各种情感问题题请大家帮忙分析一下(急求)谢谢各位啦

家用土暖气遇到的问题,有图请帮忙分析一下,谢谢各位!话我就不多说了看图吧,暖气片散热都很好问题就是盘炕管不热: 农村的炕用pvc增强软管按"己"字形盘到炕上,但昰水却不循环请看图:

遇到的问题,有图请帮忙分析一下,谢谢各位!话我就不多说了,看图吧暖气片散热都很好,问题就是盘炕管不热:

的炕用pvc增强软管按"己"字形盘到炕上但是水却不循环,请看图:

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 靠自然循环并联连接,炕没有循环动力不热是正常的。把两组散热器串起来试试再不行加台循环泵肯定行。注意:壁挂的散热器低了也会不热

  • 你加的排气阀也太多了吧,你将散热器和炕上的采暖盘管并联怎么能叫盘管热呢况且你用的还是重力自循环,建议在盘管的回水管上开一个小孔

  • 靠自然循环并联连接,炕没有循环动力不热是正常的。把两组散热器串起来试试再不行加台循环泵肯定行。注意:壁挂的散热器低了也会不热 你好!首先暖气片的热循环是正常的,你说的“把两组散熱器串起来”我感觉这样接暖气片的水循环动力会减弱。

  • 最好将暖汽片的回水进火炕地热管的入口串联运行,再有在主管道上加阀门减少暖汽片循环量。排汽不用那么多加水斗就有排汽作用。

  • 确实有问题: 1.进水管立管不能直接用三通分两环暖气片这环水阻远小于炕上的盘管水阻,所以炕上不热 要使用平衡管(俗称“羊头”)来分环。就是一个倒“h”形水阻小的一环走侧管,水阻大的一环走直管最好是焊接,也可以一个三通+三个用弯头来做 2.看图中排气阀位置不对。应该是你的横管坡度设计反了图上的排气阀的位置应该是機械循环的坡度方向。重力循环是低头走坡度向下。坡度在千分之五到百分之一之间 3.膨胀水箱(图中的加水槽)应该靠近锅炉。 4.取消暖气片回水管上的排气阀每组暖气片上端外侧加排气阀。

  • 土暖气系统水流循环完全靠冷热分层你这系统太复杂了,所以循环不起来建议在锅炉出水口上加一个小的管道泵,还有管道坡向排气位置等。 再补充点将补水箱位置作为最高点,定压补水定压管连接到回沝的低点,就是回锅炉管道上所有横管都要低于补水箱,气体从补水箱排出循环泵的参数按每平米2.0- 3.0KG/H 配置。如果供暖面积一共50平米水泵有0.15-0.2T/H就差不多了,扬程6-8米左右用不了10米。 [

  • 谢谢各位帮我解答我按照你们的指点重新修改了图,请各位再看看这样能行吗 我在两组暖氣片的回水管快到炉子的位置加了一个阀门,控制左边的回水流量又在回水管上加了一根管串联到盘炕管的进水口,盘炕管的出水口接箌炉子右边的回水管上不知道这样盘炕管向下的压力怎么样,如果够大就应该能循环了吧