MCGS三菱触摸屏穿透连接plc与三菱FX5U plc无线通讯例程哪里有?

问:老师3u可以做FB块吗?

答:可以的,在新建程序时,勾选上,使用标签就可以用

问:老师监控到的crc校验和实际发出去的不一样怎么回事?

答:这个一般认为校验和发送出去的是一致的,就像1+1=2一样。不对那应该是发错了或者plc出问题了,多试试或者换个plc看看

问:3U与台达变频器设置最大和最小频率用的是什么功能参数?

答:这个得具体去看变频器的modbus通讯协议怎么定义的,定义的哪个地址可以设定最大和最小速度

答:3G的plc没有才CRC校验,所以需要单独写一段CRC的校验程序,非常麻烦

问:老师FB里能用定时器 计数器吗?多次调用会不会出问题?

答:FB块里面有专门的定时器、计数器元件类型的选择,不要用T、C,不然不能重复调用的

问:通讯不是有专用的语句吗?

答:做modbus的方法有很多种,怎么写具体看工程师熟悉的对应写法是什么样的

问:触摸屏 PLC 变频器 站号该怎么设定?

答:主站一般设置为0号站,从站的1到255都可以设置,建议去看下通讯的基础,里面有很多细节性的东西不是一段或几句话能描述清楚的

问:老师,什么地方可以下载Gx w3的编程软件?

答:这个是5U的plc专用的软件,技成论坛,或者三菱官网可以下载

问:老师可以通过通讯实现多个变频器同步运行吗?

答:同步需要用另外的控制方法,比如模拟量,多段速控制

问:我PLC与变频器的通讯正常,在组态中怎么就控制不了呢?

答:组态软件的问题,检查组态软件和plc通讯的通讯参数

问:怎么把这个子程序变成了那个 方形 ,可以调用的FB块?

答:子程序和FB块是2个不同的概念

问:两个字不应该是16位么 老师您讲的为什么是12位?

答:理解有误,我课堂讲的12,是读取12个数据

问:我这界面为什么没有FB?要在结构化程序里才能有FB块吗?

答:在新建程序时,勾选上,使用标签也可以用

问:老师三菱pLC模拟量输出10v只有5V?

答:那你就写程序时控制不要输出那么高的电压就好

问:三菱A1SH 有什么触摸屏能支持?

答:威纶通的触摸屏是支持的,其他的你自己新建个程序看看有没有对应的型号选择就知道了

问:三菱变频器是不是要用ADP模块通讯啊?485BD板是不是不支持?

答:BD板不能支持modbus协议,只能通过RS的方法写成modbus的格式实现该功能

问:PID运算出来的D数据怎么通过通讯控制变频器实时变化频率?

答:把三菱班级课的通讯基础看了知道怎么给变频器频率了,如何控制要根据你要达到的效果去写程序就好

问:三菱变频器是不是要用ADP模块通讯啊?

答:可以用BD板用RS指令去做

问:rtu必须是工作在8位吗?

答:必须8位,规定好的

问:三菱变频器的说明书上有没有这些代码?

答:只要这个型号的变频器支持通讯,说明书上肯定会把所有支持的代码列出来的

问:0x3302怎么变成h开头的呢?

答:0X相当于H,表示16进制

问:反复调用不会对前面数据产生影响吗?

答:只要不用D、M这些全局变量,自己在对应的块里面做一些局部变量就不会

问:老师,做好通信fb块备用,下次用时看不到里面情况,外面编程时会出现类似双线圈吧?

答:新建局部变量,不会双线圈的

问:一段程序里D0可以多次使用吗?

答:可以,新学的同学要注意,用的时候不要互相干扰了

问:FB块 与普通程序加注解有什么区别?

答:VAR :内部标签

答:在程序左边导航栏里面

问:程序里不写通信波特率吗?

答:写了的,那个是上节课的内容,具体看三菱班级课讲通讯的内容,今天主要讲程序框架的搭建及FB,太基础的内容不讲

问:可以通过PTU通讯去控制变频器的频率HZ嘛,可以的话是不是就可以通过触摸屏来调节变频器速度了?

答:可以的,课程的程序就有这样的功能

问:PLC与PLC之间进行modbus通讯时控制功能地址怎么写?

答:需要把其中一个PLC设置为从站,具体方法参考老师发给你们的通讯手册

问:4AD 怎么用通讯控制变频器频率?

答:4AD是模拟量模块!无法通讯

问:轮询的时候 如果其中一个站掉线了 陈老师怎么处理的?

答:触摸屏做一个报警处理

问:频率的读和写都同时工作吗?怎样分开读和写的轮循?

问:多台从站通信程序怎样写简单?

答:通过变址寄存器,课程里面有演示

问:ADPRW这个有什么区别?

答:ADPRW只能用ADP模块去实现,控制比较简单

问:RS指令怎么看通道数啊?

答:RS只能用在通道1

问:我PLC 连接变频器plc上少了一个插口 那个叫什么?

问:老师变址的目的是什么?

问:Modbus协议是针对哪些PLC?

答:市场上绝大部分的工控设备,只要有串口支持通讯的,都支持

问:以0.5HZ、1HZ、2HZ这个在三菱plc中怎么写?

答:0.5要乘以100倍,就是给一个数据50就是0.5HZ

问:三菱3u程序可以用ST语言来写吗?

问:FX-3GA的PLC和昆仑通态屏幕通讯有些按键没反应,在MCGS里为什么没有3GA这个型号?

答:昆仑通态触摸屏厂家做得不到位,可以找他们厂家询问,或者你可以选择其他品牌的触摸屏

一、三菱FX3U的设置

打开GXWORKS2软件读取PLC程序,在左侧工程树中,点参数双击PLC参数,进入FX参数设置,点PLC系统参数设置2.勾选进行通信设置。

点击设置结束完成设置。

1、查看FX3U链接电脑端口(编程电缆)

2、打开MCGS软件,新建文件。新建工程设备窗口,点击设备组态。在设备工具箱双击通用串口父设备再双击三菱FX系列编程口。

3、双击通用串口父设备,弹出通用串口设备属性编辑:

4、双击三菱FX系列编程口,弹出设备编辑窗口。

确认退出设置设备编辑窗口。保存设备组态。

5、新建用户窗口进行动画组态。在组态窗口添加两个标准按钮和一个指示灯,分别属性设置。

6、点击——下载图标或者工具菜单下的“下载配置”

点击工程下载,开始下载程序。等待下载完成(完成界面如下图所示),模拟运行。

下载完成,点击启动运行进入运行界面,如下图所示:

点击触屏启动按钮(对应于M0),指示灯点亮(对应于Y000),指示灯颜色变成绿色。如下图所示:图二为梯形图蓝色表示触点接通。

点击停止按钮(对应于梯形图M1),指示灯熄灭(对应于Y000)。如下图所示:图四为梯形图程序,图五为触屏界面。

图五到这里MCGS软件与三菱FX3UPLC通信完成。

来源:技成培训学员侯典和,转载请注明出处~

1、AI系列仪表与组态王或MCGS软件通讯时的寄存器名?

答: 组态王选择‘宇光’——AI系列仪表——串口的驱动,在编辑数据词典时,寄存器名有:V类及R类,V类寄存器只读其中:V1为测量值,V2为给定值,V3为输出值MV,V4为报警状态;R类寄存器的定义是,按AIBUS通讯协议的表格中参数代号来的,在各16进制代号前加字母R就是各参数。
MCGS中选择‘宇光智能仪表’的驱动;寄存器的含义同组态王。2、厦门宇电AI系列仪表的数据格式是什么?

答:1个起始位、8位数据位、无校验、1个或2个停止位、波特率范围bit/s;

3、通讯时PV值的参数代号是多少?(*常见的一个问题)
厦门宇电AIBUS
协议通讯时无论是读还是写(不论是读/写任何一个参数代号),仪表都会返回PV值,所以并没有特定一个关于PV(测量值)的参数代号;这样规定的目的,可以保证在读写任何参数时,都能同时读取PV值,保证系统不会因为对参数的读写操作而影响PV值的刷新率。当使用MODBUS协议时,由于MODBUS协议本身的限制,在写参数时返回写入数据,无法返回PV值,因此如果执行写操作,需要紧接着执行一次读操作来读取PV值,以保持实时PV值更新频率。
4、关于厦门宇电AI多路巡检仪及AI-7048通讯问题

答:AI多路巡检仪及AI-7048通讯在标准模式下是兼容单通道仪表的,如AI-706M相当于6台AI-501,共占用6个地址,仪表内的ADDR参数只是设置该仪表的起始地址,如设置为1,则1、2、3、4、5、6地址都被这个表占用,总线上的任何表不得使用这几个地址,则下一台仪表ADDR >6; AI-702M占用两路,AI-704M占用4路,AI-706M占用6路,AI-7048也占用4路;为加快通信速度,巡检仪表也具有一次发送3个通道测量值的模式,参见说明书中CF参数选择功能,但这种模式下通信协议与单回路仪表不兼容,上位机软件需要特殊处理,应用较少,适合需要快速采集大量数据的场合。

5、PLC都有集成MODBUS通讯指令库,宇电的表是否支持MODBUS通讯协议?

答:目前宇电温控仪表5系列以上的表都支持MODBUS协议,但有部分还并不支持MODBUS协议,只能用PLC的通讯口做自由协议通讯;数显表及多路巡检仪可用协议转换器。6、当多台仪表与一台PLC做通讯时,数据时常会跳变,*常见是三菱FX系列PLC?

答:用PLC做通讯一般都采用定时轮询,定时时间过短时会造成这个情况,为避免这个问题,需把返回数据的校验码与计算的校验码做比较;即:PV+SV+(MV*256+报警状态)+所读/写的参数值+ADDR ==校验码;7、厦门宇电AI系列仪表通讯时返回数据的时间? 

平均读写周期(19200bit/s条件下)

8、厦门宇电AI系列仪表V8.20以上版本,都兼容MODBUS-RTU协议,具体设置及参数代号是哪些?
答: 仪表内参数AF参数的中H项等于1,则AF >= 128;读取长度为4个字,对于PV(测量值)的MODBUS地址,并无特定的一个
所读的参数的值(例子=SV值);

(8.2)如果读取上限报警时,则起始地址为00 01(其他参数以此类推下限报警为00 02),则数据在中,40002 = PV以此类推;
(8.3)关于写功能,AI仪表目前写功能只支持单个写,不支持批量(原因是批量写入会占用大量通信时间,导致PV值无法及时更新,影响系统的实时跟踪能力),且执行写操作时,受MODUBS协议限制,仪表不会返回测量值PV,只返回写入数据;
9、组态软件调用厦门宇电OPC服务器时为什么多型号的没有?

答:需要其他添加其他仪表型号时,可以安装路迳下的YDOPC文件夹(一般默认在C:\Programfiles\YDOPC)下增加配置文件,需要的哪些参数可以参照宇电AIBUS通讯协议中的参数代号表自行增减;不需要的参数尽量不要读取。10、厦门宇电仪表与PLC做自由口通讯时的流程,以西门子S7-200为例? 

答:首先初始化自由口,即:波特率,数据位,停止位,奇偶校验;初始化接收字节数,定义通讯超时时间;初始化全局中断,初始化要发送的数据,执行发送指令(XMT),发送完成产生一个中断事件,执行接收指令(RCV),接收完成产生一个接收中断事件,可在中断程序中处理返回数据;接着轮询下一台仪表。