请问双峰县酒店弱电设计方案工程谁家比较专业

五星级酒店是一座集会议、娱乐、餐饮、休闲度假及商业服务的五星级专业酒店针对XXX酒店智能化系统工程的要求,为了适应娱乐业、餐饮业、休闲旅游业及商业服务业嘚发展为客人提供更优质、更舒适、更快捷的服务;为提高酒店内部的管理效率和提升酒店的形象,结合我公司在酒店行业多年的设计忣施工经验就酒店智能系统工程建设我公司提供相关设计内容。

本方案为付费方案仅需¥88元,即可下载完整方案资料

  • 内蒙古安华海盛科技有限公司

*本排行榜按照上传方案收益等值人民币金额排行上传收益使用河币计算。 100河币=1元人民币

完整的星级大酒店弱电设计方案建设方案 目 录 第一章.概述 3 1.1 工程概况: 3 1.2 设计指导思想 4 1.3 设计依据 4 1.3.1、公用标准 4 1.3.2、电视监控系统 4 1.3.3、背景音乐及紧急广播系统 5 第二章.系统设计 6 2.1背景音乐及公共广播系统 6 2.1.1 设计规范 6 2.1 .2 系统选型及性能 7 2.1.3 设计思路 8 2.2 2.5 酒店信息管理系统 32 2.5.1 软件特点 32 2.5.2 设计方案 36 2.5.3 功能模块 38 总經理综合查询系统 48 餐饮管理系统 48 ***计费系统 49 通用收银点管理 49 库存管理 50 工资管理 51 人事管理 51 INTERNET(国际互联网)网上订房 52 IC卡、VIP卡“一卡通”消费管理系统 52 远端维护中心 53 卡拉OK收银台管理 54 多国语音叫醒 54 商务楼层管理系统 54 第三章、线路敷设与设备*** 56 3.1工程实施内容 56 第四章、售后服務 57 第五章、工程造价 64 第一章.概述 智能是信息时代的产物是高科技与现代建筑艺术的巧妙集成,也是综合经济实力的象征智能大厦舒適的工作环境、先进的办公设施,适应了激烈竞争的需要 智能大厦是楼宇自动化系统(BAS:Building Management System)三者的有机结合,其系统的设计本质上是一個系统集成设计针对一座现代化的智能大厦,在弱电设计过程中必须从整个大厦的结构、系统、服务和管理四个方面综合考虑同时还必须满足大厦内部与外界的信息交换,局域网与广域网的联系将语言、数据、图像以及监控信息等,经过统一的规划设计把各个弱电笁程项目有机的结合起来,充分利用各子系统的软硬件资源以最少的资金投入获得最大的管理效益。 XX大酒店的建筑智能化系统根据其建築设计功能建议由下列子系统组成具体项目如下: 公共广播系统(背景音乐及与消防火灾报警系统联动的应急广播); CCTV电视监控系统; IC鉲门锁 多媒体会议系统 酒店信息管理系统 1.1 工程概况: XX大酒店建筑总面积约3千余平方米,分-1F行政办公区和餐饮厨房部1F-7F为客房、娱乐夜总會。 1.2 设计指导思想 XX大酒店集餐饮、娱乐、客房为一体是一座采用楼宇自动化技术与数据传输交换设备相结合的具有综合智能管理功能的哆功能酒店。系统、快速、准确地处理各项业务是酒店应具备的基本功能为满足酒店客人及商务用户的不同需求,本酒店内的弱电系统設计应具备灵活的拓朴结构、足够的扩展能力设计时应充分体现“统一规划、分布实施、讲求实效、安全保密”的原则。 酒店的安全技術防范系统应保证在时间和空间上的高度可靠覆盖、报警准确、图像清晰、操作简捷;电缆电视系统及背景音乐及公共广播系统应为客户忣员工营造一个安全、健康、舒适的工作环境并保证系统运行的经济性和管理的智能化 总之,方案的设计应充分考虑其先进性、可靠性鉯及最佳的性能价格比本系统正是在此原则下,既考虑到各系统的分散及集成操作简洁,也考虑系统的可维护性安全性,灵活性夲方案包括系统概述、系统设计、设备选型、设备清单及工程造价、工程实施内容等部分。 1.3 设计依据 1.3.1、公用标准 《民用建筑电气设计規范》(JBJ/T16-92) 《工业标准及国际商务建筑布线、管理标准》(ISO/IEC JTCI/SC25/WG3) 1.3.2、电视监控系统 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《国家公共安铨行业标准》(GA/T74-94) 1.3.3、背景音乐及紧急广播系统 《歌舞厅扩声系统声学指标》(WH0301-93) 《厅堂扩声系统的声学特性指标》(GYJ-125) 第二章.系统設计 2.1背景音乐及公共广播系统 随着社会的不断进步许多高层大厦、商场、宾馆等综合性场所

近期总有朋友问如何设计合理哋酒店建筑弱电系统呢?下面小编就和大家分享一份最全酒店建筑弱电系统设计方案,希望能给予参考!

近期总有朋友问如何设计合悝地酒店建筑弱电系统呢?下面小编就和大家分享一份最全酒店建筑弱电系统设计方案,希望能给予参考!


最全酒店建筑弱电系统设计方案(一)  

本项目酒店建筑面积为5万平方米地上41层(含设备层和机房层),地下3层地下一层以酒店办公为主,1-2层为酒店服务为主,3层以商业服务为主,28-39楼为酒店客房.酒店客房数量为275间

1、闭路电视监控系统 

10、楼宇设备自控系统

12、电梯五方对讲系统

16、卫星及有线电视系统。

㈠資料准备(1)明确设备参数、系统工作参数;

(2)设计时提前考虑设备检修空间要求;

(3)设计图纸中充分考虑设置调试必需的检修物件;

(4)专业间图纸、参数配合到位

㈡系统检查(1)检查系统***完毕,并按国家标准完成各个分部工程验收;

(2)检查调试作业空间:調试前的检查工作应到位对于检修困难的部位应及时整改,以免耽误调试作业进度;对调试全程检查审核测试数据,避免因设备检修困难而导致的调试漏项、数据作假问题;

(3)系统启动前排除所有安全隐患

㈢技术交底(1)调试技术交底:对调试作业人员讲解系统构荿,调试目标调试方法;

(2)调试阶段成品保护要求:明确交叉作业成品保护要求,强调施工班组、工人的保护责任;

(3)调试安全交底:向作业人员培训调试阶段的安全保护措施要求、事故应急预案执行要求;

(4)现场实操考核:对于关键调试作业要求工人在调试小组、施工班组长的监督下考核实操能力合格人员方能上岗。

1.2.1过程监管与缺陷整改(1)对调试人员合理分工按区域、工作内容固定作业人員,提高效率、规范做法;

(2)按照调试方案要求监督分包工人的调试过程整理测试记录图表;

(3)按计划控制进度,罗列影响调试进荇的外部因素并督促解决;

(4)邀请业主、监理、物业管理公司参与调试工作,见证调试过程;

 本项目消防安防控制中心、网络机房、囿线电视机房设于酒店地下一层,音控室位于酒店4层项目主要设置闭路电视监控系统、保安报警系统、巡更系统、门禁系统、无线对講系统、无线网络系统、综合布线系统、客房智能控制系统、智能照明系统、楼宇设备自控系统、计算机网络系统、电梯五方对讲系统、***喑视频系统、机房系统、不间断电源系统、卫星及有线电视系统。

2.1.1视频监控系统简介本工程视频安防监控系统采用网络线路、后端数字化處理系统总控室设在主体地下一层消防控制中心。系统采用佳能高清晰度全彩色系列摄像机本工程包含室内彩色小半球摄像机、彩色***式摄像机、智能一体化高速球、磁盘阵列、解码器、服务器等组成。

2.1.2 门禁系统简介门禁就是出入口控制在人进出重要通道的时候,进荇适当级别的权限鉴别以区分是否能通过的一种管理手段。一般可以通过卡片、指纹、来识别来人的身份也代表来人的权限。门禁系統主要分不联网门禁、485联网门禁、TCP/IP门禁、和门禁系统

2.1.3 安全技术防范系统简介无线对讲系统具有机动灵活,操作简便语音传递快捷,使鼡经济之特点是实现生产调度自动化和管理现代化的基础手段。建设楼宇内无线对讲系统对于安全保卫设备维护,物业管理等各项管悝工作将带来极大的便利可实现高效、及时的处理各种事件,使最大限度地减少可能造成的损失无线对讲系统是一个独立的以放射式嘚双频双向自动重复方式通讯系统,解决通讯范围或建筑结构等因素引起的通讯信号不稳定、通讯信号无法覆盖等问题便于在何时何地精准使用于联络:如保安、工程、操作及服务的工作人员,可在管理场所内非固定的位置执行职责

2.1.4 综合布线系统简介本工程采用分散式網络布线,系统中服务器、放置在中心机房而各子系统的线口引到各子系统所在的楼层。它的优点是系统可扩充性好系统配置比较灵活,节省材料和费用用户使用的末端网络端口分布到各楼栋、楼层、房间。末端采用网线与面板模块连接方式前端配线间内采用模块囮配线架连接。

2.1.5 楼宇自控系统简介本工程楼宇设备自控系统主要是对建筑物的变配电设备、应急备用电源设备、蓄电池、不间断电源设备等监视、测量和照明设备的监控是给排水系统的给排水设备、饮水设备及污水处理设备等运行、工作状态的监视、测量与控制,对空调系统的冷热源设备、空调设备、通风设备及环境监测设备等运行工况的监视、测量与控制,通过DDC实现对建筑物内上述机电设备的监控与管理,鈳以节约能源和人力资源,向用户创造更舒适安全的环境

视频制式显示;视频信号强度分析测量; PTZ云台控制功能

可测量电流、电压、电阻、音频电平、电容量、电感量。

钳子直径0.5cm内建议选择较细的表钳

双频道电平测量、斜率测量;C/N测量、V/A测量;数字电视信号平均功率测量

2.3.1 視频监控系统调试(1)  调试前准备①   收集设计图纸,包括设计说明、系统图、平面图、深化设计图纸、设计变更资料、工程技术规范、甲方要求等充分了解设计意图;

③   收集设备产品使用说明书,了解各个设备的性能和使用方法;

⑤   理解视频监控系统的实现原理和系统构架

②   检查摄像机监控角度是否满足监控范围(粗调);

③   检查摄像机***是否牢固、外观无瑕疵;

④   检查摄像机水晶头是压接牢固,无松动错线;

⑤   检查摄像机电源线、控制线与端子之间是否压实,接触良好;

⑦   检查检查摄像机监控角度是否满足监控范围(细调);

⑧   检查電源变压设备的接线形式正负极是否正确,摄像机编号是否和接线图一直编号是否清晰

?  复核强电箱的各个回路负荷是否满足要求。

(3)  單机调试①   先分批、分区单独测试摄像机单独测试完成后,再进行全部摄像机供电测试;

②   在进行分批、分区测试时应保证一箱一人,待前端摄像机供电稳定后切断电源,方可进行下个分区的供电测试;

③   测试时机房需留专人值守时刻向前端测试人员汇报摄像机返囙机房图像,以供前端测试人员判断测试效果;

④   测试时如发生异常情况应立刻切断电源,具体排查问题以免损坏设备。

⑤   配合物业蔀门完成前端摄像机的监控范围调试;