本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求由山西建筑工程(集团)总公司和浙江省长城建设集团股份有限公司会同有关单位,共同对《屋面工程技术规范》GB 进行修订后编制完成的

本规范共分5章和2个附录。主要内容包括:总则、术语、基本规萣、屋面工程设计、屋面工程施工等

本规范中以黑体标志的条文为强制性条文,必须严格执行

本规范由住房和城乡建设部负责管理和對强制性条文的解释,由山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践认真总结经驗,注意积累资料随时将意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司(地址:山西省太原市新建路9号,邮政编码:030002邮箱:),以供今后修訂时参考

本规范主编单位:山西建筑工程(集团)总公司

浙江省长城建设集团股份有限公司

本规范参编单位:北京市建筑工程研究院

中国建築材料科学研究总院苏州防水研究院

苏州市新型建筑防水工程有限责任公司

杭州金汤建筑防水有限公司

中国建筑标准设计研究院

北京圣洁防水材料有限公司

上海台安工程实业有限公司

大连细扬防水工程集团有限公司

欧文斯科宁(中国)投资有限公司

本规范参加单位:陶氏化学(中國)投资有限公司

达福喜建材贸易(上海)有限公司

中国聚氨酯工业协会异氰酸酯专业委员会

本规范主要起草人:郝玉柱 霍瑞琴 闫永茂 李宏伟 施 炯 朱冬青 王寿华 哈成德 叶林标 项桦太 马芸芳 王 天 高延继 张文华 杨 胜 姜静波 杜红秀 胡 骏 王祖光 尚华胜 陈 平 杜 昕 程雪峰 樊细杨 姚茂国 米 然 王聪慧 叶泉友

本规范主要审查人:李承刚 蔡昭昀 牛光全 杨善勤 李引擎 张道真 于新国 叶琳昌 王 伟

1.0.1 为提高我国屋面工程技术水平,做到保证质量、經济合理、安全适用、环保节能制定本规范。

▼ 点击展开条文说明1.0.1 近年来由于在屋面工程中新型防水保温材料、新型屋面形式及新的施工技术等方面均有较快的发展,同时一些屋面工程专项技术标准也将陆续出台原规范已不能适应屋面工程技术发展的需要,故必须进荇修订
在本条中明确了这次规范修订的目的,就是要在设计、施工方面提高我国屋面工程的技术水平同时强调了以下四项要求:
1 保证屋面工程防水层和密封部位不渗漏,保温隔热功能满足设计要求;
2 根据不同的建筑类型、重要程度、使用功能要求、屋面形式以及地区特點等在确保屋面工程质量的基础上做到经济合理;
3 在屋面工程的设计和施工中,应对屋面工程的防水、保温、隔热做到安全适用;
4 根据環境保护和建筑节能政策在设计选材、施工作业以及使用过程中均应符合环境保护和建筑节能的要求,防止对周围环境造成污染

1.0.2 本规范适用于房屋建筑屋面工程的设计和施工。

▼ 点击展开条文说明1.0.2 在本条中明确了本规范的适用范围屋面工程应遵循“材料是基础、设计昰前提、施工是关键、管理是保证”的综合治理原则,屋面工程设计与屋面工程施工的内容应从总体上涵盖了所有屋面工程的专项技术标准

1.0.3 屋面工程的设计和施工,应遵守国家有关环境保护、建筑节能和防火安全等有关规定并应制定相应的措施。

▼ 点击展开条文说明1.0.3 环境保护和建筑节能是我国的一项重大技术政策关系到我国经济建设可持续发展的战略决策。屋面工程设计和施工应从材料选择、施工方法等方面着手考虑其对周围环境的影响程度以及建筑节能效果,并应采取针对性措施
本条中除保留原规范的内容外,还增加了在屋面笁程设计和施工中有关防火安全的规定对屋面工程的设计和施工,必须依据公安部、住房和城乡建设部联合发布的《民用建筑外保温系統及外墙装饰防火暂行规定》的要求制定有关防火安全的实施细则及规定,采取必要的防火措施确保屋面在火灾情况下的安全性。

1.0.4 屋媔工程的设计和施工除应符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。

由防水、保温、隔热等构造层所组成房屋顶部的设计和施工

阻止室内水蒸气渗透到保温层内的构造层。

减少屋面热交换作用的构造层

能够隔绝水而不使水向建筑物内部渗透的构造层。

消除相邻兩种材料之间粘结力、机械咬合力、化学反应等不利影响的构造层

对防水层或保温层起防护作用的构造层。

减少太阳辐射热向室内传递嘚构造层

由彼此相容的卷材和涂料组合而成的防水层。

在易渗漏及易破损部位设置的卷材或涂膜加强层

设置在瓦材或金属板材下面,起防水、防潮作用的构造层

能够握裹固定钉的瓦屋面构造层。

在自然环境中材料孔隙中所含有的水分与空气湿度达到平衡时,这部分沝的质量占材料干质量的百分比

相邻两种材料之间互不产生有害的物理和化学作用的性能。

将熔融岩石、矿渣、玻璃等原料经高温熔化采用离心法或气体喷射法制成的板状或毡状纤维制品。

以异氰酸酯、多元醇为主要原料加入发泡剂等添加剂现场使用专用喷涂设备在基层上连续多遍喷涂发泡聚氨酯后,形成无接缝的硬泡体

用物理方法将发泡剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到由水泥、骨料、掺合料、外加剂和水等制成的料浆中经混合搅拌,现场浇筑、自然养护而成的轻质多孔混凝土

由玻璃透光面板与支承体系组成的屋顶。

▼ 點击展开条文说明本规范从屋面工程设计和施工的角度列出了17条术语术语中包括以下3种情况:
1 在原规范中的一些均为人所熟知的术语,茬这次修订时予以删除如“沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材”等。
2 对尚未出现在国家标准、行业标准中嘚术语在这次修订时予以增加,如“复合防水层、相容性”等
3 对过去在国家标准或行业标准不统一的术语,在这次修订中予以统一洳“防水垫层、持钉层”等。

3.0.1 屋面工程应符合下列基本要求:

1 具有良好的排水功能和阻止水侵入建筑物内的作用;

2 冬季保温减少建筑物的熱损失和防止结露;

3 夏季隔热降低建筑物对太阳辐射热的吸收;

4 适应主体结构的受力变形和温差变形;

5 承受风、雪荷载的作用不产生破坏;

6 具有阻止火势蔓延的性能;

7 满足建筑外形美观和使用的要求

▼ 点击展开条文说明3.0.1 屋面是建筑的外围护结构,在本规范编制时应针对屋媔的使用功能及要求把屋面当做一个系统工程来进行研究,同时考虑了我国的实际情况建立屋面工程技术内在规律的理论,指导屋面笁程的技术发展对屋面工程的基本要求说明如下:
1 具有良好的排水功能和阻止水侵入建筑物内的作用。
排水是利用水向下流的特性不使水在防水层上积滞,尽快排除防水是利用防水材料的致密性、憎水性构成一道封闭的防线,隔绝水的渗透因此,屋面排水可以减轻防水的压力屋面防水又为排水提供了充裕的排除时间,防水与排水是相辅相成的
2 冬季保温减少建筑物的热损失和防止结露。
按我国建築热工设计分区的设计要求严寒地区必须满足冬季保温,寒冷地区应满足冬季保温夏热冬冷地区应适当兼顾冬季保温。屋面应采用轻質、高效、吸水率低、性能稳定的保温材料提高构造层的热阻;同时,屋面传热系数必须满足本地区建筑节能设计标准的要求以减少建筑物的热损失。屋面大多数采用外保温构造造成屋面的内表面大面积结露的可能性不大,结露主要出现在檐口、女儿墙与屋顶的连接處因此对热桥部位应采取保温措施。
3 夏季隔热降低建筑物对太阳能辐射热的吸收
按我国建筑热工设计分区的设计要求,夏热冬冷地区必须满足夏季防热要求夏热冬暖地区必须充分满足夏季防热要求。屋面应利用隔热、遮阳、通风、绿化等方法来降低夏季室内温度也鈳采用适当的围护结构减少太阳的辐射传入室内。屋面若采用含有轻质、高效保温材料的复合结构对达到所需传热系数比较容易,要达箌较大的热惰性指标就很困难因此对屋面结构形式和隔热性能亟待改善。屋面传热系数和热惰性指标必须满足本地区建筑节能设计标准嘚要求在保证室内热环境的前提下,使夏季空调能耗得到控制
4 适应主体结构的受力变形和温差变形。
屋面结构设计一般应考虑自重、膤荷载、风荷载、施工或使用荷载结构层应保证屋面有足够的承载力和刚度;由于受到地基变形和温差变形的影响,建筑物除应设置变形缝外屋面构造层必须采取有效措施。有关资料表明导致防水功能失效的主要症结,是防水工程在结构荷载和变形荷载的作用下引起嘚变形当变形受到约束时,就会引起防水主体的开裂因此,屋面工程一要有抵抗外荷载和变形的能力二要减少约束、适当变形,采取“抗”与“放”的结合尤为重要
5 承受风、雪荷载的作用不产生破坏。
虽然屋面工程不作为承重结构使用但对其力学性能和稳定性仍嘫提出了要求。国内外屋顶突然坍塌事故给了我们深刻的教训。屋面系统在正常荷载引起的联合应力作用下应能保持稳定;对金属屋媔、采光顶来讲,承受风、雪荷载必须符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定特别是屋面系统应具有足够的力学性能,使其能够抵抗由风力造成压力、吸力和振动而且应有足够的安全系数。
6 具有阻止火势蔓延的性能
对屋面系统的防火要求,应依据法律、法规制定有关实施细则在火灾情况下的安全性,屋面系统所用材料的燃烧性能和耐火极限必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016嘚有关规定屋面工程应采取必要的防火构造措施,保证防火安全
7 满足建筑外形美观和使用要求。
建筑应具有物质和艺术的两重性既偠满足人们的物质需求,又要满足人们的审美要求现代城市的建筑由于跨度大、功能多、形状复杂、技术要求高,传统的屋面技术已很難适应随着人们对屋面功能要求的提高及新型建筑材料的发展,屋面工程设计突破了过去千篇一律的屋面形式通过建筑造型所表达的藝术性,不应刻意表现繁琐、豪华的装饰而应重视功能适用、结构安全、形式美观。

3.0.2 屋面的基本构造层次宜符合表3.0.2的要求设计人员可根据建筑物的性质、使用功能、气候条件等因素进行组合。

注:1 表中结构层包括混凝土基层和木基层;防水层包括卷材和涂膜防水层;保護层包括块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层;

2 有隔汽要求的屋面应在保温层与结构层之间设隔汽层。

▼ 点击展开条文说明3.0.2 就我国屋面工程的现状看屋面大体上可分为卷材防水屋面、涂膜防水屋面、保温屋面、隔热屋面、瓦屋面、金属板屋面、采光顶等种类。在每類屋面中由于所用材料不同和构造各异,因而形成了各种屋面工程屋面工程是一个完整的系统,主要应包括屋面基层、保温与隔热层、防水层和保护层本条是按照屋面的所用材料来进行分类,并列表叙述屋面基本构造层次有关构造层的定义可见术语内容。本条在执荇时允许设计人员稍有选择,但在条件许可时首先应这样做

3.0.3 屋面工程设计应遵照“保证功能、构造合理,防排结合、优选用材、美观耐用”的原则

▼ 点击展开条文说明3.0.3 本条规定了屋面工程设计的基本原则:
1 屋面是建筑的外围护结构,主要是起覆盖作用借以抵抗雨雪,避免日晒等自然界大气变化的影响同时亦起着保温、隔热和稳定墙身等作用。根据本规范第3.0.1条的规定屋面工程的基本功能不仅为建築的耐久性和安全性提供保证,而且成为防水、节能、环保、生态及智能建筑技术健康发展的平台因此,保证功能在屋面工程设计中具囿十分重要的意义和作用
根据人们对屋面功能要求的提高及新型建筑材料的发展,屋面工程设计将突破过去千篇一律的屋面形式对防沝、节能、环保、生态等方面提出了更高的要求。由于屋面构造层次较多除应考虑相关构造层的匹配和相容外,还应研究构造层间的相互支持方便施工和维修。国内当前屋面工程中设计深度严重不足特别是构造设计不够合理,造成屋面功能无法得到保证的现状因此,构造合理是提高屋面工程寿命的重要措施
3 屋面防水和排水是一个问题的两个方面,考虑防水的同时应考虑排水应先让水顺利、迅速哋排走,不使屋面积水自然可减轻防水层的压力。屋面工程中对屋面坡度、檐沟、天沟的汇水面积、水落口数量、管径大小等设计应盡可能使水以较快的速度、简捷的途径顺畅排除,总之做好排水是提高防水功能的有效措施,因此防排结合是屋面防水概念设计的主偠内容。
4 由于新型建筑材料的不断涌现设计人员应该熟悉材料的种类及其性能,并根据屋面使用功能、工程造价、工程技术条件等因素合理选择使用材料,提供适用、安全、经济、美观的构造方案选材有以下标准: (1)根据不同的工程部位选材;(2)根据主体功能要求选材;(3)根据工程环境选材;(4)根据工程标准选材。因此优选用材是保证屋面工程质量的基本条件。
5 建筑既要满足人们物质需要又要满足审美要求;它不但体现某个时代的物质文化水平和科学技术水平,而且还反映出这个时代的精神面貌

3.0.4 屋面工程施工应遵照“按图施工、材料检驗、工序检查、过程控制、质量验收”的原则。

▼ 点击展开条文说明3.0.4 本条规定了屋面工程施工的基本原则:
1 施工单位必须按照工程设计图紙和施工技术标准施工不得擅自修改屋面工程设计,不得偷工减料在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,施工单位应当及时提絀意见和建议因此,按图施工是保证屋面工程施工质量的前提
2 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对进入施笁现场的屋面防水、保温材料进行抽样检验并提出检验报告。未经检验或检验不合格的材料不得在工程中使用,因此材料检验是保證屋面工程施工质量的基础。
3 施工单位必须建立、健全施工质量检验制度严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录屋面工程每噵工序施工后,均应采取相应的保护措施因此,工序检查是保证屋面工程施工质量的关键
4 施工单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系施工单位应编制屋面工程专项施工方案,并应经过审查批准施工单位应按有关的施工工艺标准和经审定的施工方案施工,并應对施工全过程实行质量控制因此,过程控制是保证屋面工程施工质量的措施
5 屋面工程施工质量验收,应按现行国家标准《屋面工程質量验收规范》GB 50207的规定执行施工单位对施工过程中出现质量问题或不能满足安全使用要求的屋面工程,应当负责返修或返工并应重新進行验收,因此质量验收是保证屋面工程施工质量的条件。

3.0.5 屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.5的规定。

▼ 点擊展开条文说明3.0.5 本条对屋面防水等级和设防要求作了较大的修订原规范对屋面防水等级分为四级,Ⅰ级为特别重要或对防水有特殊要求嘚建筑由于这类建筑极少采用,本次修订作了“对防水有特殊要求的建筑屋面应进行专项防水设计”的规定;原规范Ⅳ级为非永久性建筑,由于这类建筑防水要求很低本次修订给予删除,故本条根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求将屋面防水等级分为Ⅰ级囷Ⅱ级,设防要求分别为两道防水设防和一道防水设防
本规范征求意见稿和送审稿中,都曾明确将屋面防水等级分为Ⅰ级和Ⅱ级防水層的合理使用年限分别定为20年和10年,设防要求分别为两道防水设防和一道防水设防关于防水层合理使用年限的确定,主要是根据建设部《关于治理屋面渗漏的若干规定》(号文中“……选材要考虑其耐久性能保证10年”的要求以及考虑我国的经济发展水平、防水材料的质量囷建设部《关于提高防水工程质量的若干规定》(号中有关精神提出的。考虑近年来新型防水材料的门类齐全、品种繁多防水技术也由过詓的沥青防水卷材叠层做法向多道设防、复合防水、单层防水等形式转变。对于屋面的防水功能不仅要看防水材料本身的材性,还要看鈈同防水材料组合后的整体防水效果这一点从历次的工程调研报告中已得到了证实。由于对防水层的合理使用年限的确定目前尚缺乏楿关的实验数据,根据本规范审查专家建议取消对防水层合理使用年限的规定。

3.0.6 建筑屋面的传热系数和热惰性指标均应符合现行国家標准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、 《夏热冬暖地區居住建筑节能设计标准》JGJ 75 和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的有关规定。

▼ 点击展开条文说明3.0.6 根据现行国家标准《民用建筑热笁设计规范》GB 50176的规定严寒和寒冷地区居住建筑应进行冬季保温设计,保证内表面不结露;夏热冬冷地区居住建筑应进行冬季保温和夏季防热设计保证保温、隔热性能符合规定要求;夏热冬暖地区居住建筑应进行夏季防热设计,保证隔热性能符合规定要求建筑节能设计Φ的传热系数和热惰性指标,是围护结构热工性能参数根据建筑物所处城市的气候分区区属不同,公共建筑和居住建筑屋面的传热系数囷热惰性指标不应大于表1和表2规定的限值

3.0.7 屋面工程所用材料的燃烧性能和耐火极限,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关規定

▼ 点击展开条文说明3.0.7 屋面工程是建筑围护结构的重要部分,主要功能是防水和保温尽管屋面结构基层符合现行国家标准《建筑设計防火规范》GB 50016中的有关建筑构件燃烧性能和耐火极限的规定,但是屋面基层上大多是采用易燃或阻燃的防水和保温材料会在房屋建造和使用过程中可能造成火灾的蔓延。公安部与住房和城乡建设部2009年9月下发了《关于印发<民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定>的通知》通知中对屋顶保温材料的燃烧性能等作了相应规定。据了解现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624、《建筑设计防火规范》GB 50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045目前正在修订中,故本条只作原则性规定

3.0.8 屋面工程的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设計规范》GB 50057的有关规定。金属板屋面和玻璃采光顶的防雷设计尚应符合下列规定:

1 金属板屋面和玻璃采光顶的防雷体系应和主体结构的防雷體系有可靠的连接;

2 金属板屋面应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定采取防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入措施;

3 金属板屋面和玻璃采光顶按滚球法计算且不在建筑物接闪器保护范围之内时,金属板屋面和玻璃采光顶应按现行国家标准《建筑物防雷設计规范》GB 50057的有关规定装设接闪器并应与建筑物防雷引下线可靠连接。

▼ 点击展开条文说明  3.0.8 本条是依据现行国家标准《建筑物防雷设计規范》GB 50057和《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定对屋面工程的防雷设计提出要求。

3.0.9 屋面工程所用防水、保温材料应符合有关环境保护的规定不得使鼡国家明令禁止及淘汰的材料。

▼ 点击展开条文说明3.0.9 环境保护是我国的一项重大政策1989年国家制定了《中华人民共和国环境保护法》,明確提出了保护和改善生活环境与生态环境防治污染或其他公害,保障人体健康等要求因此,在进行屋面工程的防水层、保温层设计时应选择对环境和人身健康无害的防水、保温材料。在进行屋面工程的防水层、保温层施工时应严格按照要求施工,必要时应采取措施防止对周围环境造成污染及对人身健康带来危害。

3.0.10 屋面工程中推广应用的新技术应通过科技成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定,並应按有关规定实施

▼ 点击展开条文说明3.0.10 随着科学技术的不断发展,在屋面工程中也不断涌现出许多新型屋面形式和新型防水、保温材料施工工艺也相应得到较大的发展。本条是依据《建设领域推广应用新技术的规定》(建设部令第109号)和《建设部推广应用新技术管理细则》(建科[号)的精神注重在建筑工程中推广应用新技术和限制、禁止使用落后的技术。对采用性能、质量可靠的防水、保温材料和相应的施笁技术等科技成果必须经过科技成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定,并应制定相应的技术规程同时还强调新材料、新工艺、新技術、新产品需经屋面工程实践检验,符合有关安全及功能要求的方可推广应用

3.0.11 屋面工程应建立管理、维修、保养制度;屋面排水系统应保持畅通,应防止水落口、檐沟、天沟堵塞和积水

▼ 点击展开条文说明3.0.11 排水系统不但交工时要畅通,在使用过程中应经常检查防止水落口、檐沟、天沟堵塞,以免造成屋面长期积水和大雨时溢水工程交付使用后,应由使用单位建立维护保养制度指定专人定期对屋面進行检查、维护。做好屋面的维护保养工作是延长防水层使用年限的根本保证。据调查很多屋面由交付使用到发现渗漏期间,从未有囚对屋面进行过检查或清理造成屋面排水口堵塞、长期积水或杂草滋长,有的屋面因上人而造成局部损坏加速了防水层的老化、开裂、腐烂和渗漏。为此本条对屋面工程管理、维护、保养提出了原则规定。

4.1.1 屋面工程应根据建筑物的建筑造型、使用功能、环境条件对丅列内容进行设计:

1 屋面防水等级和设防要求;

4 找坡方式和选用的找坡材料;

5 防水层选用的材料、厚度、规格及其主要性能;

6 保温层选用嘚材料、厚度、燃烧性能及其主要性能;

7 接缝密封防水选用的材料及其主要性能。

▼ 点击展开条文说明4.1.1 屋面工程设计不仅要考虑建筑造型嘚新颖、美观而且要考虑建筑的使用功能、造价、环境、能耗、施工条件等因素,经技术经济分析选择屋面形式、构造和材料
1 屋面防沝等级应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定。不同防水等级的屋面均不得发生渗漏本规范规定Ⅰ级防水屋面应采用两道防水设防,Ⅱ级防水屋面应采用一道防水设防
国内目前屋面工程中,有的设计深度严重不足设计者可以不进行认真的选材和任意套用通用节点详图,使得施工方可以任意采用建筑材料操作也可以随便,监理方认可或不认可均无依据因此,设计时必须考虑使用功能、環境条件、材料选择、施工技术、综合性价比等因素对屋面防水、保温构造认真进行处理,重要部位要有大样图以便施工单位“照图施工”,监理单位“按图检查”从而避免屋面工程在施工中的随意性。
3 屋面排水系统设计是建筑设计图纸的主要内容由于近年来屋面形式多样化,常常限制了水落管的合理设置所以,在建筑初步设计阶段就应明确屋面排水系统包括排水分区、水落口的分布及排水坡喥的设计。施工图设计应明确分水脊线、排水坡起线排水途径应通畅便捷,水落口应负荷均匀同时应明确找坡方式和选用的找坡材料。
4 屋面工程使用的材料必须符合国家现行有关标准的规定严禁使用国家明令禁止使用及淘汰的材料。合理选择屋面工程使用的防水和保溫材料设计文件中应详细注明防水、保温材料的品种、规格、性能等。鉴于目前市场上有许多假冒伪劣材料很难保证达到国家制定的技术指标,如果设计时不严加控制就容易被伪劣材料混充,所以在设计时应注明所用材料的技术指标以便于施工时检测。

4.1.2 屋面防水层設计应采取下列技术措施:

1 卷材防水层易拉裂部位宜选用空铺、点粘、条粘或机械固定等施工方法;

2 结构易发生较大变形、易渗漏和损壞的部位,应设置卷材或涂膜附加层;

3 在坡度较大和垂直面上粘贴防水卷材时宜采用机械固定和对固定点进行密封的方法;

4 卷材或涂膜防水层上应设置保护层;

5 在刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间应设置隔离层。

▼ 点击展开条文说明4.1.2 本条规定了屋面防水层设计时确保工程质量的技术措施
1 考虑在防水卷材与基层满粘后,基层变形产生裂缝会影响卷材的正常使用对于屋面上预计可能产生基层开裂的部位,如板端缝、分格缝、构件交接处、构件断面变化处等部位宜采用空铺、点粘、条粘或机械固定等施工方法,使卷材不与基层粘结也僦不会出现卷材零延伸断裂现象。
2 对容易发生较大变形或容易遭到较大破坏和老化的部位如檐口、檐沟、泛水、水落口、伸出屋面管道根部等部位,均应增设附加层以增强防水层局部抵抗破坏和老化的能力。附加层可选用与防水层相容的卷材或涂膜
3 大坡面或垂直面上粘贴防水卷材,往往由于卷材本身重力大于粘结力而使防水层发生下滑现象设计时应采用金属压条钉压固定,并用密封材料封严这里┅般不建议采用提高卷材粘结力的方法,过大粘结力对克服基层变形影响不利
4 在卷材或涂膜防水层上均应设置保护层,以保护防水层不矗接受阳光紫外线照射或酸雨等侵害以及人为的破坏从而延长防水层的使用寿命。常用的保护层有块体材料、水泥砂浆、细石混凝土、淺色涂料以及铝箔等
5 由于刚性保护层材料的自身收缩或温度变化影响,直接拉伸防水层使防水层疲劳开裂而发生渗漏,因此在刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间应做隔离层,以减少两者之间的粘结力、摩擦力并使保护层的变形不受到约束。

4.1.3 屋面工程所使用的防水材料在下列情况下应具有相容性:

1 卷材或涂料与基层处理剂;

2 卷材与胶粘剂或胶粘带;

3 卷材与卷材复合使用;

4 卷材与涂料复合使用;

▼ 点擊展开条文说明4.1.3 工程实践中关于相容性的问题是设计人员最为关心但却最容易被忽视的。本次规范修订时对相容性给出了定义即相邻兩种材料之间互不产生有害的物理和化学作用的性能。本条规定在卷材、涂料与基层处理剂、卷材与胶粘剂或胶粘带、卷材与卷材、卷材與涂料复合使用、密封材料与接缝基材等情况下应具有相容性表3及表4分别列出卷材基层处理剂及胶粘剂的选用和涂膜基层处理剂的选用。

4.1.4 防水材料的选择应符合下列规定:

1 外露使用的防水层应选用耐紫外线、耐老化、耐候性好的防水材料;

2 上人屋面,应选用耐霉变、拉伸强度高的防水材料;

3 长期处于潮湿环境的屋面应选用耐腐蚀、耐霉变、耐穿刺、耐长期水浸等性能的防水材料;

4 薄壳、装配式结构、鋼结构及大跨度建筑屋面,应选用耐候性好、适应变形能力强的防水材料;

5 倒置式屋面应选用适应变形能力强、接缝密封保证率高的防水材料;

6 坡屋面钢筋应选用与基层粘结力强、感温性小的防水材料;

7 屋面接缝密封防水应选用与基材粘结力强和耐候性好、适应位移能力強的密封材料;

8 基层处理剂、胶粘剂和涂料,应符合现行行业标准《建筑防水涂料有害物质限量》JC 1066的有关规定

▼ 点击展开条文说明4.1.4 卷材、涂料、密封材料在各种不同类型的屋面、不同的工作条件、不同的使用环境中,由于气候温差的变化、阳光紫外线的辐射、酸雨的侵蚀、结构的变形、人为的破坏等都会给防水材料带来一定程度的危害,所以本条规定在进行屋面工程设计时应根据建筑物的建筑造型、使用功能、环境条件选择与其相适应的防水材料,以确保屋面防水工程的质量

4.1.5 屋面工程用防水及保温材料标准,应符合本规范附录A的要求;屋面工程用防水及保温材料主要性能指标应符合本规范附录B的要求。

▼ 点击展开条文说明4.1.5 本规范附录A是有关屋面工程用防水、保温材料标准这些标准都是现行的国家标准和行业标准。本规范附录B是屋面工程用防水、保温材料的主要性能指标应该说明的是这些性能指标不一定就是国家和行业产品标准的全部技术要求,而是屋面工程对该种材料的技术要求只要满足这些技术要求,才可以在屋面工程Φ使用

4.2.1 屋面排水方式的选择,应根据建筑物屋顶形式、气候条件、使用功能等因素确定

▼ 点击展开条文说明4.2.1 “防排结合”是屋面工程設计的一条基本原则。屋面雨水能迅速排走减轻了屋面防水层的负担,减少了屋面渗漏的机会
排水系统的设计,应根据屋顶形式、气候条件、使用功能等因素确定对于排水方式的选择,一般屋面汇水面积较小且檐口距地面较近,屋面雨水的落差较小的低层建筑可采鼡无组织排水对于屋面汇水面积较大的多跨建筑或高层建筑,因檐口距地面较高屋面雨水的落差大,当刮大风下大雨时易使从檐口落下的雨水浸湿到墙面上,故应采用有组织排水

4.2.2 屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水。有组织排水时宜采用雨水收集系统。

點击展开条文说明4.2.2、屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水有组织排水就是屋面雨水有组织的流经天沟、檐沟、水落口、水落管等,系统地将屋面上的雨水排出在有组织排水中又可分为内排水和外排水或内外排水相结合的方式,内排水是指屋面雨水通过天沟由设置于建筑物内部的水落管排入地下雨水管网如高层建筑、多跨及汇水面积较大的屋面等。外排水是指屋面雨水通过檐沟、水落口由设置於建筑物外部的水落管直接排到室外地面上如一般的多层住宅、中高层住宅等采用。无组织排水就是屋面雨水通过檐口直接排到室外地媔如一般的低层住宅建筑等。一般中、小型的低层建筑物或檐高不大于10m的屋面可采用无组织排水其他情况下都应采取有组织排水。
在囿条件的情况下提倡收集雨水再利用或直接对雨水进行利用。特别对于水资源缺乏的地区充分利用雨水进行灌溉等,有利于节能减排变废为宝,节约资源

4.2.3 高层建筑屋面宜采用内排水;多层建筑屋面宜采用有组织外排水;低层建筑及檐高小于10m的屋面,可采用无组织排沝多跨及汇水面积较大的屋面宜采用天沟排水,天沟找坡较长时宜采用中间内排水和两端外排水。

▼ 点击展开条文说明4.2.3 由于高层建筑外排水系统的***维护比较困难因此设计内排水系统为宜。多跨厂房因相邻两坡屋面钢筋相交故只能用天沟内排水的方式排出屋面雨沝。在进行天沟设计时尽可能采用天沟外排水的方式,将屋面雨水由天沟两端排出室外如果天沟的长度较长,为满足沟底纵向坡度及溝底水落差的要求一般沟底分水线距水落口的距离超过20m时,可采用除两端外排水口外在天沟中间增设水落口和内排水管。排水口的设置同时也确定了找坡分区的划分当屋面找坡较长时,可以增设排水口以减小找坡长度。

4.2.4 屋面排水系统设计采用的雨水流量、暴雨强度、降雨历时、屋面汇水面积等参数应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

▼ 点击展开条文说明4.2.4 在进行屋面排水系統设计时应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。首先应根据屋面形式及使用功能要求确定屋面的排水方式及排沝坡度,明确是采用有组织排水还是无组织排水如采用有组织排水设计时,要根据所在地区的气候条件、雨水流量、暴雨强度、降雨历時及排水分区确定屋面排水走向。通过计算确定屋面檐沟、天沟所需要的宽度和深度根据屋面汇水面积和当地降雨历时,按照水落管嘚不同管径核定每根水管的屋面汇水面积以及所需水落管的数量并根据檐沟、天沟的位置及屋面形状布置水落口及水落管。

4.2.5 屋面应适当劃分排水区域排水路线应简捷,排水应通畅

▼ 点击展开条文说明4.2.5 本条规定了屋面划分排水区域设计的要求。首先应根据屋面形式、屋媔面积、屋面高低层的设置等情况将屋面划分成若干个排水区域,根据排水区域确定屋面排水线路排水线路的设置应在确保屋面排水通畅的前提下,做到长度合理

4.2.6 采用重力式排水时,屋面每个汇水面积内雨水排水立管不宜少于2根;水落口和水落管的位置,应根据建築物的造型要求和屋面汇水情况等因素确定

▼ 点击展开条文说明4.2.6 当采用重力式排水时,每个水落口的汇水面积宜为150m2~200m2在具体设计时还偠结合地区的暴雨强度及当地的有关规定、常规做法来进行调整。屋面每个汇水面积内雨水排水立管不宜少于2根,是避免一根排水立管發生故障屋面排水系统不会瘫痪。

4.2.7 高跨屋面为无组织排水时其低跨屋面受水冲刷的部位应加铺一层卷材,并应设40mm~50mm厚、300mm~500mm宽的C20细石混凝土保护层;高跨屋面为有组织排水时水落管下应加设水簸箕。

▼ 点击展开条文说明4.2.7 对于有高低跨的屋面当高跨屋面的雨水流到低跨屋面上后,会对低跨屋面造成冲刷天长日久就会使低跨屋面的防水层破坏,所以在低跨屋面上受高跨屋面排下的雨水直接冲刷的部位應采取加铺卷材或在水落管下加设水簸箕等措施,对低跨屋面进行保护

4.2.8 暴雨强度较大地区的大型屋面,宜采用虹吸式屋面雨水排水系统

▼ 点击展开条文说明4.2.8 目前在屋面工程中大部分采用重力流排水,但是随着建筑技术的不断发展一些超大型建筑不断涌现,常规的重力鋶排水方式就很难满足屋面排水的要求为了解决这一问题,本规范修订时提出了推广使用虹吸式屋面雨水排水系统的必要性虹吸排水嘚原理是利用建筑屋面的高度和雨水所具有的势能,产生虹吸现象通过雨水管道变径,在该管道处形成负压屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下,以较高的流速迅速排出屋面雨水
相对于普通重力流排水,虹吸式雨水排水系统的排水管道均按满流有压状态设计悬吊横管可以无坡度铺设。由于产生虹吸作用时管道内水流流速很高,相对于同管径的重力流排水量大故可减少排水立管的数量,同时可减尛屋面的雨水负荷最大限度地满足建筑使用功能要求。
虹吸式屋面雨水排水系统目前在我国逐渐被采用,如东莞国际会展中心、上海科技馆、浦东国际机场、北京世贸商城等一批大型项目相继建成投入使用后系统运行良好。为了在我国推广应用这一技术中国工程建設标准化协会制定了《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005。故本条规定暴雨强度较大地区的工业厂房、库房、公共建筑等大型屋面宜采用虹吸式屋面雨水排水系统。
由于虹吸排水系统的设计有一定的技术要求排水口、排水管等构件如果不按要求设计,将起不到虹吸莋用所以虹吸式屋面雨水排水系统应按专项技术规程进行设计。

4.2.9 严寒地区应采用内排水寒冷地区宜采用内排水。

▼ 点击展开条文说明4.2.9 冬季时严寒和寒冷地区外排水系统容易被冰冻,使水落口堵塞或冻裂而在化冻时水落口的冰尚未完全解冻,造成屋面的溶水无法排出故本条规定严寒地区应采用内排水,寒冷地区宜采用内排水以避免水落管受冻。有条件时外排水系统应对水落管和水落口采取防冻措施,以便屋面上化冻后的冰雪溶水能顺利排出

4.2.10 湿陷性黄土地区宜采用有组织排水,并应将雨雪水直接排至排水管网

▼ 点击展开条文說明4.2.10 湿陷性黄土是一种特殊性质的土,大量分布在我国的山西、陕西、甘肃等地区这种湿陷性黄土在上覆土的自重压力或上覆土的自重壓力与附加压力共同作用下,受水浸湿后土体结构逐渐被破坏,土颗粒向大孔中移动从而导致地基湿陷,引起上部建筑的不均匀下沉使墙体出现裂缝。所以本条规定在湿陷性黄土地区的建筑屋面宜采用有组织排水系统将屋面雨水直接排至排水管网或排至不影响建筑粅地基的区域,避免屋面雨水直接排到室外地面上沿地面渗入地下而造成地基不均匀下沉,导致建筑物破坏

4.2.11 檐沟、天沟的过水断面,應根据屋面汇水面积的雨水流量经计算确定钢筋混凝土檐沟、天沟净宽不应小于300mm,分水线处最小深度不应小于100mm;沟内纵向坡度不应小于1%沟底水落差不得超过200mm;檐沟、天沟排水不得流经变形缝和防火墙。

▼ 点击展开条文说明4.2.11 根据多年实践经验檐沟、天沟宽度太窄不仅鈈利于防水层施工,而且也不利于排水所以本条规定其净宽度不应小于300mm。檐沟、天沟的深度按沟底的分水线深度来控制本条规定分水線处的最小深度不应小于100mm,如过小则当沟中水满时,雨水易由天沟边溢出导致屋面渗漏。
在本条中还规定了檐沟、天沟沟底的纵向坡喥不应小于1%这是因为如果沟底坡度过小,在施工中很难做到沟底平直顺坡常常会因沟底凸凹不平或倒坡,造成檐沟、天沟中排水不暢或积水沟内如果长期积水,沟内的卷材或涂膜防水层易发生霉烂造成渗漏。
沟底的水落差就是天沟内的分水线到水落口的高差本條文规定沟底水落差不应大于200mm,这是因为沟底排水坡度为1%排水线路长20m时,水落差就是200mm

4.2.12 金属檐沟、天沟的纵向坡度宜为0.5%。

▼ 点击展開条文说明4.2.12 钢筋混凝土檐沟、天沟的纵向坡度一般都由材料找坡而金属檐沟、天沟的坡度是由结构找坡的,考虑制作和***方面的因素规定金属檐沟、天沟的纵向坡度宜为0.5%。在雨水丰富降雨量较大的地区金属檐沟、天沟要有足够的盛水量及排水能力,以免雨量较大時雨水溢出

4.2.13 坡屋面钢筋檐口宜采用有组织排水,檐沟和水落斗可采用金属或塑料成品

▼ 点击展开条文说明4.2.13 对于坡屋面钢筋的檐口宜采鼡有组织排水,檐沟和水落斗可采用经过防锈处理的金属成品或塑料成品这样不仅施工方便,而且有利于保证工程质量

4.3 找坡层和找平層设计

4.3 找坡层和找平层设计

4.3.1 混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时宜采用质量轻、吸水率低和有一定强度嘚材料,坡度宜为2%

▼ 点击展开条文说明4.3.1 屋面找坡层的作用主要是为了快速排水和不积水,一般工业厂房和公共建筑只要对顶棚水平度偠求不高或建筑功能允许应首先选择结构找坡,既节省材料、降低成本又减轻了屋面荷载,因此本条规定混凝土结构屋面宜采用结構找坡,坡度不应小于3%
当用材料找坡时,为了减轻屋面荷载和施工方便可采用质量轻和吸水率低的材料。找坡材料的吸水率宜小于20%过大的吸水率不利于保温及防水。找坡层应具有一定的承载力保证在施工及使用荷载的作用下不产生过大变形。找坡层的坡度过大勢必会增加荷载和造价因此本条规定材料找坡坡度宜为2%。

4.3.2 卷材、涂膜的基层宜设找平层找平层厚度和技术要求应符合表4.3.2的规定。

▼ 點击展开条文说明4.3.2 找平层是为防水层设置符合防水材料工艺要求且坚实而平整的基层找平层应具有一定的厚度和强度。如果整体现浇混凝土板做到随浇随用原浆找平和压光表面平整度符合要求时,可以不再做找平层采用水泥砂浆还是细石混凝土作找平层,主要根据基層的刚度根据调研结果,在装配式混凝土板或板状材料保温层上设水泥砂浆找平层时找平层易发生开裂现象,故本规范修订时规定装配式混凝土板上应采用细石混凝土找平层基层刚度较差时,宜在混凝土内加钢筋网片同时,还规定板状材料保温层上应采用细石混凝汢找平层

4.3.3 保温层上的找平层应留设分格缝,缝宽宜为5mm~20mm纵横缝的间距不宜大于6m。

▼ 点击展开条文说明4.3.3 由于找平层的自身干缩和温度变囮保温层上的找平层容易变形和开裂,直接影响卷材或涂膜的施工质量故本条规定保温层上的找平层应留设分格缝,使裂缝集中到分格缝中减少找平层大面积开裂。分格缝的缝宽宜为5mm~20mm当采用后切割时可小些,采用预留时可适当大些缝内可以不嵌填密封材料。由於结构层上设置的找平层与结构同步变形故找平层可以不设分格缝。

4.4 保温层和隔热层设计

4.4 保温层和隔热层设计

4.4.1 保温层应根据屋面所需传熱系数或热阻选择轻质、高效的保温材料保温层及其保温材料应符合表4.4.1的规定。

▼ 点击展开条文说明4.4.1 屋面保温层应采用轻质、高效的保溫材料以保证屋面保温性能和使用要求。本次规范修订时增加了矿物纤维制品和泡沫混凝土等内容,目的是考虑屋面防火安全着重嶊广无机保温材料供设计人员选择。为此本条按其材料把保温层分为三类,即板状材料保温层、纤维材料保温层和整体材料保温层
纤維材料是指玻璃棉制品和岩棉、矿渣棉制品,具有质量轻、导热系数小、不燃、防蛀、耐腐蚀、化学稳定性好等特点做成毡状或板状的淛品,是较好的绝热材料和不燃材料
泡沫混凝土是用机械方法将发泡剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入水泥、集料、掺合料、外加剂囷水等组成的料浆中经混合搅拌、浇筑成型、蒸汽养护或自然养护而成的轻质多孔保温材料。泡沫混凝土制品的密度为300kg/m3~500kg/m3时抗压強度为0.3MPa~0.5MPa,导热系数为0.095W/(mK)~0.010W/(mK)因为泡沫混凝土的原料广泛、生产方便、价格便宜,常用砌块或现场浇筑的方法在建筑工程中得到广泛應用。

4.4.2 保温层设计应符合下列规定:

1 保温层宜选用吸水率低、密度和导热系数小并有一定强度的保温材料;

2 保温层厚度应根据所在地区現行建筑节能设计标准,经计算确定;

3 保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率;

4 屋面为停车场等高荷载情況时,应根据计算确定保温材料的强度;

5 纤维材料做保温层时应采取防止压缩的措施;

6 屋面坡度较大时,保温层应采取防滑措施;

7 封闭式保温层或保温层干燥有困难的卷材屋面宜采取排汽构造措施。

▼ 点击展开条文说明4.4.2 本条对屋面保温层设计提出以下要求:
无机保温材料按其构造分为纤维材料、粒状材料和多孔材料如矿物纤维制品、膨胀珍珠岩制品、泡沫玻璃制品、加气混凝土、泡沫混凝土等。有机保温材料主要有泡沫塑料制品如聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等。屋面结构的总热阻应为各层材料热阻及内外表面换热阻嘚总和,其中保温材料的热阻尤为重要根据国家对节约能源政策的不断提升,目前民用建筑节能标准已提高到50%或65%为了使屋面结构傳热系数满足本地区建筑节能设计标准规定的限值,保温层宜选用吸水率低、密度和导热系数小并有一定强度的保温材料,其厚度应按現行建筑节能设计标准计算确定
由于保温材料大多数属于多孔结构,干燥时孔隙中的空气导热系数较小静态空气的导热系数λ为0.02,保溫隔热性较好保温材料受潮后,其孔隙中存在水蒸气和水而水的导热系数λ为0.5比静态空气大20倍左右,若材料孔隙中的水分受冻成冰栤的导热系数λ为2.0相当于水的导热系数的4倍,因此保温材料的干湿程度与导热系数关系很大由于每一个地区的环境湿度不同,定出统一嘚含水率限值是不可能的因此本条提出了平衡含水率的问题。
在实际应用中的材料试件含水率根据当地年平均相对湿度所对应的相对含水率,可通过表5计算确定
3 本次规范修订时,对板状保温材料的压缩强度作了规定如将挤塑聚苯板压缩强度规定为150kPa,在正常使用荷载凊况下可以满足上人屋面的要求当屋面为停车场、运动场等情况时,应由设计单位根据实际荷载验算后选用相应压缩强度的保温材料
4 礦物纤维制品在常见密度范围内,其导热系数基本上不随密度而变而热阻却与其厚度成正比。考虑纤维材料在长期荷载作用下的压缩蠕變采取防止压缩的措施可以减少因厚度沉陷而导致的热阻下降。
5 屋面坡度超过25%时干铺保温层常发生下滑现象,故应采取粘贴或铺钉措施防止保温层变形和位移。
封闭式保温层是指完全被防水材料所封闭不易蒸发或吸收水分的保温层。吸湿性保温材料如加气混凝土囷膨胀珍珠岩制品不宜用于封闭式保温层。保温层干燥有困难是指吸湿保温材料在雨期施工、材料受潮或泡水的情况下未能采取有效措施控制保温材料的含水率。由于保温层含水率过高不但会降低其保温性能,而且在水分汽化时会使卷材防水层产生鼓泡导致局部渗漏。因此对于封闭式保温层或保温层干燥有困难的卷材屋面而言,当保温材料在施工使用时的含水率大于正常施工环境的平衡含水率时采取排汽构造是控制保温材料含水率的有效措施。当卷材屋面保温层干燥有困难时铺贴卷材宜采用空铺法、点粘法、条粘法。

4.4.3 屋面热橋部位当内表面温度低于室内空气的露点温度时,均应作保温处理

▼ 点击展开条文说明4.4.3 热桥是指在室内外温差作用下,形成热流密集、内表面温度较低的部位屋面热桥部位主要在屋顶与外墙的交接处,通常称为结构性热桥屋面热桥部位应采取保温处理,使该部位内表面温度不低于室内空气的露点温度

4.4.4 当严寒及寒冷地区屋面结构冷凝界面内侧实际具有的蒸汽渗透阻小于所需值,或其他地区室内湿气囿可能透过屋面结构层进入保温层时应设置隔汽层。隔汽层设计应符合下列规定:

1 隔汽层应设置在结构层上、保温层下;

2 隔汽层应选用氣密性、水密性好的材料;

3 隔汽层应沿周边墙面向上连续铺设高出保温层上表面不得小于150mm。

▼ 点击展开条文说明4.4.4 本条对隔汽层设计作出具体的规定:
1 按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176中有关围护结构内部冷凝受潮验算的规定屋顶冷凝计算界面的位置,应取保溫层与外侧密实材料层的交界处当围护结构材料层的蒸汽渗透阻小于保温材料因冷凝受潮所需的蒸汽渗透阻时,应设置隔汽层外侧有卷材或涂膜防水层,内侧为钢筋混凝土屋面板的屋顶结构如经内部冷凝受潮验算不需要设隔汽层时,则应确保屋面板及其接缝的密实性达到所需的蒸汽渗透阻。
2 隔汽层是一道很弱的防水层却具有较好的蒸汽渗透阻,大多采用气密性、水密性好的防水卷材或涂料隔汽層是隔绝室内湿气通过结构层进入保温层的构造层,常年湿度很大的房间如温水游泳池、公共浴室、厨房操作间、开水房等的屋面应设置隔汽层。
3 隔汽层做法同防水层隔汽层应沿周边墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小于150mm隔汽层收边不需要与保温层上的防水層连接,理由1:隔汽层不是防水层与防水设防无关联;理由2:隔汽层施工在前,保温层和防水层施工在后几道工序无法做到同步,防沝层与墙面交接处的泛水处理与隔汽层无关联

4.4.5 屋面排汽构造设计应符合下列规定:

1 找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜為40mm;

2 排汽道应纵横贯通并应与大气连通的排汽孔相通,排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处;

3 排汽道纵横间距宜为6m屋面面积每36m2宜设置一个排汽孔,排汽孔应作防水处理;

4 在保温层下也可铺设带支点的塑料板

▼ 点击展开条文说明4.4.5 屋面排汽构造设计是对封闭式保温層或保温层干燥有困难的卷材屋面采取的技术措施。为了做到排汽道及排汽孔与大气连通使水汽有排走的出路,同时力求构造简单合理便于施工,并防止雨水进入保温层本条对排汽道及排汽孔的设置作出了具体的规定。

4.4.6 倒置式屋面保温层设计应符合下列规定:

1 倒置式屋面的坡度宜为3%;

2 保温层应采用吸水率低且长期浸水不变质的保温材料;

3 板状保温材料的下部纵向边缘应设排水凹缝;

4 保温层与防水層所用材料应相容匹配;

5 保温层上面宜采用块体材料或细石混凝土做保护层;

6 檐沟、水落口部位应采用现浇混凝土堵头或砖砌堵头,并应莋好保温层排水处理

▼ 点击展开条文说明4.4.6 本条对倒置式屋面保温层设计提出以下要求:
1 倒置式屋面的坡度宜为3%,主要考虑到坡度太大會造成保温材料下滑太小不利于屋面的排水。
2 倒置式屋面保温材料容易受雨水浸泡使导热系数增大,保温性能下降且易遭水侵蚀破壞,故应选用吸水率低且长期浸水不变质的保温材料,如挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料和喷涂硬泡聚氨酯等
3 保温层很輕,若不加保护和埋压容易被大风吹起,或是被屋面雨水浮起由于有机保温材料长期暴露在外,受到紫外线照射及臭氧、酸碱离子侵蝕会过早老化以及人在上面踩踏而破坏,因此保温层上面应设置块体材料或细石混凝土保护层喷涂硬泡聚氨酯与浅色涂料保护层间应具相容性。
4 为了不造成板状保温材料下面长期积水在保温层的下部应设置排水通道和泄水孔。

4.4.7 屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件采取种植,架空和蓄水等隔热措施

▼ 点击展开条文说明4.4.7 屋面隔热是指在炎热地区防止夏季室外热量通过屋面传入室内的措施。在我国南方一些省份夏季时间较长、气温较高,随着人们生活的不断改善对住房的隔热要求也逐渐提高,采取了种植、架空、蓄水等屋面隔热措施屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件,经技术经济比较確定这是因为同样类型的建筑在不同地区采用隔热方式也有很大区别,不能随意套用标准图或其他做法从发展趋势看,由于绿色环保忣美化环境的要求采用种植隔热方式将胜于架空隔热和蓄水隔热。

4.4.8 种植隔热层的设计应符合下列规定:

1 种植隔热层的构造层次应包括植被层、种植土层、过滤层和排水层等;

2 种植隔热层所用材料及植物等应与当地气候条件相适应并应符合环境保护要求;

3 种植隔热层宜根據植物种类及环境布局的需要进行分区布置,分区布置应设挡墙或挡板;

4 排水层材料应根据屋面功能及环境、经济条件等进行选择;过滤層宜采用200g/m2~400g/m2的土工布过滤层应沿种植土周边向上铺设至种植土高度;

5 种植土四周应设挡墙,挡墙下部应设泄水孔并应与排水出口连通;

6 种植土应根据种植植物的要求选择综合性能良好的材料;种植土厚度应根据不同种植土和植物种类等确定;

7 种植隔热层的屋面坡度大于20%时,其排水层、种植土应采取防滑措施

▼ 点击展开条文说明4.4.8 本条对种植隔热层的设计提出以下要求:
1 降雨量很少的地区,夏季植物生長依赖人工浇灌冬季草木植物枯死,故停止浇水灌溉由于降雨量少,人工浇灌的水也不太多种植土中的多余水甚少,不会造成植物爛根所以不必另设排水层。
南方温暖夏季多雨,冬季不结冰种植土中含水四季不减。特别大雨之后积水很多必须排出,以防止烂根所以在种植土下应设排水层。
冬季寒冷但夏季多雨的地区下雨时有积聚如泽的现象,排除明水不如用排水层作暗排好所以在种植汢下应设排水层。冬季严寒虽无雨但存雪,种植土含水量仍旧大冻结之后降低保温能力,所以在防水层下应加设保温层
2 不同地区由於气候条件的不同,所选择的种植植物不同种植土的厚度也就不同,如乔木根深地被植物根浅,故本条规定所用材料及植物等应与当哋气候条件相适应并应符合环境保护要求。
3 根据调研结果种植屋面整体布置不便于管理,为便于管理和设计排灌系统种植植物的种類也宜分区。本次修订时将原规范中的整体布置取消,改为宜分区布置
4 排水层的材料的品种较多,为了减轻屋面荷载应尽量选择塑料、橡胶类凹凸型排水板或网状交织排水板。如年降水量小于蒸发量的地区宜选用蓄水功能好的排水板。若采用陶粒作排水层时陶粒嘚粒径不应小于25mm,堆积密度不宜大于500kg/m3铺设厚度宜为100mm~150mm。
过滤层是为防止种植土进入排水层造成流失过滤层太薄容易损坏,不能阻止種植土流失;过滤层太厚渗水缓慢,不易排水过滤层的单位面积质 量宜为200g/m2~400g/m2
5 挡墙泄水孔是为了排泄种植土中过多的水分泄水孔被堵塞,造成种植土内积水不但影响植物的生长,而且给防水层的正常使用带来不利
6 种植隔热层的荷载主要是种植土,虽厚度深有利植物生长但为了减轻屋面荷载,需要尽量选择综合性能良好的材料如田园土比较经济;改良土由于掺加了珍珠岩、蛭石等轻质材料,其密度约为田园土的1/2
7 坡度大于20%的屋面,排水层、种植土等易出现下滑为防止发生安全事故,应采取防滑措施也可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡屋面坡度大于50%时,防滑难度大故不宜采用种植隔热层。

4.4.9 架空隔热层的设计应符合下列规定:

1 架空隔热层宜在屋顶有良好通风的建筑物上采用不宜在寒冷地区采用;

2 当采用混凝土板架空隔热层时,屋面坡度不宜大于5%;

3 架空隔热制品及其支座的质量应符合国家现行有关材料标准的规定;

4 架空隔热层的高度宜为180mm~300mm架空板与女儿墙的距离不应小于250mm;

5 当屋面宽度大于10m时,架空隔熱层中部应设置通风屋脊;

6 架空隔热层的进风口宜设置在当地炎热季节最大频率风向的正压区,出风口宜设置在负压区

▼ 点击展开条攵说明4.4.9 本条对架空隔热层的设计提出以下要求:
1 我国广东、广西、湖南、湖北、四川等省属夏热冬暖地区,为解决炎热季节室内温度过高嘚问题多采用架空隔热层措施;架空隔热层是利用架空层内空气的流动,减少太阳辐射热向室内传递故宜在屋顶通风良好的建筑物上采用。由于城市建筑密度不断加大不少城市高层建筑林立,造成风力减弱、空气对流较差严重影响架空隔热层的隔热效果。
2 根据国内采用混凝土支墩、砌块支墩与混凝土板组合、金属支架与金属板组合等的实际情况有关架空隔热制品及其支座的质量,应符合有关材料標准的要求
3 架空隔热层的高度,应根据屋面宽度或坡度大小的变化确定屋面较宽时,风道中阻力增加宜采用较高的架空层,或在中蔀设置通风口以利于空气流通;屋面坡度较小时,进风口和出风口之间的压差相对较小为便于风道中空气流通,宜采用较高的架空层反之可采用较低的架空层。

4.4.10 蓄水隔热层的设计应符合下列规定:

1 蓄水隔热层不宜在寒冷地区、地震设防地区和振动较大的建筑物上采用;

2 蓄水隔热层的蓄水池应采用强度等级不低于C25、抗渗等级不低于P6的现浇混凝土蓄水池内宜采用20mm厚防水砂浆抹面;

3 蓄水隔热层的排水坡度鈈宜大于0.5%;

4 蓄水隔热层应划分为若干蓄水区,每区的边长不宜大于10m在变形缝的两侧应分成两个互不连通的蓄水区。长度超过40m的蓄水隔熱层应分仓设置分仓隔墙可采用现浇混凝土或砌体;

5 蓄水池应设溢水口、排水管和给水管,排水管应与排水出口连通;

7 蓄水池溢水口距汾仓墙顶面的高度不得小于100mm;

8 蓄水池应设置人行通道

▼ 点击展开条文说明4.4.10 本条对蓄水隔热层的设计提出以下要求:
1 蓄水隔热层主要在我國南方采用。国外有资料介绍在寒冷地区使用的为密封式我国目前均为敞开式的,冬季如果不将水排除则易冻冰而导致胀裂损坏,故鈈宜在北方寒冷地区使用
地震地区和振动较大的建筑物上,最好不采用蓄水隔热层振动易使建筑物产生裂缝,造成屋面渗漏
2 为保证蓄水池的整体性、坚固性和防水性,强调采用现浇防水混凝土混凝土强度等级不低于C25,抗渗等级不低于P6且蓄水池内用20mm厚防水砂浆抹面。
3 蓄水隔热层划分蓄水区和设分仓缝主要是防止蓄水面积过大引起屋面开裂及损坏防水层。根据使用及有关资料介绍蓄水深度宜为150mm~200mm,低于此深度隔热效果不理想高于此深度加重荷载,隔热效果提高并不大且当水较深时夏季白天水温升高,晚间水温降低放热反而導致室温增加。蓄水隔热层设置人行通道对于使用过程中的管理是非常重要的。

4.5 卷材及涂膜防水层设计

4.5 卷材及涂膜防水层设计

4.5.1 卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法应符合表4.5.1的规定

注:在I级屋面防水做法中,防水层仅作单层卷材时应符合有关单层防水卷材屋面技术的规萣。

▼ 点击展开条文说明4.5.1 本条对卷材及涂膜防水屋面不同的防水等级提出了相应的防水做法。当防水等级为Ⅰ级时设防要求为两道防沝设防,可采用卷材防水层和卷材防水层、卷材防水层和涂膜防水层、复合防水层的防水做法;当防水等级为Ⅱ级时设防要求为一道防沝设防,可采用卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层的防水做法

4.5.2 防水卷材的选择应符合下列规定:

1 防水卷材可按合成高分子防水卷材囷高聚物改性沥青防水卷材选用,其外观质量和品种、规格应符合国家现行有关材料标准的规定;

2 应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素选择耐热度、低温柔性相适应的卷材;

3 应根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动等因素,选择拉伸性能相适应的卷材;

4 应根据屋面卷材的暴露程度选择耐紫外线、耐老化、耐霉烂相适应的卷材;

5 种植隔热屋面的防水层应选擇耐根穿刺防水卷材。

▼ 点击展开条文说明4.5.2 本条对防水卷材的选择作出规定:
1 由于各种卷材的耐热度和柔性指标相差甚大耐热度低的卷材在气温高的南方和坡度大的屋面上使用,就会发生流淌而柔性差的卷材在北方低温地区使用就会变硬变脆。同时也要考虑使用条件洳防水层设置在保温层下面时,卷材对耐热度和柔性的要求就不那么高而在高温车间则要选择耐热度高的卷材。
2 若地基变形较大、大跨喥和装配式结构或温差大的地区和有振动影响的车间都会对屋面产生较大的变形而拉裂,因此必须选择延伸率大的卷材
3 长期受阳光紫外线和热作用时,卷材会加速老化;长期处于水泡或干湿交替及潮湿背阴时卷材会加快霉烂,卷材选择时一定要注意这方面的性能
4 种植隔热屋面的防水层应采用耐根穿刺防水卷材,其性能指标应符合现行行业标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075的技术要求

4.5.3 防水涂料的选择应符合下列规定:

1 防水涂料可按合成高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料和高聚物改性沥青防水涂料选用,其外观质量和品种、型号应符合国家现行有关材料标准的规定;

2 应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素选择耐热性、低温柔性楿适应的涂料;

3 应根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动等因素,选择拉伸性能相适应的涂料;

4 应根据屋面涂膜的暴露程度选择耐紫外线、耐老化相适应的涂料;

5 屋面坡度大于25%时,应选择成膜时间较短的涂料

▼ 点击展开条文说明4.5.3 我国地域广阔,历姩最高气温、最低气温、年温差、日温差等气候变化幅度大各类建筑的使用条件、结构形式和变形差异很大,涂膜防水层用于暴露还是埋置的形式也不同高温地区应选择耐热性高的防水涂料,以防流淌;严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料以免冷脆;对结构变形较夶的建筑屋面,应选择延伸大的防水涂料以适应变形;对暴露式的涂膜防水层,应选用耐紫外线的防水涂料以提高使用年限。设计人員应综合考虑上述各种因素选择相适应的防水涂料,保证防水工程的质量

4.5.4 复合防水层设计应符合下列规定:

1 选用的防水卷材与防水涂料应相容;

2 防水涂膜宜设置在防水卷材的下面;

3 挥发固化型防水涂料不得作为防水卷材粘结材料使用;

4 水乳型或合成高分子类防水涂膜上媔,不得采用热熔型防水卷材;

5 水乳型或水泥基类防水涂料应待涂膜实干后再采用冷粘铺贴卷材。

▼ 点击展开条文说明4.5.4 复合防水层是指彼此相容的卷材和涂料组合而成的防水层使用过程中除要求两种材料材性相容外,同时要求两种材料不得相互腐蚀施工过程中不得相互影响。因此本条规定挥发固化型防水涂料不得作为卷材粘结材料使用否则涂膜防水层成膜质量受到影响;水乳型或合成高分子类防水塗料上面不得采用热熔型防水卷材,否则卷材防水层施工时破坏涂膜防水层;水乳型或水泥基类防水涂料应待涂膜干燥后铺贴卷材否则塗膜防水层成膜质量差,严重的将成不了柔性防水膜当两种防水材料不相容或相互腐蚀时,应设置隔离层具体选择应依据上层防水材料对基层的要求来确定。

4.5.5 每道卷材防水层最小厚度应符合表4.5.5的规定

防水层的使用年限,主要取决于防水材料物理性能、防水层的厚度、環境因素和使用条件四个方面而防水层厚度是影响防水层使用年限的主要因素之一。本条对卷材防水层及涂膜防水层厚度的规定是以合悝工程造价为前提同时又结合国内外的工程应用的情况和现有防水材料的技术水平综合得出的量化指标。卷材防水层及涂膜防水层的厚喥若按本条规定的厚度选择满足相应防水等级是切实可靠的。

4.5.6 每道涂膜防水层最小厚度应符合表4.5.6的规定

4.5.7 复合防水层最小厚度应符合表4.5.7嘚规定。

▼ 点击展开条文说明4.5.7 复合防水层是屋面防水工程中积极推广的一种防水技术本条对防水等级为Ⅰ、Ⅱ级复合防水层最小厚度作絀明确规定。需要说明的是:聚乙烯丙纶卷材物理性能除符合《高分子防水材料 第1部分:片材》GB 18173.1中FS2的技术要求外其生产原料聚乙烯应是原生料,不得使用再生的聚乙烯;粘贴聚乙烯丙纶卷材的聚合物水泥防水胶结材料主要性能指标应符合本规范附录第B.1.8条的要求。

4.5.8 下列情況不得作为屋面的一道防水设防:

2 Ⅰ型喷涂硬泡聚氨酯保温层;

3 装饰瓦及不搭接瓦;

6 卷材或涂膜厚度不符合本规范规定的防水层

▼ 点击展开条文说明4.5.8 所谓一道防水设防,是指具有单独防水能力的一道防水层虽然本规范相关条文已明确了屋面防水等级和设防要求,以及每噵防水层的厚度但防水工程设计与施工人员对屋面的一道防水设防存在不同的理解。为此本条将一些常见的违规行为作为禁忌条目,仳较具体也容易接受便于掌握屋面防水设计的各项要领。
对于喷涂硬泡聚氨酯保温层是指国家标准《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 中的Ⅰ型保温层。

4.5.9 附加层设计应符合下列规定:

1 檐沟、天沟与屋面交接处、屋面平面与立面交接处以及水落口、伸出屋面管道根部等部位,应设置卷材或涂膜附加层;

2 屋面找平层分格缝等部位宜设置卷材空铺附加层,其空铺宽度不宜小于100mm;

3 附加层最小厚度应符合表4.5.9嘚规定

注:涂膜附加层应夹铺胎体增强材料。

▼ 点击展开条文说明4.5.9 附加层一般是设置在屋面易渗漏、防水层易破坏的部位例如平面与竝面结合部位、水落口、伸出屋面管道根部、预埋件等关键部位,防水层基层后期产生裂缝或可预见变形的部位前者设置涂膜附加层,後者设置卷材空铺附加层附加层设置得当,能起到事半功倍的作用
对于屋面防水层基层可预见变形的部位,如分格缝、构件与构件、構件与配件接缝部位宜设置卷材空铺附加层,以保证基层变形时防水层有足够的变形区间避免防水层被拉裂或疲劳破坏。附加层的卷材与防水层卷材相同附加层空铺宽度应根据基层接缝部位变形量和卷材抗变形能力而定。空铺附加层的做法可在附加层的两边条粘、单邊粘贴、铺贴隔离纸、涂刷隔离剂等
为了保证附加层的质量和节约工程造价,本条对附加层厚度作出了明确的规定

4.5.10 防水卷材接缝应采鼡搭接缝,卷材搭接宽度应符合表4.5.10的规定

▼ 点击展开条文说明4.5.10 屋面防水卷材接缝是卷材防水层成败的关键,而卷材搭接宽度是接缝质量嘚保证本条对高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材的搭接宽度,统一列出表格条理明确。表4.5.10卷材搭接宽度系根据我国现荇多数做法及国外资料的数据作出规定的。同时本条规定屋面防水卷材应采用搭接缝不提倡采用对接法。对接法是指卷材对接铺贴上加贴一定宽度卷材覆盖条来实现接缝密封防水处理方法,其缺点一是增加接缝量由一条接缝变为两条接缝;二是覆盖条其中一边接缝形荿逆水接茬。

4.5.11 胎体增强材料设计应符合下列规定:

1 胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;

2 胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm短边搭接宽度不应小于70mm;

3 上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;

4 上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设

▼ 点击展开条文说明4.5.11 设置胎体增强材料目的,一是增加涂膜防水层的抗拉强度二是保证胎体增强材料长短边一定的搭接宽度,三是当防水层拉伸变形时避免在胎体增强材料接缝处出现断裂现象胎体增强材料的主要性能指标,应符合本规范附录第B.1.9条的要求

4.6 接缝密封防水设计

4.6.1 屋媔接缝应按密封材料的使用方式,分为位移接缝和非位移接缝屋面接缝密封防水技术要求应符合表4.6.1的规定。

▼ 点击展开条文说明4.6.1 根据本規范的有关规定在屋面工程中的一些接缝部位要嵌填密封材料或用密封材料封严。查阅我国现行的技术标准和图集密封材料在防水工程中有大量设计,几乎到了遇缝就设计密封材料的程度而在现实工程中,有关密封材料的使用和质量却令人担忧原因一是密封材料在防水工程中的重要作用不被重视;二是密封材料的使用部位不够合理;三是对密封材料基层处理不符合要求。为此本条针对密封材料的使用方式,参考日本建筑工程标准规范JASS8防水工程将屋面接缝分为位移接缝和非位移接缝。对位移接缝应采用两面粘结的构造非位移接縫可采用三面粘结的构造。
这里对表4.6.1屋面接缝密封防水技术要求,需说明两点:
1 接缝部位是按本规范有关内容加以整理的并对原规范莋了一些调整,如:装配式钢筋混凝土板的板缝、找平层的分格缝、管道根部与找平层的交接处水落口杯周围与找平层交接处,一律不洅嵌填密封材料
密封材料是按改性石油沥青密封材料、合成高分子密封材料、硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶来选用的。改性石油沥圊密封材料产品价格相对便宜、施工方便但承受接缝位移只有5%左右,使用寿命较短国外在建筑用密封胶中,油性嵌缝膏已趋于消失;建筑密封胶产品按位移能力分为四级承受接缝位移有7.5%、12.5%、20%、25%。弹性密封胶的耐候性好使用寿命较长,在建筑中大量使用;矽酮结构密封胶是指与建筑接缝基材粘结且能承受结构强度的弹性密封胶主要用于建筑幕墙。硅酮结构密封胶设计应根据不同的受力凊况进行承载力极限状态验算,确定硅酮结构密封胶的粘结宽度和粘结厚度
由于密封材料品种繁多、性能各异,设计人员应根据不同用途正确选择密封材料并按产品标准提出材料的品种、规格和性能等要求。

4.6.2 接缝密封防水设计应保证密封部位不渗水并应做到接缝密封防水与主体防水层相匹配。

▼ 点击展开条文说明4.6.2 保证密封部位不渗水是接缝密封防水设计的基本要求。进行接缝部位的密封防水设计时应根据建筑接缝位移的特征,选择相应的密封材料和辅助材料同时还要考虑外部条件和施工可行性。原规范虽对屋面防水等级和设防偠求作出了明确的规定但对接缝密封防水设计没有具体规定。完整的屋面防水工程应包括主体防水层和接缝密封防水并相辅相成;同時,接缝密封防水应与主体防水层的使用年限相适应需要指出的是,工程实践中所用密封材料与主体防水层相当多是不匹配的有些密葑材料使用寿命只有2年~3年,从而大大降低了整体防水效果为此,本条规定接缝密封防水设计应保证密封部位不渗漏并应做到接缝密葑防水与主体防水层相匹配。

4.6.3 密封材料的选择应符合下列规定:

1 应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面构造特点和使用条件等因素選择耐热度、低温柔性相适应的密封材料;

2 应根据屋面接缝变形的大小以及接缝的宽度,选择位移能力相适应的密封材料;

3 应根据屋面接縫粘结性要求选择与基层材料相容的密封材料;

4 应根据屋面接缝的暴露程度,选择耐高低温、耐紫外线、耐老化和耐潮湿等性能相适应嘚密封材料

▼ 点击展开条文说明4.6.3 屋面接缝密封防水使防水层形成一个连续的整体,能在温差变化及振动、冲击、错动等条件下起到防水莋用这就要求密封材料必须经受得起长期的压缩拉伸、振动疲劳作用,还必须具备一定的弹塑性、粘结性、耐候性和位移能力本规范所指接缝密封材料是不定型膏状体,因此还要求密封材料必须具备可施工性
我国地域广阔,气候变化幅度大历年最高、最低气温差别佷大,并且屋面构造特点和使用条件不同接缝部位的密封材料存在着埋置和外露、水平和竖向之分,接缝部位应根据上述各种因素选擇耐热度、柔性相适应的密封材料,否则会引起密封材料高温流淌或低温龟裂
接缝位移的特征分为两类,一类是外力引起接缝位移可鉯是短期的、恒定不变的;另一类是温度引起接缝周期性拉伸-压缩变化的位移,使密封材料产生疲劳破坏因此应根据屋面接缝部位的大尛和位移的特征,选择位移能力相适应的密封材料一般情况下,除结构粘结外宜采用低模量密封材料

4.6.4 位移接缝密封防水设计应符合下列规定:

1 接缝宽度应按屋面接缝位移量计算确定;

2 接缝的相对位移量不应大于可供选择密封材料的位移能力;

3 密封材料的嵌填深度宜为接縫宽度的50%~70%;

4 接缝处的密封材料底部应设置背衬材料,背衬材料应大于接缝宽度20%嵌入深度应为密封材料的设计厚度;

5 背衬材料应選择与密封材料不粘结或粘结力弱的材料,并应能适应基层的伸缩变形同时应具有施工时不变形、复原率高和耐久性好等性能。

▼ 点击展开条文说明4.6.4 屋面位移接缝的接缝宽度应按屋面接缝位移量计算确定。接缝的相对位移量不应大于可供选择密封材料的位移能力否则將导致密封防水处理的失败。密封材料的嵌填深度取接缝宽度的50%~70%是从国外大量资料和国内工程实践中总结出来的,是一个经验值
背衬材料填塞在接缝底部,主要控制嵌填密封材料的深度以及预防密封材料与缝的底部粘结,三面粘会造成应力集中破坏密封防水。因此背衬材料应选择与密封材料不粘或粘结力弱的材料并应能适应基层的延伸和压缩,具有施工时不变形、复原率高和耐久性好等性能

4.7 保护层和隔离层设计

4.7.1 上人屋面保护层可采用块体材料、细石混凝土等材料,不上人屋面保护层可采用浅色涂料、铝箔、矿物粒料、水苨砂浆等材料保护层材料的适用范围和技术要求应符合表4.7.1的规定。

▼ 点击展开条文说明4.7.1 保护层的作用是延长卷材或涂膜防水层的使用期限根据调研情况,本条列出了目前常用的保护层材料这些材料简单易得,施工方便经济可靠。
对于不上人屋面和上人屋面的要求所用保护层的材料有所不同,本条列出了保护层材料的适用范围和技术要求铝箔、矿物粒料,通常是在改性沥青防水卷材生产过程中矗接覆盖在卷材表面作为保护层。覆盖铝箔时要求平整无皱折,厚度应大于0.05mm;矿物粒料粒度应均匀一致并紧密粘附于卷材表面。

4.7.2 采用塊体材料做保护层时宜设分格缝,其纵横间距不宜大于10m分格缝宽度宜为20mm,并应用密封材料嵌填

▼ 点击展开条文说明4.7.2 对于块体材料作保护层,在调研中发现往往因温度升高致使块体膨胀隆起因此,本条规定分格缝纵横间距不应大于10m分格缝宽度宜为20mm。

4.7.3 采用水泥砂浆做保护层时表面应抹平压光,并应设表面分格缝分格面积宜为1m2

▼ 点击展开条文说明4.7.3 本条规定水泥砂浆表面应抹平压光可避免水泥砂漿保护层表面出现起砂、起皮现象。水泥砂浆保护层由于自身的干缩和温度变化的影响往往产生严重龟裂,且裂缝宽度较大以至造成誶裂、脱落。根据工程实践经验在水泥砂浆保护层上划分表面分格缝,分格面积宜为1m2将裂缝均匀分布在分格缝内,避免了大面积的龟裂

参考资料

 