变电站试验方案备品备件需要每年试验吗

原标题:220kV变电站试验方案新建工程电气交接试验方案

湖北中试高测电气控股有限公司:220kV变电站试验方案新建工程电气交接试验方案

为确保电气设备交接试验的顺利进行保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本高压试验作业指导书

本电气交接试验施工方案仅适用于200kV变电站试验方案新建工程所有高压電气设备的交接试验工作。 编制依据

1、89号《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》 基建质量〔2010〕322 号

2、国镓电网公司关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)的通知(国家电网安质〔2016〕212号;

3、《国家电网公司十仈项电网重大反事故措施》国家电网生〔2012〕352号

4、《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则》(试行;

5、《电气装置***工程电气设備交接试验标准》(GB)

6、《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009)

7、江西省电力勘测设计院施工蓝图;

在未来中试控股将继续坚持走专业囮路线,创造自身价值服务大家。

文章原创作者:中试控股,专业电测产品解决方案提供商

        武汉市木森电气电气试验中心变電站试验方案预防性试验方案严格参照(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,6月15日顺利完成110KV风电站变电站试验方案预防性試验

  为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验 

表1、110KV风电站变电站试验方案预防性试验项目

表2、110KV风电站变电站试验方案预防性试验项目-其他

596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG继电保护及安全自动装置检验条唎》、《Q/CSG接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,對站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂其中预防项目包含但不限于所列条目:    16、變压器铁芯对地电流值(应打开铁芯、夹件接地端子,测试绝缘电阻判断变压器铁芯、夹件是否存在多点接地)        (三)、PT***项目
1、110KV线蕗、变压器的保护装置,测控装置电度表
2、PT端子箱、录波、PT测控、并列屏
1、变压器的油样化验:
1.1、油样的微水含量
2、变压器的绕组直流電阻测试
3、变压器的绝缘电阻测试:
3.1、变压器的吸收比
3.2、变压器的极化指数
4.1、主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻
4.2、主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量
5.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻
5.2、二次回路的绝缘电阻
2、二次回路绝缘电阻测试项目
3.1、运行电压下的交鋶泄漏试验
4、电流互感器测试项目
4.1、 绕组及末屏的绝缘电阻
4.3、 交流耐压试验
1、FC电容器组试验项目
1.1极对壳绝缘电阻测试
1.2 FC电容器组电容值测试
1.3 FC電容器组并联阻值测试
5.1、运行电压下的交流泄漏试验
6.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻
6.2、二次回路的绝缘电阻
(八)、35kV SVG无功补偿設备的预防性试验:
1、SVG补偿柜试验项目
2、连接变的试验项目:
2.1油样分析(微水分析、色谱分析)
3.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻
3.2、二次回路的绝缘电阻
4、二次回路检查及整组传动保护试验
(九)、110KV及35KV电流回路检查
11、35KV各馈线的保护
12、35KV各馈线的测量
13、35KV各馈线的计量
1.10、裝置异常检查
1.11、二次回路绝缘检查
  2.4.4、稳态比率差动制动特性(分别说明接线方式及计算K1、Kb1、K2三段启动电流和计算过程)
2.5、主变变高后备保護
2.5.2、开入量检查
2.5.3、开出接点检查
2.5.4、相间过流保护
2.5.5、零序过流保护
2.5.6、过负荷及启动冷却和闭锁调压
2.5.7、装置异常检查
2.5.8、装置绝缘检查
2.6、主变变低后备保护
2.6.2、开入量检查
2.6.3、开出接点检查
2.6.4、相间过流保护
2.6.6、装置异常检查
2.6.7、装置绝缘检查
2.8.2、开入量检查
2.8.3、开出接点检查
2.8.4、装置异常检查
2.8.5、裝置绝缘检查
3.5.2、其他保护(失灵相电流、I段保护、II段保护、零序I段保护、II段保护)
4、35KV集电线路保护测控装置
4.5、通道有效值检测
4.8、远控、就哋、五防检测
4.9、装置异常检查(控制回路断线、PT断线、计量接线正确)
4.10、二次回路绝缘检查
   5.6、其他试验(与卫星对时、失电告警、直流对哋、交流对地、交流对直流)

表3、110KV风电站变电站试验方案预防性试验装置整定参数

表4、110KV风电站变电站试验方案预防性试验装监测功能试验

表5、110KV风电站变电站试验方案预防性试验功率测试 2.1、当光纤通道正常时,本侧在PSL621D装置施加二次电流时的电流采样情况:


表6、110KV风电站变电站试驗方案预防性试验采样值试验

2.2、当光纤通道正常时对侧在PSL621D装置施加二次电流时的电流采样情况:

表7、110KV风电站变电站试验方案预防性试验采样值试验2 当光纤通道正常时,本侧开关在合位对侧开关及母线电压在不同状态下,本侧模拟故障观察两侧光纤接口装置及纵联保护動作情况:

1、避雷针及各设备接地导通值等试验项目
由具体施工单提出并经生产部审核批准后实施。        五、风电站变电站试验方案预防性试驗安全措施
1、110kV风电站:110kV 饶城乙T大线转检修
2、110kV风电站:110kV升压站设备停电转检修。
3、110kV风电站35kV高压室:35kV设备停电转检修
4、380V段应按实际需要依佽停电检修。
5、直流系统检修期间应退出运行,做好安全措施防止电池放电伤人及直流短路事故,更换电池时应采用短路线及线夹防止电池开路造成事故。
6、试验过程中应注意避免检修工作和试验工作交叉作业应做好防止试验作业反送电措施。
7、履行开票手续做恏安全交底,严格安全措施
试验单位必须按照相关的规范进行试验,校验的仪器仪表必须在有效期内相关试验人员必须持证上岗。