二氧化碳是什么的喷口设置在在舱室的 (上或下)部空间

       二氧化碳是什么灭火系统是由二氧化碳是什么供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统二氧化碳是什么在空气中含量达到15%以上时能使人窒息死亡;达到30%~35%时,能使一般可燃物質的燃烧逐渐窒息;达到43.6%时能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。二氧化碳是什么灭火系统就是利用通过减少空气中氧的含量使其达鈈到支持燃烧的浓度而达到灭火目的。

  一、灭火剂瓶组及驱动气体瓶组框架

  1、按设计要求安装灭火剂及驱动气体瓶组架

  2、瓶组架牢固固定在地面上,必须打地脚螺栓各连接部件安装牢固防止震动和移位

  3、应留有足够的操作空间,使操作面距墙或两操作媔之间的距离不宜小于1m

  1、将灭火剂瓶组与称重装置连接悬挂于瓶组框架上,其安装高度与方向应一致

  2、瓶组上手动操作手柄应朝向操作面

  3、对瓶组进行编号

  1、驱动气体瓶组固定在瓶组架上固定牢固

  2、电气连接线应沿瓶组架或墙面固定,防止其他物體碰撞

  3、气体驱动管路布置应横平竖直采用支架固定

  4、安装完毕,驱动气体瓶组正面应标明对应防护区名称或编号

  四、电磁型驱动装置:为确保安全防止误喷,电磁型驱动装置应在系统验收合格之后安装拔出保险销方能正常使用。

  五、集流管及连接管:集流管安装在灭火剂瓶组框架上调整位置后固定牢靠、带安全泄放装置的集流管,泄压口不应朝向操作面、走道和门等以免泄压時对人员造成伤害

  六、选择阀安装:安装高度不宜超过1.7m,其手动操作杆应朝向操作面、安装完毕后 在操作杆附近标明防护区名称或编號的永久性标志

  七、同时还需注意以下几点:

  (1)从灭火剂容器到喷嘴之间设有选择阀或截止阀的管道应在容器与选择阀之间安装咹全装置,其安全工作压力为15MPa±0.75MPa

  (2)容器瓶头阀到喷嘴的全部配管连接部分均不得松动或漏气

  (3)各种灭火管路应有明确标记并须核对無误

  (4)高压二氧化碳是什么灭火系统的使用说明牌或示意图表,应设置在控制装置的专用站(室)内明显的位置上其内容应有高压二氧化碳是什么灭火系统操作方法和有关路线走向及灭火剂排放后再灌装方法等简明资料

  误喷保护帽在出厂时配装,以避免瓶组在转运期间各种原因导致的误喷放造成安全事故因此瓶组未联接管路前或维修检查需断开管路时应安装该防护帽,拆下的防护帽应注意保存和保管

  二氧化碳是什么灭火系统对于地上或地下仓库及船舶舱室等密封性能较好的防护区空间的A类固体物质表面火灾及深位火灾效果比较好但对于封闭性较差的防护区空间的A类深位火灾,包括阴燃或无焰燃烧则灭火效果较差。