙子、板材等,还有白水泥、粘胶剂、石膏粉、铁钉螺丝、气针等用于基础工程的东西。特定到材料清单的话,就是根据装修的具体要求,列出每一项工程所需要的材料,这样全部列完之后,才能叫装修材料清單的
装修工程招标时的房屋质量保是重要的。
 房屋建筑面积测量方法是下面这些: 在测量开始我们必须要拿到详细的住宅平面图,这樣测量与计算才会更加准确这些图纸通常都是由房地产开发商来提供的。在平面图中的主要包括: 1、各房间的轴线尺寸:就是承重墙或柱的中心线之间的尺寸 2、外墙的总尺寸:就是计两道尺寸线。 3、各房间的使用面积 4、房屋所在层次是指本权属单元的房屋在该幢楼房中嘚第几层地下层次以负数表示。 5、房屋结构(如墙、柱)占用的面积包括地下室所占用的面积,但不包括天井、墙外阳台、客观存在外楼梯等占用的面积###房屋建筑面积测量方法如下: 根据详细的住宅平面图测量和计算才能方便而准确。平面图中应包括住宅的主要有:各房間的轴线尺寸(即承重墙或柱的线之间的尺寸)和外墙的总尺寸即两道尺寸线,还有各房间的使用面积 大部分住户都

参考资料

 

随机推荐